دورات هندسية

 

 

كيف يتم اكتشاف اخطاء التصميم بعد التنفيذ

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17
  1. [1]
    ابومحمد صالح
    ابومحمد صالح غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    كيف يتم اكتشاف اخطاء التصميم بعد التنفيذ

    الى المهندسين المحترمين
    السلام عليكم ورحمـــــــةالله وبركاتة وبعد

    عندي مبنى يوجد فية تصدعات كيف يتم اكتشاف اخطاء التصميم علماً انة لايوجد مخطط للمبنى يعني مفقود وقديم

    ولكم تحياتي ,,,,,,,,,,,,,,,, اخوكم في الله ابو محمد

  2. [2]
    ابومحمد صالح
    ابومحمد صالح غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    والله اذا امر المهندسين والمشرفين على الموقع اقوم بالانسحاب من الموقع سوفا انسحب بدون شروط ؟؟؟؟؟؟؟ظ؟؟؟ظ؟؟؟؟ظ؟؟؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم..

    يمكنك معرفة أسباب التشققات من خلال شكل هذه التشققات، فمن الممكن أن تكون هذه التشققات:
    1- حرارية، وغالباً ما تتشكل في السقف الأخير.
    2- ناتجة عن هبوط أساس.
    3- ناتجة عن هبوط شيناج أو جائز..
    4- تشققات لا علاقة لها بالجملة الإنشائية، وهي التشققات المتشكلة نتيجة خلل في تنفيذ الطينة الإسمنتية.
    وكما ذكرت فإنه بإمكانك معرفة سبب التشققات من شكلها، سواء كان التشقق شاقولياً، أو مائلاً باتجاه الداخل من الأسفل إلى الأعلى، أو بالعكس مائلاً باتجاه الخارج من الأعلى إلى الأسفل...

    ومشان هداك الموضوع السابق، انسولي ياه يا جماعة وخلونا حضاريين وافتحولنا صفحة جديدة..

    وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

    0 Not allowed!



  4. [4]
    مطلك سليمان
    مطلك سليمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مطلك سليمان


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    الاستاذ العزيز
    يفضل ان يكون الطرح تشخيصي --هذه التصدعات اين مواقعها --هل هي من الاركان مائلة باتجاه الداخل او بالعكس
    ارجو من جنابك نكر الحالة بالتفصيل لنتمكن من مناقشتها ان شاء الله
    تقديري

    0 Not allowed!



  5. [5]
    awabtaha
    awabtaha غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية awabtaha


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 274
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    هل السؤال عن اخطاء التصميم ام عن ماهية التصدعات في مبناك؟
    ينجم عن اخطاء التصميم تصدعات نمطية كل يعبر عن القصور في العنصر
    مثلا قصور تسليح الثني في العارضات ينتج عنه تصدعات في منتصف البحر تبدأ من الاسفل و تتجه الى أعلى على وجهي العارضة و قصور تسليح القص ينتج عنه تصدعات مائلة بزاوية نصف قائمة بالقرب من المساند تبدأ قريبا من المسند و متجهة الى اعلى مبتعدة عنه
    في البلاطات القصور في تسليح الثني يبدي تصدعات اشعاعية تنتشر من منتصف البلاطة و متجهة الى الاطراف
    واذا كنت تملك نسخة من كتاب تكنولوجيا الخرسانة للمؤلف نيفل ستجد رسم للانواع الشائعة من التصدعات و مسبباتها
    اما اذا كنت تسأل عن مبنى بعينه الرجاء ارفاق بعض الصور او وصف دقيق لمواضع التصدعات لتتم مناقشتها معك و تقاسم المعلومات مع الاخوة رواد المنتدى
    وسلام

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    أخي العزيز .

    التشققات علم كامل من فروع علوم الهندسة و هناك ما يسمى ( علم قراءة التشققات ) .
    بإمكانك استخدام خيار البحث للبحث عن ( تشققات - تصدعات ) و ستجد عشرات الموضوعات التي تفيدك .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م . أبو بكر مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز .

    التشققات علم كامل من فروع علوم الهندسة و هناك ما يسمى ( علم قراءة التشققات ) .
    بإمكانك استخدام خيار البحث للبحث عن ( تشققات - تصدعات ) و ستجد عشرات الموضوعات التي تفيدك .

    م . أبو بكر
    هاد الحكي المظبوط 100 %

    0 Not allowed!



  8. [8]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم..

    أرجو التعليق عالموضوع أخي أبو محمد، لأن ما بدنا مشكلة صغيرة، أو بالأحرى سوء تفاهم، يسبب خروجك من المنتدى.. ولا شو رأيكن؟؟؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ابومحمد صالح
    ابومحمد صالح غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    م /بكر شكراً على التوضيح والله يعافيك

    مطلك سليمان مشكككككور

    ابو الحلول مشكورين على المشاركة واذا بدك انسحب مافية مشكلة بنسحب على راسي

    اما مايخص المبنى المذكور التصدعات في وسط الحائط راسي عمودي في الاتجاهين ( يعني في الحائط مع الجانبين )
    وتم اجراء اختبارات على هذة الشروخ من قبل مهندسين ومساعدين زملائي وتلاحظ ان اتصدعات ناتجة من اخطاء التصميم وطبعاً المبنى قديم ولايوجد لة مخططات

    ارجو ان تكون الصورررة واضحــــــــــــــــــــــــــــة ؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  10. [10]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومحمد صالح مشاهدة المشاركة


    اما مايخص المبنى المذكور التصدعات في وسط الحائط راسي عمودي في الاتجاهين ( يعني في الحائط مع الجانبين )
    وتم اجراء اختبارات على هذة الشروخ من قبل مهندسين ومساعدين زملائي وتلاحظ ان اتصدعات ناتجة من اخطاء التصميم وطبعاً المبنى قديم ولايوجد لة مخططات

    ارجو ان تكون الصورررة واضحــــــــــــــــــــــــــــة ؟؟؟؟
    للتوضيح فقط، الزملاء هون ما عم يطلبوا مخططات للمبنى، بس عم يطلبوا إنك تاخد بعض الصور الفوتوغرافية للشقوق الموجودة واللي من شكلها ممكن ينعرف شو سببها..

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML