دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 7 من 160 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 10 11 1757107 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 1600
  1. [61]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر للمهندس سالدان المشاركة
    بخصوص المشكله الخامسه من خلال ما ذكرة الاخ المهندس نلاحظ ما يلي
    1- ان الماء فوق الخرسانة العادة للاساسات وبالتالي يكون وزن الخرسانة العادية وحديد التسليح اكبر من من قوة دفع الماء لانه في حالة ان قوة دفع الماء اكبر من وزن الخرسانة العادية وحديد التسليح ففي هذه يحصل تعوييم Float (الطفو) ان الخرسانة تكون طافية فوق الماء مثل السفينة( وليس بضع ملم ترتفع عن منسوب الحفر) لذلك اتوقع ان تكون الخرسانة العادية اكبر من 30 سم ( وهو كما ذكرت 50سم ) وفي هذه الحالة يكون لدينا

    1- نحسب القوة المؤثرة على وحدة المساحة 1 م2 فيكون لدينا

    قوة دفع الماء للاعلى = (0.5+0.6)* 1=1.10 طن للاعلى ( يتم اخذ ارتفاع الماء من اسفل منسوب الخرسانة العادية وليس من فوقها لذا اقتضى التنويه).

    قوة الدفع للاسفل
    وزن خرسانة النظافة = 0.5 *2.2 =1.10طن للاسفل
    وزن حديد التسليح = 0.120 * 0.6= 0.07 طن للاسفل ( واذلك بافتراض ان سماكة الخرسانة المسلحة 0.6 م وحديد التسليح 120 كغم /م3
    وعلية يكون قوة الدفع للاسفل = 1.10+0.07=1.17طن <1.10 طن قوة دفع الماء
    وعليه لن يحصل التعويم للبلاطة.
    2- هل كان كفاية نزح الماء وتنظيف الحديد ؟
    من وجهة نظري كان من الافضل التدقيق على منسوب الخرسانة العادية لان ارتفاع منسوب الماء قد يؤدي الى حصول هبوط( غير متساوي) في الخرسانة العادية وان يتم تحديد ارتفاع الاساسات من خلال جهار level وليس باخذ القياس من ظهر الخرسانة العادية حيث يعطى لمنسوب ظهر الاساسات منسوب ثابت لا يتأئر بمنسوب وحالة الخرسانة العادية ( هناك خطأ شائع في المواقع يتم استخدام المتر لتحديد سماكة الاساس بدلا من استخدام جهاز level وهذا خطأ كبير حيث تنقل الاخطاء الوارده في الخرسانة العادية الى الخرسانة المسلحة).
    3-من خلال هذا المثال نلاحظ مدى اهمية متابعة العمل من قبل جهاز مؤهل وعلى مدار الساعه لمرابقة عملية نزح المياه وتسجيل القياس لمنسوب المياه على مدار الساعه من خلال ابار السحب او ابار المراقبة او المنسوب في اقنية الحفر وبئر السحب لها.

    0 Not allowed!



  2. [62]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    شكرا بشمهندس رزق على التحليل الجيد
    بس فعل احنا بنعمل لفلينج للمسلحه بحيث تكون ميه واحده مع المبنى واحنا طالعين طبعا عشان ميبقاش فى أختلاف مناسيب دى مش عايزه كلام
    اما موضوع الشريط اعتقد محدش بيستخدمه قوى ( إلا إذا استلم العاديه وضمن أفقيتها ).

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [63]
    ye.eng
    ye.eng غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لان خبرتي لا تتجاوز السنة ... اعذورني على عدم المشاركة ... لكن انا طبعت المشاكل ورح اقراها بهدوء وارد قريبا


    وبصراحة عاجز عن الشكر... واتمنى ان تستمر مثل هذه المواضيع يا بش مهندس رزق....

    0 Not allowed!



  4. [64]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    ورد هناك خطأ في المشاركة السابقة بخصوص التقدقيق على تعويم الاساسات حيث تم تجاهل وزن الماء فوق الخرسانة العادية وهذا خطأ والصواب ان يتم حساب هذا الوزن لذلك اعيد الحل من جديد
    - نحسب القوة المؤثرة على وحدة المساحة 1 م2 فيكون لدينا

    قوة دفع الماء للاعلى = (0.5+0.6)* 1=1.10 طن للاعلى ( يتم اخذ ارتفاع الماء من اسفل منسوب الخرسانة العادية وليس من فوقها لذا اقتضى التنويه).

    قوة الدفع للاسفل
    وزن خرسانة النظافة = 0.5 *2.2 =1.10طن للاسفل
    وزن حديد التسليح = 0.120 * 0.6= 0.07 طن للاسفل ( واذلك بافتراض ان سماكة الخرسانة المسلحة 0.6 م وحديد التسليح 120 كغم /م3
    وزن الماء فوق الخرسانة = 0.6 * 1 = 0.6 طن
    وعلية يكون قوة الدفع للاسفل = 1.10+0.07+ 0.6=1.77طن <1.10 طن قوة دفع الماء
    وعليه لن يحصل التعويم للبلاطة

    ولاعطاء مثال على حالة التعويم ( الطفو) Float
    نفرض لدينا مبنى مساحة الاساس Raft Foundation 50*50*1 m وجدران محيطة حول المبنى بارتفاع 4 متر وسماكة 0.4 م وكان يتم سحب المياه خلال عملية صب الاساس والجدران ونتيجة لتعطل مضخات السحب submersible Pump ارتفع منسوب المياه الى + 3.5 متر فوق منسوب الاساس
    المطلوب حساب حالة الاتزان للاساس Stability Foundation ؟؟؟

    حساب القوى المثبتة ( للاسفل)
    وزن الاساس = 50*50*1*2.5=6250 طن للاسفل
    وزن الجدران =(50*4)*4*0.4*2.5=800 طن للاسفل
    مجموع القوى المثبتة = 6250+800 =7050 طن للاسفل

    حساب القوى الرافعة (ضغط الماء للاعلى)
    قوة الرفع للاعلى = (3.5+1)*50*50*1=11250 طن للاعلى

    نلاحظ ان قوة الدفع للاعلى أكبر من قوى التثبيت وبالتالي فأن الاساس سيعوم Float (مثل السفية)

    لذا اقتضى التنويه
    مع تحياتي للجميع

    م. رزق حجاوي

    1 Not allowed!



  5. [65]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    اشكر الاخوة رزق وسالدان وكل من ساهم هنا على الفائدة التي يقدمونها للاخوة المهندسين
    جعله الله في ميزان حسناتكم

    تعقيبا على المشاركة الاخيرة للاخ رزق, اقول لسنا بحاجة لحسابات التعويم للقواعد العادية (المنفردة او المزدوجة), حيث ان وزن القاعدة على المتر المربع تساوي سماكة القاعدة ضرب 2.2 (كثافة الخرسانة), بينما قوة دفع الماء للاعلى تساوي فرق الضغط بين السطح العلوي والسطح السفلي للقاعدة , والذي يساوي بدوره سماكة القاعدة, وهكذا نرى ان وزن القاعدة دائما اعلى من قوة دفع الماء للاعلى

    الحالة التي يجب علينا حساب قوة الطفو لها هي وجود جدران متصلة بالقاعدة (مثل الخزانات الارضية) بحيث لا يدخل الماء على السطح العلوي للقاعدة. في هذه الحالة فرق ضغط الماء بين السطح العلوي والسفلي قد يصبح كبيرا بحيث يرفع القاعدة بشكل كامل كما ذكر الاخ رزق (سيعوم مثل السفينة)

    دمتم بخير

    2 Not allowed!


    (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)


  6. [66]
    مطلك سليمان
    مطلك سليمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مطلك سليمان


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0

    مشاكل تنفيذية وحلول----المشكلة --رقم-5-

    الاساتذة الكرام السلام عليكم
    ان اكثر حالة تستوجب التدقيق في حالة الغمر الوارد ذكرها هي:
    وضع التربة تحت الاسس---هل هي انتفاخية--هل حصل فيها نزول غير منتظم-ويمكن التأكد من ذلك من خلال تدقيق المناسيب باستخدام جهاز ليفل
    اؤيد ترك الحديد مغمورا بالماء ولحين تهيئة متطلبات صب الخرسانة لتجنب حصول الاكسدة ولكن يجب الانتباه الى ضرورة تنظيفه من الرواسب الطينية وغيرها

    1 Not allowed!



  7. [67]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    المشاركة رقم 6

    السلام عليكم
    من سلسلة مشاكل تنفيذية وحلول هندسية اطرح المشكلة التالية والتي تحدث خلال مرحلة التصميم .

    هناك مبنى مؤلف من ستة طوابق وكل طابق يحتوي على اربعة شقق والمطلوب ما يلي :-

    1- ما هي المخططات الهندسية الازمة لتصميم بلاطة السطح Roof Slab ؟

    2- ما هي الحمولات التي يجب (تعداد فقط) اخذها بعين الاعتبار عند تصميم بلاطة السطح Roof Slab ؟

    وان شاء الله بعد ثلاثة ايام نناقش هذا الموضوع واتمنى من كل الاخوة المهندسين وطلاب السنوات الاخيرة في كلية الهندسة المدنية المشاركة خطيا مع الشكر لكل المتابعين لهذه الزاوية .

    تحياتي للجميع

    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  8. [68]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم..

    أولاً - بالنسبة للمخططات، فإننا نحتاج لمسقط معماري الطابق الأخير وذلك كي نعرف ما هو شكل سقف هذا الطابق، سواء كان نفس الطابق المتكرر أو كان حاوياً على تراجع... إلخ. وبلا شك فإننا نحتاج أيضاً لمخطط إنشائي يبين سقف الطابق أسفل الطابق الأخير حتى يتبين مكان الأعمدة..
    ثانياُ - بالنسبة للحمولات:
    1- الحمولات الميتة: وزن ذاتي - حمولة تغطية (حسب الكود المعتمد في الدراسة، حيث أنها في الكود العربي السوري تكون نفسها للطابق المتكرر ولا تقل عن 300 كغ/م2.
    2 الحمولات الحية: هي الأكبر بين الحمولة المذكورة في الكود المعتمد وحمولة الثلج.

    0 Not allowed!



  9. [69]
    مطلك سليمان
    مطلك سليمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مطلك سليمان


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    السلام عليكم
    1-استاذ رزق ---عنوان النقاش هو مشاكل تنفيذية وحلول وليس موضوع تصميم
    2-المخططات المطلوبة --هي التي لها علاقة بتوزيع الفعاليات فوق السطح---خزانات المياه وغيرها--وكيفية عزل السطح--بلاطات كونكريتية وتراب تهوير--او طريقة اخرى---هل السطح من نوع فلات سلاب ام لا
    3-الاحمال--الميتة--الوزن الذاتي--وزن مواد عزل السطح--اية احمال ثابتة اخرى
    4-الاحمال الحية--وزن الثلوج في حالة كون المنشأ في منطقة تسقط فيها الثلوج---وزن الافراد المحتمل استخدامهم للسطح لاغراض الصيانة وغيرها
    5-في حالة كون السطح جملون اوسطح مائل ثمة حسابات مختلفة تدخل في الموضوع
    6-يؤخذ بنظر الاعتبار تاثير الرياح
    تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  10. [70]
    معصوم
    معصوم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    بالنسبة للفقرة الاولى وهي المخططات اللازمة يتطلب ارسال المخططات الهندسية المعمارية لكي يتم على غرارها رسم وتخطيط المخططات الانشائية امابالنسبة للحمولات فهي الاحمال الميتة ومنها وزن السقف نفسه ووزن فقرات التسطيح وحسب نوعه والاحمال الحية

    0 Not allowed!



  