دورات هندسية

 

 

طلب

صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 51
  1. [21]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    أخي الكريم محمد زايد
    أحترم رايك بانك لا تجد مشكلة في ذلك, واحتفظ براييي لأنني لم أتمكن من اقناع نفسي بوجهة نظرك الا في حالة كون ترية التاسي في الأصل ضعيفة والمنشاة صغيرة وهذه حالة خاصة جدا, والموضوع كان سؤالا عاما يجب ان ينطبق على كل الحالات أو معظمها على الأقل , خاصة ان جميع الكودات بدون استثناء وجميع المواصفات الخاصة لكل المشاريع تنص على استعمال الخرسانة العادية في مثل هذه الحالات وكمثال ارفق الصفحة الخاصة بهذا الموضوع من المواصفات القطرية على سبيل المثال
    على كل حال اختلاف الآراء أمر طبيعي في كل نواحي الحياة ولا يفسد للود قضي ورأي مجرد راي من بين الاراء المتنوعة لا يلزم أحدا
    مع شكري وتقديري لمتابعتك

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  2. [22]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    والله حياكم الله جميعا
    مناقشه ممتازه قويه حاده مفيده
    ههههههههههههههههههههه
    بارك الله فيكم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [23]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    إجابة السوال الأول : من رأى الثلاثه صح على حسب الموقع والتكلفه والمنفذ
    وطالما الموضوع عام ( عايم ) ..........يبقى نحلل الثلاثه ونختار أدقهم
    1 - يمكن صب خرسانه عاديه بسمك 25 سم ولكن التكلفه عاليه.... وماذا عن وجود لبشه عاديه أصلا ولتكن بسمك 50 سم وعنها يصبح ارتفاع العاديه 75 سم يعنى أشتغلت غصب عنى كقواعد عاديه أو لبشه عاديه كان يجب حسابها وتصميمها
    2 - لردم على طبقه صالحه للتأسيس وبسمك 25 سم يعنى أقل سمك طبقة ردم وكل الطبقات تحت قويه وصالحه للتأسيس ومن خلال البيرنج كابستى ستكون الطبقات أسفل أقوى ( يعنى أتطمنى على الطبقات تحت الردم وغير قابله للهبوط ) نيجى بأه لطبقه الردم لو هنردم 25 سم فقط بتربه صالحه للتأسيس ودمكها للحد المطلوب وهذا مذكور بالسؤال " مادة ردم مناسبه ودمك حتى مستوى الدمك المطلوب "
    وأشير إلى أنه من القواعد الهندسيه والأسس العلميه السليمه والصحيحه مئه بالمئه طرق تثبيت ودمك التربه
    وأشير أيضا لطرق وضع طبقات من الردم على أرتفاعات كبيره ودمكها والتأسيس عاليها للحصول على تربه تأسيس متجانسه أما الرفض للتأسيس على الردم فهذا للتأسيس على تربه مردومه سابقا لا يعرف مدى دمكها وأيضا عند حفر تلك التربه المردومه سابقا لا يتم إزالة الردم بالكامل فلا نتأكد أننا وصلنا إلى طبقه تأسيسه صالحه تفى بالمواصفات المطلوبه
    ولو قلنا مثلا سوف يتم الردم بطبقه من الأحلال " مادة ردم مناسبه " فسوف نصل لتربه جيده صالحه للتأسيس مدموكه جيدا تعمل كطبقه متجانسه لتحمل الإجهاد بشكل موزع منتظم تمنع الهبوط لأقصى حد وتعمل كمصفاه للمياه الجوفيه إن وجدت وتعمل على تحسين خواص التربه التى هى بالفعل صالحه للتأسيس
    3 - يمكن ولا يمكن يجب أن نرى مخططات لتوضيح بعض المناسيب والميدات وأماكن بدايات القواطيع وأطوال الأعمده ولحمات رقاب الأعمده مع الكمر للأرضى والصفر المعمارى وأشاير السلم .............. إلخ

    وهنا لو أنا مكان العزيزه الفاضله م. أمانى أختار
    الإجابه رقم ( 2 )

    إجابة السوال الثانى :
    الإجابه رقم ( 2 ) - حل آخر الأختبار بمطرقة شميدت وإن أعطت نتائج مشكوك فى صحتها يستخدم أختبار الكور تست ثم التحميل بالموقع حسب المواصفات ثم التكسير
    ملحوظه الترتيب كما ذكرت فى الحل الآخر وليس التحميل أولا

    إجابة السؤال الثالث :
    فعلا نحتاج إلى القطاع وحيث أنها حاله عامه
    الإجابه رقم ( 3 )

    هذا من واقع الخبره الشخصيه ولا يعتد به كإجابه صحيحه أو كمرجع علمى للأسئله وجزاكم الله خيرا
    وجزاكم الله خيرا

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  4. [24]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    لا اعرف كيف اشكركم
    الاجابات والايضاحات رائعه جدا

    م سالدان ...................
    شكرا لك
    ولكني كنت ساختار للسؤال الثاني
    الاجابة الاخيرة ... تجربة الكور تست لانها الفاصل لو فشلت المكعبات بعد 28 يوم
    وللسؤال الاخير اختار الاجابة
    الثانية
    لان الحديد بشكل عام مهمته الحماية من الشد
    لو السؤال تكلم عن الاساور لاخترت قوى القص


    ولو عندكم امتحانات او مواقع تختبر المهندس ان تمدوني بها

    0 Not allowed!



  5. [25]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    متأسف ورد خطأ كتابى
    إجابة السؤال الثانى رقم ( 3 )
    إجابة السؤال الثالث رقم ( 2 )

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  6. [26]
    شريف80
    شريف80 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    لنفترض أن تربة التاسيس كانت صخرية وتحملها عالي جدا وتمت دراسة الأساسات على هذا الساس, فعندما يتم ردم 20-25 سم ومهما كان الدمك مثاليا فعل تعتقد أن تحمل طبقة الردم سيكون مماثلا لتحمل الصخر اللذي تمت الدراسة وفقا له
    وأنا اخذت مثال الصخر فقط لأجعل المسالة أكثر وضوحا, وأكرر رايي أنه من غير المقبول تحت أي عذر القبول بمبدا الردم . "الا في حال تعديل دراسة الأساسات وما ينتج عنها ولا أظن ذلك حلا عمليا"
    انا متفق تماما معاك فى هذا الرأى و من وجهة نظرى ان مهما كان الدمك مثاليا فانه لن يرقى الى نفس خصائص التربة الاصلية التى تم عمل التصميم على اساسها

    0 Not allowed!



  7. [27]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    يا جماعه أحنا بنتكلم عن الردم بمواد ردم مناسبه " تربة أحلال " أو طبقات من خليط من مواد معينه تكون تربه متجانسه لتحسين خواص التربه
    أما الردم بتربه عاديه " أتربه " فهذا مرفوض تماما وغير مقبول بالفعل وغير مطابق للكودات مهما كانت نسبة الدمك

    لأن مفيش نسبة دمك هتصل إلى 100% يعنى التربه هتهبط هتهبط وطبعا أتأكد بأختبار الكومباكشن لو مش مصدق كلامى
    ياريت يكون الكلام ده معلهوش خلاف

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  8. [28]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    عايز اوضح كمان موضوع الحديد بنستخدمه عشان يشيل إجهاد وليس قوه صريحه
    أعتقد جميعا نعلم الفرق بين القوه والإجهاد
    وأنا شايف ان الإجابات صحيحه كلها تقريبا فإن كان مصرح بإجابه واحده فقط فتبقى الأصح
    بعض الشركات والأكاديميات الكبيره بتضع مثل هذه الإختبارات وتكون جميع الإجابات صحيحه ومصرح بإجابه واحده فقط فتكون الأصح فمن خلال الخبره والعلم الدقيق ستصل إلى الأصح فهو فى مثل تلك الأختبارات يمتحن مدى خبرتك وليس العلم الأساسى فهو يلزم بوجود العلم الأساسى المتفق عليه ولكن يبحث عن الخبره والأتقان فى العلم
    تحياتى

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  9. [29]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    م.احمد ( سالدان)
    السؤال كان واضح / فقط ذكر
    What is the importance of using longitudinal steel in concrete

    وبالتالي تلقائيا" يتم الاستغناء عن الاجابتين الاخيرتين ( مقاومة القص , وجميع الاجابات )
    فيبقى مقاومة الشد ,,,,,,او العزوم,,,, وبالاكيد الشد اصح .

    وانا معاك انه في كثير من الاسئلة تكون جميع اجوبتها صحيحة ولكن تبقى هنالك اجابة اصح من الباقي
    وساقتبس كلامك لانه في مكانه
    "فى مثل تلك الأختبارات يمتحن مدى خبرتك وليس العلم الأساسى فهو يلزم بوجود العلم الأساسى المتفق عليه ولكن يبحث عن الخبره والأتقان فى العلم "

    0 Not allowed!



  10. [30]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    بالنسبه للاستفسار الاول
    a-الراى بصب خرسانه عاديه بمقدار نفس ذيدة العمق هو الراى الاصوب كما نص به فى الكود
    b-الراى الثانى الخاص بردم طبقه مدموكه بسمك اكبر من 25 سم هذا يجوز تحت اشتراطات مهمه
    اولا اليقل السمك عن 25 سم كما نص عليه الكود ايضا فى طبقات الاحلال
    ثانيا اختيار مادة الاحلال ولاتسمى ردم كوا نص عليها فى ASTM
    ثالثا التاكد من الدمك وتحقيق نسبه لاتقل عن 90% وان يكون اجهاد الاحلال اكبر من الاجهاد المصمم عليه
    C-ممكن تغير منسوب التاسيس بحيث لايؤثر على الناحيه المعماريه والطلبات الانشائيه
    اما عن الاستفسار الثانى فيوجد ترتيب وتنظيم كما يلى
    1-علينا باجراء اختبار الكسر على باقى المكعبات ثم ناخذ متوسط الاجهادات من كل المكعبات التى تم اختبارها
    اذا لم تتحقق قيمة الاجهاد المطلوبه نعمل الاتى
    يتم تحديد مكان العنصر الذى تم اخذ العينه منه اثناء الصب ويتم عمل اختبار شيميتد هامر اذا نجح هذا علينا ان نكتفى
    اما اذا لم ينجحممكن ان نجرى اختبارات اخرى ولكن من خبرتى ان فشل الشيمتد هامر فعلا يعنى فشل هذا العنصرلان هذا الاختبار يعطى احيانا قيم اعلى من الحقيقه بنسبه تصل الى 15%وليست اقل
    الاجابه على الاستفسار الاخير فائدة الحديد الطولى هى مقاومة FLEXURAL STRESS & tension stress
    المحاوله قبل الاخيره للحكم على ازالة العنص المواصفات العامه اجازت بان نقبل اجهاد اقل بنسبة لاتتجاوز 10%
    اذا لم يتحقق هذا ايضا يكون اخر حل قبل ازالة العنصر الغير محقق للاشتراطات المطلوبه وهو اعادة التقيم باعده التصميم على القيم الفعليه الناتجه من نتيجة الاختبار وعليه يكون هذا هو الحل الاخير قبل اعطاء التعليمات بازالة العنصر

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML