    استفسار عن الكومبريسر

    السلام عليكم
    ماهي الاعراض التي تحدث على الجهاز عند زيادة الغاز او نقصانه في ضاغطة المكيف
    مع الشكر

  2. [2]
    عبدالله حلمى
    عبدالله حلمى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخى الكريم اليك الاجابه واخوك فنى تبريد وتكيف فى شركه فيوتشر كووول بالاسماعيليه
    اولا : عند نقص الشحنه بالنسبه للضواغط فانه اولا يعمل على حمل زائد على الكباس وممكن ان يفصل اوفر لود
    لان الفريون هى سبب رئيسى فى تبريد الضاغط فاذا قل فالضاغط يزداد سخونيته ويفصل افور لود
    وثانيا كل كباس له ضغط خاص بيه اذا زاد او قل فانه يؤثر عليه
    ايضا قد يزداد صوت الكباس عن صوته الطبيعى
    يقل التبريد داخل الغرفه
    يقل عمر الكباس الافتراضى
    يحدث تشميع على الماسوره الهاى عند نقص الشحنه
    ويحدث تشميع على الماسوره اللو عند زياده الشحنه
    والله تعالى اعلم
    ارجوا ان اكون قد افدت