دورات هندسية

 

 

يا خبراء التكييف(نداء عاجل)

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 22
  1. [11]
    اشرف تبريد
    اشرف تبريد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف تبريد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخ كاسر السلام عليكم
    كم نفتقد حضورك اتمنى ان تكون بخير حال
    1-جميع الحساسات تقيس درجه الحراره قبل مروره على المبخر
    2-جميع الحساسات الكترونيه ماركه (eliwell)
    3-جميع الحساسا ت فى ظروف تشغيليه واحده
    وطبيعى يا اخ كاسر الاختلاف فى درجه او اتنين فى حاله ان يكون الاربع وحدات شغاله
    اما بالنسبه لحاله الديفروست فبمجرد دخول السخانات تفصل مراوح المبخر وبالتالى طبيعى ان يصل الفرق الى 5 درجات لان سريان الهواء سيتوقف بالنسبه لهذا المبخر
    اخ كاسر هذه امور طبيعيه جدا وانا حين طلبت من الخبراء المداخلات كان ذلك على سبيل طلب النصره
    وجزاك الله كل خير على اهتمامك وبورك لك فى كل خير وارجو ان نكون اصدقاء

    0 Not allowed!



  2. [12]
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس/علي


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    حاول تكبر دماغك يا هندسة علشان البشاوات لما بيكترو بيكونوا مقرفين وبيكون دائما هو حاسس انة صح والباقي غلط
    ومع ان الطبيعي ان يفصل وطبيعي ان يكون دة فرق الدرجات وزي ما اخونا المهندسين وضحو يمكن المعلومات جديدة نوعا ما علي لاني متخصص اكتر تكييف ومشتغلتش في التبريد بس تقريبا المنظومة واحدة ربنا معاك ويعينك

    0 Not allowed!


    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !

  3. [13]
    جاد الكريم
    جاد الكريم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 165
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    عزيزى لماذا لم يتم تركيب ثرموستات واحد متعدد المراحل ويوضع الحساس فى منتصف المبخرات باتجاه سحب الهواءويعمل على فصل الوحدات تباعاً عند تحقيق درجة الحرارة المطلوبة - ولماذا لم يتم تركيب ترمومتر واحد لقياس درجة حرارة الغرفة ككل ليعطى قراءة واحدة وليس اربع قراءات . عندها لن يكون هناك أى تعليق من الباشا .

    0 Not allowed!



  4. [14]
    كريم بري
    كريم بري غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سلامات
    يا اخي اعتقد ان هذا الفرق البسيط في القراءات لا يعتبر مشكلة حيث ن هنالك عوامل تتحكم في اداء كل ماكينة على حدة ذكرها الاخوة مسبقا.
    و حسب خبرتي اعتقد ان اماكن الاحمال الحرارية داخل الغرفة هي يمكن ان تتسبب بذلك حيث تختلف وضعية تلك الاحمال من مبخر لاخر.
    و للتاكد من ذلك قم بافراغ الغرفة من اي حمل حراري (تفريغها من الاثاثات -اطفاء الانوار-ايقاف المراوح-عدم وجود اشخاص-و ازالة مايمكن ازالته من احمال.........الخ)قم باجراء ذلك مع التاكد من تماثل جميع الظروف التشغيلية لجميع الماكينات حتى كمية الهواء التى تتعرض لها الوحدات الخارجية يجب ان تتساوى و كذلك درجات الحرارة .
    اعتقد انه يمكنك ان تتحصل على ما يريده مالك الغرفة اذا و فقط اذا كان لك صبر على تلك الموازنات (ايضا تاكد انه لا توجد نسبة خطأ مسموح بها في قراءة الحساسات المسؤولة عن ذلك ...........)
    اخوك - كريم بري .

    0 Not allowed!



  5. [15]
    اشرف تبريد
    اشرف تبريد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف تبريد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كم انا سعيد بهذا الحضور الرائع
    جزيتم جميعا الجنه

    0 Not allowed!



  6. [16]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    لك شكري على لطفك م. أشرف

    سعيدٌ بك صديقاً واستاذاً

    0 Not allowed!



  7. [17]
    خبير الاردن
    خبير الاردن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 286
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    من خبير الاردن
    الحل ان تقوم بتركيب الحساسات ( الثيرموستات اللالكتروني ) لكل ماكينة على بعد 1-2م من المبخر الداخلي وذلك ليكون سحب الهواء في الغرفة متجانس اما اذا كانت الحسسات على المبخرات مباشرة فلا يمكن ان بكون تجانس في درجات الحرارة الا بعد مرور وقت كافي من اجل الوصول الى درجة الكونفورت ( التجانس الحراري )

    0 Not allowed!



  8. [18]
    اشرف زكى البدرى
    اشرف زكى البدرى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا اخي العزيز
    هذا الفرق البسيط في القراءات لا يعبر عن مشكلة حقيقية حيث ن هنالك عوامل تتحكم في اداء كل ماكينة على حدة ذكرها الاخوة مسبقا.
    و حسب خبرتي اعتقد ان اماكن تركيب الحساسات داخل الغرفة يجب ان تتناسب مع وحدات المبخر وتكون فى اتجاة الراجع ومن الطبيعى ان تختلف الدرجات فى حدود درجة او اثنين حيث تختلف الوضعية من مبخر لاخر.
    وقم بنفس الخطواط المذكورة من الاخ كريم من اخلاء للغرفة ......
    ولا تقوم باية تعديلات فى الكونترول لانة لاجدوى من ذلك (ومن الافضل ان يرى الباشا هذا الكم منم التعليقات حتى يقتنع )
    اخوك - م/ اشرف زكى .

    0 Not allowed!



  9. [19]
    التلميذ احمد
    التلميذ احمد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2012
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم انا طبعا لست كفء للمشاركه ولاكن اذا كنت تريد حل المشكله بالنسبه للباشا فممكن تعمل مجال لسحب الهواء على الاربع وحدات من الداخل ولازم يكون السينسورات فى بداية المجال فابلتالى هديلك نفس القراءه على كل مؤشر اما لو عاوز تحلها حل جزرى دى محتاجه حسابات تانى ممكن نتناقش فيها

    0 Not allowed!



  10. [20]
    afgh
    afgh غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخ الفاضل الوضع عادى لو الفرق فى حدود درجه اواثنين لاختلاف اماكن الحمل بالغرفه وقربها او بعدها من الحواط والشبابيك والابواب وهكذا
    ولكن المهم هو هل الوحدات تحقق المطلوب منها فى المكان الموجوده به ام لا

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة