دورات هندسية

 

 

هل يجوز لف اتجاه أحد الأعمده فى أحد الادوار بناء على رغبه المالك أو المعمارى

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    semoo
    semoo غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    هل يجوز لف اتجاه أحد الأعمده فى أحد الادوار بناء على رغبه المالك أو المعمارى

    إخوانى تحدث كثيرا تعديلات اثناء التنفيذ من هذه التعديلات ما قد يصيب القطاعات الخرسانيه ذاتها مثلا قد يطلب المعمارى تعديل فى أحد الادوار بلف اتجاه العمود على زاويه 90 درجه مع تدعيم البلاطه اسفل العمود بمخده لزياده جسائتها فهل هذا صحيح هل يعقل ان العامود المصمم بمساحه معينه لتحمل حمل معين بعد لفه تكون مساحه التقابل بين العامود المعدل والعامود الذى بأسفل قليله جدا اقل من القطاع بكثير فهل هذا صحيح

  2. [2]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم..

    ما فهمته هو أن مساحة القطاع الخرساني للعمود م تنقص وإنما فقط قد قمنا بتدوير العمود حول محوره الشاقولي، وبالتالي فإن مساحة القطاع العرضي للعمود والتي تم حسابها لمقاومة الحمولات المطبقة لم تتغير، وبالتالي فمن ناحية تحمل هذا العمود للحمولات الشاقولية لا يوجد أية مشكلة... ولكن من الناحية الأخرى وهي ربط العمود بالعمود أسفله: فإن تغير عملية الربط هذه (أي في حال تغيرت طريقة استناد العمود العلوي بحيث تم استناده على كمرة سفلية أو غير ذلك، حيث أني فهمت من السؤال بأن العمود العلوي لم يرتبط مع العمود السفلي إذا لم أخطئ) فيتوجب إعادة عملية التحليل الإنشائي للعنصر الإنشائي الساند على الحمولات الشاقولية، وأيضاً (حسب الحالة بالضبط أيضاً) يجب القيام بعملية التحليل الديناميكي لهذه العناصر الساندة والمسنودة وذلك عند دراسة المنشأة لمقاومة الحمولات الزلزالية، وذلك وفق التالي:
    In-plane discontinuity in vertical lateral-force-resisting element
    An in-plane offset of the lateral-load-resisting elements greater than the length of those elements.

    حيث أنه في حال تواجد هذه الحالة فإن ذلك يتطلب تحليلاً ديناميكياً...

    أرجو أن أكون قد فهمت سؤالك جيداً، وأن أكون قد وفقت بالإجابة... مع انتظار رد الخبراء للموافقة أو للتصحيح...

    0 Not allowed!



  3. [3]
    semoo
    semoo غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    شكرا باش مهندس أبو الحلول
    أولا مساحه القطاع الخرسانى لم تنقص بالفعل لكن ما نقص هو مساحه الاتصال بين العامود فى الدور السفلى والعامود فى الدور العلوى
    ثانيا ما قصدته بتدعيم اسفل العامود المطلوب تعديله بمخده هو ليس وجود كمره تحمل هذا العامود بالكامل لتلقى بأحماله على أعمده أخرى وانما زياده جساء البلاطه اسفل العامود المعدل لتحمل ضغط العامود فى الاطراف التى لا يرتكز فيها على العامود الذى يليه فى الاسفل
    إذن فالعامود العلوى والسفلى متصلين لكن بمساحه اتصال ضيقه
    هل يجوز تمرير هذا التعديل ولو مر ماهى الاحتياطات وعلى اى اسس يتم تمريره او منعه

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    بما أن هناك مساحة اتصال بين العمودين، وقد قمت بعملية التدعيم (بفرض أن عملية التدعيم قد تمت بالطريقة الصحيحة)، فإني أعتقد ولكن لا أجزم بأن هذا كافي ويمكنك متابعة العمل....

    ولكن أفضل سؤال ذوي الخبرة هنا في المنتدى...

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML