دورات هندسية

 

 

فان كويل جديد

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 22
  1. [11]
    eng. Aiman
    eng. Aiman غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 118
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم اللة
    اخي
    حسب ما اعتقد انة لا يجوز استخدام هذة الطريقة في جميع التطبيقات
    لانه يعتمد على المنطقة وعلى نوع التطبيق فعندما يكون الحيز غرفة نوم غير عن الصالة وغير عن غرف الاجتماعات
    لذلك يا حبذا لو استخدمت طريقة ادق من ذلك

    ولو افترضنا بان الحمل الحراري صحيح وهو 12 طن تبريدي
    يكون معدل التفق تقريبا 1.8 لتر/ثانية
    لان فرق درجات الحرارة تقريبا 5.5 مثوي وليس 10 مئوي

    لان درجة الحرارة الداخلة تساوي تقريبا 7.5 مئوي
    والخارجة 12 مئوي

    وفي العادة يكون لكل طن تبريدي تقريبا 2.4gpm يعني تقريبا 0.15L/s

    اما بلنسبة للاحتكال في الانابيب
    اذا كان القطر اقل من 50mm يجب ان لا تزيد السرعة في البايب عن 1.2m/s
    اي لا علاقة للاحتكاك
    اما اذا كان القطر اكبر من 50mm فيجب ان لا يرزيد الاحتكاك عن 40Pa/m


    وفي حالتنا وعند معدل تدفق 1.8L/s
    يكون قطر البايب 50mm
    وفقدان الضغط 150Pa/m
    والسرعة تقريبا 0.8m/s


    اما عند معدل تدفق 1L/s
    32mm
    400Pa/m
    1m/s


    وشكرا

    0 Not allowed!



  2. [12]
    eng. Aiman
    eng. Aiman غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 118
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ارجو الانتباة

    اما اذا كان القطر اكبر من 50mm فيجب ان لا يزيد الاحتكاك عن 400Pa/m

    0 Not allowed!



  3. [13]
    لبيك يا اقصى
    لبيك يا اقصى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم

    اخي الكريم eng Aiman بدايه اقدم عظيم شكري وامتناني لك ولاخوتي الذين ردو على هذا الموضوع واتمنى من الله ان يوفقني واياكم

    بس عندي بعض التسائلات يا ريت اذا عندك طريقه لحساب الاحمال ادق انك تعطينا فكره عنها او اذا بتستخدم برنامج انك تعطينا اسم البرنامج او طريقه استخدامه لاني بالحقيقه لا استخدم البرامج لقله معرفتي بها وانما اعتمد على خبرتي خلال السبع سنوات الماضيه في مجال التكييف

    واذا عندك تشارت chart لمعرفه الاقطار انك ترفقها المره القادمه او انك تعطينا اسم الكتاب ورقم الصفحه اللي بتستخدم منها التشارت

    اخي انا بالعاده اعمل في تكييف الدكت وهذا اول مشروع بستخدم نظام الفان كويل ولذلك خبرتي فيه قليله

    بقي استفسار واحد كم يجب ان تكون درجه الحراره الداخله الى الفان كويل في الصيف وكم يجب ان تخرج ؟

    ومن وين جبت الفرق تقريبا 5.5 مئويه يا ريت تفسر اكتر هل هي من فرق درجه الحراره من مدخل ومخرج الفان كويل؟ ام انا غلطان

    0 Not allowed!



  4. [14]
    لبيك يا اقصى
    لبيك يا اقصى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم

    اخي الكريم eng Aiman بدايه اقدم عظيم شكري وامتناني لك ولاخوتي الذين ردو على هذا الموضوع واتمنى من الله ان يوفقني واياكم

    بس عندي بعض التسائلات يا ريت اذا عندك طريقه لحساب الاحمال ادق انك تعطينا فكره عنها او اذا بتستخدم برنامج انك تعطينا اسم البرنامج او طريقه استخدامه لاني بالحقيقه لا استخدم البرامج لقله معرفتي بها وانما اعتمد على خبرتي خلال السبع سنوات الماضيه في مجال التكييف

    واذا عندك تشارت chart لمعرفه الاقطار انك ترفقها المره القادمه او انك تعطينا اسم الكتاب ورقم الصفحه اللي بتستخدم منها التشارت

    اخي انا بالعاده اعمل في تكييف الدكت وهذا اول مشروع بستخدم نظام الفان كويل ولذلك خبرتي فيه قليله

    بقي استفسار واحد كم يجب ان تكون درجه الحراره الداخله الى الفان كويل في الصيف وكم يجب ان تخرج ؟

    ومن وين جبت الفرق تقريبا 5.5 مئويه يا ريت تفسر اكتر هل هي من فرق درجه الحراره من مدخل ومخرج الفان كويل؟ ام انا غلطان

    0 Not allowed!



  5. [15]
    لبيك يا اقصى
    لبيك يا اقصى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم

    اخوتي نسيت ان اطلب انو اي شخص عندو كتاب يتكلم عن هذا الموضوع انو يرفعو لهذا المنتدى او انو على الاقل يزودنا باسم الكتاب ومؤلفه وشكرا

    0 Not allowed!



  6. [16]
    المهندس ممدوح
    المهندس ممدوح غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على هذة المعلومات القيمة

    0 Not allowed!



  7. [17]
    لبيك يا اقصى
    لبيك يا اقصى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم

    اخوتي اين الردود على استفساراتي واين مشاركاتكم في هذا الموضوع؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  8. [18]
    نادر الهرش
    نادر الهرش غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم لوتكرمتم اى كتب فى الطاقة الشمسية
    سخانات المياه خاصة

    0 Not allowed!



  9. [19]
    نادر الهرش
    نادر الهرش غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اى حد يعبرنا حتى بسلام

    0 Not allowed!



  10. [20]
    Mohammed Al Shaer
    Mohammed Al Shaer غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية Mohammed Al Shaer


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 3
    ملاحظة انتم لم تسألو الأخ عن نوعية F.C.U يعني H/M/L Static
    و شكر"ا

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML