    يا خبراء التكييف(نداء عاجل)

    السلام عليكم
    انا عندى مشكله وارجو منكم ان تساعدونى
    صممت غرفه برى كولنج للباشا الذى اعمل فى شركته (15*7.5*4)
    هذه الغرفه بها اربع مبخرات وطبعا مركب بها اربعه حساسات لقراءه درجه الحراره
    كل حساس مركب خلف المبخر الخاص به حتى يعطينى قراء درجه حراره الهواء الراجع له
    وطبعا هذا الحساس خاص بالثرموستات الذى يقوم بدوره فى عمل كنترول علىالوحده الخاص بها من ايقاف وتشغيل
    وطبعا قراءه العدادات بتختلف من وحده الى اخرى فى حدود درجتين او تلاته الا اذ كانت واحده
    منهم عامله دى فروست فممكن التفاوت يكون اربع او خمس درجات
    المشكله ان الباشا غير مقتنع
    وحتما ولابد كل القرأت تكون واحده لأن الهواء داخل الغرفه واحد


    ملحوظه|
    المبخرات على صف واحد
    يوجد اربع لوحات كنترول
    كيف اقنع الباشا رجاء سرعه الرد وبارك الله لكم فى كل خير

  2. [2]
    ibraessa
    ibraessa غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ibraessa


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 104
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    اخي العزيز
    عليك قراءة درجة حرارة الهواء التي يجهزها كل مبخر وقراءة الضغوط الخاصة بالفريون لكل جهاز واذا كان هناك فرق في كمية شحنة الغاز يحصل هذا التفاوت في درجة الحرارة
    المهندس ابراهيم النعيمي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    احسان فاضل عباس
    احسان فاضل عباس غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    يجب ان تضع باتجاه سحب الهواء اولا وثانيا يجب تاكد من كمية الفريون لكل وحدة اذا جميع اجزاء الوحدات متشابه
    وكلام الباشا صحيح
    اخوك المهندس احسان

    0 Not allowed!



  4. [4]
    اشرف تبريد
    اشرف تبريد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف تبريد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كلامكم على الراس لو كل الوحدات تعمل ولكن لو فيه وحده واقفه
    او وحده عامله دى فروست هل لازم وحتما كل الحساسات تقرا قراءه واحده
    ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه ياخبرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    اشرف تبريد
    اشرف تبريد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف تبريد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    م/ابراهيم وم/ احسان
    اولا مشكورين على اهتمامكما وبالفعل البلب موجود فى اتجاه سحب المبخر وكذلك الضغوط ثابته فى كل الوحدات
    وايضا اذ كانت جميع الوحدات شغاله تكون الدرجه ثابته باختلاف درجه اواثنين على الاكتر
    ولكن اذا كان هناك عطل فى احد الوحدات او وحده منهم متوقفه بسبب الديفروست يكون الاختلاف فى الدرجات كبير بين الوحده التى تعمل والوحده المتوقفه وهذا هو موطن الخلاف بينى وبين الباشا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 971
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    اخى العزيز اشرف تبريد

    تحية طيبة وبعد

    اختبر شحنة الوحدات
    تأكد من ان جميع ظروف التركيب الخاصة بهذة الوحدات متشابهه ( وضع الكباس ؛ وضع المبخرات ؛ الخ........)
    تاكد من الضغوط

    والان كيف تقنع ال ........

    تعمل اجهزة التحكم بطرق واساليب مختلفة فيوجد تحكم تناسبى ، تحكم تناسبى تكاملى وغيرة وغيرة دوةن التدخل بعمق فى انظمة التحكم ليس مجالنا هنا ولكن

    لايوجد جهاز تكييف نضبطة على درجة 22 مثلا ويفصل عند هذة الدرجة لكن يكون هناك متوسط اعلى او اقل بدرجة او اثنين
    فلابد ان هذة الاجهزة الاربعة تعمل وتفصل وبعد اختبار الوحدات والتاكد من سلامة كل اجزاءها ووجدت فرق درجات حرارة لا يزيد من 3 الى خمس درجات فانت على حق والاجهزة سليمة والله اعلم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    اشرف تبريد
    اشرف تبريد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف تبريد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    م/ابراهيم قشانه
    بارك الله لك فى كل خير

    0 Not allowed!



  8. [8]
    آغاميلاد
    آغاميلاد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 107
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    عندما يكون الفرق فى درجات الحراره كما ذكرت لايكون ذلك مشكله وفى تقديرى ان المنظومه هكذا ممتازه اما التطابق الذى تبحث عنه يا اخى فهذاهدر للوقت لانه وخاصة ان كانت المنظومه مستعمله فكمية الغاز لن تكون متطابقه والزيت التراكم فى المبخرات لن يكون متطابقا وعوامل اخرى مثل نظافة المبخرات وكذلك المكثفات الى جانب ما ذكره اخونا الحبيب المهندس ابراهيم عن التفاوتات فى نتائجالمتحسسات والله اعلم

    0 Not allowed!



  9. [9]
    اشرف تبريد
    اشرف تبريد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف تبريد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك كككككككككور أغاميلاد

    0 Not allowed!



  10. [10]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    أخي أشرف السلام عليكم

    تحية لك ولجميع الاخوة والمهندسين

    حسب قراءتي المتكررة لسؤالك فهمت التالي:

    لديك 4 مبخرات وعند مدخل كل مبخر هناك حساس لقراءة درجة الحرارة

    بمعنى أنه يقيس درجة الحرارة للهواء قبل مرورة على ملف المبخر

    1. (أليس كذلك)

    إذا كان فهمي صحيحا فننتقل لمحل الإشكال وهو:

    أن هذه الحساسات تعطي قراءات مختلفة بدرجة أو درجتين رغم أن مصدر الهواء واحد وهو الغرفة؟؟

    والأغرب من هذا الفرق يزيد في حالة عمل الديفروست إلى خمس درجات؟؟!!

    وأقول: أن هذا يجلب الاستغراب فعلاً

    ولكن:

    2. هل الحساسات الكترونية أم لا؟

    ليس لدي تفسير واضح لهذا ولكن أتوقع التالي:

    1. التفاوت في القراءات للحساسات التي تقيس درجة حرارة الهواء قبل دخوله للمبخر قد ينتج من:
    - الدقة للجهاز (الحساس) وهي تختلف من مصنع لآخر وتعرف بنسبة الخطأ
    - قرب مدخل مبخر من مخرج مبخر آخر
    - اختلاف كمية الهواء المار على الحساس
    -قرب وبعد الحساس عن المبخر أو أي سطح قد ينقل له الحرارة

    ولكي تتأكد من ذلك حاول وضع حساسين متفاوتين على مبخر واحد(إن تيسر ذلك).

    2. وهي الأشد غرابة: عند عمل الديفروست لوحدة نلاحظ تفاوت درجة الحرارة تصل إلى 5 درجات؟؟
    الأسباب المتوقعة:
    - تأثير حرارة المبخر على الحساس نتيجة الديفروست
    - عدم وجود سريان للهواء مما يعني عدم وجود حالة Uniformity فتتسبب بهذا التفاوت

    تحياتي

    أعتذر لعدم مقدرتي التواجد الدائم بالمنتدى
    فقد أتأخر بالاستفادة من ردك وتوضيحاتك التي تفيدني