    سؤال لمهندسين الكهرباء في مجال مقاولات

    السلام عليكم
    اريد ان اطرح سؤال للمناقشة عن السبب الرئيسي لجعل ring circuit (اي وصل سلكين على نفس القاطع الكهربائي واخذ خطين كل منهم يبدأ من نقطة) في الدوائر الكهربائية التي يزيد عدد الpower socket فيها عن اربعة في المباني .
    وجزاكم الله خيرا

  2. [2]
    iafify
    iafify غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أعتقد ان هذا له علاقة بمقطع السلك من الممكن ان يكون خط واحد لا يتحمل اكثر من تيار 4 sockets بالاضافة الى تحقيق ما يسمى بال redundancy وهي التاكد تماما من تغذية الحمل عن طريق ال Ring ي حالة انقطاع السلك من اي مكان

    0 Not allowed!



  3. [3]
    بشار حمدان
    بشار حمدان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السبب الذي ذكرته ممكن ولكن انا من رأي انه يجب ان تصل السلك الثاني الى قاطع مختلف وذلك لضمان استمرار التغذية وانا براي السبب الرئيسي هو ضمان استمرارية التغذية عند حصول اي عطل .

    0 Not allowed!



  4. [4]
    انس حمدان
    انس حمدان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي بشار لا يمكن وصل الخط الثاني من قاطع منفصل لانه سوف يحدث short بينهما, و في الواقع هما على نفس القاطع, والاسباب التي ذكرها iafify من ناحية طول السلك صحيح ولكن ليس بالسبب الرئيسي لانه يمكن ان يكون طول سلك ل 3 socketsاطول من ring حيث يكون ذلك حسب بعدها عن لوحة التوزيع و في الاماكن التي يكون فيها متقاربة مثل المطبخ,و ارى انه يمكن ان يكون هناك اسباب اخرى.

    0 Not allowed!



  5. [5]
    iafify
    iafify غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الطول غير مذكور بالمرة انا قصدت مساحة المقطع التي تشير الى حمل الاجهزة التي تركب في هذه ال sockets

    0 Not allowed!



  6. [6]
    انس حمدان
    انس حمدان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كلامك صحيح انا اسأت فهمك, و السبب الذي ذكرته الredundancy و تاكيد التوصيل في حال انقطاع من جهة معينة صحيح, و لكنني كنت اظن ان هناك سبب اخر ممكن.

    0 Not allowed!



  7. [7]
    الشاذلى صلاح
    الشاذلى صلاح غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الرد الصحيح على ماعتقد
    هو تغذية الحمل فى حالة خدوث عطل فى مكان فى الكبل

    0 Not allowed!



  8. [8]
    الشاذلى صلاح
    الشاذلى صلاح غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو من الاخوة الاعزاء ان يساعدونى فى معرفة مواقع تعليم الاتوكاد

    0 Not allowed!



  9. [9]
    فادي محمد إسماعيل
    فادي محمد إسماعيل غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم يا أخي الكريم
    بحسب معرفتي في علوم الكهرباء فإن الامر لا يتعدى لاكثر من سببين:
    1- ضمان وصول التيار في حالة حدوث قطع لاحد هذين المسارين
    2- تحسين voltage drop على مسار التوصيل

    0 Not allowed!



  10. [10]
    farouk aljapharee
    farouk aljapharee غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2011
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اخواني المهندسين انا بحسب علمي انة يتم التوصيل بهذة الطريقة في الاماكن التي يتم الحرص فيها على استمرارية التغذية مثل غرف العمليات والعناية المشددة وكذلك لتلافي اي اعطاب قد تحصل على مين التغذية الرئيس يكون هناك مين موجود