دورات هندسية

 

 

سؤال هام وارجو مشاركتكم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    الصورة الرمزية شادي الطرشان
    شادي الطرشان
    شادي الطرشان غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 11

    سؤال هام وارجو مشاركتكم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في وحدات التبريد أو التجميد ذوات الاستطاعة العالية
    متى يمكنني استبدال فريون بدل فريو وما هي الخطوات المتبعة او الواجب اتباعها اثناء تبديل الفريون
    كمثال فريون 502بدل فريون22
    اخواني انا طرحت هذا الموضوع للنقاش ولأزيد من خبرتي

  2. [2]
    bobstream
    bobstream غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية bobstream


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    ) تفريغ الدورة من الفريون المراد استبدالة.
    2) يجب معرفة اذا كان الفريون الجديد الذي سيتم استعمالة يتفق استعمالة مع الضاغط وذلك الضاغط .
    3)يتم استبدال زيت الضاغط الموجود سابقا بزيت جديد يتفق مع الفريون الجديد الذي سيتم استعمالة.
    4)يجب استبدال الفلتر.
    5) إستبدال صمام التمدد بجديد يتاسب الفريون Expansion valve\Capillary tube
    6) إسبدال المراوح جديدة إداكان عزم دوارانها غير مناسب للفريون
    ولاتنسانا من خالص دوعاء

    0 Not allowed!



  3. [3]
    بشار سمير محسن
    بشار سمير محسن غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كل الشكر اخي الكريم للمعلومات

    0 Not allowed!



  4. [4]
    شادي الطرشان
    شادي الطرشان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شادي الطرشان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 11
    السلام عليكم
    الله يجزيك الخير اخي الكريم على المعلومات

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ابوشامة
    ابوشامة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    الا يجب ياخى ان نطالع توصيات الشركة المصنعة قبل اجراء هذه العملية ؟

    0 Not allowed!



  6. [6]
    المارد الابيض
    المارد الابيض غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا اوافق كلام الاخ-bobstream-
    على هذا الكلام

    0 Not allowed!



  7. [7]
    جنرال تك
    جنرال تك غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استاذي الفاضلbob مشكور علي الرد الاكثر من رائع ولي بعض الاضفات معك
    1- يجب ان تكون الشحنه اعلي بحوالي 4% من الشحنه السابقه نظرا لان كثافة فريون 502 اعلي من فريون 22 قليلا
    2- ضغوط التشغيل يجب ان تكون اعلي بحوالي 5 الي 8 ارطال ناحية الضغط المنخفض واعلي بحوالي 20 الي 25 رطل ناحية الضغط العالي
    3- يجب وضع علامه تبين انه قد تم تحويل الدائره لتعمل بفريون 502
    ولمزيد من المعلومات حول فريون 502 ارجو زيارة هذا الرابط
    http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=4468

    0 Not allowed!



  8. [8]
    bobstream
    bobstream غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية bobstream


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    شكراااا جنرال

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م&العامرى
    م&العامرى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية م&العامرى


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 132
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 1
    شكرا
    bob <
    شكرا جنرال

    0 Not allowed!



  10. [10]
    waleed almasry
    waleed almasry غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 203
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    عملية تبديل غاز الفريون

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    اخي العزيز قبل ان تقرر تبديل غاز الفريون يجب عليك مراجة سعة المكثف والمبخر والتاكد من ان الغاز سوف يكون ملائم وايضا يكون الضاغط مصمم علي ان يكون يعمل بالغاز التي سوف تحتاج تبديلة
    بعد ذلك تبداء في عملية تغير غاز الفريون
    اولا : يجب تفريغ غاز الفريون كاملا
    ثانيا : تبديل زيت الضاغط
    ثالثا : تبديل فلتر الغاز
    رابع : تنظيف دائرة التبريد كاملة بغاز 11 والتخلص من بواقي زيت الفريون الموجود في مصايد الزيت والمواسير
    خامسا :فصل و تفريغ خزان السائل من بواقي زيت الفريون
    سادسا : تبديل فتحة بلف التمدد الحراري (orifice) بما يتناسب مع سعة الغاز الجديد
    لا تحتاج لتبديل بلف التمدد الحراري او الكابلري ولا كن اذا حبيت تبديل البلف يكون افضل

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML