دورات هندسية

 

 

الـمــولــــدات الكهربيــــة - موضوع هام للغاية

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 971
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0

    الـمــولــــدات الكهربيــــة - موضوع هام للغاية

    بسم اللة الرحمن الرحيم

    اعزائى اعضاء منتدى الكهرباء الكرام تحية طيبة وبعد

    اعانى من مشكلة ارتفاع درجة حرارة مولد كهربائى مواصفاتة كالتالى:-

    القدرة 125 كيلو فولت امبير
    نظام التبريد تبريد بالماء
    الوقود السولار
    المحرك ميتسوبيشى
    نوع المولد دنيو يابانى

    المولد مزود بكاتم صوت ومدخنة بارتفاع ثلاثة ادوار بقطر 4 بوصة

    المولد دائما بيفصل مع انى محملة ب 60 كيلو واط فقط وبلاقى درجة حرارتة مرتفعة جدا ومع العلم
    مستوى المياة مظبوط
    الزيت بيتغير قبل ميعادة
    التهوية جيدة

    ارجو افادتى بامكانية عمل نظام تبريد اضافى للمولد
    الموضوع مطروح للنقاش
    لا تبخلوا بمعلوماتكم حتى ولو كانت بسيطة
    وجزاكم الله خيرا

  2. [2]
    مهدي البريهي
    مهدي البريهي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 51
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    موضوع صيانة المولدات وتركيبها وكل المعلومات عنها مهم جججددااا
    لذا ارجوا من كل المشرفين والاعضاء الاسهام بهذا الموضوع

    0 Not allowed!



  3. [3]
    فادي محمد إسماعيل
    فادي محمد إسماعيل غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أخي العزيز لكي نحاول مساعدتك بداية :
    1- الذي يسخن هل الجزء الميكانيكي (محرك الديزل ) أم الجزء الكهربي (المولد)؟
    2-بعد تشغيل كم ساعة يفصل ؟
    3- ماهي الرساله التي تستقبلها منه عند فصله؟
    4- هل أنت متأكد من نظافه الاجزاء المكونه لكاتم الصوت؟
    5- هل يوجد هواء متجدد يستطيع دخول المكان بسهوله( معدل تغير هواء الغرفه كم مره في الساعة)؟
    6- رسم الغرفة التي بها المولد وتوقيعه فيها وفتحات الجدران.
    7-طلمبة دورية مياه التبريد تعمل؟
    رد على هذه الاسئله لكي نحاول المساعدة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    طارق الشعبي-اليمن
    طارق الشعبي-اليمن غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طارق الشعبي-اليمن


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 132
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    يا مهندس قشانة نرجو منك الرد على استفسارات الاخ فادى محمد اسماعيل كي نستطيع مساعدتك

    0 Not allowed!


    (انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى )
    -------------------------------------------حديث شريف

  5. [5]
    عبدالله الملك
    عبدالله الملك غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نرجو منك الرد على استفسارات فادى كي نستطيع مساعتك

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 971
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    كل ما ذكرتة جيد والحمد للة قمنا باصلاح العطل وكان بنظام التحكم الخاص بالمولد والحمد لله تم اصلاحة

    ولكن ارجو من حضراتكم عمل موضوع كامل عن المولدات وصيانتها

    ولكم خالص تحياتى

    0 Not allowed!



  7. [7]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    أخى العزيز إبراهيم قشــانه
    ياريت تقول لنــا ايه اللى عملتوه عشـان توصلوا للعطل وتصلحوه. احنا عايزين نتعلم احنــا كمان.
    المنتدى لنـا جميعا لنتعلم من بعضنا البعض . . . . . موش كده والا ايــــه ؟
    تحياتـــى

    0 Not allowed!



  8. [8]
    مهاجر
    مهاجر غير متواجد حالياً
    مشرف عــــــــام
    الصورة الرمزية مهاجر


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 8,679
    Thumbs Up
    Received: 298
    Given: 258

    Lightbulb شكر وتقدير للجميع...

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاكم الله خير على هذا النقاش الهادف‎ ‎

    نشكركم بإسم إدارة الملتقى ... والى الأمام


    وكما هو واضح من رد الأخ ابراهيم أن العطل كان في نظام التحكم الخاص بالمولد (مشكلة الكترونية)


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م / ابراهيم قشانه مشاهدة المشاركة
    كل ما ذكرتة جيد والحمد للة قمنا باصلاح العطل وكان بنظام التحكم الخاص بالمولد والحمد لله تم اصلاحة

    ولكن ارجو من حضراتكم عمل موضوع كامل عن المولدات وصيانتها

    ولكم خالص تحياتى

    0 Not allowed!




    أعــــــوذ بالله من نفــــــحة الكبرياء




    http://www.arab-eng.org/vb/uploaded2...1279788629.swf

    "إن العـمل القليل المســتمر خير من العـمل الكثير المـنقطع.."


    حسبنا الله ونعم الوكيل

  9. [9]
    رامي فاروق
    رامي فاروق غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كيف نحمي المولد من تردد الكهرباء

    0 Not allowed!



  10. [10]
    محمد منير
    محمد منير غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي العزيز انا مهندس مختتص في المولدات منذ 17سنه تقريبا ارجوا فقط الرد على سؤالي ماهي درجه الحراره الموجوده على بليت التعريف name pleatوما هي درجه حراره الجو عندكمambient temp

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML