دورات هندسية

 

 

عاجل مهندس سالدن م محي م ابو الحلول

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 27 من 27
  1. [21]
    مشاريع جارية
    مشاريع جارية غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 91
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين ياهندسة سالدان و م محي م ابو الحلول
    انا طبعاً لم اوافق المقاول بزيادة سمك البلاطة وعطيتة تعليمات بزيادة سمك الكمرات من 80سم الى 85 سم ولان اقبل بذالك وكذالك طرحت الموضوع حتى تكون مناقشة وممكن ناخذ من خبرة المهندسين بالملتقى الله يعطيهم العافية
    اما تسليح الكمرات فهو 2& 20 سفلي 2& 20 مكسح 2 & 18 علوي الكانات 6& 8 م

    طول بحر الكمرة 5,8 م وذكر احد المهندسين بان العمق بكمرةواحدة اواكثر لا اكثر الكمرات لان المباني على ارتفاع 14 بلوكة ب 2,8 عمق الكمرة 85 سم يعني ارتفاع الدور من ظهر الميدة الى اعلى بلاطة السقف 3,6م ولم نصبت الجهاز اتضح ان المباني عليت 5سم
    ملاحظة : لم يتم صب السقف استلام النجارة قبل الحدادة
    ولكل مشارك من المهندسين في الموضوع تحياتي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    0 Not allowed!



  2. [22]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    صباح الخير مهندس مشاريع
    خير ما عملت يا هندسه
    مبارك إنشاء الله

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [23]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اخي الفاضل / مشاريع جاريه
    واضح من كلامك ان القطاع والتسليح ها يكون امن حتي لو لم يتم تغييره كما انك ذكرت ان المباني اتنفذت الاول وده معناه انك هاتصب الكمرات دي علي حوائط مبنيه وده بيدي معامل امان اكتر ان الكمرة مش ها تشتغل بمجرد فك الشده الخشبيه لانها اتصبت علي حوائط حامله لها ده لو كانت المباني دي من الطوب المصمت وليس المفرغ لان الدور الارضي لابد وان يكون مبني من الطوب المصمت الا اذا كانت مواصفات مشروعك تختلف عن ذلك
    اذا المشكله عندك ليست انشائيه انما هي مشكله تعاقديه وفي الحالتين لازم اتباع مواصفات المشروع الا اذا المقاول قبل ان يتم خصم الجزؤ الذي لم يقوم بتنفيذة وفي هذة الحاله تكون حليت المشكله التعاقديه بعد الاطمئنان انه لا مشكله انشائيه
    وعموما الحل اللي انت عملته هو الحل السليم منعا للقيل والقال وربنا يوفقك وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [24]
    مشاريع جارية
    مشاريع جارية غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 91
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    اخي الفاضل / مشاريع جاريه
    واضح من كلامك ان القطاع والتسليح ها يكون امن حتي لو لم يتم تغييره كما انك ذكرت ان المباني اتنفذت الاول وده معناه انك هاتصب الكمرات دي علي حوائط مبنيه وده بيدي معامل امان اكتر ان الكمرة مش ها تشتغل بمجرد فك الشده الخشبيه لانها اتصبت علي حوائط حامله لها ده لو كانت المباني دي من الطوب المصمت وليس المفرغ لان الدور الارضي لابد وان يكون مبني من الطوب المصمت الا اذا كانت مواصفات مشروعك تختلف عن ذلك
    اذا المشكله عندك ليست انشائيه انما هي مشكله تعاقديه وفي الحالتين لازم اتباع مواصفات المشروع الا اذا المقاول قبل ان يتم خصم الجزؤ الذي لم يقوم بتنفيذة وفي هذة الحاله تكون حليت المشكله التعاقديه بعد الاطمئنان انه لا مشكله انشائيه
    وعموما الحل اللي انت عملته هو الحل السليم منعا للقيل والقال وربنا يوفقك وشكرا
    المشكلة طبعاً انشائية وكذالك تعاقدية من ناحية الكميات لان الحصر على المخطط والجداول المرفقة وبناً علية يتم صرف المسخلصات
    وكذالك طرح الموضوع لاستفادة والافادة وجزاكم الله الف خيـــــــــــــــــــــــــــــــر ,,,,

    طبعاً المقاول كلمني يقول انا فكيت جوانب الكمرة وكسرت من المباني 5سم وانحلت المشكلة والمباني يامهندس محي مفرغة وليست مصمتة

    0 Not allowed!



  5. [25]
    AHMAD237
    AHMAD237 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية AHMAD237


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 137
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 3
    لو الكمر تم تنفيذه بالفعل و تبين من اعادة حسابات الحديد و القطاع الخرسانى انه اقل من المطلوب يمكن تقليل احمال الكمر باستخدام طوب خفاف ( الطوب الرملى الخفيف ) و هو ذو كثافة 700 - 800 كجم /م3

    0 Not allowed!



  6. [26]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    الاخ الفاضل / مشاريع جاريه
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    طالما المباني من الطوب المفرغ تبقي غير حامله وتبقي المشكله كما ذكرت انشائيه وتعاقديه وخير ما فعلت يا باشمهندس ومافيش مشكله المقاول يقول اللي هو عاوزة انت راجل بتستلم شغلك زي المستندات والخطأ من الاساس خطأه هو يبقي يفك ويكسر . ولا تفرق معانا
    وشكرا

    0 Not allowed!



  7. [27]
    مشاريع جارية
    مشاريع جارية غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 91
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين جدأ على الطرح الجميل والمفيد ولاخاب من استشار والمقاول صلح الخطاء والان يقوم بعمل الحصيرة فرش وغطاء ومخدات ولكم خالص تحياتي ,,,,,,,,,,,,,,,