  1. [11]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    مطلوب اعادة تصميم القطاع علي العمق الفعلي لكل اتجاه علي حده بعد اعادة تغير طبقات الحديد . ومن سعة القطاعات بالتسليح والعمق الجديد نقدر نقارن بالاحمال الواقعه في كل اتجاه ولابد وان يكون مقاومه القطاع اكبر من الاحمال بقدر امن _ وانا مع المهندس حسان انه لا يوجد مشكله حيث ان الفرق في القطاع هو 12 مم فقط وده لا يؤثر
    والله اعلي واعلم

    0 Not allowed!



  2. [12]
    mhmdfred
    mhmdfred غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mhmdfred


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شاكر لكل اراء الاخوه الافاضل

    0 Not allowed!



  3. [13]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    بخصوص تبديل الحديد في البلاطات ليس بالمشكله الكبيره ولا يؤثر على سلامة التصميم اذا كان صحيحا فاذا كان سماكة قطلا الحديد ستحول البلاطه من امنه الى غير امنه فمعنى ذلك ان هناك خطا بالتصميم
    واتمنى عليك بان يكون الهنوان اقل حده فالذي يقرأ العنوان يحسب ان مصيبه قد حصلت وتريد راي خبراء مع العلم برايي يفترض بطالب سنه رابعه يعرف الجواب من خلال التصميم وشكرا\
    مع تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  4. [14]
    م.محمد النوافله
    م.محمد النوافله غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 171
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    في هذه الحاله يجب حساب قدره تحمل البلاطه (اي نعود في الحسابا مستخدمين الحديد المستعمل)
    اي نحسب

    Moment Capacity of the section

    وبعد ذلك تقوم باجراءاختبارات التحمل الستاتيكي كحل نهائي

    والسلام
    اخوكم
    م.محمد النوافله

    0 Not allowed!



  5. [15]
    aziz_aaaa
    aziz_aaaa غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 53
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 2
    السلام عليكم اعتبر ان التسليح السفلي فقط هو بالاتجاه القصير ولا تنظر الى الاتجاه الطويل واعتبر الطبقة العلوية فيها تسليح بالاتجاه الطويل فقط فاذا كانت تغطي جميع مناطق العزم السالب والموجب في الوسط والاطراف فهي امنة والحديد الباقي يعتبر لتغطية مناطق اجهاد القص

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    فعلا البلاطه آمنه ولا تحتاج إلا لمتابعة التنفيذ وإن كنت شاكك فكما قال الإخوه أعد التصميم بالعمق الجديد

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2