دورات هندسية

 

 

ما الفرق بين 50 و ال 60 هيرتز ؟

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 39
  1. [11]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد موجود حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5,226

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 151
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب السيلاوي مشاهدة المشاركة
    لحد الان لم نعلم الجواب الشافي
    اخى
    لايوجد جواب شافى فهذا السؤال من شقين
    الشق الأول حرفى بمعنى الفرق بين 50 و 60 والفرق يكاد لا يذكر الا فى حال استخدام موتورات تعتمد على التردد كما تفضل الإخوة بالشرح و عند استخدام اجهزة توقيت مثل الساعات التى تعتمد على تردد المنبع بدون كريستال داخلى - اى لا يمكنك شراء ساعة راديو تعتمد على الكهرباء من بلد و تستخدمها فى بلد آخر فستكون القراءة دائما مختلفة
    الشق الثانى ضمنى بمعنى تأثير التردد و الثابت ان حجم الأجهزة يقل بارتفاع التردد فمساحة مقطع المحول مثلا تعتمد على التردد و تقل بزيادته لذلك تستخدم 400 ذ/ث فى الطائرات والأجهزة المحمولة جوا لتقليل الوزن

    0 Not allowed!



  2. [12]
    احمد محفوظ
    احمد محفوظ غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أولاً.ما معنى التردد ؟
    الاجابة التردد هو عدد الذبذبات(الموجات) التي تحدث في الثانية الواحده
    وبالتالي فان التردد هو مقلوب الزمن الموجي اي يتناسب عكسياً معه

    0 Not allowed!



  3. [13]
    ليدوبيشى
    ليدوبيشى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سوال ممكن اشغل موتر 50 هرتز على تردد 60 هرتز والعكس؟

    0 Not allowed!



  4. [14]
    ليدوبيشى
    ليدوبيشى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاهم فى الموضوع ان القانون XL=2PiFL وعندما تكون المعدة مصممة على 50 هرتز وانا اشغلها على 60 هرتز
    هذه المعاوقة هتزيد فاالتيار الذى تسحبه هذه المعدة يقل
    هذا احسن فلا يزيد درجة حرارتها لان XL تتناسب طردى مع التردد
    من هذا يتضح لنا
    ان المعدة التى ترددها 50 هرتز تعمل على تردد مصدره 60 هرتز
    اما العكس اذا كان عندى معدة ترددها 60 وشغلتها على تردد مصدره 50 هرتز فا من القانون XL=2PiFL
    حيث L=INDUCTANC F=FREQUNCY Pi==3.14
    فهذه المعدة المعاوقة لها وهى XL هتقل فتسحب تيار اعلى فتزيد درجة حرارة هذه المعدة فيؤثر على المعدة لان التردد هنا هيكون ب 50 هرتز ومن هذا كله يتضح لنا ان المعدة التى ترددها 50 هرتز تعمل على مصدر تردده 60هرتز ولكن العكس لا وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [15]
    TOTI_M
    TOTI_M غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الى الاخ اللى سئل عن امكانية تشغيل موتور60 هرتز على 50 هرتز
    طبعا لا يصح
    where kw is winding factor E=4.44fT*flux*kw
    if u applied volt wich you used in 5o hz to 60 hz flux will increas may be in the saturation region of B-H curve then magnitizing current increas tiil reach very high value will burn the machine
    to do this keep the flux constant by keeping the ratio v/f constant
    يعنى لو انت عندك موتور بيشتغل عند 220 فولت وتردد 60 هرتز وانت عاوز تشغله عند تردد 50 هرتز يبقى تشغله عند جهد قيمته تساوى
    220/60=v/50
    v=220*50/60=183.3
    يبقى تستخدم محول يحوللك من 220الى 183 وهو دة هايكون المصدر بتاع الموتور

    0 Not allowed!



  6. [16]
    اشياع الخفاجي
    اشياع الخفاجي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سلام عليكم
    من مساوى اختلاف التردد بين الدول المتقاربه عدم امكانية الدخول بربط مشترك في الشبكه الكهربائيه

    0 Not allowed!



  7. [17]
    EHV
    EHV غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 314

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشياع الخفاجي مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم
    من مساوى اختلاف التردد بين الدول المتقاربه عدم امكانية الدخول بربط مشترك في الشبكه الكهربائيه

    صحيح لا يمكن ربطها مباشرة لكن يمكن الربط بينها بخطوط التيار المستمر (hvdc)
    كما يمكن عمل محطات تغيير التردد (تعمل بنفس تقنية خطوط التيار المستمر) كما يجري حاليا عمله في الربط بين دول الخليج.

    0 Not allowed!



    Nothing is as easy as it looks

  8. [18]
    حماااد
    حماااد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    صح كل الكلاام اللي مكتوووب صحيييح والمشكله عندي اني مش فاهم شي واحد ولا شي

    ههههههههههههههههههههه



    لا بمزح معكطم والله ماقصرتووو والله بصرااحه ما كان عندي علم باللي قلتوه ومشاءلله عليكم يعني الواحد فهم الحينه وطبعا العلم بحر مستحيل حد يحويه والله يوفق الجميييييع

    0 Not allowed!



  9. [19]
    nooor963
    nooor963 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    حبيت اوضح معلومه بخصوص السؤال الذي سأله المهندس/damassian
    وهو ليش دول متجاورة تستخدم ترددين مختلفين( السعودية 60 هيرتز والامارات 50 هيرتز)؟
    الي اعرفه بما أني في السعودية ان الي اسس النظام هنا امريكان فجعلو التردد على 60 هيرتز زي امريكا بالظبط ،، وللعلم امريكا والسعودية وبلدان قليلة جدا تستخدم ال60 هيرتز،،، وسبق أن سألت بروفسور مصري ايهما افضل؟ ذكر بأنه لا يوجد فرق في ايهما افضل من ناحية الاداء لكن يفرق في الثمن cost . وسألت بعدها فني باكستاني له خبرة 30 سنه بمجال الكهرباء فذكر ان 60 هيرتز افضل ، لسبب قريب مما ذكره المهندس/محمدعبدالرحمن علام.

    وتقبل خالص شكري

    0 Not allowed!



  10. [20]
    damassian
    damassian غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    نشكر الجميع على اجتهاداتكم ...
    فإذا كان الحجم هو الذي يلعب دور كبير أي يصبح حجم القطع كبير فعلى ذلك لكان جميع الدول اتخذت التردد 60 هيرتز هو الأساس لها ,,,