  1. [31]
    أسامة بن زيد
    أسامة بن زيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي م. رزق حجاوي
    الملفات المرفقة لاتعمل نهائيا unknown files or damaged هكذا يكتب الكمبيوتر عند الفتح
    أرجو ارسالها بشكل دقيق لأني في امس الحاجة لها
    وبارك الله فيك وزادك علما ونورا

    0 Not allowed!



  2. [32]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة

    2- ارتفاع المسجد وبالتالي ( عادة الاعمدة تصمم long column )
    3 كبر بحور الجسور span beam وكذلك كبر سماكة العقده وذلك لان طول الجسور كبيره


    اخي الكريم اريد ان اسال

    التصميم كعمود طويل كتصميم العمود وهو جزء من اطار

    ام ممكن نصممه تصميم عادي كما نصمم للمنازل ولكن بطول اكبر

    ياريت توضح لي هذه النقطة

    هل ضروري ان يكون لدي اطار كي اصمم العمود long
    اتمنى تكون فهمت قصدي

    0 Not allowed!








  3. [33]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة



    اخي الكريم اريد ان اسال

    التصميم كعمود طويل كتصميم العمود وهو جزء من اطار

    ام ممكن نصممه تصميم عادي كما نصمم للمنازل ولكن بطول اكبر

    ياريت توضح لي هذه النقطة

    هل ضروري ان يكون لدي اطار كي اصمم العمود long

    اتمنى تكون فهمت قصدي
    أهلاً أختي أماني..

    بالنسبة لمفهوم (الإطار): كل (عمودين وكمرة مستنده عليهما) على الأقل، يطلق على هذه الجملة الإنشائية اسم (إطار) أو (frame)..

    الآن، وعند وضع الجملة الإنشائية للمبنى، ما يهمنا هو أمران أساسيان:
    الجملة الإنشائية المقاومة للأحمال الأفقية (vertical loads = dead load + live load)
    الجملة الإنشائية المقاومة للأحمال الأفقية (Lateral loads = seismic (earthquake ) load, wind load...)

    طبعاً الإطارات دائماً تحمل الحمولات الشاقولية.. ولكن في بعض الجمل الإنشائية تحمل أيضاً الإطارات الحمولات الأفقية (رياح - زلازل) بالإضافة للحمولات الشاقولية (ميتة - حية)..

    هذا كملخص مختصر جداً عن الإطارات..

    وأما عن العمود سواء كان قصيراً أو طويلاً، فلا يتعارض مع مفهوم الإطار أبداً.. ولكن العمود الطويل يوجب علينا تصميمه ليقاوم الضغط اللامركزي المطبق عليه، حتى لو كانت الحمولات المطبقة هي فقط الأحمال الشاقولية.. ويجب الانتباه إلى مسألة التحنيب في العمود (buckling)..

    مع تحيـــــــاتي..

    0 Not allowed!




  4. [34]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    م. ابو الحلول

    اعرف جيدا عن الاطارات ولكن سؤالي كان

    الان في المنازل الاعمده العادية ذات الطول 3م تصمم على انها تحمل مساحات معينه مضروبه في عدد الطوابق + وزن العمود نفسه
    طيب الاعمدة الاكبر من 3م هل يصح اصممها بنفس الاسلوب لو عندي العمود 10 م واكثر
    ام الجا لمعادلات الاعمدة والتي تخصها كجزء من الframe والتي تحدد ان كان قصير او طويل من خلال معامل k
    kl/r
    ام لاتوجد علاقة بين هذه الامور فمتى ماقررت ان استخدم اطار طبقت هذه القوانين ولو لم اقرر ان استخدم اطار لجات للطريقة العادية الاولى
    طبعا للمساجد والصالات ولانها ذات بلاطات كبيرة يفضل الاطار لاجل الاحزمة الطويلة او drop beam
    لذلك لامفر من تصميم اطار
    الا اني اود ان افهم الفرق في تصميم عمود قصير واخر طويل بغض النظر عن نوع العناصر المستخدمة
    ياريت اكون وصلت المعلومة ..

