دورات هندسية

 

 

الى خبراء كارير

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 13 من 13
  1. [11]
    Eng.Mohamed2
    Eng.Mohamed2 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2012
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ هانى اخيك يقول لك انه جهاز سخانات(heter)فلا مجال للتحدث عن الصمام الرباعى.

    0 Not allowed!



  2. [12]
    زيد علي الجبوري
    زيد علي الجبوري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اخي قم بعمل ريستار للرمونت وموجودة هذه في اسفل الرمونت
    واذا لم يحدث شي قم بضرب الصمام العاكس بهدوء وبعدها سوف يعمل

    0 Not allowed!



  3. [13]
    م.سامر الزبيدي
    م.سامر الزبيدي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 56
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 1
    معنى كلامك التبريد لا يعمل ....

    بعد التحويل الى مود التبريد
    - المروحة الداخلية تعمل .... جيد
    - نذهب الى الكارت الداخلي و بالتحديد على السلك الذي يعطي امر للضاغط و نفحصه هل يعطي كهرباء .... اذا اعطى .... ننتقل للخطوة التي تليها .....و اذا لم يعمل فهناك عطل في ريلي الكارت او احد السنسرات
    - نفس السلك الذي فحصناه نختبره عند دخوله للقطعة الخارجية فاذا به كهرباء .... جيد .... و اذا لا توجد فهناك قطع في السلك ...... اذا عمل ننتقل للخوة التالية
    - نفحص طرفي الكونتاكتر هل يوجد كهرباء واصلة لها (( جهاز فاحص الفولتية الاي سي )) اذا توجد كهرباء معناها الكونتاكتر معطل و لا يعمل .... و اذا لا توجد تتبع الاسلاك و انظر من اين تاتي ربما ستجد الخلل و على الاكثر في ((( متحسسات الضغط العالي و الواطئ ))) في حال عمل الكونتاكتر بصورة صحيحية فالمشكلة في الكمبريسر ربما الاوفرلود فاصل بسسب خلل ادى الى سحب تيار عالي و من الاسباب((( الكاباستور او تلف ملفات الضاغط او انسداد او اتساخ القطعة الخارجية ))))

    اتبع الاتي و اعطني تقريرا

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML