دورات هندسية

 

 

أتمنى مساعدتي من أستاذة الخرسانه

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    دعاء شاكر
    دعاء شاكر غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    أتمنى مساعدتي من أستاذة الخرسانه

    أرجو مساعدتي في حساب سمك Foundation أو قاعدة مرتكز عليها مضخة كبيرة حملها 4500 كيلو جرام حمل موزع وأبعاد القاعدة هيا 2.5 متر في 5.5 متر
    كيف احسب السمك المطلوب للقاعدة جزاكم الله خيرا

  2. [2]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Ayman


    تاريخ التسجيل: Feb 2003
    المشاركات: 2,100
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    الاخت دعاء ..هناك بعض المعلومات التي لا بد من معرفتها أولا:
    1- تحمل التربة و عمق التأسيس .
    2- جميع الداتا عن المضخة لمعرفة الاهتزاز المتعلق بها..هل هناك مخططات توضح؟
    3- عمق المياه الجوفية.
    4- قوة الخرسانة المسلحة و الحديد .
    فسمك القاعدة هو أخر مخرجات التصميم..

    0 Not allowed!



    اللهم تقبل

  3. [3]
    المهندس ع
    المهندس ع غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 233
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    السلام عليكم :

    اعتقد سمك الاساس 15 سم كافي لمثل هذه الحالة مع عمل تسليح للاساس بطبقتين اذا كان هناك اهتزاز.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م محمود يسن
    م محمود يسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محمود يسن


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 301
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    الاخت المهندسة دعاء لم تذكر المعلومات الكافية حتى يمكننا الرد عليها

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م محمود يسن
    م محمود يسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محمود يسن


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 301
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اتمنى معلومات اكثر

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عيدان السبعاوي
    عيدان السبعاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عيدان السبعاوي


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخت المهندسة
    العمق الفعال يتم حسابه من ايجاد تحمل الخرسانة لقوة القص باعتبار الاساس بدون اطواق اي ان العمق المحسوب يجب ان يتحمل وحده اجهادات القص بدون حاجة الى حديد التسليح وحسب الكود الامريكي فان اجهاد القص يحسب من المعادلة :
    V=0.17(Fc)**0.5*b*d
    وبما ان الاجهاد v يكون معلوم (من قسمة الاحمال على المساحة) فالمجهول في المعادلة هو العمق الفعال (d)

    0 Not allowed!



  7. [7]
    awabtaha
    awabtaha غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية awabtaha


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 274
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اعتقد ان هذا النوع من القواعد - اساس الميكينات - يعتمد على الوزن العكسي Counter Weight
    ارجو ان تطلعي على بعض الكتب الخاصة بتصميم اساس الماكينات
    عندي معلومة تقول ان هذا النوع من الاساسات يصمم ليكون الوزن الذاتي للاساس ضعف وزن الماكينة
    اما حديد التسليح فيكون في شكل قفص و يوضع قي الوجه الخارجي للخرسانة
    و اذا رجعنا لمعلوماتك الواردة وزن الماكينة 4.5 طن فان الوزن المطلوب للخرسانة 9طن وبما ان وزن المتر المكعب من الخرسانة تقريبا 2.4 طن فانت تحتاجين لحجم من الخرسانة يساوي 3.75 متر مكعب
    ومساحة القاعدة (2.5x5.5=13.75) فان السمك المطلوب 272ملمتر ويمكنك ان تاخذيها 300ملم
    و الله اعلم

    0 Not allowed!



  8. [8]
    awabtaha
    awabtaha غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية awabtaha


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 274
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    هذا النوع من الخرسانة يسمى الخرسانة الكتلية Mass Concrete

    0 Not allowed!



  9. [9]
    مطلك سليمان
    مطلك سليمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مطلك سليمان


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    في هذا النوع من الاسس يكون التركيز على زيادة كتلة الاساس وحيث ان الاهتزاز الناتج من الماكنة غير معروف
    ولعدم الخوض في تصاميم الاسس المعرضة للاهتزاز --يكون وزن الاساس خمسة اضعاف وزن الماكنة ولما كان وزن الماكنة 4.5 طن اذن يكون وزن الاساس=22.5 طن--وحيث ان وزن مكعب الكونكريت هو=2.4 طن- يكون سمك الاساس =68 سم --نستعمل70 سم--والتسليح يكون بشكل صندوق ونأخذ بعين الاعتبار غطاء التسليح =-7.5 سم

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML