دورات هندسية

 

 

هنا فكرة دراسة مشروع متكامل

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 45 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 45
  1. [31]
    م.ايمن حسام
    م.ايمن حسام غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بعد التعديل.....

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  2. [32]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    اشكركم على ملاحظاتكم

    لكن اعتقد ان اقتراح الدبل تي اسهل واسلم بالتنفيذ
    حيث انه بنظام البلاطة باتجاه واحد سيكون ما يقارب 6 كمرات ذات بحر 13 متر تقريبا كمرات بعرض 500 ملم تقريبا و عمق 900 ( حتى يكون الترخيم بحدود المسموح )
    وتسليح مع 25 سيخ قطر 20
    بالتالي كمرات الاطراف ستكون عميقة جدا لتتحمل هذه الكمرات والبلاطات

    بالنسبة لحوائط الخزنات تهشيرها مختلف فاعتقدت انها مباني وليست جدران قص :(

    عموما ساقوم بتحديث الملف وعمل مقارنة بالحسابات بين نظام الاتجاه الواحد ونظام دبل تي
    ونرى ايهما اوفر وما هي مميزات وعيوب كل نظام

    مع الشكر مرة اخرى للمهندس ايمن والمهندس العبقري


    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  3. [33]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    هذه مقارنة بين الحلين
    اتمنى اللا تبخلو علينا بملاحظاتكم

    وساقوم باذن الله بتجهيز سقف الدور الارضي كاملا

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: zip 1.zip‏ (226.8 كيلوبايت, 122 مشاهدات)

  4. [34]
    مهندس عبقري
    مهندس عبقري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    آسف جدا على التأخير في الرد

    0 Not allowed!



  5. [35]
    مهندس عبقري
    مهندس عبقري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    ألف شكر للمهندس أيمن على هذا التفاعل

    0 Not allowed!



  6. [36]
    مهندس عبقري
    مهندس عبقري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    تحية وشكر للمهنس سامر على هذا التفاعل الأكثر من رائع

    في الحقيقة الملف لاحقته Docx

    فلم يفتح معي أرجو التوضيح

    فقد يكون وورد 2007 إذا كان كذلك فأرجو حفظه بصيغة 2003

    0 Not allowed!



  7. [37]
    م.ايمن حسام
    م.ايمن حسام غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس عبقري مشاهدة المشاركة
    تحية وشكر للمهنس سامر على هذا التفاعل الأكثر من رائع

    في الحقيقة الملف لاحقته Docx

    فلم يفتح معي أرجو التوضيح

    فقد يكون وورد 2007 إذا كان كذلك فأرجو حفظه بصيغة 2003




    بعد إذن أخي سامر ..

    هذا الملف بصيغة وورد 2003

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: doc 1.doc‏ (395.0 كيلوبايت, 69 مشاهدات)

  8. [38]
    مهندس عبقري
    مهندس عبقري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    شكرا لك أخ أيمن وأخ سامر :

    هلا شرحتم نظام الدبل تي بشكل موسع أكثر

    0 Not allowed!



  9. [39]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    لتقريب مبدا دبل تي
    مبدا عملها نفس مبدا عمل البلاطات الهوردي ( اعصاب وبلاطة بسماكة صغيرة بالاعلى )
    وتكون مصبوبه مسبقا مع سبق الجهاد
    precast prestress
    وهذه صورة لها

    http://www.precastconsulting.com/DoubleT.jpg

    تكون الوحده الواحده بعرض مترين تقريبا وعمق 70 او 50 سم حسب البحر الموجود

    بالنسبة للكمرتين الرئيسيتين تكون على شكل T مقلوب او L اذا كان التحميل من جهه واحده
    وممكن ايضا استخدام البلاطات المفرغة سابقة الصب سابقة الاجهاد hollow core slab

    وهذه بعض الصور لها وللكمرات ايضا
    http://www.hollowcore.com.au/design/condet/2-05.html
    http://www.reids.co.nz/images/hollow-core-isolation.gif

    واي معلومات اضافيه انا جاهز

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  10. [40]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    شكرا للمهندس ايمن حسام على تحويل الملف
    لكن ما لفت انتباهي بالتصميم المرفق للمهندس ايمن وجود كمرة رئيسية طولها 29 متر
    اقل عمق لهذه الكمرة يجب ان يكون 1.50 متر للترخيم فقط
    مع الاحمال اتوقع ان يصل الى مترين تقريبا

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  
صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 45 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML