دورات هندسية

 

 

حديد التسليح

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    الصورة الرمزية رجب رجب
    رجب رجب
    رجب رجب غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 141
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 1

    حديد التسليح

    سؤال يتبادر إلى الذهن !! لماذا نضع حديد التسليح في الأعمدة على محيط العمود ولانضع بعض القضبان داخل المقطع أي أقرب إلى المركز ؟؟؟؟
    مع الشكر للمشاركين .

  2. [2]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجب رجب مشاهدة المشاركة
    سؤال يتبادر إلى الذهن !! لماذا نضع حديد التسليح في الأعمدة على محيط العمود ولانضع بعض القضبان داخل المقطع أي أقرب إلى المركز ؟؟؟؟
    مع الشكر للمشاركين .
    أخي الكريم
    يوضع التسليح في الأعمدة على المحيط حتى تكون فعالة في تحمل الاجهادات الناتجة عن العزوم المحتمل أن يتعرض لها العمود لاي سبب كان "جميع الكودات تفترض حد أدنى من اللامركزية في حمولات الأعمدة حتى لو لم يكن في نتائج التحليل الانشائي اية عزوم"

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم..

    كما نعلم فإنه وفي الأعمدة المعرضة للضغط فإن البيتون في الأعمدة هو العنصر المقاوم للضغط، وأما حديد التسليح هو:
    أولاً- لحماية وتقوية البيتون وذلك بتشكيل قفص حديدي داخل العمود وبالتالي نحصل على بيتون مسلح
    ثانياً- مقاومة عزوم الانعطاف المتشكلة في العمود وبالتالي فإن حديد التسليح يجب أن يتوضع في أقصى بعد ممكن عن المركز من أجل زيادة العزم المقاوم.
    وأيضاً كما نعلم فإننا نقوم بتربيط الأساور (التسليح العرضي) بهذه القضبان الطولية، وبالتالي فإننا نريد الحصول على أكبر طول ممكن لفروع الأساور المقاومة للقوى القاصة في العمود..

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عيدان السبعاوي
    عيدان السبعاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عيدان السبعاوي


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخوة اجابو وافادو بس اذا انت مهندس المفروض تعرف هذا الشي يا اخي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    رجب رجب
    رجب رجب غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية رجب رجب


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 141
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 1
    شكراً لمن أفاد وهذا حقاً ما كنت أظنه ولكن - عذراً للإعادة - ما يمنع وضع بعض القضبان في حالة كثرة عددها في الوسط هل هناك مانع ؟

    0 Not allowed!



  6. [6]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    أخي الكريم م. رجب رجب..

    يمكنك تشبيه العمود (بعمله لمقاومة عزوم الانعطاف المطبقة) بجدار قص بيتوني مسلح (مقاوم لعزوم الانعطاف الناتجة عن الحمولات الأفقية)، كما نعلم فإن كودات التصميم تشترط وضع عمودين مخفيين عند نهايتي الجدار، هذين العمودين يسلحان كما الأعمدة العادية بنفس نسب وترتيبات التسليح، وأما ما بين هذين العمودين فإننا نسلح الجدار تسليحاً إنشائياً.. وسبب ذلك هو كما ذكرت أعلاه بأن مركز التسليح يجب أن يكون أبعد ما يمكن عن مركز الجدار وذلك من أجل تكبير ذراع العزم المقاوم، وبالتالي فالحديد الداخلي لا يفيدنا بالشكل المطلوب...

    0 Not allowed!



  7. [7]
    رجب رجب
    رجب رجب غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية رجب رجب


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 141
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 1
    شكرا للأخ أبو الحلول تعبتك معاي

    0 Not allowed!



  8. [8]
    الماء
    الماء غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الماء


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 96
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    السلام عليكم الموضوع ممتاز وارجو من اهل الخبرة الاستمرار لنستفيد
    وضع الاسياخ في المحيط للعامود اعتقد ان السبب ايضا ان محيط العامود هو اول من يتعرض للشد ويوضع الحديد هنا ليكون فعال (((هذا الكلام اجتهاد مني انا)))

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    أوفى الرد المهندس حسان2 والمهندس ابو الحلول جزاهم الله خير الجزاء
    بالنسبه يا جماعه لموضوع الشد فهو فقط كما أوضح المهندسين أعلاه فقط تحسبا للعزوم " تحسبا " (شد و ضغط ) وليس هناك بالفعل عمود خرسانى قصير فى الأنظمه الخرسانيه الهيكليه العاديه بيشيل شد إلا فى حالات خاصه جدا يجبر فيها المصمم الإنشائى العمود ليتحمل شد ويتطلب تنفيذ العمود وقتها بطريقه معينه وذلك مثلا كما فى الهناجر على سبيل المثال
    يا بشمهندسين أرجو التوضيح أن :
    * العمود عنصر إنضاغاطى كما تذكر الكودات بالضبط ولكن كما ذكر الأخوه المهندسون أن الكودات تفترض حد أدنى من اللامركزيه والتى تتسبب بدورها فى خلق العزوم ( شد وضغط ) على جانبى العمود والتى يتطلب وضع أسياخ الحديد الطولى على الأجناب للتحمل تلك الإجهادات وليس فى المنتصف " ليس لها فائده "
    وللأمانه العلميه والعمليه من وجهة نظرى وخبرتى المتواضعه لا تحدث اللامركزيه فى الطبيعه فيما يخص الأعمده المذكوره وبنسبه تصل إلى 99.5% إن لم تتخطاها
    والله أعلى وأعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  10. [10]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوات والأخوة الكرام
    لمزيد من الايضاح حول الموضوع المطروح, عندما ذكرت أن جميع الكودات العالمية تشترط اعتبار نسبة دنيا للامركزية الحمولات لا يعني أن الأعمدة لا تتحمل لامركزية أو عزوم تسبب لامركزية أكبر من النسبة الدنيا, ففي كثير من الحالات التي تكون فيها الجملة الانشائية التي تقاوم الحمولات الأفقية "lateral loads" مثل الرياح والزلازل جملة مختلطة أي تعتمد على جدران القص اضافة للاطارات التي تشكل الأعمدة جزء منها وحالات كثيرة أخرى لا مجال لحصرها هنا . تؤدي لعزوم كبيرة نسبيا في الأعمدة تتجاوز الحدود الدنيا المنصوص عنها في الكودات.

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML