  1. [21]
    abdoo_farra
    abdoo_farra غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 484
    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 0

    ............................

    .................................................. .................................................. ...................

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  2. [22]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    م عبدالرحيم الفرا

    عزيزي عندما سالتك ان كنت مهندس مساحة ام مهندس تنفيذ ,,
    فقط لاني كنت سأثني على اتقانك العمل لجهاز التوتل ستيشن بالرغم من انك مهندس انشائي / تنفيذ ..... فخشيت ان اثني على ذلك ويكون تخصصك هو هندسة مساحة ( اخي هندسة المساحة موجود في كثير من الجامعات وهذا لا يجعل من هؤلاء المهندسين ... مساحين بل هم مهندسون .)

    وبما انك مهندس انشائي + تنفيذ , والله اخي احييك على اتقانك العمل على هذا الجهاز واحيي فيك ذلك .

    اما بخصوص مشاركتك في طرح تقرير فحص التربة للمشروع ,, فمن الجميل رؤية هذا التعاون والرغبة في ايصال المعلومة المفيدة مع ما يتطلبه ذلك من جهد وتعب .

    ولكن هل لك بايضاح بعض الامور التي جاءت بالتقرير :
    1- من الواضح ان التصاميم قد عدلت بناء على طلب المقاول .. ارجو التعليق ان كنت مطلع على السبب .
    2- من الواضح ايضا" ان في الطبقات على عمق بين -16م و 10 م تقريبا تكون مقدار N اكبر من 50 وهي قيمة كبيرة جدا" تجعل من الصعب على مقاول الاوتاد الحفر في هذا العمق ....... .
    3- ما هو منسوب المياه الجوفية .

    مع جزيل الشكر والعرفات لمشاركاتك وتمنياتي بالمزيد .

    0 Not allowed!



  3. [23]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0

    Thumbs up نقاط لا بد التنويه لها في نهاية المرحلة الثانية

    نقاط لا بد التنويه اليها في في مرحلة تجهيز موقع العمل

    هذا المشاركة تتبع لاخر مشاركة لهذا الموضوع والتي هي في الصفحة الثالثة مشاركة رقم #38-36

    1. في اغلب العقود يعتبر المقاول الرئيسي مسؤول عن إعادة دراسة تصميم الاوتاد والتأكيد عليها , ويطلب منه ذلك من خلال تعاقده مع مقاول أوتاد pile subcontractor معتمد ومرخص ويملك الكفاءة والمعدات لتنفيذ هذه الأعمال . على ان يقوم مقاول الاوتاد بإعادة دراسة الاوتاد الموصى بها من قبل المصمم من كافة نواحيها سواء قطرها أو تسليحها أو عمقها أو حتى عددها وذلك من خلال تقرير فحص التربة ومقدار الأحمال التصميمية على القواعد والمواصفات الفنية للمشروع .

    2. في اغلب الأحيان يقوم مقاول الاوتاد باعتماد نفس المخططات الصادرة من الاستشاري / المصمم ( لوجود الخبرة لدى المهندس المصمم أو للجوء المصمم الى مقاول أوتاد قبل البدء بالتصميم واعتماده على توصيات مقاول الاوتاد في وضع المخططات الإنشائية والتصاميم .)

    3. ولكن توصي المواصفات والكودات بضرورة عمل فحص تجريبي (Pre-construction pile ) أو ( Preliminary Pile) في موقع العمل للتأكد من صحة تصميم الاوتاد للمشروع والتأكد من تقرير فحص التربة . وقدرة الوتد لحمل الأحمال التصميمية و ومقدار الهبوط وذلك عن طريق تحميل الوتد التجريبي بالأحمال التصميمية مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الأمان ( سيأتي ذكر تفصيلي لهذا الموضوع ) .

    4. ومع ذلك فعلى مقاول الاوتاد تقديم مخططات تفصيلية shop drawing لكامل الاوتاد بإبعادها وتفاصيلها ويرفق معها تقرير فحص التربة ونتائج فحص الوتد التجريبي بالاضافة الى دراسة توضح الطريقة المتبعة في تصميم الاوتاد وكتيب الحسابات التصميمية calculation sheet. قبل البدء بتنفيذ اعمال الاوتاد.

