ارض مغمورة بالمياه

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    الصورة الرمزية مطلك سليمان
    مطلك سليمان
    مطلك سليمان غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0

    ارض مغمورة بالمياه

    اذا كانت الارض التي تنوي تنفيذمنشا عليهامغمورةبالماء ---ماذا تفعل؟
    موضوع مطروح للنقاش

  2. [2]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Ayman


    تاريخ التسجيل: Feb 2003
    المشاركات: 2,100
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    توجد عدة حلول لهذا الموضوع ارى ان انسبها و ربما أقلها تكلفة هو الاستعانة بالمباني الجاهزة(الخرسانة سابقة الصب) و هذه عن تجربة
    حيث نفذت محطة بالتل الكبير كانت في نهاية صرف زراعي و منسوب المياه سطحي! -الغريب ان تقرير التربه ان المياه على بعد 3 متر!!
    تم الحفر وسط بركة من الوحل بواسطة حفار عملاق و تم وضع طبقة سميكة من الزلط (البحص) الكبير ليتم عمل فلترة اسفل المبنى ثم تم وضع طبقة احلال من رمل و زلط طبيعي بنسبة 2:1
    تم بالطبع استخدام نازحات المياه اثناء هذه العملية .
    المشكلة الاكبر في السور و غرف الحراسة و التي لم يتم حلها الا بعد الاستعانة بكرين ,حيث تم الصب أعلى المنسوب وتم اسقاط الغرف بالكرين(الونش)
    عندي بعض الصور ربما ارفعها مستقبلا
    اما عن ال

    1 Not allowed!



    اللهم تقبل

  3. [3]
    مطلك سليمان
    مطلك سليمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مطلك سليمان


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    الاستاذ ايمن
    تحية طيبة ---طريقة ناجحة تلك التي ذكرتها في مشاركتك --ولكن ما قصدته في موضوع النقاش هو تنفيذ العمل
    موقعيا وليس صب جاهز
    تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    مطلك سليمان
    مطلك سليمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مطلك سليمان


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0

    تقييم المشاركات في الموضوع

    السلام عليكم
    عندما طرحت هذا الموضوع للنقاش كان بودي ان يشارك في مناقشته
    مهندسو التنفيذ بشكل خاص حيث انه في كثير من الاحيان وخاصة في المشاريع التي لها علاقة بتوفير الخدمات العامة كالكهرباء مثلا يكون الوقت عاملا حاسما وعليه يتوجب الاستفادة القصوى من الوقت في التنفيذ اي ليس هناك وقت لانتظار جفاف ساحة العمل
    وقد جابهتني هذه المشكلة وتمكنت بحمد الله من تجاوزها --ولكن وددت ان تطرح تجارب واراء الاخرين في هذه المشكلة وصولا لافضل الحلول
    لربما هناك طريقة افضل واقل كلفة
    تحياتي للجميع

    1 Not allowed!



  5. [5]
    فارس رضا عليوة
    فارس رضا عليوة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية فارس رضا عليوة


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 275
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 2
    عند تنفيذ غرف طلمبات بالاراضى الزراعية فى محافظة الشرقية وفى وجود المياه بعد الحفر قمنا بخلط الرمل والزلط بنسبة 1:1 ووضعها بقاع الحفر ثم خلط الرمل والزلط والاسمنت بدون مياه وإضافتها بقاع الحفر وذلك مع سحب المياه من قاع الحفر وذلك ساعدنا على تنفيذ الغرف مع العلم أن مساحة الغرف لم تكن كبيرة كانت ابعادها 6×8 متر