    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماشاء الله م رزق ,,,من جيد إلى أجود ومن نافع إلى أنفع
    زادك الله علماً ,,,
    إجابتي المتواضعة هي :
    1- يتم الإعتماد على أساس المواصفات الفنية و مواصفات الجودة المتبعة لدى محطة الخلط في إعتماد مواد الخلط من الركام ومحاجر الركام المختلف وكذلك تدرجه وعناية المحطة بهذه النقاط وأيضاً والإسمنت ونوعه ومصدره والإضافات ومياه الخلط ونسبتها,,,وكذلك المواصفات المتبعة في عملية الخلط نفسها وهل هي فنية ومنضبطة أم تجارية سريعة وبطريقة غير واعية وكذلك المعدات المستخدمة في المحطة والعمالة وعلى وحصول المحطة على شهادات معتمدة من عدمة مثل الأيزو
    وهذا كله يتلخص في سمعتها الفنية بين أوساط المهندسين الواعين

    2- نقبل أو نرفض الخرسانة حسب مطابقة الخرسانة الموردة للموقع مع الخرسانة المطلوبة من حيث أولاً المقاومة المميزة Concrete grade وكذلك الإضافات المطلوبة ونسبتها وتوافقها ( إن وجد )

    ومن ثم يتم عمل إختبارات موقعية مبدأية أهمها إختبار التهدل أو الهبوط بالمخروط القياسي وبعد ذلك يجب عمل إختبارات المكعبات بعد 7 أيام بمعاملات التصحيح أو بعد 28 يوم والتأكد من المقاومة الحقيقية

    وتقبل هديتي المرفقة

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  2. [612]
    احمد الفاروقى
    احمد الفاروقى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية احمد الفاروقى


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 53
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    ارجو الاستفسار عن داخل هذا الخزان هل هو مقسم بجدران داخليه خرسانيه من الداخل لان هذه الاحجام من الخزانات تكون مقسمه داخليا بجدران خرسانيه ومعمول حساب الاترال لوود طبعا من المياه عند الالتعبئه والتفريغ وان كان هناك تقسيمات داخليه فلا مشاكل هنا بالنسبة لاماكن توقف الصب لانها ستكون تحت السيطرة

    0 Not allowed!


    عذرا رسول الله ان كنت قصرت فى وصف فان جمالكم لا يوصفا
    جاءت قديما ذرة من نور جمالكم قد جمل الرحمن منها يوسفا
    والله لو جد العباقر كلهم فى وصف افضال احمد ما كفى
    والله لو قبر النبى تفجرت انواره وتبعثرت للبدر ولى واختفى
    يكفيك لقيا فى السموات العلى وانك بحضرة الرب الجليل تشرفا

  3. [613]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    بالاضافة لخبرة المهندس العملية في الموقع نعتمد على slump test ويجب ان تكون النتائج مطابقة للمواصفات العالمية اعتمادا على نوع المقطع الخرساني المنوي صبة و درجة الحرارة اثناء الصب.........كذلك نتائج فحص المكعبات في 7 ايام و 28 يوم اضافة الى تدقيق ورقة مورد الخرسانة و التي يجب ان تحوي كل المعلومات التي مثبتة من قبل المصمم مثل نسب و نوعية المواد الداخلة في الخلطة الخرسانية ووقت الخلط............الخ

    0 Not allowed!


    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني

  4. [614]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الفاروقى مشاهدة المشاركة
    ارجو الاستفسار عن داخل هذا الخزان هل هو مقسم بجدران داخليه خرسانيه من الداخل لان هذه الاحجام من الخزانات تكون مقسمه داخليا بجدران خرسانيه ومعمول حساب الاترال لوود طبعا من المياه عند الالتعبئه والتفريغ وان كان هناك تقسيمات داخليه فلا مشاكل هنا بالنسبة لاماكن توقف الصب لانها ستكون تحت السيطرة
    السلام عليكم
    اشكرك على مساهمتك بخصوص الخزان الذي ذكر في بداية الموضوع هو خزان دائري ولمحطة التنقية وهذا الخزان للتهوية Aeration Tank وبالتالي فهذا الخزان لا يمكن وضع قواطع فيه حيث يوجد مروحة Van تحرك المياه ويكون الذراع لها بنفس طول نصف قطر الخزان وبالتالي فالقواطع مستحيلة.
    وللعلم فقط فان القواطع توضع في الخزانات المربعة او المستطيلة عندما تستحدم لتحزين المياه النظيفة.

