بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ احمد والاخوة المهندسين الكرام فيما يخص سؤالك في الواقع فيه محددات كثيرة يجب ان تحددها انت ولكن اذا كنت تريد مواصفات معينة فيجب ان توضحها اكثر ولكن سادرج لك الان مثالا قمت بحله مسبقا فاذا كان لديك فلات سلابflat slab محمولة على اعمدة بدون عتبات وبابعاد (40×40)سم وكانت البلاطة بابعاد (5×5)م c\c وكانت مقاومة الانظغاط للخرسانة 21 ميكاباسكال واجهاد الخضوع للحديد 400 ميكاباسكال ومجموع الاحمال الحية والميتة مع الانهاءات هي (1.64) طن\م2 فسيكون سمك هذه البلاطة هي 20 سم لكي يكون القص باتجاه واحد والقص باتجاهين checked وستكون قيمه كالتالي :

القص باتجاه واحد
Vu=38.24 kN
Ø Vc KN=111.25 kN

القص باتجاهيين
Vu KN=472.93
Ø Vc KN =505.5

وفي كلا الحالتين نلاحظ ان ال Ø Vc KNاكبر من Vu KN

وفيما يخص حديد التسليح فتفاصيله كثيرة ومقسم حسب الشرائح ولكن وبصورة عامة
يمكن استخدام الطبقة السفلية حديد 12 ملم بمسافة 19سم c\c للعزم الموجب
والطبقة العلوية في شريحة column strip يمكن استخدام حديد 16 ملم بمسافة 20 سم c\c للعزم السالب
والطبقة العلوية في شريحة middle strip يمكن استخدام حديد 12 ملم بمسافة 25 سم c\c للعزم السالب

في الواقع هذا شيء بسيط وعلى عجالة والا لكل حالة تصميمها الخاص بها .
وشكرا

واما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فهناك عدة طرق لزيادة تحمل الخرسانة منها :
اولا : زيادة مقاومة الانضغاط التصميمية فيمكن الحصول على خرسانة عالية المقاومة اكثر مما افترضته في المثال اعلاه ولتكن اكثر من 40 ميكاباسكال وهذه الزيادة تمكنك من تقليل سمك البلاطة المستخدمة ويمكن عمل ذلك بسهولة مع المواد المضافة لزيادة مقاومة الخرسانة ويمكن ان تطلع على بعض هذه
المواد من خلال هذا الموقع http://www.sika.com.eg/eg-con/sika_b...s_and_product/ وهو موقع متخصص بالمضافات
من شركة سيكا

ثانيا: ممكن عمل drop panel في المناطق التي يتوقع حدوث قص بصورة كبيرة (المناطق حول الاعمدة خصوصا)
ثالثا:اذا كانت البلاطة من المفروض ان تتحمل حملا كبيرا فممكن ان تصمم على مبدا two rib slab
رابعا: ممكن تقليل مسافة الفضاءات اذا كان ذلك ضمن المسموح به معماريا

واتمنى من الاخوة الكرام اضافة اي شيء كنت قد سهوت عنه فجل من لا يسهو

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته