دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 6 من 160 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 8 9 10 1656106 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 1600
  1. [51]
    rami_eng
    rami_eng غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله كل خيروجعل الله ذلك في ميزان حسناتك

    0 Not allowed!



  2. [52]
    جمال السيد
    جمال السيد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 221
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    أحييك يا باشمهندس رزق على الموضوع والفكرة ولى اقتراح أن تعرض المشكلة وتطلب الحلول وتتركها لفترة محددة ولا تتعجل الرد حتى تتيح المجال لأكثر عدد من المهندسين للبحث والمراجعة وعرض الحلول وبهذا تحدث الفائدة المرجوة وأنا الآن فقط قرأت المشكلتين الأولى والخاصة بالتعشيش وأتفق تماما معك عند قولك أن لكل مشكلة ظرفها وحلها بناء على المعطيات الآنية لها ولكن هناك مباديء أساسية لطرق الحل لا يختلف عليها أحد ومنها ما ذكره المهندس الحبيب سالدان وأتفق معه تماما فيما قاله ووجدته ما كنت سأفعله بالضبط من تصليب وتدعيم ثم نظافة الخرسانة والحديد ودهان الحديد ودهان الخرسانة بمادة ايبوكسية لاحمة بين الخرسانة الجديدة والقديمة ثم الصب والمعالجة وانتظار الفترة المطلوبة للفك طبقا للكود 00الخ أما الخزان فهو بالطبع كبير ولا يفضل عمل الفواصل الإنشائية بالحوائط لعدم تسرب السائل وبالتأكيد الصب يكون على مراحل في حالة الاضطرار مع استخدام موقفات الماء ( Water Stop ) والإضافات مع الخرسانة لتأخير زمن الشك وذلك لبعد محطة الخلط عن الموقع وهكذا 000وهذا رأي سريع لما قرأته الآن وأرجو طرح المواضيع للمناقشة والصبر عليها 00واخيرا أكرر إعجابي بهذه الفكرة الرائعة والله نسأل أن ينتفع بها الجميع 00وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  3. [53]
    جمال السيد
    جمال السيد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 221
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    أرجو من إدارة الملتقى الكريم تجميع خلاصة هذه المشاركات ووضعها على ملف كامل للتحميل والاستفادة من جميع المشتركين وجزاكم الله خيرا وهذا مجرد اقتراح أرجو أن تتحملمونا وتصبروا علينا وهذا عهدنا بكم 00

    1 Not allowed!



  4. [54]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    أشكر للمهندس جمال مشاركته ولجميع الاخوة المهندسين في العادة اطرح المشلكة وانتظر المشاركة لمدة اسبوع وبعدها ابدء بوضع المقترح لحل المشكلة ولا اخفيك اخي ان عدد المشاركين قليل ( 53 مشاركة مقابل 985 مشاهد =5%)ويعود برأيي الى ان هناك عادة من الخجل في الكتابة لدى عدد من المهندسين خشية أن يكون رأية خطأ وهذا اعتقاد غير صحيح فالهدف هو تبادل الخبرات والمنفعه وكذلك تصحيح المفاهيم الخطأ لدى المهندسين من خلال مهندسين لهم خبره في هذا المجال واتمنى من اكبر عدد ممكن المشاركة لان طرح الافكار ومناقشتها يزيد من الفائدة للجميع.
    مع تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  5. [55]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    بخصوص المشكلة 5 في سلسلة مشاكل تنفيذية وحلول هندسية انتظر من احد الاخوة المهندسين ان يضع مشاركته لمناقشتها وذلك حتى تكون الشاركات من جانب واحد فقط .
    مع تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  6. [56]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442

    المشاركة رقم 5

    السلام عليكم
    من سلسلة مشاكل تنفيذية وحلول هندسية أطرح المشلكة التنفيذية التالية حسب ما اوردها الاخ المهندس سالدان ( التنفيذ من الالف الى الياء ):-

    "اتذكر أنى قد نفذت مشروع مدرسه بإشراف من المالك " هيئة الأبنيه التعليميه " بجمهورية مصر العربيه فرع مدينة الإسماعيليه وكان لسوء الحظ أن الموقع يقع بين ترعه من جانب والمصرف من الجانب اللآخر والترعه " ترعه فرعيه " يعنى ترعه كبيره ومصرفها بردو كبير وكان رشح المياه بالموقع مستمر تماما لدرجة مينفعش الوقوف فى أرض الموقع وكنت ببدل بمكنات السحب
    اللى تقريبا شبه شغاله 12 ساعه وراحه أربعه
    واخرى تكمل 12 ساعه وراحه أربعه وهكذا
    وبعد صب العاديه : لبشه بمساحة الموقع وأثناء تنفيذ القواعد المسلحه تعطل المشروع حوالى 2-3 أيام
    فلم أنزل الموقع وكنت أتابع بالتليفون مع الغفير ومقاول الماكينه ولمدة يومين أختلف الغفير مع مقاول الماكينة قتم وقف عملية سحب المياه دون أخبارى ولم أعلم إلا عندما ذهبت للموقع ووجدت المياه بإرتفاع سمك العاديه 30سم وأعلى من سمك حديد المسلحه بإرتفاع 60سم
    يعنى تقريبا بإرتفاع 1م
    فكان منى إلا أن أمرت بعدم سحب المياه إلا فى معاد أحدده أنا قبل بدأ صب المسلحه بساعات وكانت فكرتى هو جعل الحديد مغطى بالماء وعدم تعرضه للهواء الجوى لعدم تمام الأكسده ومن ثم يتعرض للصدأ
    واتذكر عندما أتى المالك وهو الأستشارى للمشروع : هيئة الأبنيه التعليميه قال سوف نغير حديد القواعد وكان قد يكلفنا وقتها ما يقرب من 61 ألف جنيه مصرى لكنى صممت أن الحديد بدون صدأ بإذن الله وفعلا بعد سحب المياه وأستلام الحديد تبين أن ما عليه هو قشرة فقط ملوثه من المياه وتم تنظيف الحديد والصب الفورى"

    والسؤال الان
    1- هل كان من الافضل عندما علم بالمشكلة بان المياه غطت حديد التسليح ان يقوم بنزح المياه ام الانتظار لحين الصب ؟
    2- هل يكفي نزح المياه وتنظيف حديد التسليح من اثار الماء والطين والصب ؟
    3- هل الاجراء رقم 2 كفاية ام ان هناك كانت حاجة لتدقيق منسوب الخرسانة ( النظافة) Blinding Concrete ؟
    4- اذا لم يقم بالاجراء رقم 3 ماذا حصل بعد الصب للخرسانة المسلحة Foundation Concrete ؟
    بانتظار المشاركات من الاخوة المهندسين
    مع الشكر الجزيل للمشاركين والمتابعين لهذه الزاويه من
    مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    0 Not allowed!



  7. [57]
    احمد822
    احمد822 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يعطيكم العاقية
    ويبارك لكم في عقولكم وعلمكم

    0 Not allowed!



  8. [58]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    أولا لحساب قوه دفع الماء للخرسانه العاديه = وزن الماء فوق الخرسانه العاديه
    = 0.6 * 1 = 0.6طن
    وأما وزن العاديه = 0.3 * 2.25 = 0.675 = 0.7 طن
    و وزن حديد المسلحه = 0.100 * 0.6 = 0.06 طن
    أذن

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  9. [59]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    إذن فإن الأوزان المقابله لقوة دفع الماء على الخرسانه العاديه = 0.7 + 0.06 = 0.76 = 0.8 طن > 0.6 طن "دفع الماء "
    وإن لم تخوننى ذاكرتى فإن من الممكن أن تكون العاديه بسمك 0.5 متر أى أنها سيف من بدرى
    وأيضا إذا فرضنا أن قوة الماء أكبر من الأوزان فسيحدث تغير لمنسوب العاديه للأعلى ولكن مليمترات لا تكون ملحوظه وعند سحب الماءوصب الخرسانه المسلحه فور السحب ننتظر فتره قبل تحميل الأساسات بشغل الأعمده حتى تعود المناسيب كما كانت أى ننتظر ( ترييح الأساسات ) كما كانت عليه ( هذه المده تتراوح من واقع خبرتى الشخصيه ما بين 2-3 أسابيع )
    أنتظر المشاركات وسوف أوافيكم بما حدث فعليا بالموقع ...................
    والله أعى وأعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  10. [60]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    ملحوظه :

    * أرتفاع الماء فوق العاديه = 0.60 متر تقريبا
    * أرتفاع الماء من وش تربة التأسيس = 0.30 + 0.60 = 0.90 متر