    مداخلة استشاري البناء
    بالاضافة لخبرة المهندس العملية في الموقع نعتمد على slump test ويجب ان تكون النتائج مطابقة للمواصفات العالمية اعتمادا على نوع المقطع الخرساني المنوي صبة و درجة الحرارة اثناء الصب.........كذلك نتائج فحص المكعبات في 7 ايام و 28 يوم اضافة الى تدقيق ورقة مورد الخرسانة و التي يجب ان تحوي كل المعلومات التي مثبتة من قبل المصمم مثل نسب و نوعية المواد الداخلة في الخلطة الخرسانية ووقت الخلط............الخ
    اشكر لك مشاركتك وردك على هذا الموضوع
    ولكن كما تعلم فمن الاهميه قبل الوصول لمرحلة اخذ العينات في الموقع من الخرسانه الموردة يجب ان يكون لدينا الدليل على ان مورد الخرسانه سيقوم بتزويد الموقع بخرسانه ناجحة وحسب المواصفات وكما تعلم فالذي يحدث في المواقع انه بعد توريد الخرسانة واخذ العينات نكتشف بعد 28 يوم ان الخرسانه لا تحقق الشروط التعاقدية وهنا تبدأ المشاكل .

    مداخلة المهندس بشر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماشاء الله م رزق ,,,من جيد إلى أجود ومن نافع إلى أنفع
    زادك الله علماً ,,,
    إجابتي المتواضعة هي :
    1- يتم الإعتماد على أساس المواصفات الفنية و مواصفات الجودة المتبعة لدى محطة الخلط في إعتماد مواد الخلط من الركام ومحاجر الركام المختلف وكذلك تدرجه وعناية المحطة بهذه النقاط وأيضاً والإسمنت ونوعه ومصدره والإضافات ومياه الخلط ونسبتها,,,وكذلك المواصفات المتبعة في عملية الخلط نفسها وهل هي فنية ومنضبطة أم تجارية سريعة وبطريقة غير واعية وكذلك المعدات المستخدمة في المحطة والعمالة وعلى وحصول المحطة على شهادات معتمدة من عدمة مثل الأيزو
    وهذا كله يتلخص في سمعتها الفنية بين أوساط المهندسين الواعين
    2- نقبل أو نرفض الخرسانة حسب مطابقة الخرسانة الموردة للموقع مع الخرسانة المطلوبة من حيث أولاً المقاومة المميزة Concrete grade وكذلك الإضافات المطلوبة ونسبتها وتوافقها ( إن وجد )
    ومن ثم يتم عمل إختبارات موقعية مبدأية أهمها إختبار التهدل أو الهبوط بالمخروط القياسي وبعد ذلك يجب عمل إختبارات المكعبات بعد 7 أيام بمعاملات التصحيح أو بعد 28 يوم والتأكد من المقاومة الحقيقية
    وتقبل هديتي المرفقة
    اشكرك على كلاماتك الرقيقة وعلى ثقتك بالمنتدى اما هديتك فهي مقبولة ولكن للاسف لم تظهر الصورة التي بعثتها.
    بخصوص مداخلتك فلي تعليق علي الجزء الاول منها وهي اعتماد مورد على الخرسانه Read Mix Concrete فالذي ذكرته على اساس المواصفات والجودة المتبعة في مصنع الخرسانه اتفق معك تماما في هذا ولكن كيف يمكن التحقق من الجودة ؟. ولكن "وهذا كله يتلخص في سمعتها الفنية بين أوساط المهندسين الواعين " ولكن وكما تعلم لا يستطيع اي استشاري ان يضع في سبب رفضه السمعة الفنية لمورد الخرسانه وخصوصا ان المقاول يضغط باتجاه اعتمادة بسبب قلة السعر اولا والذي يهمه في نهاية الامر ؟. لذلك لا بد من وجود طريقة هندسية يتم على اساسها الرفض وعدم اعتماد مورد الخرسانه او قبولة.
    اما بخصوص الخرسانة الموردة للموقع والتدقيق على نوعيتها واجراء الفحوصات عليها فاتفق معك ايضا بشكل عام.
    وبانتظار المزيد من المشاركات التي تثري الموضوع وتوضح الطريقة الهندسية للقبول او الرفض للخرسانه.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [615]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    جزاك الله خيرا و منتظر الجواب الشافي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    تقبل هديتي المرفقة

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    • نوع الملف: png 7.png‏ (29.8 كيلوبايت, 13021 مشاهدات)

    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  6. [616]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا و منتظر الجواب الشافي

    السلام عليكم
    اشكرك على هذا الشعار واسمح لي باستخدامه في التوقيع

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [617]
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية هادي المهندس


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,072
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 0
    السلام عليكم

    اشكرك اخي م. رزق على مواضيعك القيمه والمفيده وجعله الله يارب في ميزان حسناتك وبصراحه انت تبذل مجهود كبير بمشاركاتك ويارب لها كل التقييم والاحترام ........


    بالنسبه لمشكله الاخ الموسوي لهطول السقف بعد الاطلاع انا متأكد بان المشكله في الشده لاني عراقي وعملت في العراق فتره طويله وكانت اغلب المشاكل بعدم اسناد الشده من الاسفل اي قوه ردم التربه .............


    اما بالنسبه لسؤالك عن الخلاطات المركزيه قبل البدء باختيار البلانت نذهب الى موقعهم ونرى الاتي:

    1- نظافه الموقع
    2- المكائن
    3-السيطره النوعيه للمواد
    4- الاجهزه المستخدمه في الفحوصات وتوافقها مع الكود القياسي ( اجهزه السيطره على الكميات واجهزه الفحوصات الكيميائيه للاسمنت والرمل والركام والمواد الاضافيه ).
    5- نوعيه المواد المستخدمه
    6- على الاقل الاطلاع على طريقه الخلط وعمل الفحوصات المطلوبه درجه الحراره السلامب المكعبات .
    7- التاكد من اجهزه التدرج للركام .
    8- نقطه مهمه سرعه التوريد
    9- التاكد من نزاهه الموقع في الكميه التي يتم توريدها
    10 - الســـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــ ـر .



    اتمنى اوجزت ماهو ظروري والباقي الى اخينا م.رزق حجاوي ...............


    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  8. [618]
    almosawi76
    almosawi76 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    معالجة فتحة فحص core test

    اخوان السلام عليكم
    هل من الممكن ان تضعوا لنا امثل الطرق لمعالجة الفتحة التي يتركها فحص core test في السقف
    مع كل التقدير

    0 Not allowed!



  9. [619]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almosawi76 مشاهدة المشاركة
    اخوان السلام عليكم
    هل من الممكن ان تضعوا لنا امثل الطرق لمعالجة الفتحة التي يتركها فحص core test في السقف
    مع كل التقدير
    السلام عليكم

    نشكر لك مشاركتك وثقتك بالمنتدى وبخصوص سؤالك عن طريقة معالجة اماكن اخذت العينات الخرسانية Core Test في الاسقف او الجدارن.
    1. تتم معالجة اماكن اخذ العينات: تخشين السطح الداخلي لمكان اخذا العينه.
    2. اذا كان مكان اخذ العينه فمتوح من الجهتين يتم اغلاق جهة منها.
    3. صب خرسانة غير قابله للانكماش Nun Shrinkage Grout وهي متوفرة لدى الشركات المتخصصه في الاضافات الخرسانية ومن هذه الشركات ( سيكا ’ فوسروك ، كورمكس ، .....)
    ولمزيد من المعلومات عن الجراوتGrout
    http://www.fosroc.com/Products/Repai...on/Grouts.aspx

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  10. [620]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    وبانتظار المزيد من المشاركات التي تثري الموضوع وتوضح الطريقة الهندسية للقبول او الرفض للخرسانه.
    منتظر يا بشمهندس :)

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  