  1. [701]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    طريقة تنفيذ رافت بحجم 2000 متر مكعب

    نظرا لاهمية الموضوع وحتى يسهل الرجوع لهذا الموضوع لكل من يبحث عن حل لمثل هذا النوع من المشاكل التنفيذية في الموقع فقد تم نقل السؤال الوارد من المهندس ليث 77 الى الى هذا الباب وستيم توضيح طريقة التنفيذ مع االاجراءات الاحتياطية اللازمة قبل واثناء التنفيذ.

    ورد السؤال التالتي من المهندس ليث 77
    الاخوة الاعزاء تحية طيبة :
    في البداية اشكركم على هذا المنتدى الرائع الذي رفدنا بالكثير والكثير من المعلومات المهمة.
    المشكلة لدي انه عندي صب اساس حصري Raft وكمية الكونكريت بحدود 2000 م3 ولضروف العمل فسوف يستغرق الصب لهذا الاساس بحدود 5-6 ايام .
    هنا اطلب النصائح في كيفية تجزءه اعمال الصب على هذه الايام والمواد التي يمكن ان تضاف لتسهل الترابط وماهي المناطق التي لا يجوز ان يتوقف الصب عندها علما ان ابعاد الاساس 0.9*30*75 م
    شاكراً لكم مساعدتكم

    المشاركة الاولى
    السلام عليكم
    أشكر لك ثقتك بالمنتدى وعلى طرحك مثل هذ الموضوع .
    بخصوص المعلومات المتوفره في سؤالك قليله جدا وهي تحتاج الى المزيد من التفصيل.
    • كمية الخرسانة المطلوبة للرافت= الحصية Raft Foundation هي 2025 متر مكعب وان مدة الصب ستكون 5 الى 6 ايام.
    • من خلال المعطيات السابقة يتضح ان معدل الصب 16.9 الى 14.06 متر مكعب لكل ساعة وهذا المعدل قليل جداااااااااا لذلك يجب التفكير اولا بزيادة معدل الصب ومعدل الصب باستخدام مضخة وهي 40-50 متر مكعب لكل ساعة لذلك ياستخدام اثر من مضخة للصب.
    • سماكة raft اكبر من 2 قدم وبالتالي تحتاج الى ضبط الجودة في حرارة الخرسانة الموردة للموقع وكذلك درجة الحرارة للخرسانة اثناء تصلب الخرسانة بحيث تكون الحرارة داخل الخرسانه اثناء التصلب لا تزيد عن 70 درجة مئوية وفرق درجة الحرارة بين داخل المقطع الخرساني وسطح الخرسانة لا يزيد عن 20 درجة مئوية.
    • يجب منع حصول cold joints اثناء الصب .
    • اتخاذ الاجراء الاحتياطية المناسبة في حال توقف الصب لاي سبب من الاسباب
    • حماية الخرسانة بعد الصب من العوامل الجوية.
    • لم تذكر هل هناك مياه جوفية ام لا ؟
    • بخصوص تحديد اماكن توقف الصب يعتمد على المخطط الانشائي للرافت
    • بعد تحديد اما التوقف للصب هل سيكون عموديا ام افقيا يجب تحديد طريقة معالجة الخرسانة في اماكن التوقف
    شبية له في موضوع " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية "

    المشاركة الثانية للمهندس ليث 77
    [QUOTE
    السلام عليكم :
    في البداية اشكر لاستاذنا م. رزق حجاوي سرعة الاجابة , اما بخصوص بعض التفاصيل عن الاساس الحصيري فقد ارفقت في الرابط الاسفل يا استاذنا مخطط الاسس وكذلك بعض الصفحات من تقرير التربة في الرابط الاسفل.
    http://www.4shared.com/file/13681500...oundation.html
    اما بخصوص المياه الجوفية فهي على عمق 2 متر تقريبا وليست بتلك الغزارة وتدفقها عادي .
    بالحقيقة يا استاذ رزق لدي مشكلتين الاولى في فحص التربة فعندما تقرا الاوراق المرفقة تجد ان المختبر حدد قدرة تحمل التربة ((بعد المعالجة )) بـ6 طن/م2 , وعند مراجعتي للمصمم قال انه عندما فحص التربة اخذ 3 نقاط كانت النتائج 6, 8, 8 طن/م2 ((وبدون معالجة)) فمن المفترض اذا ان تصعد قدرة تحمل التربة بعد المعالجة اي ان اما المختبر مخطى او المصمم مخطى وهذا لا يترك لي مجال سوى ان اعيد فحص التربة على نفقة الشركة فهل انا مصيب في هذا؟؟؟
    المشكلة الثانية في صعوبة توفير الخبط المركزي لذا لا بد من استخدام الخباطات العادية التي انتاجها بحدود 7 -8م3 بالساعة مع استخدام البم لتوفير الوقت ايضا وتسهيل التوزيع, وقد بحثت في النت كثير على تفاصيل الخباطة المركزية والعادية من حيث المحاسن والمساوئ ولم اجد شي
    وفي النهاية اشكر لك إجابتك
    ][/QUOTE]
    السلام عليكم
    اشكر لك متابعتك وارسالك لبعض المعلومات الضرورية ولكنها تحتاج الى المزيد من المعلومات
    • في البداية لم تذكر في اي مرحلة التنفيذ الان في الموقع .
    • بخصوص فحص التربة فهو الاهم ويقدم على التصميم( الا اذا كان هناك شك بصحة تقرير فحص التربة ) بخصوص قدرة تحمل التربة Bearing Capacity والشروط اللازمة للتأسيس على التربة وهذا كما ذكرت لم يتم اللالتزام به في مرحلة التصميم لذلك يجب اللالتزام بالشروط الواردة في فحص التربة سواء من حيث قدرة التحمل للتربة في التصميم وكذلك في تحسين التربة لما تحت الاساس ومنسوب التأسيس ونوعية الخرسانة
    • من المتطلبات الواردة في فحص التربة ان عمق التأسيس المطلوب -4 متر من منسوب الارضية الطبيعية NGL وهذا غير متحقق في المقاطع الانشائية المرسلة Section B-B حيث ان الوارد ان منسوب اعلى الاساس هو -2.5 متر ( اي ان منسوب الـتاسيس -3.4 وهذا يخالف تقرير فحص التربة)
    • منسوب المياه الجوفية -2 متر ومن خلال المقاطع المرسلة فان العزل Water proofing لا يحقق الشروط المطلوبة حيث ان العزل يبدأ من منسوب اعلى الاساس -2.5 متر والمفروض ان يبدأ من أسفل الاساس.
    • تفصيلة فاصل التمدد Expansion joint لا تحقق الشروط اللازمة للعزل( يجب وضع Water Stop ) حيث ان منسوب المياه الجوفية اعلى من منسوب الاساس لذلك سيحدث تسرب للمياه من خلال فاصل التمدد وهذا غير مقبول.
    • عند تنفيذ فواصل الصبConstruction Joints في الاساس Raft Foundation يجب وضع Water Stop
    • لم يتم ارفاق مخطط الاساسات Raft Foundation للاطلاع علية وتحديد اماكن توقف الصب حيث تم ارفاق مخطط البلاطة للطابق الارضي بالخطأ Ground Floor plan
    • يجب استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات Sulphate Resistance Cement SRC
    • اكرر بضرورة زيادة معدات الخلط Concrete Mixer حتى لو كان الصب سيكون موقعيا .
    بانتظار مزيد من المعلومات بخصوص المرحلة التي وصل فيها التنفيذ بالموقع وكذلك المخطط العام للاساس.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  2. [702]
    karim16682
    karim16682 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــرا

    0 Not allowed!



  3. [703]
    عادل ج
    عادل ج غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 104
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    شقوق في الجدران

    السلام عليكم
    احببت ان لا تتوقف هذه السلسلة من المشاكل والحلول لذا اضيف مشكلة قد حللتها سابقا وهي
    كان لدي احد المواقع وهو عبارة عن بناء هيكلي من طابقين قد تعرض المبنى الملاصق له الى قصف بالصواريخ مما ادى الى اضرار في هذا البناء وكان من جملة المشاكل وجود شقوق كبيرة في الجدران وقد قمت بمعالجتها من خلال وضع اسياخ من حديد التسليح لربط الجدران في منطقة الشقوق ووضع شبكة اسلاك (مش واير) عليها ومن ثم الانهاءات المعروفة.

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  4. [704]
    layth77
    layth77 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 111
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 6
    السلام عليكم :
    الاخوة الاعزاء شكرا لاجابتكم على اسئلتي واخص بالشكر الاستاذ رزق حجاوي وسوف ارد التفاصيل المطلوبة ان شاء الله بسرعة مع صورة للموقع
    وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [705]
    خليفة الكمونى
    خليفة الكمونى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيكم ومزيدا من الابداع الهندسى ودمتم بخير

    0 Not allowed!



  6. [706]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    طريقة هدم المداخن والصوامع

    السلام عليكم
    من المشاكل التي يوجهها المهندس في حياتة العملية هي هدم المنشات والتي يؤغب بتجديدها اوالبناء مكانها.
    ومن هذه الابنية المداخن للمصانع Chimney او الصوامع Silos وتتم عملية الهدم بعدة طرق منها
    • التفجير
    • عمل سقائل Scaffoling حول المنشا ومن ثم تكيسرة
    • استخدام الونشات Mobile Towers




    مع تحياتي للجميع
    والى اللقاء في معلومة اخرى

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [707]
    الروحانية
    الروحانية غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية الروحانية


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 9
    جزاك الله خير

    0 Not allowed!



  8. [708]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    طريقة حل مشكلة انهيار جدار ساند لماء البحر

    السلام عليكم
    في سلسلة مشاكل تنفيذية وحلول هندسية اعود اليكم بهذه المشاركة التي تتحدث عن موقع بناء حدث به انهيار وغمر للمياه لكامل المشروع.
    كيثر منا يذكر حالة انهيار جدار استنادي Diaphrgm Wall نتيجة ضغط التربة المشبعة بمياه البحر مما ادى الى غرق المشروع بالكامل (لطف الله عز وجل بأنتنبه احد المراقبين لصوت تسرب المياه وتكسر الخرسانة مما دفعة بتحذير العمال بالخروج فورا من الموقع مما ادى الى عدم سقوط اية قتلى او جرحى ) واليكم مراحل الانهيار بالصور:-
    • المرحلة الاولى : تسرب بسيط للمياه من خلال الجدار الاستنادي


    • المرحلة الثانية : تسرب المياه من خلال Tie Rodes (وقد تكون هذه المرحلة سبقت الاولى بدقائق)


    • المرحلة الثالثة : بددء الانهيار للجدار الاستنادى وتدفق المياه
    • المرحلة الاخيرة : المياه غمرت كامل المشروع







    والسؤال الان
    ما هي الاسباب المحتملة لانهيار الجدار الاستنادي ؟

    كيف تمت معالجة هذه المشكلة واستكمال العمل في المشروع ؟

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  9. [709]
    علم الانسان
    علم الانسان غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    السلام عليكم

    بعد الاضطلاع على الموضوع تبين انه يمكن تقسيم صب ارضيه الخزان والحوائط حسب معدلات الصب اليوميه فى الموقع المذكور على ان يتم وضع water stopper فى مكان فاصل الصب بين الخرسانه القديمه والجديده

    0 Not allowed!



  10. [710]
    sasaegy
    sasaegy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 112
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    والسؤال الان
    ما هي الاسباب المحتملة لانهيار الجدار الاستنادي ؟


    كيف تمت معالجة هذه المشكلة واستكمال العمل في المشروع ؟

    في البدايه اشكر الاخ العزيز الفاضل الاستاذ م/ رزق علي هذا المجهود الرائع المفيد للمهندس في المجال العملي وأدعو الله ان يكون في ميزان حسناته .
    ما هي الاسباب المحتملة لانهيار الجدار الاستنادي ؟
    اعتقد ان مجموعة من الاسباب ادت الي حدوث الانهيار فمن الصور المرفقه نلاحظ الاتي:

    -الحائط الساند المنفذ لم يصل الي العمق المطلوب لثباته.
    - لم يتم عمل التدعيم اللازم لجزأ الحائط المنهار ( تدعيم جانبي ومائل ) مما ادي لحدوث ميل للحائط جهة الداخل.
    - تلاحظ عدم تدعيم الجزأ المنهار من الحائط بأحمال اضافيه راسيه تزيد من الاحمال الراسيه التي تزيد من ثبات الحائط.
    - تسرب الماء لداخل الموقع ادي الي نقص Passive earth pressureلجزأ الحائط السفلي وذلك لتحول كثافة التربة الي حاله submerge مماأدي لدوران الحائط وانهياره.كيف تمت معالجة هذه المشكلة واستكمال العمل في المشروع ؟
    - يتم تنفيذ حائط ساند للجزأ المنهار (s.p wall or- secant pile) ويكون مسار التنفيذ خارج المسار القديم لتجنب مواجهة اي عوائق اثناء التنفيذ.
    -سحب المياه بواسطة طلمبات غاطسه من الموقع الي المجري المائي.
    -تدعيم الحائط من الداخل بعد جفاف الموقع .
    -حقن الاماكن التي يتسرب منها الماء لداخل الموقع.

    هذا ماوفقني الله لاستنتاجه والله اعلي واعلم .





    0 Not allowed!


    مولاي إني ببابك قد بسطت يدي
    من لي ألوذ به الا لك ياسندي

    م/عصام سيداحمد

  