    0 Not allowed!








  5. [35]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة
    م. ابو الحلول

    اعرف جيدا عن الاطارات ولكن سؤالي كان

    الان في المنازل الاعمده العادية ذات الطول 3م تصمم على انها تحمل مساحات معينه مضروبه في عدد الطوابق + وزن العمود نفسه
    طيب الاعمدة الاكبر من 3م هل يصح اصممها بنفس الاسلوب لو عندي العمود 10 م واكثر
    ام الجا لمعادلات الاعمدة والتي تخصها كجزء من الframe والتي تحدد ان كان قصير او طويل من خلال معامل k
    kl/r
    ام لاتوجد علاقة بين هذه الامور فمتى ماقررت ان استخدم اطار طبقت هذه القوانين ولو لم اقرر ان استخدم اطار لجات للطريقة العادية الاولى
    طبعا للمساجد والصالات ولانها ذات بلاطات كبيرة يفضل الاطار لاجل الاحزمة الطويلة او drop beam
    لذلك لامفر من تصميم اطار
    الا اني اود ان افهم الفرق في تصميم عمود قصير واخر طويل بغض النظر عن نوع العناصر المستخدمة
    ياريت اكون وصلت المعلومة ..
    أختي أماني..
    حتى الآن لا أعرف لمَ الربط بين الإطار والعمود الطويل.. ربما تقصدين بعض المعادلات..

    المهم في الموضوع:
    - هناك العمود القصير، وهو الذي لا تزيد نسبة نحافته عن نسبة معينة مذكورة في كودات التصميم، حيث نقوم بتصميمه (على الحمولات الشاقولية) وكأنه عمود معرض لضغط لامركزي، مع تكبير قوة الضغط هذه بمعامل يطلق عليه اسم (معامل اللامركزية الطارئة) وهو يتعلق بموضع العمود، حسب الطابق، وحسب مكانه في الطابق..
    - هناك العمود الطويل، وهو الذي تزيد نسبة نحافته عن نسبة معينة موجودة في كودات التصميم، وبالتالي هذه الحالة تتوجب علينا دراسة وتصميم العمود (تحت تأثير الحمولا ت الشاقولية) على الضغط اللامركزي، آخذين بعين الاعتبار مسألة التحنيب..
    - هناك العمود بين العمودين السابقين، أي أن نسبة نحافته هي بين النسبتين السابقتين.. هذا العمود يتم تصميمه كما في النقطة الأولى تماماً مع تكبير الحمولة الضاغطة المركزية بمعامل معين هو معامل التحنيب..

    هذا عن المفهوم والاختلاف بين الأعمدة من حيث النحافة.. أما إن أردتِ السؤال عن معادلات التصميم، فسأوجدها لكِ من الكود وغيره..

    0 Not allowed!




  6. [36]
    بسام.م.ب
    بسام.م.ب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية بسام.م.ب


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 481
    Thumbs Up
    Received: 36
    Given: 2
    مشكورين بارك الله بكم

    0 Not allowed!


    بسام

  7. [37]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    والله يابشمهندس ربما سوء فهم مني ..
    سابحث في الكود اكثر
    لاني لم اصمم قبلا اعمدة طويلة
    وفي ذات الوقت درست الاعمدة الطويلة في باب الاطارات وعناصرها ربما لذلك حدث لبس جعلني اعتقد ان هذا العمود للاطار تصميمه هو نفسه لعمود عادي طوله يزيد عن ارتفاع الطابق
    اشكرك

    0 Not allowed!








  8. [38]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة
    والله يابشمهندس ربما سوء فهم مني ..
    سابحث في الكود اكثر
    لاني لم اصمم قبلا اعمدة طويلة
    وفي ذات الوقت درست الاعمدة الطويلة في باب الاطارات وعناصرها ربما لذلك حدث لبس جعلني اعتقد ان هذا العمود للاطار تصميمه هو نفسه لعمود عادي طوله يزيد عن ارتفاع الطابق
    اشكرك
    عادي أختي أماني، بارك الله بك..

    - كلا العمودين الطويل أو القصير مع الكمرات يمكن أن يشكلا إطاراً
    - تصميم العمود الطويل يختلف عن تصميم العمود القصير، حيث أنه معرض لتشكل التحنيب (buckling)، وسأحاول رفع معلومات أكثر عن الموضوع

    مع تحيــــــاتي..

    0 Not allowed!




  9. [39]
    أحمد صلاح عبود
    أحمد صلاح عبود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أحمد صلاح عبود


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 486
    Thumbs Up
    Received: 30
    Given: 4
    مشكورين وجزاكم الله كل خير على هذه المعلومات فيما يخص تصميم قبب المساجد والمآذن، وإن شاء الله يكون ذلك في ميزان حسناتكم

    0 Not allowed!



  10. [40]
    ABDULLA ZAKI
    ABDULLA ZAKI غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    ياريت اخ ابو الحلول لو تنزلنا ملخص المنشاءات النحيفة

    0 Not allowed!



  
صفحة 4 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 الأخيرةالأخيرة