    اود معرفة كيفية تحديد المكيف المناسب لمقاسات الغرف
    وهل هناك جدول معين لكل مقاس غرفة والمكيف المناسب لها
    وكيف اعرف المكيف كم طن تبريدي وهل هو b t u المكتوب على المكيف
    اعذروني فانا فني تكييف جديد وارجو مساعدتي

  2. [2]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    يختلف حجم المكيف المطلوب حسب حمل الغرف والذي يؤثر عليه عدة عوامل من أهمها:
    1. مساحة الجدران والسقف المعرضة للأجواء الخارجية ونوعية العزل
    2. حجم الزجاج ونوعه
    3. الأحمال الداخلية، الاضاءة ، عدد الأشخاص، المعدات داخل الغرفة.....
    4. حجم التهوية إن وجدت
    وغيرها

    وهناك برامج خاصة لحسابات الأحمال مثل Block Load من شركة كارير أو TRACE 700 من شركة ترين وبرنامج Elite وغيرها

    لكن بالنسبة للغرف فعادة وحسب المكان المراد تكييفه نقوم بتقدير الحجم المناسب وذلك لأننا وبالحسابات الدقيقة لهذه الغرف الصغيرة نحصل على قيم صغيرة وأثناء الأختيار نجد أننا أخذنا حجم أكبر فمثلاً لغرفة ما قمنا بحساب الحمل فوجدناه 1.75TR فنجد أننا مضطرين لأخذ وحدة 2TR

    ملحوظة جانبية مهمة: هناك سعة اسمية لوحدة التكييف وهناك سعة فعلية (أقل من الاسمية)
    ولتحديد السعة الفعلية يلزمك القيام بعدة خطوات لتحديدها حسب المعطيات التي تحصل عليها من تقارير برامج حسابات الأحمال

    لم أطلع على جداول تحصل فيها من الحجم على السعة مباشرة، وتأكد أنك في المساحات الكبيرة تحتاج للدراسة الدقيقة لأن الفروق تكون جوهرية

    ولكن في الظروف العادية (يعني غرفة متعرضة لجدارين خارجيين، مساحات زجاج معقولة، انارة عادية،....)يمكن بمعادلة مبسطة الحساب السريع للحمل. ممكن أن تفرض 1000-800 BTU لكل متر مربع
    وتعطيك الحمل الحراري الاسمي (وليس الفعلي)

    لاحظ معي أنك لو رجعت للقيم الاسمية لعدة شركات مختلفة واخترت منها 2 طن ثم قارنتها بالسعة الفعلية ستجد أن السعة الفعلية تختلف من شركة لأخرى
    بمعنى أنك تجد ثلاث وحدات لشركات مختلفة كلها حجمها 2 طن ولكن تجد الأولى مثلا 17000 BTU
    والثانية مثلاً 16200BTU والثالثة مثلاً 15700BTU
    (12000BTU = 1TR أي واحد طن تبريد)

    وسبب الاختلاف بين القيم الاسمية والفعلية أن القيم الاسمية هي السعة التبريدية للوحدة عند درجة هواء داخلي وخارجي محدد (مثلاً درجة حرارة خارجية 35C وداخلية 25.5C ، بينما تجد أن المنطقة التي أنت فيها تختلف عن هذه القيم وعليه تختلف السعة)

    هناك طرق أخرى تقريبية لحساب السعة المطلوبة أتركها لتجارب المهندسين

    ومواضيع المنتدى ثرية بالنقاش حول النقطة فأنصحك بقراءتها والاستفادة منها

    تحياتي