دورات هندسية

 

 

رفع حديد تسليح الاعمدة للدور الارضي مسافة 20سم

النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. [1]
    نهواند
    نهواند غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رفع حديد تسليح الاعمدة للدور الارضي مسافة 20سم

    رفع حديد تسليح الاعمدة للدور الارضي مسافة 20سم عن مستوى الميدة هل هو خطا ام لا.
    انا لا اقصد انه لاتوجد اشاير او ان الاشاير ارتفاع 20سم
    انما توجد اشاير طول 1م ولكن حديد تسليح الاعمدة مربوط بالاشاير وعلى ارتفاع 20 سم من الميدة

  2. [2]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهواند مشاهدة المشاركة
    رفع حديد تسليح الاعمدة للدور الارضي مسافة 20سم عن مستوى الميدة هل هو خطا ام لا.
    انا لا اقصد انه لاتوجد اشاير او ان الاشاير ارتفاع 20سم
    انما توجد اشاير طول 1م ولكن حديد تسليح الاعمدة مربوط بالاشاير وعلى ارتفاع 20 سم من الميدة
    أخي الكريم
    في حال توفر طول التراكب حسب متطلبات الكود فلا ضير في ذلك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    لم اتخيل الحاله تماما ولكن كلام مهندس حسان
    مظبوط

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  4. [4]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اعتقد ان الحالة هي الاتي :
    عند البدء باعمال حديد التسليح للدور الارض ( او حتى في الادوار المتكررة ) تم تثبيت حديد هذه الاعمدة على ارتفاع 20 سم من منسوب الارضية ( الميدة ) بحيث يبدأ التراكب مع الاشاير السابقة من بعد هذه المسافة .

    وفي الكثير من الاحيان نلجا لمثل هذه الحالة بل واكثر من هذه المسافة بغاية التقليل من الهدر في حديد التسليح
    فنظطر الى رفع حديد اعمدة الدور الارضي مثلا" اكثر من المطلوب ونقوم في الدور الاول ببدأ التراكب على ارتفاع من منسوب سقف الدور الاول يؤمن لنا ليكون طول الحديد في هذا الدور 3م مقلا" وبالتالي لا يكون هدر في الحديد .
    واذا لاحظنا مخطط العزوم للاعمدة سنجد ان نقطة انعدام العزم ( التحول من ظغط وشد) لا تكون بالنهايات بل بمنطقة ما بينهما.
    فأن الاهم في هذا الموضوع كما تفضل الاخ حسان هو تأمين طول التراكب فقط

    0 Not allowed!



  5. [5]
    اسلام سعودي
    اسلام سعودي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لو كانت الآشاير 1متر وتم رفع الحديد 20سم اذن طول التراكب 80 سم وطول التراكب المطلوب لحديد الضغط هو40 مرة قطر السيخ اذن 80 سم طول تراكب آمن لاسياخ تسليح حتى قطر 20 سم
    اذن لو كان اسياخ تسليح الاعمدة بقطر اقل من او يساوي 20 سم فلا يوجد اي خطاء في ذلك
    اما لو كانت اكبر من 20 سم فهذا خطاء ويجب عليك تكسير الاعمدة وتصليحها او اعتبار ان الاسياخ 20 سم
    وايجاد اقصى حمل في هذة الحالة ولا يجوز ان يذيد الحمل الحقيقي عنة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    محمود محمد سعد
    محمود محمد سعد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 97
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اخوانى المهندسين على حسب علمى انه يجب ان يرتكز حديد تسليح العمود على الميدة او الجسر ايا كان حتى يكون جاسىء من الناحية الاستاتيكية

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    سامحنى م. محمود محمد سعد
    معلومه خاطئه
    لأنه يمكن وصل أسياخ الحديد للعمود فى اى مكان مادمنا نراعى ونحقق طول الوصله المطلوبه ولو تم الوصل فى أماكن غير رقابى الأعمده فهذا جيدا جدا ويفيد من الناحيه الزلزاليه تبعا لكود الزلازل المصرى
    والله أعلى وأعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  