    السلام عليكم

    لو سمحتوا اخواااني لوووممكن تساعدوزووووني


    ممكن اعرف طريقة تدقيق على رسومات shop drawing و caculatiion ولو بشكل عااام


    شو الاشياء اللي ادقق عليه في structrure drawing من ناحية التصميم عشان اعطيها موافقه أو ارفضها

    من ناحية الأبعاد اذا مطابقة للمواصفات ولالا، او من ناحية مطابقة المواد المستخدمة


    إضافة إلى كيفية التدقيق على caculation docment المرافقة بالتصميم

    من ناحية مطابقة الكود ، ,safey




    وبكووون شاكر لكم ،،،، انا طالب في السنة الأخيرة قبل التخرج

  2. [2]
    AHMAD237
    AHMAD237 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية AHMAD237


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 137
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 3
    اخى العزيز ارجو ان يتضح لك ان عادة المراجع و الذى يعطى موافقة على مشروع ما يجب ان يكون ذو خبرة اعلى من معد المشروع حتى يمكنه تقييمه و ذلك بان يلم اولاُ بمستندات التعاقد مع الجهة المصممة و هل التصميم مطابق لها ام لا و الكود المستخدم و طريقة التحليل الانشائى المستخدمة و طريقة التصميم و ..... فاذا لم يتوفر ذلك فمن الصعب على المراجع ان يكون تقييمه موضوعى

    0 Not allowed!



  3. [3]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    تحية طيبة وبعد
    يرجى توضيح الهدف من السؤال هل هو بحث لمشروع التخرج ؟
    ام انك ستدقق مخططات واعتمادها لانك كما قلت في سنة خامسة تخرج ؟
    وذلك حتى اتمكن من توضيح الاجابة بناءا على ذلك.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    صدى الليل
    صدى الليل غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رزق حجاوي

    انا بين فترة وفترة اواظب على التنقل بين مشاريع تحت التنفيذ ،
    يعني السؤال مجرد للاستفاده العلمية

    وكانت لي جلسة مع احد الاستشارين في احد المواقع وهو يدقق على رسومات معدله من قبل المقاول اذا هيه مطابقة للمواصفات ، واذا تصميم في الجانب الآمن ولالا


    كان فيه بعضها يحط عليها reject وفيه منهن يحط عليهن approval

    0 Not allowed!



  5. [5]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    لتدقيق المخططات هناك مبادئ اساسية يجب اتباعها
    1- مطابقة كود التصميم للمتطلبات التعاقدية حيث يتم تحديد الكود المتبع في التصميم حسب العقد ويجب ان يكون ذلك موضحا في المذكرة الحسابية والمخططات التصميمية.
    2- يجب ان تكون المذكرة الحسابية ( عند تصميم الاساس ) مطابق للمتطلبات المعمارية في المخططات من حيث عدد الطوابق ( اذا كان عدد الطوابق في المخططات اقل من المسموح به حسب التنظيم المعمتمد من البلديات او الجهات صاحبة الاختصاص) يجب ان يكون التصميم حسب عدد الطوابق المسموح به( العدد الاكبر).
    3- مطابقة المذكرة الحسابية لما يلي
    - قدرة تحمل التربه bearing capacity حسب فحص المجسات وكذلك عمق التأسيس والاحتياطات الازمة عند الحفر ويجب ان يظهر كذلك في المخططات الانشائية .
    - الخصائص للخرسانة( القوة المكعبية) والحديد حسب متطلبات الكود المعتمد.
    - الاحمال الحية live load حسب الكود المعتمد.
    - الاحمال الميتة dead load تكون حسب التفاصيل المعمارية .
    - انواع القواطع الداخلية والخارجية حسب المقاطع العمارية.( عند تحديد اوزانها).
    - يجب ان تكون البحور spans للجسور حسب المخططات المعمارية ( وكذلك اتجاه الاعمدة واشاكلها).
    -يتم التدقيق على الحسابات الانشائية حسب المعطيات السابقة ويجب ان تكون النتائج مطابقة لشروط الكود المعتمد في التصميم ( نسبة التسليح. تفريد الحديد . ابعاد المقاطع الانشائية .....)
    4- مطابقة المقاطع الانشائية ( ابعاد هندسية + حديد التسليح)في المذكرة الحسابية مع المخططات الانشائية وكذلك مطابقة المتطلبات الانشائية مع المخططات المعمارية( مثلا ابعاد الاعمدة واتجاهها - سماكة البلاطات_ سماكة شواحط السلم\الدرج- سمالكة الجدران الحاملة ( بير السلم المصعد الجدران الخارجية الحاملة).
    5- تدقيق التفاصيل الانشائية مع Code Practice (تفاصيل الاساور_ توزيع الحديد _ مناطق توقف الحديد_ توقف الصب_ متطلبات الفواصل ....) وهذه عادة تكون محفوظة لدى المهندسين من الخبره ولكن هناك مراجع يمكن الرجوع لها.
    6- وعند اعتماد المخططات او تقديم الاعتمادات هناك عدة حالات
    - موافقة بدون ملاحظات Approval ( وهنا لا يكون هناك ملاحظات وتكون جميع التقديمات مطابقة للمواصفات).
    - موافقة مع ملاحظات Approved As Noted (تكون الموافقة مشروطة بتنفيذ الملاحظات الواردة)
    - موافقة مع اعادة التقديم Approved and re-submet ( يكون هناك ملاحظات والمطلوب اعادة الرسم والتقديم بعد تعديل الملاحظات).
    - مرفوضة Rejected ( وهنا تكون التقديمات (مخططات او عينات) غير مطابقة للمواصفات او جداول الكميات او شروط العطاء).

    0 Not allowed!



  6. [6]
    صدى الليل
    صدى الليل غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0


    رزق حجاوي

    ما قصرت يا مهندس ، والله العظيم ما تصدق كثر فرحتي بهالمعلومات القيمية

    كل اللي ذكرته كنت مشوش فيه ، واحين اتضح كل شي امامي بشرحك الجميل السهل الواضح

    الله يوفقك دنيا وآخره، ويبارك لك ولعيالك

    وما بنسى جميلك ، وبذكرك بالخير في كل عملية تدقيق ف المستقبل

    0 Not allowed!



  7. [7]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    استكمالا لما ورد في المشاركة السابقة بخصوص الامور التي يجب التدقيق عليها كمهندس مدني Quality Control Civil Engineer سواءا كان في المكتب المصمم او الاشراف في الموقع او في القسم الهندسي للتنفيذ تكون من واجباته
    1- تدقيق المذكرة الحسابية ومطابقتها للمتطلبات التعاقدية والكودات ( كما تم شرحة سابقا)
    2- تدقيق المذكرة الحسابية مع المخططات الانشائية من حيث ابعاد المقاطع الهندسية وحديد التسليح .......
    3- تدقيق المخططات المعمارية مع بعضها البعض Plans And Section ويجب ان تكون متطابقة مع التفاصيل المعمارية وجداول الكميات Bill of Quantities وشروط العطاء.
    4- تدقيق المخططات الانشائية ( ابعاد الاعمدة- الجسور الساقطة drop beams- سماكة البلاطة- سماكة المدة الارضية وتفاصيلها ) مع المقاطع المعمارية حيث يجب ان تظهر الابعاد الهندسية حسب الانشائي.
    5- تدقيق المخططات المعمارية مع المخططات الكهربائية والميكانيكية Electro-Mechanical Drwaings من حيث متطلبات المناور shaft وارتفاع الاسقف المستعارة اذا وجدت.
    6- تدقيق المخططات الانشائية مع مخططات Electro -Mechanical Drawing من حيث تقاطع الدكت Duct (مجاري الهواء) مع الجسور الساقطة Drop Beams والفتحتات opening المطلوبة في البلاطات وكذلك الامر بخصوص مسارات الكوابل Caple Tray وخطوط مياه الحريق Fire Pipeing .
    7- تحديد نقاط التحميل ( التعليق)لاجهزة التكييف على الاسقف Van Coil Unit & Air Handing Unit ونظام التعليق لشبة الاطفاء(الحريق).
    8 - في المشاريع المهمة ( مستشفيات -فنادق- قصور) يجري تدقيق كامل المخططات مع مخطط الفرش للاثاث والمعدات Furniture & Equipments Drawing

    مع تمنياتي للجميع بالتوفيق