دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 99 من 160 الأولىالأولى ... 498995 96 97 98 99100 101 102 103 109149 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 981 إلى 990 من 1600
  1. [981]
    زيد عبدالهادي
    زيد عبدالهادي غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية زيد عبدالهادي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    م رزق حجاوي

    السلام عليكم
    الحقيقة انا من اشد المعجبين بفقرة مشكل وحلول للمهندس رزق حجاوي
    في عندي مساهمه ولاادري اذا كانت مكرره
    لو كان في عندك اعمال صب سقف او جسر (كمره )وقد وصلت بالصب 30 % من السقف او الجسر وحصل عندي مشكله في تجهيز الكونكريت او عطل بالخباطه وتطلب حل المشكله ان يتوقف الصب لليوم واكمال الفعاليه لليوم الثاني علما ان الجو حار واكيد تعرف مشاكل المفاصل بالسقوف
    فما هو الحل الهندسي لهذه المشكله ؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  2. [982]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيد عبدالهادي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الحقيقة انا من اشد المعجبين بفقرة مشكل وحلول للمهندس رزق حجاوي
    في عندي مساهمه ولاادري اذا كانت مكرره
    لو كان في عندك اعمال صب سقف او جسر (كمره )وقد وصلت بالصب 30 % من السقف او الجسر وحصل عندي مشكله في تجهيز الكونكريت او عطل بالخباطه وتطلب حل المشكله ان يتوقف الصب لليوم واكمال الفعاليه لليوم الثاني علما ان الجو حار واكيد تعرف مشاكل المفاصل بالسقوف
    فما هو الحل الهندسي لهذه المشكله ؟؟؟؟؟
    السلام عليكم
    قبل الاجابة على سؤالك هناك تعليق بسيط بخصوص التجهيزات اللازمة والاحتياطات اللازم اتخاذها قبل الصب وخصوصا عندما يكون لدينا كميات كبيرة او مناطق لا يسمح بالتوقف فيها او غيرها من المشاكل .


    فالافضل في بداية المشروع عند اختيار مقاولي اعمال توريد الخرسانة الا يكون الحكم في الاختيار هو السعر فقط فهناك من الامور اهم كثيرا من السعر وهي على سبيل المثال
    • سجل QA/QC لمورد الخرسانة حيث يفضل ان يطلب لمدة لا تقل عن ستة اشهر لنوعيات الخرسانة المطلوبة ومراجعة نتائج الكسر من حيث Max. ,Min, Ave.تشتت النتائج deveiation عدد العينات ، درجات الحراساة للخرسانة وعند قبول هذه النتائج يطلب من المورد التقيد بها من حيث النتائج للخرسانة وليس على اساس قوة الخرسانة التي تم الشراء بموجبها.
    • بعد موقع التوريد عن المشروع.
    • عدد السيارات لنقل الخرسانة .
    • عدد الخلاطات ، سيارات الضخ (والارتفاعات التي يمكن الوصل اليها ، سايلوهات الاسمنت ، شلرات تبريد الماء...... من التجهيزات
    • سعر البيع وهل سعر المضخة مشمول ام لا.
    • طريقة الدفع.
    • التقيد بالمواعيد.
    • امكانية تامين اكثر من سيارة ضخ .
    كل ماسبق يوضع له نقاط والمورد الذي يحصل على اعلى نقاط يتم الشراء منه.
    اعود لسؤالك لنفرض ان جميع الظروف الاحتياطية لم تجدي نفعا وحصل توقف في الصب ففي هذه الحالة يتم الاجراء التالي
    1. لتلافي الخطأ المتكرر يجب ان تيم الصب من جهة واحدة حتى الوصول للنهاية وليس فرد الخرسانة على كامل المساحة بسماكات قليل (بحجة ان الافضل للدعم الا يتم الصب بكامل السماكة مرة واحدة -في السماكات الكبيرة يتم الصب بسماكة 30 سم لكل طبقة ولكن يتم عمل تداخل بين الطبقات بحيث لا يحصل cold joint )>
    2. نقدر ان تم توقف الصب هل هو في منطقة Max Shear او منطقة Max Moment ام في منطقة هناك قص وعزوم .
    3. يتم اضافة حديد تسليح للقص ( عدد من الكانات على شكل حرف U وكذلك حديد تسليح في منطقة الشد للكمره .او البلاطة.
    4. نحاول ان يكون توقف الصب عموديا على المقطع اما بقص الخرسانة قبل جفافها
    5. عند بدء تصلب الخرسانة اذا كان هناك امكانية من خلال رش الماء الخفيف والفرشاه المعدنية ان نقوم باظار الحصويات grean cut (هذه الطريقة تصلح للبلاطات )
    6. في اليوم التالي نقوم بتنظيف مكان الصب والغسل الجيد وتنظيف حديد التسليح من اثار الخرسانة .
    7. ندهن مادة تساعد على التماسك بين الخرسانة القديمة والجديدة Bonding agent
    8. افضل اول سيارة او خلطات ان تكون ذات محتوى اسمنت اعلى من المطلوب مع slump اعلى حيث تتداخل الخرسانة مع بعضها البعض والتركيز على الرج في منطقة الوصل (الفاصل ).ولا ينصح باستخدام الروبة (اسمنت + ماء او اسمن + ماء + رمل ) فهذا خطأ شائع بين كثير من المهندسين .
    ولكن كل هذه الاجراءات قد يكون من الافضل اخذ الاحتياطات في الموقع من حيث تأمين اكثر من سيارة ضخ او خلط موقع اذا احتاج الامر فاستمرار الصب هو الافضل او تحديد ام التوقف حسب الامكانيات.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  3. [983]
    زيد عبدالهادي
    زيد عبدالهادي غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية زيد عبدالهادي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله الله عليك ربي يحفضك ويخليك كفيت ووفيت

    0 Not allowed!



  4. [984]
    mecheil.edwar
    mecheil.edwar غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mecheil.edwar


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 2,353
    Thumbs Up
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    بداية أتوجه بالشكر للمهندس القدير رزق حجاوى لما يقدمه لنا من علوم وخبرات ومعارف ...

    ولدى عدة أستفسارات بخصوص الأنشاءات بالمناطق الباردة والأسئلة كالتالى :

    أولا وصف المشروع

    بناء عبارة عن برج خرسانى ( 60 طابق) 4 طوابق أسفل سطح الأرض على عمق 16 متر وبقية الطوابق فوق مستوى سطح الأرض .. مساحة الظوابق (الجراجات ) 360متر * 154 متر

    المشكلات المتعلقة بالتنفيذ :
    درجة حرارة الجو تحت الصفر (قد تصل إلى ناقص 10 درجات ) ..
    المطلوب :
    ما هى الأحتياطات والأشتراطات الواجب توافرها لكل من
    1- أعمال نزح المياه الجوفية ( منسوب المياه الجوفيه 6 متر أسفل سطح الأرض - zero level of project)
    2- ما هى الأحتياطات الواجب مراعتها بالنسبة للخرسانة والمتعلقة ب :
    صب الخرسانة
    Placing Boom
    Concrete Pump

    0 Not allowed!



  5. [985]
    مهندس كريم ممدوح
    مهندس كريم ممدوح غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل ممكن ازاله عمودين ديكور من واجهه عماره سكنيه 4 ادوار وهلى هناك شروط لهذا افيدونا جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  6. [986]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mecheil.edwar مشاهدة المشاركة
    بداية أتوجه بالشكر للمهندس القدير رزق حجاوى لما يقدمه لنا من علوم وخبرات ومعارف ...
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mecheil.edwar مشاهدة المشاركة
    ولدى عدة أستفسارات بخصوص الأنشاءات بالمناطق الباردة والأسئلة كالتالى :
    أولا وصف المشروع
    بناء عبارة عن برج خرسانى ( 60 طابق) 4 طوابق أسفل سطح الأرض على عمق 16 متر وبقية الطوابق فوق مستوى سطح الأرض .. مساحة الظوابق (الجراجات ) 360متر * 154 متر
    المشكلات المتعلقة بالتنفيذ :
    درجة حرارة الجو تحت الصفر (قد تصل إلى ناقص 10 درجات ) ..
    المطلوب :
    ما هى الأحتياطات والأشتراطات الواجب توافرها لكل من
    1- أعمال نزح المياه الجوفية ( منسوب المياه الجوفيه 6 متر أسفل سطح الأرض - zero level of project)
    2- ما هى الأحتياطات الواجب مراعتها بالنسبة للخرسانة والمتعلقة ب :
    صب الخرسانة
    Placing Boom
    Concrete Pump
    السلام عليكم
    في البداية لا يسعني الا ان اتوجه بالشكر للمهندس مشيل لما يقدمه في المنتدى من مشاركات قيمة وهي محط كل احترام وتقدير.
    هل هذا مشروع حقيقي وأين ؟؟؟
    بخصوص سؤالك الصب في الاجواء المتجدمة freezing weather والبعض يسميها Cold weather في الحقيقة فان الخبرة في مثل هذه الاجواء قليلة جدا لانه جرت العادة عندما تكون الاجواء باردة تتوقف الاعمال ، ولكن هناك دول معظم ايام السنة تكون باردة (شمال كندا ، سيبريا ، النرويج ، السويد ، .......) لذلك تم اللوجء في مثل هذه الدول بدل من الصب الخرسانة موقعيا cast in situ وذلك من خلال
    • الخرسانة المسبقة الصنع لكامل العناصر الانشائية للمبنى
    • الخرسانة مسبقة الصنع للبلاطات والاساسات مع استخدام الهياكل المعدنية steel structure
    ولكن هذا لا يعني انه لا يتم الصب في الموقع ولكن لسهول الحصول على خرسانة ذات قوة وجودة عالية.
    اعود الان الى محور سؤالك وهو الصب في الاجواء الباردة وما هي الاحتياطات اللازمة عند ضخ الخرسانة pumping concrete وكذلك بعد الصب concrete in place،وقبل اعطاء الحلول المقترحة اعطي تعريف بعض المصطلحات حسب الكود الامريكي ACI
    متى نعتبر ان الاجواء باردة Cold weather concreting

    حسب تعريف ACI للاجواء الباردة (عندما يستمر حرارة الطقس لمدة ثلاث ايام متتالية اقل من 5 درجات مئوية )
    ACI 306 “Cold Weather Concreting” defines cold weather concreting as a period when for
    more than three (3) consecutive days, the following conditions exist:
    • The average daily air temperature is less than 5°C (40°F) and,
    • The air temperature is not greater than 10°C (50°F) for more than one-half of any
    24 hour period.
    Even though not defined as cold weather, protection during Spring and Fall is required during
    the first 24 hours to avoid freezing.
    ماذا يحدث عندما تتجمد الخرسانة
    What happens When Concrete Freezes ?
    يبدأ تجمد الماء في الخلطة عند درجة -1 درجة مئوية ،وعند وصول درجة الحرارة الى -4 يؤدي ذلك الى توقف كامل لتفاعل الخرسانة ،وكما هو معلوم عندما يتجمد الماء يكبر الحجم له مما يشكل ضغطا على الخرسانة مما يؤدي الى تفتتها اذا لم تكن الخرسانة وصلت للقوة الكافية لمقاوة هذا الضغط.
    • Pore water in concrete starts to freeze around -1°C (30°F)
    • As some water freezes the ion concentration in the unfrozen water goes up, further
    depressing the freezing point.
    • At around -3 to -4°C (25 to 27°F), enough of the pore water will freeze so that hydration
    will completely stop, and depending on the extent of hydration, and thus the strength of the
    concrete, the forces generated by the expansion of ice (ice occupies ~9% more volume
    than water) may be detrimental to the long term integrity of the concrete.

    اجراءات الصب للخرسانة في الاجواء الباردة


    Objectives of Cold Weather Concreting
    • منع تجمد الخرسانة في الايام الاولى للصب
    • التأكد من الخرسانة وصلت للقوة المطلوبه قبل فك الشدة.
    • استمرار معالجة الخرسانة (بالتدفئة دون حصول حرارة عالية ) مع عمل تغطية كاملة للخرسانة
    • منع حصول التغير المفاجئ للحرارة منعا للتشققات.
    • تامين الحماية للخرسانة.
    Prevent damage to concrete due to freezing at early ages


    • Assure that concrete develops the required strength for the safe removal of forms
    • Maintain curing conditions that foster normal strength development without using excessive heat
    • Limit rapid temperature changes in the concrete to prevent thermal cracking
    • Provide protection consistent with the intended serviceability of the
    structure
    For every 10°C (18°F) reduction in concrete temperature, the times of setting of the concrete double, thus increasing the amount of time that the concrete is vulnerable to damage due to freezing. It should be noted that warm concrete placed on cold sub-grade will lose heat and
    its temperature will drop. It is important to understand that having the concrete reach the specified 28-day strength is irrelevant if the structure is damaged by inadequate curing and protection Concrete that is protected from freezing until it has attained a compressive strength of at least 3.45 Mpa (500 psi) will not be damaged by exposure to a single freezing cycle. Concrete that is protected and properly cured will mature to its potential strength despite subsequent
    exposure to cold weather Except in heated, protective enclosures, little or no external supply of moisture is required for curing during cold weather

    وعند الصب في اجواء التجمد يجب اتخاذ الاجراءات التالية
    Pour Below Freezing Concrete
    • يمنع الصب عندما تكون درجة الحرارة اقل من 20F(-6C
    • يمنع الصب على الثلج او الصقيع
    • عند صب الاساسات يجب تذوب الثلج في الارضية لعمق 24 انش(60 سم)Thaw up to 24" of frozen ground
    1. الركام= المواد الحصوية aggregates يجب ان تكون خالية من اي اثر للثلوج او الصقيع.
    2. تسخين الركام والماء قبل الخلط مع مراعاة عدم رفع حرارة الركام عن 100 درجة مئوية. وعدم رفع حرارة الماء اكثر من 60 درجة مئوية.
    3. يجب الا تزيد درجة حرارة الركام والماء عند الخلط عن 38 درجة مئوية عند اضافة الاسمنت اليه.
    4. يمكن تسخين الماء الى درجة الغليان 100 درجة مئوية واضافتة للركام البارد بشرط الا تزيد درجة حرارة الخليط عن 38 درجة مئوية.
    5. زيادة محتوى الاسمنت للخلطة وذلك للمساعدة على الحصول للقوة المطلوبة ومنع التجمد للخلطة (زيادة الاسمنت يؤدي الى زيادة حرارة التفاعل للخرسانة)
    6. اضافة مواد مانعة لتجمد الماء anti-freeze وهذه المواد تفيد these additives extennd the tempreture range in which concrete can successfully cure
    7. زيادة محتوى الهواء Add an air-entrapment admixture to the concrete. This creates tiny air bubbles in the mix, which gives ice crystals a place to gather without damaging the integrity of the concrete
    8. يجب تقليل كمية الماء في الخلطة للحد الادني وان يكون slump اقل ما يمكن لمنع نزف الماء bleeding water
    9. تكون قوالب الصبالشدة=الكفراج formwork وحديد التسليح او التميدات التي هي بتماس مع الخرسانه خالية من اي ثلوج او الجليد او الصقيع .
    10. يجب الا يزيد الفرق بين درجة حرارة الخرسانة الطازجة ودرجة حرارة المواد الملامسة للحرسانه عن 17 درجة مئوية وينطبق هذا الشرط على الخرسانه المتصلبه والتي تم صبها في وقت سابق.
    11. يجب الا تقل درجة حرارة الخرسانه عن 5 درجات مئوية مع مراعاة المحافظة على درجة استخدام الاسمنت المبكر للمقاومة او المضافات (مسرعات التفاعل )accelerate additives يراعى عند ذلك التقيد بالمتطلبات الخاصة ACI-306
    الاجراءات المتبعة لضخ الخرسانة pumping cocrete
    • تدفئة مواسير الضخ ويجب ان تكون معزولة .
    • استمرار الصب بدون توقف.
    • هناك مضخات يمكنها الصب في درجات اقل من 25 درجة مئوية A & B Concrete Pumping
    • Extra Time - the pump should be on site for one hour before concrete, allowing ample time for set-up and heating the boom
    • Heat - tarps and heaters are required for the deck of the pump to the rear of the hopper, to help maintain the temperature of pumping components and hydraulic oil at normal operating levels
    • Concrete Service - it is imperative that concrete service be consistent (with no gaps between trucks, or balances) so the concrete doesn't freeze in the pump while the pump sits and waits for concrete delivery; a washout and additional time to re-
    • heat the pump may be required

      http://video.concretepumping.com/videos/848/cold-weather-concrete-pumping
    الاجراءات المتبعة لصب الخرسانة
    • عند صب الاساسات يجب تذوب الارضية بعمق 60 وللحصول على تدفئة لاسفل الخرسانة يتم (تركيب شبكة تدفئة =اقتراحي) او اساتخدام وسائدة التدفئة التى يعمل بالكهرباءPowerblanket


    • تغطية الحرسانة بالقش او البولسترين او عمل خيمة tent مع عمل تدفئة داخلها.
    • للبلاطات يتم غلق كامل الجوانب ومن ثم التدفئة تحت الشدة (يمنع استخدام الشدات المعدنية ). يجب الا تقل درجة الحرارة عن 10 درجات مئوية
    • استخدام الماء الدافي للسقاية curing
    For footings, an acceptable method of protection from freezing during the curing process is to cover footings with 12 inches of straw. The straw shall be held in place with tarps or polyethylene sheeting
    For foundation walls, insulated blankets may be used.
    After the initial curing period, it is recommended that the concrete be kept dry (protected from the elements for at least two or three additional days before it is exposed to freezing conditions.
    Remove the heat protection in a manner that ensures the temperature of the concrete will not drop faster
    than more than 40 degrees Fahrenheit in 24 hours.
    طرق اجراء الاستلام قبل الصب

    Inspection practices

    1. Inspectors shall approve only the foundation elements that are going to be poured that same day.

    2. The inspectors will be checking to ensure that the sub grade is not frozen and whether the proper protection components are on site at the time of inspection when daily temperatures are below 32
    ° F or forecasted to drop below 32° F within the next 24 to 48 hours. The minimum time period for which the concrete must be protected against freezing is as follows:
    When pouring conventional concrete during “cold weather” conditions, the concrete shall be protected from freezing for at least 72 hours (3 days).
    When pouring concrete utilizing approved accelerators, Type III Portland Cement, or where the cement ratio is increased 100 lbs. per cubic yard; the concrete shall be protected from freezing for at least 48 hours (two days).
    *When pouring conventional concrete during “non-cold weather” conditions, protection from freezing shall be maintained for at least 24 hours.
    3. If footings were required to be protected from freezing, foundation walls should not be allowed to be poured for at least 48 hours.
    Exception: If protection from freezing can be maintained for the period specified above the wall may be poured after 24 hours has elapsed from the time of the original footing pour
    4. At the inspector’s discretion, concrete drivers batch tickets may be reviewed for the purpose of determining the time the concrete truck left the plant, strength of the concrete, percent of air entrainment or any special additive that may have been added to the concrete
    When this procedure mandates protection of footings and walls, the inspector shall give only a partial approval on the initial inspection. Final approval will be given only when it can be established that proper procedures have been taken to protect the concrete from freezing. If the inspector believes that the

    concrete has not been properly protected as described above or per another approved method, the inspector shall require that the concrete be tested in order to ensure that proper strength of the concrete has been developed.


    درجة حرارة الجو تحت الصفر (قد تصل إلى ناقص 10 درجات ) .. المطلوب : ما هى الأحتياطات والأشتراطات الواجب توافرها لكل من
    1- أعمال نزح المياه الجوفية ( منسوب المياه الجوفيه 6 متر أسفل سطح الأرض - zero level of project)
    ان من طرق نظام الدعم للحفرياتexcavation shoring system هو تجميد المياه الجوفية
    وبالتالي لا تكون هناك حاجة لنزح المياه خيث ان المياه والتربة متجمدة في درجة حرارة -10 درجة مئوية



    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [987]
    mecheil.edwar
    mecheil.edwar غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mecheil.edwar


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 2,353
    Thumbs Up
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    شكرا جزيلا لك مهندس رزق على تلك المعارف والخبرات التى تقدمها لنا والتى نستفيد منها جميعا علما ومعرفة وخبرة

    وبخصوص السؤال هل هذا المشروع حقيقى :
    نعم المشروع حقيقى وهو بدولة كزخستان ومتوسط درجة الحرارة خلال مدة تنفيذ المشروع ( ناقص 5 إلى -22 درجة)

    ومن خلال الشرح النقاط التى أوضحها المهندس القدير رزق حجاوى سيكون أقتراح صب الخرسانة كالتالى :

    1- معالجة الخرسانة من محطة الخلط الموردة للخرسانة بأستخدام Air entrainment

    2- عزل جميع خطوط المواسير وجميع العناصر المسئولة عن نقل الخرسانة أثناء الصب
    Concrete Mixer, Pipe Lineas , Concrete Pump

    3- عزل وتسخين جميع الأسطح أسفل الفورم ورك باستخدام Power Blanket إذ تعمل هذه الألواح على عزل الخرسانة حراريا + تسخين السطح أسفل الخرسانة
    Protect the Below Surface of Concrete (Raft & Slabs) By Using Heat insulation sheets that heat and insulate the below surface of concrete

    4- عزل وتسخين السطح العلوى للخرسانة بعد الصب باستخدام نفس الألواح المذكورة فى البند رقم 3

    5- عمل عزل كامل لموقع العمل أو جزء منه ببناء خيمة مؤقتة تستخدم لمدة يوم أو يومان لعزل منطقة العمل والتى يتم فيها صب الخرسانة ( ويتم فك تلك الخيمة بعد أن يصل أجهاد الخرسانة على الأقل ل 5 نيوتن / مم2)

    6- تثبيت أجهزة قياس بكامل مسطح الجزء الذى تم صبه من الخرسانة لمتابعة درجة حرارة الخرسانة بعد الصب



    ملاحظات هامة :
    درجة حرارة الجو أثناء صب الخرسانة بناء على كل من الكود البريطانى والأمريكى تتراوح ما بين 10 ألى 35 درجة مئوية تقريبا

    لا يجوز صب الخرسانة إذا كانت درجة حرارة الجو أقل من 5 درجات ويجب وقف الصب فى تلك الحالة ( الكود البريطانى )

    إن تلك الخطوات هى تلخيص للكم المفيد من المعلومات التى وضحها استاذى القدير رزق حجاوى

    ولو هناك أى تعليق أو ملاحظات على تلك الخطوات لاشك ستكون مفيدة جدا لو تم عرضها ومناقشتها بنفس الموضوع

    ولا يسعنى إلا كل الشكر والتقدير والأمتنان لموسوعة المهندسيين العرب م رزق حجاوى
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!



  8. [988]
    خالدميرو
    خالدميرو غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هناك ميل بمبني 5 ادوار بمقادر 45 سم ما الحل في ذلك

    0 Not allowed!



  9. [989]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mecheil.edwar مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا لك مهندس رزق على تلك المعارف والخبرات التى تقدمها لنا والتى نستفيد منها جميعا علما ومعرفة وخبرة

    وبخصوص السؤال هل هذا المشروع حقيقى :
    نعم المشروع حقيقى وهو بدولة كزخستان ومتوسط درجة الحرارة خلال مدة تنفيذ المشروع ( ناقص 5 إلى -22 درجة)

    ومن خلال الشرح النقاط التى أوضحها المهندس القدير رزق حجاوى سيكون أقتراح صب الخرسانة كالتالى :

    1- معالجة الخرسانة من محطة الخلط الموردة للخرسانة بأستخدام Air entrainment

    2- عزل جميع خطوط المواسير وجميع العناصر المسئولة عن نقل الخرسانة أثناء الصب
    Concrete Mixer, Pipe Lineas , Concrete Pump

    3- عزل وتسخين جميع الأسطح أسفل الفورم ورك باستخدام Power Blanket إذ تعمل هذه الألواح على عزل الخرسانة حراريا + تسخين السطح أسفل الخرسانة
    Protect the Below Surface of Concrete (Raft & Slabs) By Using Heat insulation sheets that heat and insulate the below surface of concrete

    4- عزل وتسخين السطح العلوى للخرسانة بعد الصب باستخدام نفس الألواح المذكورة فى البند رقم 3

