دورات هندسية

 

 

طلب المساعدة في كيفية ربط مولد

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. [1]
    sas_kik
    sas_kik غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    طلب المساعدة في كيفية ربط مولد

    احتاج مساعدتكم في الحصول على شرح مبسط في كيفية عمل Automatic change over لمولد كهرباء صغير قدرة 8 KVA علما بان كهرباء المدينة 220 فولت والمطلوب ايضا 220 فولت
    وهذا المولد مزود ببطارية وشاحن وحاليا يعمل عن طريق مفتاح مثل السيارة وقد تنقطع الكهرباء ولا يوجد من يقوم بتشغيله لدا نحن بحاجة ماسة الى هذه الدائرة

    علما بانني قد وجدت الكثير من الدوائر ولكن صعب علي فهمها ولم اتمكن من تنفيذها لانني لم ادرس هذا المجال ولكن لدى بعض الخبرة فقط اريد شرح مبسط لمثل هذه الدوائر

    لكم الشكر والتقدير

  2. [2]
    الحافيي
    الحافيي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انشاء الله القي ليك حل قريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

    0 Not allowed!



  3. [3]
    المنفهق
    المنفهق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المنفهق


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يمكن استخدام الكونتاكتورات بحيث اذا فصلت الكهرباء لديك يعمل المولد تلقائي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    sas_kik
    sas_kik غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحافيي مشاهدة المشاركة
    انشاء الله القي ليك حل قريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
    مشكور اخي الكريم وانا بالانتظار

    ---------------------------------

    المنفهق
    يمكن استخدام الكونتاكتورات بحيث اذا فصلت الكهرباء لديك يعمل المولد تلقائي

    اخي الكريم
    انا اعرف ولكن كيف اريد شرح تفصيلي مبسط

    اشكركم جميعا على المرور

    0 Not allowed!



  5. [5]
    فادي محمد إسماعيل
    فادي محمد إسماعيل غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    you need a small A.T.S. (Automatic Transfer Switch)
    ويمكنك عمل واحد بنفسك لمثل هذه القدرات الصغيره. ولكن عدم فهمك لتلك الدوائر التي تحس فيها بصعوبه زائده يدعوني أن أنصحك بشراء واحده جاهزه من أحد موريدي المولدات أو لوحات الكهرباء القريبه منك , لان ما أحسست به من صعوبه في أي من الدوائر التي تتكلم عنها إنما هو في الاصل في سبيل الأمان لمثل هذه الوائر (المقصود بالأمان : 1- الضمان التام لعدم دخول المصدرين وجها لوجه (ربط كهربي وميكانيكي بين العنصرين الاساسين في التوصيل).
    2-ضمان وصول parameters الخاصه بالمولد للمستوى المطلوب قبل تحميله( الجهد , التردد , اتجاه الاوجه).

    0 Not allowed!



  6. [6]
    فادي محمد إسماعيل
    فادي محمد إسماعيل غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أضيف أيضا:
    3- أولويه التوصيل لمن في حاله رجوع المصدر الطبيعي للشبكه
    4- يتم الفصل والنقل للمصدر الطبيعي بعد مرور فتره زمنيه يتم اختيارها بتايمر مرفق لضمان استقرار جهد الشبكه)

    وعليه وإنه بعد كل هذه الاسباب ليس من المفترض ان تبحث عن دوائر سهله لحل المشكله. وانصح مره اخرى بأحد أمرين:1- اما ان تتعمق في الامر حتى الجذور.
    2- أو أن تعطي العيش لخبازه.
    لان الخطاء في هذا الامر قد يكلفك المولد نفسه واذى من في جواره من البشر.
    والله من وراء القصد وهو يهدي السبييل.

    0 Not allowed!



  7. [7]
    sas_kik
    sas_kik غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فادي محمد إسماعيل مشاهدة المشاركة
    you need a small A.T.S. (Automatic Transfer Switch)
    ويمكنك عمل واحد بنفسك لمثل هذه القدرات الصغيره. ولكن عدم فهمك لتلك الدوائر التي تحس فيها بصعوبه زائده يدعوني أن أنصحك بشراء واحده جاهزه من أحد موريدي المولدات أو لوحات الكهرباء القريبه منك , لان ما أحسست به من صعوبه في أي من الدوائر التي تتكلم عنها إنما هو في الاصل في سبيل الأمان لمثل هذه الوائر (المقصود بالأمان : 1- الضمان التام لعدم دخول المصدرين وجها لوجه (ربط كهربي وميكانيكي بين العنصرين الاساسين في التوصيل).
    2-ضمان وصول parameters الخاصه بالمولد للمستوى المطلوب قبل تحميله( الجهد , التردد , اتجاه الاوجه).

    اخي الكريم

    اشكر مرورك الطيب ونصائحك الغالية واقدر ذلك وقد سألت عن الجاهز بالسوق قبل كتابة الموضوع بالمنتدى , ولكنني وجدتها غالية جدا قد لا تصدق بان العر يساوى 80% من ثمن المولد وهي مصنوعة لمودات ذات قدرة كبيرة وليست 6 كيلو وات فقط

    هذا من جهة ومن اخرى لدى فكرة عن الكهرباء ولكن ما ينقصني هو قراءة رسوم الدوائر وابحث عن شخص يسهل ذلك بالشرح بدلا من هذه الدوائر المعقدة

    اشكرك مرة اخرى

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عمو جمولي
    عمو جمولي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مرحبااا عندي مولد 150 كي في وفيها اوتو هل تعتبر انها جاهزه اوتماتيك للعمل بالاطفاء عند وجود الكهرباء الوطنيه والاشتغال عند غياب الكهرباء الوطنيه مع فائق الشكر والاحترام

    0 Not allowed!



  9. [9]
    عمرو دردير
    عمرو دردير غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عمرو دردير


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 83
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    لا تحاول البحث لان هذه الوحدة يساوي ثمنها ضعف ثمن المولد نفسه فمنطقيا لا يصح
    لذلك لا مفر من استخدام التحويل اليدوي
    اما اذا كان ضروري بشكل قاطع فتحتاج مبدئيا لوحه فارغة 80سم *100 سم تقريبا ثم عدد 2 كونتاكتور
    اما الكنترول فيمكن استخدام احد موديلات DeepSea الشهيرة مثل 521 والذي يقترب ثمنه من 850 جنيها مصريا او تبحث عن بديل صيني ارخص وكلما زاد الاوبشن المتوفر في الـ PLC كلما اغناك عن استخدام ملحقات اخري مثل التايمرات والريليهات
    وللمساعدة الجادة يجب افادة الزملاء بالمبلغ المالي المتوفر لديك لاستخدامه حتي يتسني النصح بالوسيلة المناسبة
    تحياتي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    Ismail Abdallah
    Ismail Abdallah غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 119
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يمكن عمل الدائرة بواسطة إستخدام عدد 2كونتاكتور
    K1,K2 ومفتاح كونترول 3 حركة MAN O AUTيتم العمل كالاتى
    فى حالتة الوضع اتوماتيك K1يعمل على التيار العادى
    K2يعمل على المولد وذلك عن طريق النقطة المقفولة فى k1عند خروجة لانقطاع التيار تقوم النقطة المقفولة بتغذية ملف k2الذى يعمل على جهد البطارية وبذلك يتم عمل k2وتغذية الشبكة من المولدمع عمل الحماية المناسبة

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML