    في الواقع انه يوجد اختلاف كبير بين بعض المهندسيم نحو كيفيه قبول نتائج الكسر للاسطوانات او المكعبات الا انه وطبقا للاشتو فان قبول نتائج الكسر يكون كالتالي
    علي فرض انه تم كسر 3 اسطوانات فان القيه المفرده لا تقل عن 85% من القيمه التصميميه
    متوسط ال 3 نتائج المفروض لا تقل عن 80% من القيمه التصميميه
    الفرق بين اكبر نتيجه واقل نتيجه لا يزيد عن 20%
    لابد من تحقق الثلاث شروط لقبول نتائج الكسر واذا لم تتحقق يتم اعادة التصميم باختيار مواد افضل

    0 Not allowed!



  2. [882]
    حمدى عبدالناصر
    حمدى عبدالناصر غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم اريد ان اقول فى مشكله اخونا كيف يتم الصب فى هذه الظروف يوجد مادة بلاستيكية تعرف water stop تستخدم لربط الخرسانة القديمة بالجديدة بدون نفاذية للمياه بالاضافة الى رش مادة الاديبوند على سطح الخرسانة القديمة للربط للذلك يتم استخدام water stop مقاس 20سم يتم وضع 1 سم فى الخرسانة القديمة وتحرير 1 سم للخرسانة الجديدة مع اضافة المواد المانعة لنفاذية المياة والله ولى التوفيق اخوكم م/حمدى عبدالناصر

    0 Not allowed!



  3. [883]
    المهندس احمد ابن د
    المهندس احمد ابن د غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2010
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لتلافي مثل ضهور هذه المشاكل والدخول في معمعات الحلول يوجد جهاز بسيط يجب ان يكون متوفرا عن كل مقاول وهو الهزاز اذا كان الهزاز موجودا فانا اضمن عدم حدوث وضهور التعشيش

    0 Not allowed!



  4. [884]
    محمد هشام سعادة
    محمد هشام سعادة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 5
    الأخ الكريم المهندس رزق حجاوي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

    في المشكلة رقم 4 من سلسلة مشاكل وحلول، وفي آخر المشاركة رقم 42 تفضلتم بالتالي: "وارفق صورة تبين الانحناء Buckling للدعم .
    صورة للدعم لمباني متعدد الطوابق حيث يلاحظ ان الدعم لاربعة طوابق كاملة".
    فإذا كانت الصور ما زالت موجودة، فلو تكرمتم وأرفقتم الصور (المرفقات لم أجدها في المشاركة).
    وأقترح أن ترفَق في نفس المشاركة 42، لتعم الفائدة وتستمر.
    أما إذا تعذر ذلك فلو تكرمتم بإرفاقها في مشاركة جديدة.

    ودمتم يا أستاذنا الكبير نبعاً دفاقاً للخير والعطاء بلا حدود، وجزاكم المولى سبحانه عنا وعن كل مهندسي الأمة، وعن كل من سيناله فوائد عطائك المستمر، خير الجزاء.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    0 Not allowed!



  5. [885]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد هشام سعادة مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم المهندس رزق حجاوي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

    في المشكلة رقم 4 من سلسلة مشاكل وحلول، وفي آخر المشاركة رقم 42 تفضلتم بالتالي: "وارفق صورة تبين الانحناء Buckling للدعم .
    صورة للدعم لمباني متعدد الطوابق حيث يلاحظ ان الدعم لاربعة طوابق كاملة".
    فإذا كانت الصور ما زالت موجودة، فلو تكرمتم وأرفقتم الصور (المرفقات لم أجدها في المشاركة).
    وأقترح أن ترفَق في نفس المشاركة 42، لتعم الفائدة وتستمر.
    أما إذا تعذر ذلك فلو تكرمتم بإرفاقها في مشاركة جديدة.

    ودمتم يا أستاذنا الكبير نبعاً دفاقاً للخير والعطاء بلا حدود، وجزاكم المولى سبحانه عنا وعن كل مهندسي الأمة، وعن كل من سيناله فوائد عطائك المستمر، خير الجزاء.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    السلام عليكم
    أشكرك على مشاركتك وعلى كلماتك الطيبة
    واليك هذه الصور بخصوص طلبك








    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  6. [886]
    ahmede4444
    ahmede4444 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 6
    تنفيذ خزان دائري كبير مع امكانيات محدوده
    1- اعتقد من خلال خبرتي المتواضعه اتجاه خبرتكم انه ممكن صب الاساس للخزان على مرحله واحده في حالة توفر امكانية الصب بالكميه المطلوبه اما اذا كانت قدرة انتاج الموقع على انتاج 80 متر مكعب باليوم فيجب تقسيم قطاع دائرة الخزان الى قطاعات بحيث تكون كل قطاع دائرة اساس هو 80 متر مكعب ويجب عندها عمل مفصل انشائي لربط الكونكريت القديم مع الجديد ويفضل ان يكون الصب بين قطاع واخر اي واحد فاضي و واحد مليان بصب الكونكريت مع عمل شبكة تسليح كامله لكل اساس الخزان
    2- بالنسبه الى جدار الخزان فيقسم بالارتفاع الى ثلاثة اقسام كل متران ممكن صبهم على مراحل اي ثلاثة مراحل مع عمل مفصل تمدد في الجدار لكل مرحله كما في الاساس يقسم الى قطاعات ويجب ان لا ننسى وضع ال (rubber water stoop) في الاساس (نصفه في الاساس والنصف الاخر بارز في الصب) وكل مرحله يتم التوقف فيها بالصب الكونكريتي في جدار الخزان نضع (rubber water stoop) وبنفس طريقة الاساس حيث يربط(rubber water stoop في اعلى منطقة الصب للنصف
    3- بالنسبه الى حديد تسليح الجدران سيكون منفصلا عند كل مفصل ويرتبط الجدار عموديا با (rubber water stoop) عند صب الكونكريت
    4- بالنسبه الى فحص الخزان توجد اجهزه اشعاعيه يمكن من خلالها معرفة المناطق التي تحتاج الى معالجه واذا لم تتوفر فاعتقد انه يتم مليء الخزان لفحصه
    اود ان اقدم شكري وامتناني الى الاستاذ الفاضل جزاه الله خيرا في طرح هذه المواضيع لما لها من فائده للجميع اخوكم مهندس احمد كاظم السامرائي

    0 Not allowed!



  7. [887]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر لك مشاركتك ولكن هناك تعليق على الحلول المقترحة حتى تعم الفائدة
    1- اعتقد من خلال خبرتي المتواضعه اتجاه خبرتكم انه ممكن صب الاساس للخزان على مرحله واحده في حالة توفر امكانية الصب بالكميه المطلوبه اما اذا كانت قدرة انتاج الموقع على انتاج 80 متر مكعب باليوم فيجب تقسيم قطاع دائرة الخزان الى قطاعات بحيث تكون كل قطاع دائرة اساس هو 80 متر مكعب ويجب عندها عمل مفصل انشائي لربط الكونكريت القديم مع الجديد ويفضل ان يكون الصب بين قطاع واخر اي واحد فاضي و واحد مليان بصب الكونكريت مع عمل شبكة تسليح كامله لكل اساس الخزان

    اذا كنت فهمت مشاركتك جيدا فانك تقترح في حالة عدم امكانية الصب لقاعدة خزان دائري الشكل مرة واحدة ان يكون التقسيم على شكل حلقات دائرة .
    وانا اخالفك الرأي في ذلك فاذا اخذنا شكل حلقات فسيكون لدينا
    • عرض شريحة الصب غير متساوية ويعتمد عرضها على مقدار بعدها عن المركز .
    • طول الفاصل الكلي على شكل دوائر اكبر بكثير مما لو قسمنا الصب على شكل قطاع Circular sector


    وقد تم شرح طريقة الصب بالتفصيل في المشاركات الاولى.
    2- بالنسبه الى جدار الخزان فيقسم بالارتفاع الى ثلاثة اقسام كل متران ممكن صبهم على مراحل اي ثلاثة مراحل مع عمل مفصل تمدد في الجدار لكل مرحله كما في الاساس يقسم الى قطاعات ويجب ان لا ننسى وضع ال (rubber water stoop) في الاساس (نصفه في الاساس والنصف الاخر بارز في الصب) وكل مرحله يتم التوقف فيها بالصب الكونكريتي في جدار الخزان نضع (rubber water stoop) وبنفس طريقة الاساس حيث يربط(rubber water stoop في اعلى منطقة الصب للنصف

    التقسيم لجدار الخزان الكبير يكون عموديا وليس افقيا عندما يكون القطر كبيرا والارتفاع قليل نسبيا .
    3- بالنسبه الى حديد تسليح الجدران سيكون منفصلا عند كل مفصل ويرتبط الجدار عموديا با (rubber water stoop) عند صب الكونكريت

    حديد التسليج يجب ان يبقى مستمرا عندما يكون لدينا فاصل صب construction joint اما عندما يكون لدينا فاصل تمددexpansion joint فيكون الحديد متوقف عند الفاصل .وعند كل فاصل (صب او تمدد ) يكون لدينا مانع للتسرب waterstop
    4- بالنسبه الى فحص الخزان توجد اجهزه اشعاعيه يمكن من خلالها معرفة المناطق التي تحتاج الى معالجه واذا لم تتوفر فاعتقد انه يتم مليء الخزان لفحصه
    اود ان اقدم شكري وامتناني الى الاستاذ الفاضل جزاه الله خيرا في طرح هذه المواضيع لما لها من فائده للجميع اخوكم مهندس احمد كاظم السامرائي [/

    حقيقة هذه اول مرة اسمع ان هناك اجهزة فحص للخزانات بالاشعاع ؟؟؟ الذي اعرفة ان التصوير scaner يكون لخزانات الحديد التي يتم فيها اللحام حيث يتم فحص اللحام اما الخزانات الخرسانية والمعدنية فيتم فحصها بالماء للتأكد من عدم تسربها وكذلك قدرة تحمل المقاطع لضغط الماء والتأكد من عدم تسرب المياه من خلالها.
    اما فحص الخزانات ذات السعة الكبيرة فيتم على مراحل حتى تعبئة الخزان بالكامل.
    يمكنك الرجوع للمشاركة الاصليه في بداية هذا الموضوع وستجد الشرح الكامل.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  8. [888]
    arch_hamada
    arch_hamada غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية arch_hamada


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 1,012
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    جزاه الله خيرا عن الجميع

    0 Not allowed!


    اشهد ان لا اله الا الله
    وان محمد رسول الله


  9. [889]
    fawzy_a1
    fawzy_a1 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية fawzy_a1


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    سؤال كيف يكون الخزان دائري وفي نفس الوقت يكون له طول هل انا فاهم غلط ولا السؤال غامض ؟

    0 Not allowed!



  10. [890]
    fawzy_a1
    fawzy_a1 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية fawzy_a1


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    من سلسلة مشاكل تنفيذية وحلول ؟؟؟
    اطرح مشكله ثانية تحصل في الواقع كثير وهي تنفيذ خزان دائري كبير مع امكانيات محدوده
    في احد الشاريع كان هناك محطة تنقية بقدرة 850 متر مكعب باليوم وكان خزان التهوية دائري بقطر 44 متر حسب المواصفات التلية :-
    1 سماكة القاعده بحدود 0.5 متر وعليه تكون كمرية الخرسانة للقاعده 800 متر مكعب.
    2- الجدران بارتفاع 6 متر والدار متغير الارتفاع اول 1.5 السماكة (من 1متر الى 0.35 متر) وباقي الارتفاع للجدار (4.5 متر) بسماكة 0.35 متر اي ان كمية الخرسانة للجدار بحدود 360 متر مكعب.
    3- طول الخزان بحدود 138 متر.
    4- قدرة الصب في الموقع بحدود 80 متر مكعب /لليوم.
    والسؤال الان
    1- كيف يمكن الصب في ظل هذه الامكانيات واين ستكون فواصل الصب في القاعده والجدار ؟؟؟.
    2- هل يحتاج الى فواصل تمدد ؟؟؟ والخزان دائري وكيف ستكون هذه الفواصل .
    3- اذا تم تنفيذ فواصل فهل يستمر حديد التسليح الدائري في الفاصل ام يجب الا يستمر الحديد الافقي في الفاصل؟؟؟.
    4- بعد انتهاء اعمال الصب هل يتم فحص الخزان بالماء ؟ حيث يحتاج الى 9120 متر مكعب ؟؟؟

    اتمنى من الجميع المشاركة وابداء الراي في طريقة الحل
    ان شاء الله بعد ثلاث ايام اطرح كيف تم حل هذه المشكله ؟؟؟؟
    السلام عليكم

    م. رزق حجاوي

    اكرر السؤال بعد الاقتباس كيف يكون هناك طول للخزان 138 وهو دائري ؟؟؟؟!!!!