    5- عمل عزل كامل لموقع العمل أو جزء منه ببناء خيمة مؤقتة تستخدم لمدة يوم أو يومان لعزل منطقة العمل والتى يتم فيها صب الخرسانة ( ويتم فك تلك الخيمة بعد أن يصل أجهاد الخرسانة على الأقل ل 5 نيوتن / مم2)

    6- تثبيت أجهزة قياس بكامل مسطح الجزء الذى تم صبه من الخرسانة لمتابعة درجة حرارة الخرسانة بعد الصب
    ملاحظات هامة :
    درجة حرارة الجو أثناء صب الخرسانة بناء على كل من الكود البريطانى والأمريكى تتراوح ما بين 10 ألى 35 درجة مئوية تقريبا

    لا يجوز صب الخرسانة إذا كانت درجة حرارة الجو أقل من 5 درجات ويجب وقف الصب فى تلك الحالة ( الكود البريطانى )

    إن تلك الخطوات هى تلخيص للكم المفيد من المعلومات التى وضحها استاذى القدير رزق حجاوى

    ولو هناك أى تعليق أو ملاحظات على تلك الخطوات لاشك ستكون مفيدة جدا لو تم عرضها ومناقشتها بنفس الموضوع

    ولا يسعنى إلا كل الشكر والتقدير والأمتنان لموسوعة المهندسيين العرب م رزق حجاوى
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    السلام عليكم
    اشكركم على كلماتكم الطيبه والحمدلله الذي نفع غيري بعلمي.
    اشكرك على التلخيص للمشاركة وبعد ان راجعت ما كتبت هناك عدد من الارقام تحتاج الى تصحيح
    11. يجب الا تقل درجة حرارة الخرسانه عن 5 درجات مئوية(تحت الصفر) مع مراعاة المحافظة على درجة استخدام الاسمنت المبكر للمقاومة او المضافات (مسرعات التفاعل )accelerate additives يراعى عند ذلك التقيد بالمتطلبات الخاصة

    هناك مضخات يمكنها الصب في درجات اقل من 25 درجة مئوية (تحت الصفر)
    عمل عزل كامل لموقع العمل أو جزء منه ببناء خيمة مؤقتة تستخدم لمدة يوم أو يومان لعزل منطقة العمل والتى يتم فيها صب الخرسانة ( ويتم فك تلك الخيمة بعد أن يصل أجهاد الخرسانة على الأقل ل 5 نيوتن / مم2)

    الصحيح حتى الوصل الى قوة كسر للخرسانة 24Mpa اي 24 نيوتن/مم2 وهي تساوي 3500psi
    ملاحظات هامة :
    درجة حرارة الجو أثناء صب الخرسانة بناء على كل من الكود البريطانى والأمريكى تتراوح ما بين 10 ألى 35 درجة مئوية تقريبا
    لا يجوز صب الخرسانة إذا كانت درجة حرارة الجو أقل من 5 درجات(تحت الصفر ) ويجب وقف الصب فى تلك الحالة ( الكود البريطانى )
    http://www.nrmca.org/aboutconcrete/cips/27p.pdf
    http://www.ccagc.org/pdfs/ACI_306R-8...Concreting.pdf


    Protect and Cure Concrete To prevent freezing damage, provide insulation to maintain concrete temperatures at 55° F for the length of time shown below:
    • 2 days for footings
    • 3 days for flatwork
    يمكن الصب في هذه الدرجات من الحرارة الى درجات حرارة 25 درجة مئوية تحت الصفر (كما تم في شمال كندا) اذا تم توفير ما يلي
    • الشروط السابقة بخصوص الخلطة الخرسانية
    • استخدام نوعيات خاصة من الاسمنتusing Type III Cementاو انواع اخرى








    http://www.cimentfondu.com/gb/entrep...u_Brochure.pdf
    • استخدام معدات ضخ خاصة مثل A & B Pump

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  10. [990]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدميرو مشاهدة المشاركة
    هناك ميل بمبني 5 ادوار بمقادر 45 سم ما الحل في ذلك
    السلام عليكم
    اذا لم يكن المبنى مصمم لمثل هذا الميل ، وكان الميل على كامل الارتفاع للمبنى
    فيجب اعادة التصميم له والتأكد من سلامته واذا تبين انه غير امن فيطلب الازالة له.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML