    أيها الأخوه المهندسين تحياتى
    أريد من كل الأخوه وخصوصا المهندسين الذين شاركو فى موضوع الردم فوق الأساس مناقشة العباره الآتيه
    " صممت الأساسات لتتحمل دور أرضى وست أداور متكرره " الأساسات قواعد منفصله

    المهندسين الكرام قد شاركونا فى موضوع الردم فوق الأساس بأن أى زياده فى التحميل سوف تأثر على التربه أسفل الأساس ولا تأثر على القطاع الخرسانى أو على التسليح
    والآن هل إذا ذاد الحمل على الأساست عن أرضى و 6 أدوار متكرره سواء بزايدة أدوار أو بزيادة ردم بكميه غير مهمله سوف لا يأثر على القطاع الخرسانى للقواعد ولا على التسليح ؟؟؟؟؟؟
    أمال compression failer يحدث أمته ؟؟؟؟؟؟
    الموضوع يا إخوانى ليس للإختبار طبعا وإنما لمناقشة الأراء وخصوصا توضيح المشاركات السابقه ليستفيد الجميع بالمعلومه الصحيحه إن شاء الله ومحدثكم أولهم
    وجزاكم الله خيرا

    سالدان للهندسه والإنشاءات

  2. [2]
    gafel
    gafel غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 308
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    من المفضل أعادة التصميم وفق الأحمال الجديدة وملاحظة هل تتأثر أبعاد وتسليح الأساسات أم لا لأن من المعلوم أن قوة تحمل التربة بأعتبارها ثابتة من الأول وبأنتظار مداخلاتكم لفائدة الجميع

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عيدان السبعاوي
    عيدان السبعاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عيدان السبعاوي


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يتم تحليل الاسس الحالية لمعرفة حمل الفشل للتربة وللاسس ومعرفة الحمل الحالي ومن هذا وذاك يتم معرفة معامل الامان المتوفرومن ثم زيادة الاحمال اعتماداً على معامل الامان الجديد

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    يا جماعه انا مش عايز ازود احمال هو انا مجنون
    انا بقول فرضا زودنا أحمال مش هتأثر على القطاع الخرسانى للقاعده ولا على التسليح داخل القاعده
    وهتاثر بس على فشل التربه زى ما المهندسين بيقولو

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  5. [5]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    أيها الأخوه المهندسين تحياتى
    أريد من كل الأخوه وخصوصا المهندسين الذين شاركو فى موضوع الردم فوق الأساس مناقشة العباره الآتيه
    " صممت الأساسات لتتحمل دور أرضى وست أداور متكرره " الأساسات قواعد منفصله

    المهندسين الكرام قد شاركونا فى موضوع الردم فوق الأساس بأن أى زياده فى التحميل سوف تأثر على التربه أسفل الأساس ولا تأثر على القطاع الخرسانى أو على التسليح
    والآن هل إذا ذاد الحمل على الأساست عن أرضى و 6 أدوار متكرره سواء بزايدة أدوار أو بزيادة ردم بكميه غير مهمله سوف لا يأثر على القطاع الخرسانى للقواعد ولا على التسليح ؟؟؟؟؟؟
    أمال compression failer يحدث أمته ؟؟؟؟؟؟
    الموضوع يا إخوانى ليس للإختبار طبعا وإنما لمناقشة الأراء وخصوصا توضيح المشاركات السابقه ليستفيد الجميع بالمعلومه الصحيحه إن شاء الله ومحدثكم أولهم
    وجزاكم الله خيرا

    سالدان للهندسه والإنشاءات
    الأخوة الكرام
    اكرر توضيح مفهوم مشاركتي السابقة بهذا الموضوع:
    عند وضع ردم بكميات كبيرة فوق الأساس مباشرة فيجب التحقق من الاجهادات النهائية للتربة تحت الأساس ومن كونها ضمن حدود الاجهادات المسموحة على تربة التأسيس حسب الدراسة الجيوتكنيكية للتربة.
    أما من ناحية الأساس كعنصر خرساني فهناك حالتان:
    الحالة الأولى: عندما يكون الأساس متناظرا والردم منتظم فوق الأساس فلا تاثير لوزن الردم الاضافي على الاجهادات الداخلية لخرسانة الأساس حيث أن الأساس يتعرض لحمولات متعاكسة من أعلاه "من الردم" وم تربة التأسيس كرد فعل لحمولات الردم
    الحالة الثانية: عندما يكون الأساس غير متناظر والتربة المردومة غير منتظمة فوق كل الأساس كأساسات الجدران الاستنادية مثلا فيجب دراسة الاجهادات النهائية حسب الحال والتأكد من كفاية التسليح
    أما عندما تكون زيادة الأحمال ناتجة عن زيادة طوابق أو أي أحمال تطبق عن طريق الأعمدة فيجب التحقق من اجهاد التربة والاجهادات الداخلية في الخرسانة والتسليح اللازم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم..

    أحب هذه المواضيع والكثرة منها إذ أنها تعم بالفائدة على الجميع إن شاء الله..

    عند زيادة الأحمال عن الأحمال المدروسة عند القيام بعملية التصميم فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأحمال القادمة إلى الأساس (وذلك بعد أن فرضنا جدلاً بأن الأعمدة قد استطاعة مقاومة الأحمال الإضافية ونقلت الأحمال إلى الأساسات)، وبالتالي فإن الحمولة الآتية إلى الأساس سوف تصبح أكبر من إجهاد تحمل التربة الذي تم التصميم عليه مسبقاً، حيث أننا وكما تعلمون نقوم بتصميم الأساس جيوتكنيكياً -أي إيجاد الأبعاد- حسب قدرة تحمل التربة، وبالتالي فإن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار التربة...
    أما لانهيار الأساس فهناك عدة أسباب، أحدها هو وبعد تصميم الأساس جيوتكنيكياً (حساب الأبعاد حسب الحمولات الآتية وحسب قدرة تحمل التربة) فإننا نقوب بحساب سماكة الأساس والتسليح، وذلك حسب العزوم المطبقة عند وجه العمود، وبالتالي فإن نقصان السماكة المطلوبة، أو نقصان التسليح المطلوب لمقاومة العزم الناشئ سوف يؤدي إلى انهيار الأساس... كما أنه من الممكن أيضاً أن يتشكل ثقب في الأساس، حيث أنه يجب علينا التحقق من أن إجهاد الثقب هو أصغر من الإجهاد المسموح (حيث أن إجهاد الثقب يتعلق بمحيط الثقب)...

    0 Not allowed!



  7. [7]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    مباني كثيرة تنهار فوق رؤوس اصحابها بسبب زيادة طوابق فوق احتمال الاساس بمعنى ان الاساس لم يصمم ليتحملها
    طبعا لها تاثير على الخرسانة

    0 Not allowed!








  8. [8]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخوة الكرام
    اكرر توضيح مفهوم مشاركتي السابقة بهذا الموضوع:
    عند وضع ردم بكميات كبيرة فوق الأساس مباشرة فيجب التحقق من الاجهادات النهائية للتربة تحت الأساس ومن كونها ضمن حدود الاجهادات المسموحة على تربة التأسيس حسب الدراسة الجيوتكنيكية للتربة.
    أما من ناحية الأساس كعنصر خرساني فهناك حالتان:
    الحالة الأولى: عندما يكون الأساس متناظرا والردم منتظم فوق الأساس فلا تاثير لوزن الردم الاضافي على الاجهادات الداخلية لخرسانة الأساس حيث أن الأساس يتعرض لحمولات متعاكسة من أعلاه "من الردم" وم تربة التأسيس كرد فعل لحمولات الردم
    الحالة الثانية: عندما يكون الأساس غير متناظر والتربة المردومة غير منتظمة فوق كل الأساس كأساسات الجدران الاستنادية مثلا فيجب دراسة الاجهادات النهائية حسب الحال والتأكد من كفاية التسليح
    أما عندما تكون زيادة الأحمال ناتجة عن زيادة طوابق أو أي أحمال تطبق عن طريق الأعمدة فيجب التحقق من اجهاد التربة والاجهادات الداخلية في الخرسانة والتسليح اللازم
    المهندس حسان شكر للمتابعه والمشاركه
    ليس هناك خلاف على كلام حضرتك فالكلام صحيح 100%
    ومناقشة الموضوع لتوضيح انه عند التصميم على الحدود القصوى للbearing Capacity فإذا كان هناك ردم زائد فهو يؤثر على فشل التربه لا على القطاع الخرسانى وذلك لأن التصميم على ال qull للتربه .
    ولا يتأثر القطاع الخرسانى إلا بزيادة الأحمال على الأعمده التى تنقل الحمل إلى القواعد .
    وفعلا زيادة الردم بإنتظام يقابله رد فعل مماثل من التربه كما أوضح الأستاذ مهندس حسان .
    ولا يتأثر القطاع الخرسانى إلا إذا كان التصميم بإستخدام الإجهادات الواقعه على القواعد اى تصميم القواعد لتتحمل إجهادات التشغيل الواقعه عليها ناتج حالات التحميل .
    وحقبقه شكرا للمناقشه المثمره
    وجزاكم الله خيرا جميعا

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  9. [9]
    ابوحاتم
    ابوحاتم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كما ذكر الإخوة الكرام ان اى تعلية ( زيادة فى ادوار المنشأ) عن المسموح به فى التصميم تؤدى الى زيادة فى لأحمال المنقولة الى الأساسات وعندئذ يؤدى ذلك الى :-
    - زيادة الأحمال الواقعة على الأعمدة
    - زيادة الأحمال على التربة عند منسوب التأسيس