    5. النقطة قبل الأخيرة التي يجب التنويه لها هو ان تثبيت علامات مراكز الاوتاد في ارض المشروع سيخضع مرة أخرى الى إعادة التأكد لكل وتد على حدا وذلك عند وقبل بدء الحفارة بالعمل في كل وتد من الاوتاد وهنا يفضل إتباع الطريق الثانية من طرق تحديد مراكز الاوتاد أي الثيودلايت التي تم الاشارة اليها في المشاركات السابقة.

    6. الهدف من عملية ترقيم الاوتاد التي تم شرحها أعلاه هو
    - بغاية التنسيق ما بين مقاول الاوتاد قبل عملية الحفر وما بين مهندس الموقع بحيث يتم تقديم جدول يومي للأوتاد المراد البدء في حفرها وبالتالي إعادة التأكد من مراكز هذه الأوتاد ومطابقتها مع المخططات .
    - ومن اجل ربط عينات مكعبات الخرسانة المأخوذة لكل وتد مع رقم هذا الوتد.وكذلك الحال في الاختبارات الأخرى المطلوبة لهذا البند




    انتهاء المرحلة الثانية " تجهيز موقع العمل واعمال الحفر


    يتبع في المشاركات القادمة باذن الله " المرحلة الثالثة وهي - اعمال تنفيذ الاوتاد في الموقع - "


    م.محمد زايد

    0 Not allowed!



  4. [24]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0

    Thumbs up المرحلة الثالثة / مراحل تنفيذ اعمال الاوتاد الخرسانية في الموقع

    الجزء الثالث : مراحل تنفيذ اعمال الاوتاد الخرسانية في الموقع

    تعتمد هذه المرحلة بكافة خطواتها على البنود التي تم ذكرها في المرحلة الثانية وهي تجهيز موقع العمل .

    وللبدء في خطوات هذه المرحلة يجب تلخيص البنود الواجب تجهيزها من خلال العمل في المرحلتين السابقتين وهذه البنود كالتالي:

    1. الاتفاق مع مقاول الاوتاد و استلام المخططات التفصيلية المقدمة من خلاله والحسابات التصميمية المؤكدة لصحة تصميم الاوتاد. مع اخذ الاعتمادات اللازمة من الاستشاري والجهات المختصة.

    2. اخذ نتائج Mix Design واعتمادها من الاستشاري والجهات المختصة. وكذلك الحال بالنسبة الى حديد التسليح أيضا" .

    3. استلام حدود الأرض ومعرفة منسوب الصفر ومن ثم دراسة وتحديد منسوب الأرض الطبيعية للمشروع. بالاضافة الى تحديد أماكن التشوينات , ( بعد التأكد طبعا" من خلو الأرض من أي خطوط خدمات )

    4. ترتيب أماكن المكاتب الخاصة لعمل المقاول والاستشاري وغرفة العينات , وإيصال الموقع بالكهرباء والماء ...

    5-انجاز والانتهاء من عمل ال Preliminary Pile على

    ان يتم تحديد مكان هذا الوتد التجريبي في مكان مغاير للأوتاد الأخرى ( لا يجوز ان يحدد هذا الوتد في
    مركز احد أوتاد المشروع الأساسية ).
    ومن خلال نتائج فحص التحميل يتم التأكد من صحة الاعتبارات الإنشائية للأوتاد .


    6- تحديد منسوب الحفر للمرحلة الأولى ( منسوب رؤوس الاوتاد ) والانتهاء من اعمال الحفر, وفرش طبقة الرود بيس تمهيدا" لعمل المعدات.

    7- إسقاط المحاور الرئيسية للمشروع ( وعمل الخنزيرة ) وإسقاط محاور الاوتاد مع ترقيمها وتثبيت أسياخ حديدية لها كما تم شرحه سابقا" بالطبع هذه الأرقام تكون مثبتة على مخطط الاوتاد العام بحيث تكون هنالك ثلاث نسخ من هذه المخططات ( للاستشاري والتنفيذ ,, ومقاول الاوتاد . )


    إذا" بعد إتمام هذه الأعمال نستطيع البدء بتنفيذ اعمال الاوتاد .

    ولكن قبل الخوض فيها ٍسأقوم بالمرور على المعدات والمتطلبات اللازمة لهذه المرحلة في المشاركة اللاحقة بأذن الله


    م.محمد زايد

    0 Not allowed!



  5. [25]
    abdoo_farra
    abdoo_farra غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 484
    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 0

    ربنا يزيد علمنا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    م عبدالرحيم الفرا

    عزيزي عندما سالتك ان كنت مهندس مساحة ام مهندس تنفيذ ,,
    فقط لاني كنت سأثني على اتقانك العمل لجهاز التوتل ستيشن بالرغم من انك مهندس انشائي / تنفيذ ..... فخشيت ان اثني على ذلك ويكون تخصصك هو هندسة مساحة ( اخي هندسة المساحة موجود في كثير من الجامعات وهذا لا يجعل من هؤلاء المهندسين ... مساحين بل هم مهندسون .)

    وبما انك مهندس انشائي + تنفيذ , والله اخي احييك على اتقانك العمل على هذا الجهاز واحيي فيك ذلك .

    اما بخصوص مشاركتك في طرح تقرير فحص التربة للمشروع ,, فمن الجميل رؤية هذا التعاون والرغبة في ايصال المعلومة المفيدة مع ما يتطلبه ذلك من جهد وتعب .

    ولكن هل لك بايضاح بعض الامور التي جاءت بالتقرير :
    1- من الواضح ان التصاميم قد عدلت بناء على طلب المقاول .. ارجو التعليق ان كنت مطلع على السبب .
    2- من الواضح ايضا" ان في الطبقات على عمق بين -16م و 10 م تقريبا تكون مقدار N اكبر من 50 وهي قيمة كبيرة جدا" تجعل من الصعب على مقاول الاوتاد الحفر في هذا العمق ....... .
    3- ما هو منسوب المياه الجوفية .

    مع جزيل الشكر والعرفات لمشاركاتك وتمنياتي بالمزيد .
    تم التعديل فى التصميم لانة تم التصميم فى البداية على معطيات للتربة غير مطابقة لنتائج التربة المعملية
    كان منسوب حفر المياة الجوفية 4 متر من منسوب الصفر
    اخى لم افهم ماذا يعنى المقاول لم يعرف الحفر على هذا العمق
    شكرا لك اخى

    0 Not allowed!



  6. [26]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdoo_farra مشاهدة المشاركة
    تم التعديل فى التصميم لانة تم التصميم فى البداية على معطيات للتربة غير مطابقة لنتائج التربة المعملية
    كان منسوب حفر المياة الجوفية 4 متر من منسوب الصفر
    اخى لم افهم ماذا يعنى المقاول لم يعرف الحفر على هذا العمق
    شكرا لك اخى
    م.عبدو فرا
    تحياتي اخي
    لم اقل ان المقاول لم يعرف الحفر

    ما قصدته ان التقرير افاد بان قيمة N اكثر من 50 على عمق من 10 الى 16 متر ,,, وهذه قيمة عالية جدا" فاستفساري ان مقاول الاوتاد سيواجه صعوبة كبيرة في الحفر في هذه الاعماق .

    مع الشكر اخي للمتابعة

    0 Not allowed!



  7. [27]
    desertsway
    desertsway غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي مهندس محمد ان كل مشروع وله ظروفه الخاصة ومن الممكن ان تواجه المهندس بعض المشاكل والتي قد نجدها في اي مشروع اخر مع اختلاف التفاصيل.فمثلا لدينا في المشروع(ركائز حفر صب موقعي قطر 1.5متر) اول مشكلة صادفتنا هي اعمال تحريات التربة حيث لم نتمكن من اخذ النماذج المطلوبة لغرض الفحص المختبري واعداد تقرير التربة وذلك لكون التربة حصوية لعمق (15متر) مما يؤدي الى حصول انهيار (هدم) عند جوانب الحفر ولم يجدي نفعا استخدام البنتونايت للتثبيت وذلك لحصول فقدان للبنتونايت داخل الحفرة الى مياه النهر المجاور (طبعا مستوى المياه داخل الحفرة عالي جدا) ولم نحصل على نماذج تربة سواء مشوشة او غير مشوشة مما اضطرنا الى اللجوء للقيام بأعمال تنفيذ الركيزة التجريبية (حسب قرار الاستشاري) ولا بد من الاشارة هنا الى ان السياق المتبع لدينا هو اجراء اعمال تحريات التربة وتقديم تقرير بذلك ومن ثم تنفيذ الركيزة التجريبية واجراء فحص التحميل عليها ولكن الوضع اختلف لدينا ويتم حاليا التحضير للبدء بأعمال دق ال (casing) ومن ثم الحفر وهكذا للوصول الى الطبقة الصخرية ثم نمدد الحفر داخل الطبقة الصخرية لمسافة (1.5متر) ونقوم بأجراء فحص (SPT) لنموذجين وعلى هذا الاساس سوف يتم تحديد العمق المطلوب لتنفيذ الركائز ومن الله العون.

    0 Not allowed!



  8. [28]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة desertsway مشاهدة المشاركة
    اخي مهندس محمد ان كل مشروع وله ظروفه الخاصة ومن الممكن ان تواجه المهندس بعض المشاكل والتي قد نجدها في اي مشروع اخر مع اختلاف التفاصيل.فمثلا لدينا في المشروع(ركائز حفر صب موقعي قطر 1.5متر) اول مشكلة صادفتنا هي اعمال تحريات التربة حيث لم نتمكن من اخذ النماذج المطلوبة لغرض الفحص المختبري واعداد تقرير التربة وذلك لكون التربة حصوية لعمق (15متر) مما يؤدي الى حصول انهيار (هدم) عند جوانب الحفر ولم يجدي نفعا استخدام البنتونايت للتثبيت وذلك لحصول فقدان للبنتونايت داخل الحفرة الى مياه النهر المجاور (طبعا مستوى المياه داخل الحفرة عالي جدا) ولم نحصل على نماذج تربة سواء مشوشة او غير مشوشة مما اضطرنا الى اللجوء للقيام بأعمال تنفيذ الركيزة التجريبية (حسب قرار الاستشاري) ولا بد من الاشارة هنا الى ان السياق المتبع لدينا هو اجراء اعمال تحريات التربة وتقديم تقرير بذلك ومن ثم تنفيذ الركيزة التجريبية واجراء فحص التحميل عليها ولكن الوضع اختلف لدينا ويتم حاليا التحضير للبدء بأعمال دق ال (casing) ومن ثم الحفر وهكذا للوصول الى الطبقة الصخرية ثم نمدد الحفر داخل الطبقة الصخرية لمسافة (1.5متر) ونقوم بأجراء فحص (SPT) لنموذجين وعلى هذا الاساس سوف يتم تحديد العمق المطلوب لتنفيذ الركائز ومن الله العون.
    شكرا" اخي العزيز على مشاركتك الفعالة / ولي تعقيب على مشاركتك
    بالتاكيد تقرير التربة هو اول ما يقدم لتتم الدراسة الانشائية بناء عليه .
    ولكن في مثل هذه الحالة نلجأ الى Prelimnary Pile الذي ذكرت ,,,,,,, والحل لدق الاوتاد في مثل حالة التربة في مشروعك اكيد باستخدام casing ولكن يجب اتباع تقنية معينة وهي :
    -استخدام casing باطوال 5م تقريبا" يتم دقها بعد تثبيتها في الروتري والكاليبار ,, وبنفس الوقت يتم ازالة ناتج الحفر ,
    -ومن ثم يتم انزال ال casing الثانية ولكن يجب لحامها ( بكل معنى الكلمة ) مع السابقة بشكل متقن ومن ثم دقها وهكذا حتى يصل الى العمق المطلوب .

    وبالطبع لن تنفع عملية البنتونيت فطبيعة التربة bolders وبشكل اكيد سيتسرب البنتونيت من خلالها ولن تعمل طبقة الحماية المطلوبة .

    استفسار : على اي اساس سيتم تحديد ارتفاع الوتد التجريبي ,, بدون ان تكون هنالك معلومات اولية من خلال تقرير فحص التربة ؟ قد تقول اننا سنستمر بالحفر في الوتد التجريبي الى الطبقة الضخرية والنزول فيها مسافة 1.5 م ( مع ان هذه المسافة غير كافية فهي لا يجب ان تقل عن ضعف قطر الوتد !؟ ) ,,,,,,ولكن ما ادرانا ان تكون هذه الطبقة الصخرية كافية ولست ذات سماكة قليلة , وبالتالي يجب على الاستشاري ان يتأكد من ذلك بجعل هذا الوتد ان يغرز في الصخر بما لا يقل عن 3م . وانا شخصيا" انصح بذلك فقط في الوتد التجريبي .

    0 Not allowed!



  9. [29]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0

    ردود لاستفسارات الاخ ساهر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساهرمناهر مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    شكرا يا اخي على المعلومات القيمه
    انا الان في صدد تنفيذ هذا النوع من الركائز وبقطر 1.5m كاساس لجسر واسال عن امكانية وجود مفصل انشائي في هذا النوع من الركائز وكذللك اعتبارات طول التداخل لحديد التسليح بين حديد الركيزه والpilecap
    مع العلم ان مقاس الحديد المستخدم هو 32mm وهل ان العمق المعطى بالتصميم تضاف اليه اعماق اخرى
    مع الشكر الجزيل
    الشكر لك اخي الكريم / مع تقديري لمشاركتك الفعالة واسفتقساراتك ,, وردودي كالاتي :

    1- وجود مفصل انشائي : ان كنت تقصد فاصل انشائي فلا ادري ما السبب : ارجو ذكر الاسباب من وراء ذلك ؟

    ولكن بشكل عام لا يسمح بوجود فاصل انشائي في الاوتاد فهو عنصر ضغط ينقل الاحمال الى طبقات الارض ولا يجوز فصله بفاصل انشائي ,,,و هذا بالاضافة الى انه قد يتحمل احمال شد نتيجة اللامركزية التي قد تحصل بالاضافة الى الاحمال الجانبية .

    2- اعتبارات طول التداخل لحديد التسليح بين حديد الركيزه والpilecap / هي نفسها المنصوص عليها في الكودات 50 قطر الحديد اي بحالتك 1.6 م . وهي طول رأس الوتد قبل المعالجة ( ارجو مراجعة مشاركاتي في هذا الموضوع )

    3- وهل ان العمق المعطى بالتصميم تضاف اليه اعماق اخرى ؟
    يجب الانتباه الى الاتي :

    3-1) المخططات الانشائية : ستجد في المخططات مشار الى عمق الوتد وليكن Length of pile = 18 m , ,هذا هو الطول الفعال ( من cutt of level) اسفل طبقات التربة.

    3-2) تقرير فحص التربة والتوصيات :
    غالبا" ستجد في التقرير الاتي :
    piles insulated at 20m below the average road ,,,,,,,,,

    considering that te cutt off level may be fixed 2m below the average
    road level
    The net effective length of the pile is 18 m

    اي ان هنالك الطول الفعال للوتد والطول الكلي ( وقد تم شرح ذلك في مشاراكاتي الاولى ,,ارجو مراجعتها )

    اي ان العمق المصمم يجب اضافة عليه طول التراكب .

    اخي العزيز اتمنى ان ترجع الى قراءة الموضوع بتمعن ,, كما عليك بالرجوع الى المثال الحسابي في الصفحة الثانية مشاركة رقم #27

    مع تمنياتي لك بالتوفيق و رجائي بمتابعة الموضوع والاستمرار في مشاركاتك الفعالة .

    0 Not allowed!



  10. [30]
    desertsway
    desertsway غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي ساهر شكرا لك وبالنسبة لسؤالك فان هذا النوع من الركائز يجب اي ينفذ بدون اي مفصل انشائي.

    اخي مهندس محمد اشكرك على التعقيب والتواصل اما بخصوص استفسارك فأود توضيح التالي:
    انا قلت اننا سوف نقوم بتمديد الحفر (ليس تنفيذ الركيزة على هذا العمق) مسافة 1.5متر في الطبقة الصخرية وهذا العمق هو ضمن حدود المواصفة والتي تنص على:
    (the depth of the socket is unlikely to be less than 1 or 2 diameters below the rock level)
    وطبعا هذا العمق غير ثابت ولكن كمرحلة اولية نبدا بالحد الادنى على عمق 1.5م وقد ذكرت اننا على هذا العمق سنقوم بأجراء فحص SPT لنموذجين على الاقل وعلى ضوء نتائج هذا الفحص سوف يتم اما المصادقة على هذا العمق او التمديد الى عمق اكبر.
    ارجو ان تكون الصورة واضحة مع اعتزازي برأيكم

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 49 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 13 ... الأخيرةالأخيرة