  1. [11]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    الاخ سالدان / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    العمود ده مالوش لازمه ولا يتحمل اي احمال لان البلاطة هنا محمله من ثلاث جهات فقط والجهه الخارجيه ( جهة البلكونه ) لا يوجد بها كمرة حيث انه من الطبيعي ان احمال البلاطة تنتقل الي الكمرات واحمال الكمرات تنتقل الي الاعمده ولكن هذا العمود لا توجد كمرة محمله عليه وبالتالي فلا يوجد نظام انشائي يعمل العمود من خلاله. هذا طبعا لو اعتبرناه عمود من الاساس
    والكمر اللي بتقول مرتكز عليه السقف طبعا ده كلام مش مظبوط لو السقف زي ما بتقول سمكه 20 سم لانه هايبقي وكانه فلات سلاب ودي مشكله في طريقه نقل الاحمال منها للحوائط اللي تحتها واللي اعتقد انها ها تكون 12 سم سمك مثلا
    يعني الشغل ده بظرميط واهي ماشيه ببركة دعاء الوالدين وسبحان الله

    0 Not allowed!



  2. [12]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سيدى الفاضل / م. محى الدين
    تحيه طيبه وبعد
    أشكر سيادتكم على المشاركات الفاعله ليس هنا فقط ولكن على السايت بالكامل بارك الله فى حضرتك وجزاك الله خيرا
    بالنسبه للشغل ده كان رأى بردو كده وده اللى لفت نظرى خلانى اطرح الموضوع للنقاش
    ده غير ان البلاطه انا شايف تسليحها رقه واحده " شبكه سفليه " على الرغم من أنها بسمك 20 سم وحاجات تانيه كتير ..............................
    بس موضوع " baby column " لفت نظرى جدا لدرجة انى قولت أتناقش معاكم هنا فى السايات حتى يستفيد الأخوه المهندسين حديثى الخبره
    وعلى فكره ده هنا فى مصر بنسميه الشغل البلدى " اللى لا فيه مهندس ولا حاجه "
    شوية صنيعيه يمكن يكون ليهم كمنده ويمكن لأ ...... وهم دول اللى بيقوموا بالواجب كله حتى الصب بيبقى بطبليه المحرات .
    يعنى زى ما حضرتك بتقول ماشيه بدعا الوالدين وبركة ربنا والله
    وبيرجعوا يقولو ما البيوت واقفه زى الأسد أه ومش عاملها مهندسين ولا حاجه هههههههههههههه
    وفعلا الخرسانه المصريه سرها باتع يا هندسه

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [13]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله .
    تحياتي لجميع الزملاء
    م.احمد انا فعلا" شدني منظر هذه البلاطة ومنظر ال Demo column كما احببت ان اسميه والذي باعتقادي انه محمول من السقف وليس العكس يعنى لو السقف السفلى سقط ( لا سمح الله) سيبقى العمود معلق بالسقف العلوى . واكيد ان هذه الجملة لا تمت للتحليل الانشائي بصلة ..

    لكن انا اود بالفعل من باب الفضول ان اميز الجملة الانشائية ( ان وجدت ) لهذه البلاطة يعني :
    - نوع البلاطة : مصمتة باتجاه واحد او فلات او ...
    - طريقة الاسناد . وهل هي مستمرة ام بسيطة
    -قوة الخرسانة المتوقعة
    -التسليح ان امكن .

    ومن هذه المعطيات فلنحاول دراسة قيمة العزم المقاوم Mrs لمقطع البلاطة اما من خلال مقاومة الخرسانة او من خلال الحديد ... ومن ثم نقارنه بالعزم المطبق فعليا" على البلاطة من خلال الاحمال الحية والميتة والتي من السهل ايجادها .
    مع توقعي الاكيد بفشل البلاطة الا انني اتمنى التجربة لاثبت فعلا" المقولة ( الخرسانة سرها باتع )

    0 Not allowed!



  4. [14]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    مهندس محمد
    مرحبا بك
    لو العمود معلق بالسقف العلوى يبقى بيشيل شد يعنى شغال هانجر مش عامود والناس دى متعرفش يعنى أيه هانجر خالص وانا متأكد أنهم مش هيسلحوه عشان يشيل شد لأنهم ميعرفوش
    أما للإجابه على الأسئله
    أنا والله ما عارف ............ ؟
    البلاطه دى نوعها ايه هل هيا مصمته بكمر ساقط ... ولا فلات بسمك 20سم ولا أيه بالضبط
    يا هندسه ده شغل بلدى لا يمت للأنظمه الهندسيه بصله
    هو مجرد سلطة قطاعات خرسانيه لا أكثر
    وشكرا لكلام حضرتك المميز

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  5. [15]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    مهندس احمد
    انا لم اقصد انه سيعمل شد , كل ما قصدته انه لا يمكن ان ينقل حمل او يكون له اي دور خاصة ان عملية الصب تمت ( على ابوه) ومن خلال البلكون .

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    يبقى نتفق أنه مش شغال
    يعنى مالهوش لازمه ولو أتشال يبقى محصلش حاجه
    يعنى من الآخر شغل بزرميط زى ماقال المهندس محى

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  7. [17]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة

    واهي ماشيه ببركة دعاء الوالدين وسبحان الله


    0 Not allowed!



  8. [18]
    طائر الليل العاشق
    طائر الليل العاشق غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    لا فائده له

    اعتقد انا هذا العمود ليس له فائده لانه لا يشيل اى احمال نظرا لصغر حجمه الذى يقل عن اقل عمود فى الكود المصرى ولا يتحمل قوه شد

    0 Not allowed!



  9. [19]
    وائل محمد بيومي
    وائل محمد بيومي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 50
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم يا جماعة انتوا بتتكلموا فى ايه نظام الحوائط الحاملة statically indetermine structureاى مفيش حد يقدر يوصف انتقال الاحمال فيه مثل المبانى الهيكلية لكن ده فعلا شغل بلدى متداول ومتعارف عليه فى السوق فبيشغلوا العمود 20x20 ;كانه متر طولى من الحائط ليتحمل اقصى حمل 40 طن وكمان ساعات بيخلفوا اماكن الجدران ويعملوا تحتها كمر مقلوب وكمان لو البلاطة 20سم وسولد سلاب لابد من عمل رقة علوية كما ينص الكود والخلاصة ان هذا العمود ليس له اى دور انشائى بيتعمل عشان المقاول يحصل قرشين من الزبون ويستغل جهله ويقوله انه سندله البيت وشكرا المهندس -عمر الصاوى انشاءات عين شمس ودبلوما متخصصة فى ميكانيكا التربة جامعة القاهرة

    0 Not allowed!



  10. [20]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    تحياتى م.عمرو
    أولاد عين شمس

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  
صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML