دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 61 من 160 الأولىالأولى ... 115157 58 59 60 6162 63 64 65 71111 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 601 إلى 610 من 1600
  1. [601]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almosawi76 مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اساتذتنا الافاضل
    تحية طيبة
    وبارك الله فيكم على هذا المجهود

    المشكلة التي اود ان ارحها تتلخص بالتالي
    1- لدينا سقوف حدث فيها هطول بمقدار من 3 الى 10 سم
    2- الفضاءات هي 7*7م2
    3- سمك الصب 20 سم
    4- المقاومة التصميمية بعمر 28 يوم هي 25 ميكا
    5- المقاومة الفعلية التي ظهرت للمكعبات هي 21.7 لعمر 28 يوم
    6- بعد اجراء فحوص الالترا سونيك تبين ان المقاومه من 15-17.5 ميكا
    7- كل غرفه هي بنفس الابعاد محاطة بجسور من كل ضلعين متقابلين 60سم و30سم
    8- توجد بعض الاماكن تعاني من نضوح في السقف

    راجيا مساعدتكم وابداء ارئكم حول المعالجة علما انني املك رأيي الخاص بي

    لكنني استعين بخبراتكم والتي هي ان شاء الله مثمنه مسبقا
    السلام عليكم
    اشكر لك ثقتك بالمنتدى وعلى هذا السؤال وهو من الاخطاء الشائعة في التنفيذ
    ، بخصوص سؤالك اطلب منك بعض المعلومات
    1- اذا امكن رسم سكتش ( مخطط للمبنى Plan) وتحدد عليها مقدار الهبوط في كل غرفة.
    2- هل مكان الهبوط الاعظمي Diflection في الوسط وهل هذا الهبوط يتغير مع التحميل ام هو ثابت تحت الاحمال ؟.
    3- البوط متى حدث هل بعد الصب مباشرة ام بعد التحميل ومتى تم فك الشدة
    4- سبب الهبوط ههل هو بسبب خطأ في تنفيذ الشدة = الطوبار = formwork ( لانه كثيرا ما يكون السبب هو الخطأ في تنفيذ الشدة ولا يكون السبب بسبب الاحمال ).
    5- مخطط التسليح البلاطات.
    6- هل يوجد تشققات في البلاطات cracks وخصوصا في الوسط.
    7- ما هي الاستخدام للطابق فوق هذه البلاطات.
    8- هل تم اعادة التصميم بناء على قوة الخرسانة الحالية ( حسب التجارب التي تمت 15-17.5 ميغالكل مم2).
    9 - ما هو نوع البلاطة( بلاطة مصمتمه solid slab او فطرية=فلات flat slab ام ماذا
    فكما هو معلوم فان سماكة البلاطة في الاتجاهين tow way direction يساوي L/27 TO L/35 وبالتالي تكون سماكة البلاطة 700/27=26CM الى 700/35=20CM وبالتالي فان تصميم البلاطة لديك هي ضمن الحدود المسموحة بها.
    لذلك من المستغرب ان يكون الهبوط لديك 3-10 سم ؟؟؟ بسبب قوة الخرسانة او سماكة البلاطة لذلك سالتك عن حديد التسليح وعن سبب الهبوط .
    لذلك من المتوقع ان يكون السبب خطأ في التنفيذ للشدة وهذا النوع من الاخطاء يكون امن من الناحية الانشائية ولكن به عيوب من حيث المنظر.
    انتظر منك الرد على الاسئلة السابقة .

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  2. [602]
    almosawi76
    almosawi76 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اولا احب ان اشكرك وادعو الى الله ان يجعل علميتنا بقدر علميتك
    فكل حسد ممنوع الا حسد العلم والدين
    وساوافيك بما طلبت بعد قليل وانا الممنون

    0 Not allowed!



  3. [603]
    almosawi76
    almosawi76 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    1- الهبوط كما في المخطط فعلا دائما في المنتصف
    2- حسب اعتقادي ان الهبوط حصل نتيجة لفتح القالب
    3- تسليح البلاطات هو قطر 12 ملم كل 200ملم للشبكة السفلية اما حديد الانضغاط والتمدد فهو ايضا 12ملم كل 200ملم وطريقة الحديد هي القطع وليس الثني
    4- توجد تشققات من السقف الداخلي في وسط البلاطة وهي غير واضحة كونها شعرية ام لا
    5- يوجد نضوح في بعض السقوف حيث ان البناية تحت الانشاء لكن فترة التنفيذ قد تاخرت ويحدث النضوح في حال تراكم مياه الامطار
    6- نفس القاطع اقصد ال section موجود في الطابق الاول الذي فوقهومصمم كصفوف للطلاب
    7- البلاطة لايخترقها أي جسر اقصد beam لكن عند جميع اطراف البلاطة أي اضلاعها يوجد beam بنفس سمك الجدار وبارتفاع 60او 30 م حسب وجود او عدم وجود فتحات في الضلع الذي تحته


    استاذي انا لا اريد ان اوحي لك بان اقول انا اعتقد ان المشكلة في القالب frame كون خبرتك ماشاء الله لاتحتاج الى ايحاء

    لكنني اتوقع ان هطول حدث في القالب نتيجة لانسياب ماء الخرسانة مما ادى الى هبوط الارضية الترابية تحت القالب وحدث ما حدث

    0 Not allowed!



  4. [604]
    almosawi76
    almosawi76 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    المرفقات هي مناسيب الهبوط مع مخطط التسلح

    ولكم فائق التقدير وارجو ان لاارهقكم معي فهذه مشاكل التنفيذ في العراق بسبب رداءة وملوجة وعدم كفاءة الكوادر الجديدة حيث اغلب المقاولين ليس لهم في ميدان الخبرة الا الاسم على العكس من مهندسي العراق الذين يفيضون خبرة

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    الملفات المرفقة

  5. [605]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almosawi76 مشاهدة المشاركة
    1- الهبوط كما في المخطط فعلا دائما في المنتصف
    2- حسب اعتقادي ان الهبوط حصل نتيجة لفتح القالب
    3- تسليح البلاطات هو قطر 12 ملم كل 200ملم للشبكة السفلية اما حديد الانضغاط والتمدد فهو ايضا 12ملم كل 200ملم وطريقة الحديد هي القطع وليس الثني
    4- توجد تشققات من السقف الداخلي في وسط البلاطة وهي غير واضحة كونها شعرية ام لا
    5- يوجد نضوح في بعض السقوف حيث ان البناية تحت الانشاء لكن فترة التنفيذ قد تاخرت ويحدث النضوح في حال تراكم مياه الامطار
    6- نفس القاطع اقصد ال section موجود في الطابق الاول الذي فوقهومصمم كصفوف للطلاب
    7- البلاطة لايخترقها أي جسر اقصد beam لكن عند جميع اطراف البلاطة أي اضلاعها يوجد beam بنفس سمك الجدار وبارتفاع 60او 30 م حسب وجود او عدم وجود فتحات في الضلع الذي تحته
    استاذي انا لا اريد ان اوحي لك بان اقول انا اعتقد ان المشكلة في القالب frame كون خبرتك ماشاء الله لاتحتاج الى ايحاء
    لكنني اتوقع ان هطول حدث في القالب نتيجة لانسياب ماء الخرسانة مما ادى الى هبوط الارضية الترابية تحت القالب وحدث ما حدث
    السلام عليكم
    بناءا على المرفقات التي قمت بارسالها فمن المؤكد ان السبب في الهبوط هة بسبب والتي ارستها اثناء ردي
    - خطأ في تنفيذ الشدة قبل الصب ( حيث لا يمكن ان يحدث هبوط بجانب الجسور والاعمدة).والذي فهمته من ان القياسات للهبوط بوحدة CM
    - هبوط في الدعم اثناء وقبل الصب بسبب رش الماء على الشدة وبالتي وصولها للردميات للاسفل وبالتي حدوث هبط في الردم نتيجة حمل البلاطة من وزن الخرسانة
    - اذا كانت قراءتي للنتائج فهي اقل من 2CM وبالتالي لا يوجد اي خطورة (ولا اعرف من اين ذكرت ان الهبوط من 3-10 سم)
    فاذا كانت كلها اقل من 2 سم فلا داعي للخوف او اجراء اختبار التحميل
    2المشكلة كما فهمتها وتوقعتها هي بسبب الشدة والمطلوب الان ما يلي
    1-يجت ان تتأكد ان السبب الشدة والفك قبل الموعد او خطأ في تنفيذ الشدة اصلا يمكن ان تدقق ذلك من خلال منسوب اعلى البلاطة فمنسوب البلاطة من الاعلى ( هذا يعطي فكرة ليس اكثر) حيث يتم اخذ المناسيب ابتدا من الجسر حتى نهاية البلاطة ورسم هذه المناسيب حيث يكون مطابق للهبوط اسفل البلاطة اذا كان بسبب فك الشدة قبل موعدها اما لم هتاك فرق في المناسيب لاعلى البلاطة فهذا يعني ان الخطأ كان في الشدة نفسها قبل الصب او حدث هبوط في الدعم اثناء الصب ( وهذا غالبا ما يكون عندما يكون الدعم مستند على ردميات) وتعليلك مقبول بشكل كبير جدا.
    2- يجب على المصمم التاكد من الحسابات الانشائية للبلاطة حسب قوة الكسر التي تمت للبلاطات ومن حديد التسليح الذي تم تركيبة من حيث العدد والتوزيع وقوة الشد للحديد ( حسب النوع الذي استخدم) فاذا كانت النتائج التدقيق تعطي انها امنه نقوم بعدها بالخطوة رقم 3
    3-للتأكد بشكل نهائي وعدم الخوف من حدوث اي شيء لا سمح الله مستقبلا فيتم اجراء التحميل للبلاطات حسب الحمولة التصميمة وتتم كما يلي :
    1- يجب ان يكون عمر الخرسانة للبلاطات لا يقل عن 56 يوما.
    2- يجري اختبار التحميل من قبل جهة معتمدة ولها خبرة في هذا المجال.
    3-يجب تحميل البلاطات والكمرات باحمال مكافية ( احمال ميته = التشطيبات والقواطع + حمل حي ) مع ابقاء الاحمال حتى نهاية الاختبار ولمدة 48 ساعه(الاحمال يمك ان تكون اكياس اسمنت او اكياس تعبأ بالرمل ومعروفة الوزن).
    طريقة الاختبار للتحيمل LOAD TEST
    1- تحمل البلاطات بحمل مقدارة
    0.85*(TOTAL DEAD LOAD*1.4+LIVE LOAD*1.6) – EXCUTED DEAD LOAD
    حيث EXCUTED DEAD LOAD= وزن البلاطة
    2- توضع احهزة قياس الهبوط= الترخيم DIFLECTION اسفل البلاطات والكمرات =الجيزان BEAMS وتثبت على هياكل معدنية صلبه بشكل يضمن ثبات اجهزة القياس وتؤخذ قراءات اولية قبل المباشرة بالتحميل.
    3- يجري تطبيق الاحمال بشكل تدريجي ومنتظم بدون احداث اي اهتزازات وعلى دفعات متساوية لا تقل عن 4 دفعات متساوية تقريبا ويتم اخذ القراءات للهبوط مع كل دفعة تحميل.
    4-تترك الاحمال النهائية في موضعها لمدة 24 ساعه ثم تؤخذ قراءات الهبوط ويكون اقصى هبوط هو الفرق بين القاراءة النهائية والقراءة الاولية قبل التحميل.
    5-ترفع الاحمال على دفعات ( نفس طريقة التحميل) وتؤخذ القراءات للهبوط مع كل عملية رفع للتحميل.
    6- ترفع الاحمال بشكل نهائي وتترك البلاطة لمدة 24 ساعه وثم تؤخذ قراءة الهبوط وتحدد قيمة الاسترجاع SELF RECAVERY DIFLECTIONالذاتي بانها الفرق بين هذه القراءة والقراءة ما قبل رفع الاحمال.
    تقييم نتائج الاختبار EVALUATE OF TESTING RESULTS
    1- تعتبر البلاطات SLABS او الكمرات BEAMS قد فشلت failur اذا ظهرت تشققات عريضة او علامات فتل toursion او لم تحقق الشرط الثاني
    2- تعتبر البلاطات او الكمرات قد نجحت في الاختبار اذا كان الهبوط الاعظمي للتحميل اقل من

    Deflection =50 L*L/h
    حيث ان L=بحر البلاطة Span او الكمرة ( البعد المحوري بين مراكز الدعم supporting او فاضي البحر مضافا اليه سماكة البلاطة ) ايهما اصغر.
    h= ارتفاع البلاطة او الكمرة بالميليميتر mm
    3- في حالة زيادة الهبوط الاعظمي عما هو وارد في المعادلة السابقة فيجب الا يقل الاسترجاع الذاتي self recovery عن 75 % من الهبوط الاعظمي.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  6. [606]
    almosawi76
    almosawi76 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استاذي الفاضل في القراءات على السقف تبين بصورة واضحة ان الهبوط من 3-10سم
    اما سؤالي هو لنقل ان السقف هو بمستوى 15- 17 ميكا
    فهل يجوز ان نقوم بزراعة جسور من حديد الجنل الساقية بحيث يقسم السقف الى 3 اثلاث او نصفينوبذلك يكون الاسناد اكثر والفضاءات اقل
    ومن ثم نقوم بتغليفه بمادة الهيرب وانهاءه بالبياض معماريا

    0 Not allowed!



  7. [607]
    فارس إبراهيم
    فارس إبراهيم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لو سمحتم كيف يتم التعرف على سعت تحمل التربة
    الله يحفضك

    0 Not allowed!



  8. [608]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almosawi76 مشاهدة المشاركة
    استاذي الفاضل في القراءات على السقف تبين بصورة واضحة ان الهبوط من 3-10سم
    اما سؤالي هو لنقل ان السقف هو بمستوى 15- 17 ميكا
    فهل يجوز ان نقوم بزراعة جسور من حديد الجنل الساقية بحيث يقسم السقف الى 3 اثلاث او نصفينوبذلك يكون الاسناد اكثر والفضاءات اقل
    ومن ثم نقوم بتغليفه بمادة الهيرب وانهاءه بالبياض معماريا
    السلام عليكم
    من حيث المبدأ يمكن عمل ذلك ولكن يجب التأكد من الجسور في هذه الحالة تحمل نيجية لتغيير التحميل للجسور beams من موعة بانتظام distributed load الى حمل مركزconcentrated load وكذلك تعديل تصميم البلاطة من بلاطة باتجاهين tow way solid slab الى بلاطة باتجاه واحد one way slab
    اما اذا اردت رأيي الشخصي لحل هذه المشكلة هي التأكد من الحسابات الانشائية واجراء التحميل اما لاخفاء عيوب السقف فيكون عند طريق وضع سقف مستعار لاخفاء التشوة في البلاطة حيث انه سيكون سيئ من ناحية معمارية اما من الناحية الانشائية فلا يوجد اي مشكلة.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  9. [609]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا للزميل الموسوي و الاستاذ رزق المحترم...........لقد حدث نفس الموضوع لي شخصيا في احد المشاريع التي كنت انفذها وكان الهطول من الاسفل فقط حيث وصلت الى نتيجة مؤداها ان الخلل كان بسبب الردم الترابي الغير محدول جيدا ولكن المهم في الموضوع اني اقترحت على المهندس المشرف الفحص الذي تفضل بة الاستاذ رزق تماما ورفض اجراءة لسببين في حينة
    1.لا يمكن ان ننتظر 56يوم
    2.اجور هذا الفحص في العراق تفوق كلفة هدم و اعادة صب السقف
    شكرا مرة اخرى

    0 Not allowed!


    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني

  10. [610]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    كيفية اختيار مورد الخرسانة Ready Mix وقبول الخرسانة في الموقع

    السلام عليكم
    كيفية اختيار مورد الخرسانة Ready Mix وقبول الخرسانة في الموقع؟
    قبل ان ابدا في الكتابة في هذا اطرح هذا التساؤل Supplier of Ready Mix Concrete ما هي الاسس التي على اساسها يتم الاعتماد ؟.
    وبعد الاعتماد لمورد الخرسانة ، كيف نقبل او نرفض الخرسانة المورد ؟ وما هي الاجراءات اللازم اتباعها لقبول او رفض الخرسانه ؟.
    وبانتظار الاجابة على هذين السؤالين ومن ثم اضع تصوري للاجابة ؟.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة