دورات هندسية

 

 

سؤال عن L R A ارجو مساعدتي بلييييييييييييييييييييييييز

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    mameer
    mameer غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال عن L R A ارجو مساعدتي بلييييييييييييييييييييييييز

    لقد قابلت احد المكيفات المنفصلة ولم اجد في بياناته المكتوبه على الوحدة الخارجية
    كم قدرته B T U ولم اجد سوى( L R A 60 )
    للكمبروسور فهل استطيع معرفة قدرة المكيف b t u وكم طن تبريدي عن طريق معرفة L R A للكمبروسور ؟ ارجوكم ساعدوني لأني واقع في ورطة ولكم جزيل الشكر

  2. [2]
    مصطفى محمد البدري
    مصطفى محمد البدري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 8
    تحية طيبة
    معنى LRA يعنى امبير لحظة تقويم الضاغط (LOCKED RATE AMPER ).
    ويستفاد منه لتركيب قاطع الحماية الكهربائية لدائرة الضاغط هذا الذي اعرفه ؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    محمد الملاح
    محمد الملاح غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تحيه طيبه
    lra يعنى تيار الغلق للضاغط وليس التقويم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    شيخ الحارة
    شيخ الحارة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 354
    Thumbs Up
    Received: 30
    Given: 46
    السلام عليكم
    الكمبرسور له lra تساوي 60
    يعني السعة حوالي 18000 إلى 19000 btu/h

    1 Not allowed!


    استغفرُ الله ، استغفرُ الله ، استغفرُ الله

  5. [5]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    يوجد بعض التعريفات التي تخص قياس امبير الضافط في حالات مختلفة و هي تهمنا أثناء الفحص بغرض معرفة العطل أو الاطمئنان على حالة محرك الضاغط :
    Rla : Rated load amper
    وهو القيمة التي يسحبها محرك الضاغط أثناء العمل أو أمبير الحركة الحرة ، أرجو أن أكون موفقا في التعبير عن معني المصطلحات
    lra : Locked rated amper
    قيمة الامبير المقاسة عند زرجنة الضاغط أي عندما تكون اجزاء لضاغط المتحركة عاجزة عن الحركة لوجود كسر في لبستم أو عطب فى الكراسي الحاملة لعمود الادارة أو تعثر المكبس نتيجة انبعاجه أو انصهار جزء منه ويكون تقريبا أربعة أضعاف قيمة أمبير الحركة الحرة أو أكثر فاذا كان الامبير المقاس أثناء حركة الضاغط الطبيعية مساوية لـ 201 امبير فان قياس أمبير المحرك عند الزرجنة ( القفش) يكون 868 أمبير و هو مايعبر عن الضجر الكامل للمحرك نتيجة تكتيفه و اعاقته عن الحركة
    fla : Full load amper
    وهو قيمة الامبير المقاس أثناء دوران المحرك و الضاغط محمل أي في وجود وسيط التبريد و هذه القيمة يجب مراقبتها جيدا و بدقة أثناء عملية شحن الوحدة بالفريونحتي لا تتجاوز القيمة المقننة و ينتج عن ذلك ظاهرة حمي الضاغط أي ارتفاع درجة حرارته عن المقنن و بالتالي التمهيد لتخمر ملفات المحرك
    mta ; must trip amper
    القيمة المسموح بها التي اذا تجاوزها استهلاك المحرك فانه يتوقف تلقائيا بواسطة ادوات الحماية من ارتفاع الحمل ليجد من ينتبه لوجوط خطأ ما يجب تداركه
    mca : Minimum circit ampacity
    وهي القيمة التي تحدد سعة القاطع الكهربي و قطر الاسلاك المستخدمة
    mocp : Maximum overcurrent protection
    قيمة الامبير الذي يتحمله الواقي المنصهر ( الفيوز)

    و أتمني لو صحح لي الاخوة مهندسي الكهرباء هذه المعلومات
    أما العلاقة بين قيمة الامبير و السعة التبريدية للضاغط فيمكن أن يطلعنا عليها زميل من كارير أو ترين أو يورك أو منله خبرة موثقة علميا في هذا الشأن م/ صبري

    0 Not allowed!



  6. [6]
    طاهرمحمدمنصور
    طاهرمحمدمنصور غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,030
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 170
    LRA: Locked rated amper
    قيمة الامبير المقاسة عندما تكون اجزاء لضاغط المتحركة عاجزة عن الحركة ويكون تقريبا أربعة أضعاف قيمة أمبير الحركة الحرة

    0 Not allowed!



  7. [7]
    الطواب
    الطواب غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية الطواب


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لو سمحتم يا اخوانى اى حد يقول اى حاجة يحاول يعرفنا هو جابها منين وشكرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    شيخ الحارة
    شيخ الحارة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 354
    Thumbs Up
    Received: 30
    Given: 46
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواب مشاهدة المشاركة
    لو سمحتم يا اخوانى اى حد يقول اى حاجة يحاول يعرفنا هو جابها منين وشكرا
    إن كنت تقصد مشاركتي

    السلام عليكم
    الكمبرسور له lra تساوي 60
    يعني السعة حوالي 18000 إلى 19000 btu/h
    فهي من واقع سجلات المكيفات الموجودة لدي
    و الطريقة التي ذكرها بعض الإخوة هي تقريبية
    و تختلف من ماركة إلى أخرى ...

    0 Not allowed!


    استغفرُ الله ، استغفرُ الله ، استغفرُ الله

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية