دورات هندسية

 

 

شرح مبسط جدا لل chilled water system بالصور

صفحة 1 من 15 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 141
  1. [1]
    amr_eng
    amr_eng غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    شرح مبسط جدا لل chilled water system بالصور

    انا هنا هوضح نظام CHILLED WATER SYSTEM بس بشكل بسيط جدا يعنى ممكن يكون فيه ناس كتير عارفه الكلام ده بس انا واحد من الناس كان الشرح البسيط قوى ده مش واضح عندى وعشان كده انا عملت الموضوع ده
    باختصار خالص
    اى جهاز تكييف ( spilt مثلا ) عباره عن وحدتين وحده داخليه ووحده خارجيه الداخليه بتبقى فى الداخل والخارجيه فى الخارج والخارجيه تحتوى على ( كمبريسور والمكثف )
    نفس الكلام ده فى chilled waterالوحده الداخليه هيا هيا كل الاختلاف هوا ان عشان عدد الوحدات الخارجيه هيبقى كبير جدا فاحنا جمعنا كل الوحدات الخارجيه فى وحده واحده كبيره وهيا (chiller (
    انا دلوقت هشرح على مشروع مكون من 9 طوابق
    المشروع بيه 156 unit يبقى ده الوحدات الداخليه
    المشروع بيه 3 chiller يبقى دى تعتبر الوحده الخارجيه
    دوره التبريد : دوره الفريون بتكون فى الوحده الخارجيه فقط وهيا chiller زى ما تفقنا اذا السئول الاول عن التبريد هو التشيلر
    بالنسبه لوسيط التبريد لكل وحده داخليه مبيكنش الفريون بتكون المياه
    يبقى دلوقت وظيفه التشيلر خفض درجه حراره المياه ( اللى هيا وسيط تبريد الوحدات الداخليه ) من درجه حراره 55 فهرنهايت الى 45 فهرنهايت
    معنى ذلك كل وحده داخليه (fcu( بتدخل المياه ودرجه حرارتها 45 فهرنهايت ( قادمه من التشيلر ) وبعد عمليه التبريد داخل الغرفه تخرج درجه حراره المياه من fcu ودرجتها 55 فهرنهايت لتعود مره اخرى للتشيلر
    طبعا بقى بين التشيلر وكل وحده صمامات كتيره و ده انا مرفقه فى لوحه اوتوكاد بتوضح بدايه خط المياه من التشيلر ومرورا بكل برانش branch لتصل لكل طابق ( ارجو مشاهده المرفقات )
    ثانيا : fahu
    وهو fresh air handling unit
    بدايه فى بعض المبانى بتكون التهويه غير متاحه يعنى الهواء الداخلى لكل غرفه غير متجدد لذلك يتم تركيب وحده fahu ومهمتها تبريد الهواء الخارجى ثم توصيله او توزيعه على كل وحده داخليه fcu
    وال fahu زيها زى اى وحده داخليه بتحتاج برده وسيط تبريد ( المياه فلذلك واخد خطين مياه زى كل fcu

    ال fahu متركب عليها نوعين من الدكت واحد fresh air duct لادخال الهواء النقى لكل غرفه والتانى return duct القادم من كل غرفه لتبريده مره اخره فى fahu
    اخيرا : احب اوضح بعض النقاط
    نظرا لان المبنى بيكون ارتفاعه عالى فبنحتاج تركيب مضخات لرفع مياه التبريد
    النظام بيحتوى على عدد صمامات كبير وده واضح فى المرفقات
    اسف على الاطاله ومعذره على التبسط فى الشرح
    ارجو من الساده المشرفين لو ليهم اى تعليق او تحديد خط معين فى الشرح تنيه الجميع
    لا تنسوا المرفقات ( هامه جدا بواسطه الاوتوكاد )
    وجزاكم الله خيرا

  2. [2]
    usama_2006
    usama_2006 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف الف شكر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    اشرف تبريد
    اشرف تبريد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف تبريد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مهندس/ عمرو
    بارك الله لك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    نصيري
    نصيري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 59
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشككككككككككككككككككككككككككككككككككككور اخي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    لبيك يا اقصى
    لبيك يا اقصى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Thumbs up ارجو الاجابه على استفسارتي يا اخوتي

    اخي الكريم بشكر في البدايه بشكل كبير ويعطيك العافيه ولكن عندي عده استفسارات ارجو الرد عليها

    1- كيف ممكن احسب الحمل الحراري بشكل سريع بناءا" على حسابات السوق للتبريد والتدفئه ايضا"

    2- لاحظت في مخطط الرايزر وجود اقطار 8" كيف استطيع حساب هذه الاقطار واذا عندك تشارت بتشتغل عليه يا ريت ترفقه مع الشرح او اذا كانت معادله انك توضحنا المعادله

    3- كميه المياه المتدفقه داخل التشلر كيف ساحسبها ؟ واذا كان عندي وحده AHU كم كميه المياه التي يجيب ان تدخل الكويل ؟

    4- لو كان عندي تدفئه وتبريد في نفس الوقت يعني تشلر وبويلر لنفس الوحدات على اي اساس احسب الاقطار على الحمل الاكبر؟

    5- لاحظت وجود كميه تدفق للهواء بوحده cfm في المخطط لو كان عندي عده غرف في نفس الطابق وكل واحده لها وحده fcu خاصه بها كم تعطي مقدارcfm هل لكل طن تبريد تعطي 400 ؟ وماذا عن حاله التدفئه كم ستكون قيمه الcfm وعلى اي اساس تحسب

    وشكرا جزيلا" املا" ان اجد الاجابه وفي اسرع وقت ممكن

    0 Not allowed!



  6. [6]
    مؤمن عاشور
    مؤمن عاشور غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مؤمن عاشور


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 2,976
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 21
    جزاك الله خيرا مهندس عمرو

    0 Not allowed!


    إذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً... بل قل الآتـي:


    اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر...وقِهم عذاب القبر وعذاب النار


    و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين

    واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ... اللـهم آميـن


  7. [7]
    احمد عبود حسين
    احمد عبود حسين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ياسرياسرياسر
    ياسرياسرياسر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    شكرا

    مشكور أخي على المجهود مهما كان حجمه

    للأمام

    شكرا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    جزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



  10. [10]
    وائل السنيري
    وائل السنيري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 116
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ممممممششششششششششككككككككككككوووووووووووووررررررررر ررررررررررررررررررررر

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 15 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML