    باختصار سقف ابعاده 5م*11م محاط بكمرات على محيطه تم تصميمه بشبكه تسليح سفليه وعلويه بحديد 12مم وطبعا الفرش فى الاتجاه القصير فى الشبكه السفليه والغطاء فى الاتجاه الطويل والعكس فى الشبكه العلويه هذا فى اللوحات لكن عند التنفيذ تم رص الحديد السفلى فرش فى الاتجاه الطويل والغطاء فى الاتجاه القصير وفى الشبكه العلويه الفرش فى الاتجاه القصير والغطاء فى الاتجاه الطويل وتم الصب ما هى المشاكل المتوقعه والحلول الممكنه

  2. [2]
    زيدان26
    زيدان26 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 205
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    من وجهة نظري ان المشاكل المتوقعه هي ان البلاطه من الممكن ان يحدث لها deflection واعتقد انها ستكون اضعف في مواجهة الاحمال الواقعه عليها
    علي اي حال تدعيم البلاطات بطرق التدعيم المشهوره متاح

    0 Not allowed!



    الرئيس/السادات

    وانتي البدايه ومسك الختام**عليكي يا مصر..عليكي السلام

  3. [3]
    engausma
    engausma غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 84
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Check The Slab With The New Depth If It Is Safe Ok
    If Not Try To Decrease The Load Of Finshing
    Or Repair

    0 Not allowed!



  4. [4]
    سيف الدين مرزوق
    سيف الدين مرزوق غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 3,711

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 4,803
    Given: 7,298
    اذا كان عدد الاسياخ لكل متر في الاتجاه القصير هو نفسه في الاتجاه الطويل فلا أتوقع مشكلة لأن الفرق سيكون في أن عمق البلاطة سيقل بمقدار قطر السيخ 12 مم فقط
    أما اذا كان عدد الاسياخ في الاتجاه الطويل اقل فيجب اعادة التصميم لتتأكد من عوامل الأمان

    0 Not allowed!



  5. [5]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhmdfred مشاهدة المشاركة
    باختصار سقف ابعاده 5م*11م محاط بكمرات على محيطه تم تصميمه بشبكه تسليح سفليه وعلويه بحديد 12مم وطبعا الفرش فى الاتجاه القصير فى الشبكه السفليه والغطاء فى الاتجاه الطويل والعكس فى الشبكه العلويه هذا فى اللوحات لكن عند التنفيذ تم رص الحديد السفلى فرش فى الاتجاه الطويل والغطاء فى الاتجاه القصير وفى الشبكه العلويه الفرش فى الاتجاه القصير والغطاء فى الاتجاه الطويل وتم الصب ما هى المشاكل المتوقعه والحلول الممكنه
    أخي الكريم mhmdfred
    البلاطة حسب وصفك تعمل بشكل أساسي باتجاه واحد هو الاتجاه القصير والخطأ اللذي حصل بالتنفيذ ينقص الارتفاع الفعال لها 12 مم ولتقييم الأثر يجب معرفة سماكة البلاطة المذكورة ومعرفة الحمولات التي تم التصميم وفقا لها لمقارنة الوضع الحالي بمتطلبات التصميم , وهناك احتمال كبير ألا يكون هناك مشكلة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 914
    Thumbs Up
    Received: 56
    Given: 12
    المشكلة بسيطة جدا ،العمق الفعال قل بمقدار 12مم،معاملات الأمان كافية وزيادة، لا تقلق

    0 Not allowed!



  7. [7]
    مهندس عبقري
    مهندس عبقري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    أعد دراسة مقطع البلاطة بعمق فعال جديد ينقص عن السابق ب 12 ملم وتحقق من المقطع وسوف تعرف النتيجة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    * نوع البلاطه ايه ؟
    لو بلاطه مصمته المساحه كبيره ( 5*11 م)
    * هل البلاطه one way ? أم two way ?

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  9. [9]
    mhmdfred
    mhmdfred غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mhmdfred


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    البلاطه سمك 20 سم اجهاد الخرسانه المستخدمه 35 ن/مم2 عدد الاسياخ 6قطر 16 مم فى كلا الاتجاهين للشبكه السفليه والعلويه وهى لسقف الدور الاخير ولا توجد اى حمولات باستثناء العزل الحرارى والرطوبه وبلاط للسطح

    0 Not allowed!



  10. [10]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhmdfred مشاهدة المشاركة
    البلاطه سمك 20 سم اجهاد الخرسانه المستخدمه 35 ن/مم2 عدد الاسياخ 6قطر 16 مم فى كلا الاتجاهين للشبكه السفليه والعلويه وهى لسقف الدور الاخير ولا توجد اى حمولات باستثناء العزل الحرارى والرطوبه وبلاط للسطح
    أخي الكريم
    توكل على الله وتابع العمل فبلاطتك أمينة وعوامل أمانها تزيد عن متطلبات الكود ولا حاجة لأي قلق