  1. [11]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    جاري البحث في المحاضرات القديمة لاني الموضوع ده شاغلني برده والسلام

    0 Not allowed!



  2. [12]
    البوليتكنك
    البوليتكنك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية البوليتكنك


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 249
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    يجب حساب الحمل الذي فوق الاساس اي التربة لأنه سيؤثر بشكل طبيعي ويعتبر حمل ولكن هناك حسب الكودات اعتبارات للحمل بحيث اذا كان صغير لا يأخذ بعين الاعتبار ولكن كما تقول ان ارتفاع الردم 4.7 يجب حسب هذا الحمل من التربة على الاساس ويرجى مراجعة الكود الذي يتم عليه التصميم .
    مع احترامي

    0 Not allowed!



  3. [13]
    cranchy
    cranchy غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اظن انة يكتب في تقرير التربة اجهاد التربة الصافي(net) عند منسوب التاسيس و ليكن 1.5 متر معنى هذا ان عند تصميم الاساس نقوم فقط باضافة فرق الوزن بين كثافة الخرسانة و التربة كحمل على الاساس و لا نحسب وزن التربة فوق الاساس حتلى منسوب الارض الطبيعية فقط الردم فوق الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الردم...و لذلك اظن في هذه الحالة نهمل وزن الردم فوق الاساس حتى منسوب الارض الطبيعية و نحسب فقط التربة فوق الارض الطبيعية..و طبعا الكلام يختلف لو كان اجهاد التربةgrossهنا نحسب وزن التربة كله من فوق الاساس

    0 Not allowed!



  4. [14]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    هاى وعامله ايه م.أمانى ؟؟ أرجو ان تكون فى اتم الصحه والعافيه ..
    اسمحى لى أن أقيم أستفسارك ..... فهو أستفسار ضعيف للغايه ولم أعتد من حضرتك مثل هذه الإستفسارات ولكن
    *-* يتم حساب أقصى قيمه لمحصلة القوى المؤثره عند منسوب التأسيس وذلك لأسوأ حالات التحميل الناتجه من المنشأ ووزن الأساس وضغط التربه وضغط الماء والرياح والزلازل ...... إلخ (بند (3-2-3)و(3-2-4) الكود المصرى لميكانيكا التربه )
    فهناك ثلاثة حالات تحميل
    1 - تشمل كل الأحمال المؤثره على المنشأ مثل أحمال المبنى من أحمال حيه وميته وحمل الماء والتربه
    2 - تشمل الأحمال الغير الدائمه مثل أحمال الرياح والأحمال الأفقيه
    3 - تشمل الاحمال نادرة الحدوث مثل الزلازل إضافه لحالة التحميل رقم 2
    يجب مراجعة الكتب الدراسيه والكودات

    سالدان للهندسه والإنشاءات



    كلام صحيح 100 %
    ولكن المتعارف عليه وحسب الكود الاميريكي فاننا نصمم القواعد تبعا ل
    ultimate soil pressure ...... qu
    التي هي عبارة عن صافي ضغط التربة تحت القاعدة (بعد خصم الضغط عن وزن خرسانة القاعدة وخصم الضغط الناتج عن وزن التربة اعلى القاعدة والمفضل ان يكون اقل من 75 سم ) من ( ضغط التربة الكلي في الموقع والذي قاسه المختبر q gross
    لاجل حسابات العزم وقوى القص على القاعده تهمل
    ولابد من تحقيق الشرط
    ان يكون ضغط التربة الاعظم qallu اكبر من الضغط الصافي qallnet

    0 Not allowed!



  5. [15]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0

    Arrow

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة
    كلام صحيح 100 %
    ولكن المتعارف عليه وحسب الكود الاميريكي فاننا نصمم القواعد تبعا ل
    ultimate soil pressure ...... qu
    التي هي عبارة عن صافي ضغط التربة تحت القاعدة (بعد خصم الضغط عن وزن خرسانة القاعدة وخصم الضغط الناتج عن وزن التربة اعلى القاعدة والمفضل ان يكون اقل من 75 سم ) من ( ضغط التربة الكلي في الموقع والذي قاسه المختبر q gross
    لاجل حسابات العزم وقوى القص على القاعده تهمل
    ولابد من تحقيق الشرط
    ان يكون ضغط التربة الاعظم qallu اكبر من الضغط الصافي qallnet
    الأخت الكريمة eng.amani
    موضوع التربة المردومة فوق الأساسات يجب أن ينظر له من كل جوانب التأثيرات المحتملة بسببه على تقييم الأساسات ودراستها:
    1- بدء بما ذكرته عن الضغط الصافي تحت الساس : يجب أن أذكر أن دراسة اي اساس تقسم الى شقين:
    أولا: دراسة الضغط على التربة تحت الأساس والتأكد من أنها لاتتجاوز الضغط المسموح به حسب دراسة تربة التأسيس بكل تفاصيلها
    ثانيا: الدراسة الانشائية للأساس الخرساني "من ناحية الاجهادات الداخلية في الأساسا بمختلف انواعها والتسليح اللازم
    وهنا يتوضح أن وزن التربة فوق الأساس يجب أخذها بالاعتبار عند تقييم الضغط الأعظمي على التربة تحت الأساس, أما عند دراسة الاجهادات الداخلية في خرسانة الأساس والتسليح اللازم فيعتمد على الاجهادات الصافية كما ذكرتي "لأن الضغط الناجم عن وزن التربة والأساس يعاكسه رد فعل مساو له من التربة"
    2- وزن التربة فوق الأساس أحيانا تكون عامل مساعد للأساس بعكس الفكرة في الفقرة السابقة وذلك في بعض المنشآت ذات الوزن الخفيف "مثل المنشآت المعدنية ذات طابق واحد مثلا" والتي تتعرض لقوى سحب كبيرة ناتجة عن الرياح القصوى فتكون محصلة ردود الأفعال على الساسات قوى شادة, وبالتالي يكون وزن التربة المردومة فوق الأساس عاملا مساعدا لتثبيت الأساس
    وكذلك الأمر التربة المردومة فوق أساسات الجدران الاستنادية مثلا تساعد في تحقيق التثبيت وزيادة عامل الأمان ضد الانقلاب والانزلاق اذا عرف المصمم كيف يختار الأبعاد المناسبة للأساس ليستفيد بالحد الأقصى من ايجابية التربة المردومة
    أرجو أن تكون الحالات التي ذكرتها قد أعطت صورة واضحة للتأثيرات المحتملة للتربة المردومة مع العلم أن لكل منشأة وظروفها المحيطة تقييم مختلف لهذة التربة ولا مجال لشرح كل الحالات المحتملة في الحياة العملية

    0 Not allowed!



  6. [16]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    م. حسان

    افهم كل ماسبق واعرفه
    ولكن كل معلوماتي عن التربة فوق الاساس العادي وليس الجدار الاستنادي انها تخصم من ضغط التربة الكلي لتربة
    الموقع لاحسب قوى القص والعزم على القاعده وبالتالي احصل على ضغط التربة اللي اصمم عليه
    فان كان كلامي وفهمي خطا ياريت توضح لي كيف عند الاخ سيضيف قيمة التربة فوق الاساس كحمل ؟

    0 Not allowed!



  7. [17]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة
    م. حسان

    افهم كل ماسبق واعرفه
    ولكن كل معلوماتي عن التربة فوق الاساس العادي وليس الجدار الاستنادي انها تخصم من ضغط التربة الكلي لتربة
    الموقع لاحسب قوى القص والعزم على القاعده وبالتالي احصل على ضغط التربة اللي اصمم عليه
    فان كان كلامي وفهمي خطا ياريت توضح لي كيف عند الاخ سيضيف قيمة التربة فوق الاساس كحمل ؟
    الأخت الكريمة eng.amani
    من حيث المبدأ ما تفضلت بذكره عن حساب ضغط التربة لتصميم الأساسا كعنصر خرساني صحيح وينطبق على ما ذكرته في مشاركتي السابقة, أما بشأن حساب وزن التربة فوق الأساس العادي فهي واجبة كونها جزء من الحمولات المطبقة على الأساس عند دراسة ضغط التربة تحت الأساس والتحقق من أن الضغط الكامل على التربة تحت الأساس لا يتجاوز القيمة المسموح بها حسب دراسة التربة, ربما في المباني العالية والتي تكون فيها حمولات الأعمدة كبيرة جدا بحيث لا يشكل وزن التربة فوق الأساس نسبة ذات أهمية بالمقارنة معها يمكن اهمالها لصغرها المتناهي أما في حالة بناء من طابق واحد مثلا أو عدد قليل من الطوابق فان وزن التربة المردومة فوق الأساس يشكل نسبة لا يستهان بها من الحمولات الاجمالية على الأساس لذلك يجب أخذها بالاعتبار عند التحقق من اجهادات التربة النهائية وليس في تصميم الأساس كعنصر خرساني

    0 Not allowed!



  8. [18]
    ابوحاتم
    ابوحاتم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة
    م. حسان

    افهم كل ماسبق واعرفه
    ولكن كل معلوماتي عن التربة فوق الاساس العادي وليس الجدار الاستنادي انها تخصم من ضغط التربة الكلي لتربة
    الموقع لاحسب قوى القص والعزم على القاعده وبالتالي احصل على ضغط التربة اللي اصمم عليه
    فان كان كلامي وفهمي خطا ياريت توضح لي كيف عند الاخ سيضيف قيمة التربة فوق الاساس كحمل ؟
    الأخت الكريمة eng.amani
    وزن التربة على الأساس التى لا تحسب هى ما تم التصميم عليها اى اذا نص المصمم على ان عمق التأسيس 1.5 م فلا يجوز حساب وزن التربة خلال هذا العمق أما إذا تم الردم فوق ال 1.5 م فهو وزن زائد لم يتم حسابه عند التصميم وبالتالى يجب أخذه فى الإعتبار

    0 Not allowed!



  9. [19]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم جميعا
    م. أمانى ....... بصراحه انا لا أتعامل بالكود الأمريكى ممكن أكون مطلع إطلاع بسيط على بعض الأبواب به وإن كان لنا مدخل للكود الأمريكى أو نقاش به يقودنا إليه مهندسنا المهندس حسان2 فهو ماشاء الله على درايه قويه وفعاله بالكود الأمريكى
    *-* بالنسبه لمتطلبات التصميم عموما وأعتقد أنها موحده عالميا فى كل كودات العالم لأنها هندسة أساسات
    يتطلب تصميم الأساسات الضحله حساب قدره التحمل ومقدار الهبوط لتربة التأسيس ونظرا لصعوبة الربط بين الحالتين فيتم حساب كل حاله على حدى
    1- بالنسبه للتحميل تم ذكره سابقا
    2- الهبوط يتم حساب الهبوط الكلى والمتفاوت للتربه تحت الأساس

    وأعتقد من خلال الدراسه وواقع الخبره ان حمل التربه (وزن التربه ) يأخذ فى الحسابات طبعا وذلك من خلال تحديد عوامل الأمان المختلفه والتشيك على قدرة تحمل الاساسات للأنقلاب والإنزلاق والأب ليفت .................إلخ

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  10. [20]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحاتم مشاهدة المشاركة
    الأخت الكريمة eng.amani
    وزن التربة على الأساس التى لا تحسب هى ما تم التصميم عليها اى اذا نص المصمم على ان عمق التأسيس 1.5 م فلا يجوز حساب وزن التربة خلال هذا العمق أما إذا تم الردم فوق ال 1.5 م فهو وزن زائد لم يتم حسابه عند التصميم وبالتالى يجب أخذه فى الإعتبار

    كلام معقول جدا جدا
    وربما في حالات قليله يكون في ردم فوق هالعمق لانا في اغلب البناء نبدا بارضية الدور الاول
    اشكر الجميع

    0 Not allowed!



  