دورات هندسية

 

 

مكان الحديد اهم من حساب كميته

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    م.محمد النوافله
    م.محمد النوافله غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 171
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    مكان الحديد اهم من حساب كميته

    السلام عليكم
    تحيع طيبه ... وبعد

    ان اغلب المهندسين المدنيين هم مهندسين انشائيين
    وجزء من المهندسين المدنيين هم مهندسين تصميم
    ان من البديهي عند مهندس التصميم ان يضع الحديد في مكانه الصحيح فله الاهميه الكبرى اهم من عمليه حسابه , لانه لو وضع في مكان غير مكانه الصحيح وكانه لم يوضع ولم يحسب
    هذه الصوره المرفقه تبين هدم جزئي في منشاه بسبب وضع الحديد في المكان الخطا
    تعليق على الصوره : من المفترض ان يكون الحديد في الاعلى وليس في الاسفل كم هو موجود لان العزم سالب في منطقه البلكونه .

    faliar of cantilever.doc

    تحياتي للجميع وبانتظار ردكم من اجل مناقشه الموضوع
    اخوكم
    م.محمد النوافله

  2. [2]
    مشاري
    مشاري غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة


    تاريخ التسجيل: Jul 2003
    المشاركات: 274
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    الصورة اخى م محمد لم تظهر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ابومحمد صالح
    ابومحمد صالح غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كما شاهدت يا م / محمد في الصورة ان الحديد الى الاعلى كما ذكرت

    الشوك تعمل الى اسفل وتمتد مرة ونصف طول البروز اي انة لوكان طول البلكونة ( بروز ) 1 م فان الشوك تكون ممتدة داخل السقف 5 , 1 م

    والله اعلم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    لا حول ولا قوة إلا بالله..

    هي مشكلة في حال تم التنفيذ بشكل خاطئ، حيث أنه من الممكن أن يكون المنفذ غير مهندس في حال كان البناء مخالفاً...

    أما المشكلة الكبرى هي أن يكون البناء نظامياً، هذا يعني أن الدراسة قد تمت من قبل مهندساً إنشائياً معتمداً في النقابة (1)، وبالتالي فإن الدراسة قد تم تدقيقها من قبل لجنة مهندسين في النقابة(2)، ومن ثم قد اطلع على المخططات المهندس المنفذ(3)...

    على كل حال.. الله يسترنا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مجدى الفكى
    مجدى الفكى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كما هو ملحوظ من الصوره م\محمد ان المسافات بين حديد التسليح ليست كما يجب .
    كما ان حديد التسليح ليس في الاتجاهين (شبكه) وهذا بدوره يودي الي الانهيار .

    0 Not allowed!



  6. [6]
    فاضل الفتلاوي
    فاضل الفتلاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 59
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي العزيز اعتقد ان وضع حديد التسليح الى الاسفل ونقص طول التثبيت ادى الى هذه المشكلة كما اعتقد ان احتساب كمية التسليح واماكن وضعه كليهما مهم .

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م. رضا الزيني
    م. رضا الزيني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 116
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا شايف ان البيت قديم جدا وكمان ممكن يكون منفذ بشكل عشوائي كما ان التسليح مش باين اذا كان فوق ولا تحت
    وايه الدليل ان اللي نفذ البيت ده مهندس وموضوع البلكونة ده معروف جدل حتى لكل الصنايعية

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م.محمد النوافله
    م.محمد النوافله غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 171
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    الاخ المهندس رضا الزيني .. تحيه طيبه وبعد.
    1) البيت قديم ... مش شرط انه لما يفك الطوبار يوقع السقف لانه الحمل الحي لم يطبق
    2) منفذ بشكل عشوائي ... طيب وين المهندسين (شو شغلتهم) , وين الصنايعيه الي بتحكي عنهم و وين رخصه الانشاء من النقابه
    3) اما بالنسبه انه الحديد فوق ولا تحت ... 1) لا يوجد لا كسح في الحديد ولا حتى موازين (شاهد الصوره) اي ان الحديد سفلي

    2) لو كان الحديد في الاعلى لكان وصل الى الاجهاد الاعلى ومن ثم تقطع وهذا الذي نصمم عليه حتى نعطيه الوقت الكافي قبل الانهيار . ولكن الحديد في الصوره لم يتقطع .


    تحياتي لك مهندسنا وللجميع
    م. محمد النوافله

    0 Not allowed!



  9. [9]
    علي المحنه
    علي المحنه غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    موقع الحديد

    السلام عليكم
    كل ما طرح من اسباب ممكن تكون منطقية لكن لو كانت ظروف الصب سليمة ممكن يكون عمر البناء اطول حتى لو كان الحديد قليل او موقعه غير نظامي
    ظروف الصب اقصد بها نسب الخلط والمعالجات
    احيانا يكون تقصير في التنفيذ بحسن نية او سوء نية بحيث يتم تقليل كمية السمنت

    0 Not allowed!



  10. [10]
    م.محمد النوافله
    م.محمد النوافله غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 171
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    الاخ علي المحنه ... تحيه طيبه وبعد
    بالنسبه لمكونات الخلط حتى لو كانت الخلطه جيده فالخرسانه لا تحمل شد (تحمل فقط ضغط)
    ان السبب الرايسي لانهيار المنشاه هي المكان الخطا للحديد

    تحياتي للجميع
    م.محمد النوافله

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة