دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 58 من 160 الأولىالأولى ... 84854 55 56 57 5859 60 61 62 68108158 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 571 إلى 580 من 1600
  1. [571]
    ملهم الحجي
    ملهم الحجي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ملهم الحجي


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 80
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    تحية طيبةوبعد
    استفسار حول قدرة تحمل المرابيع 10*10
    واجهاد القص لها
    ارجوكم افيدوني بذلك
    وجزاكم الله كل خير

    0 Not allowed!



  2. [572]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10

    تشققات

    ظهرت تشققات أفقية حول النوافذفي الطابق الأول فوق الظفر(cantleaver) وقد تم صب بلاطة الأرضي منذ خمس شهور
    أرجو التعليق
    هذه الصور





    0 Not allowed!



  3. [573]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    الاخ ملهم نرجو توضيح معنى المرابيع

    0 Not allowed!


    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني

  4. [574]
    منجة
    منجة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 155
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لم أستطيع تخمين ماذا تقصيد بالمرابيع.
    بالنسبة للتشققات يخشى ان تكون بسبب تشكل سهم كبير للجائز اسفل جدار النافذة خاصة وأنه حامل للظفر

    0 Not allowed!



  5. [575]
    alaa eldin farag
    alaa eldin farag غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 375
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    جزاكم الله خير الجزاء

    0 Not allowed!



  6. [576]
    mostafa elkadi
    mostafa elkadi غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 86
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    ممكن اسأل عن طرق تنفيذ خزانات المياه

    0 Not allowed!



  7. [577]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    طريقة تنفيذ اساسات تحت منسوب المياه في تربة طينية ؟

    السلام عليكم
    اعود اليكم في موضوع جديد من حيث نوعية المشلكة وطريقة حلها وهي مشلكة واقعية تم حلها من قبل مهندسين مصريين ومن خلال اطلاعي على طريقة حل المشلكة لا استطيع ال ان ا اقف لهم احتراما وتقديرا على العبقرية الهندسية بالحل ( هذا من وجهة نظري الهندسية).
    وسنتعرف كيف كانت الادارة الهندسية للمخاطر في حل مشكلة تنفيذ اساسات وحفريات عميقة."
    يرغب في انشاء مبنى كراجات متعدد الطوابق 4 طوابق تحت منسوب الارض ( وبالتالي نحتاج الى عمق حفريات 13.60 م ) قرب ميدان التحرير لمواقف السيارات وقطعة الارض المراد انشاء المبنى عليها محاطة بمحطة السادات للميترو التي تبعد عن طرف الحفرية من 6-30 متر وجامع عمر مكرم والذي له مؤذنه بارتفاع 50 متر وتبعد عن حافة الحفرية للمشروع 6 م. وعلاقة المشروع بالابنية والخدمات المحيطة حسب الشكل المرفق ( اتمنى اذا امكن ان يتم تنزيل صورة المبنى من ( الجوجل goegle)

    موقع المشروع في ميدان التحرير


    علاقة المشروع مع الابنية والخدمات المحيطة

    - منسوب الشارع ( الطابق الارضي)0 21.2 م
    - منسوب الحفريات للرافت=الحصيرة raft foundation 9.60m
    -منسوب المياه الجوفية Ground Water Table هو 17.70م
    - مواصفت التربة
    * طبقة ردم Fill layer سماكة 4.50 الى 6.0 م.
    * طبقة رملية كثيفة الى عالية الكثافة Dense to very dense sand layer which extended to the end of the boreholes الى عمق 48 متر. ويتخلل هذه الطبقة طبقة قاسية من clay سماكتها من من 3-6 متر على عمق من 30 - 45 متر
    نوع الاساسات حسب التصميم هي حصيرة Raft Foundation
    والان كيف يمكن تنفيذ هذا المبنى دون الاضرار بالمباني والخدامات المجاورة للمشروع ؟
    بانتظار المشاركات التي تثري الموضوع .

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  8. [578]
    طالب هن مد
    طالب هن مد غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية طالب هن مد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله انا طالب في بداية المشوار ولي tp في rdm بخصوص يونغ فهل يمكن افادتي افادكم الله

    0 Not allowed!



  9. [579]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب هن مد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله انا طالب في بداية المشوار ولي tp في rdm بخصوص يونغ فهل يمكن افادتي افادكم الله
    السلام عليكم
    لقد قرأت طلبك اكثر من مرة ولكن للاسف لم افهم ما هو المطلوب
    توضيح السؤال بشكل اكثر.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  10. [580]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    طريقة تنفيذ اساسات تحت منسوب المياه في تربة طينية ؟

    السلام عليكم
    استكمل الموضوع
    يرغب في انشاء مبنى كراجات متعدد الطوابق 4 طوابق تحت منسوب الارض ( وبالتالي نحتاج الى عمق حفريات 13.60 م ) قرب ميدان التحرير لمواقف السيارات وقطعة الارض المراد انشاء المبنى عليها محاطة بمحطة السادات للميترو التي تبعد عن طرف الحفرية من 6-30 متر وجامع عمر مكرم والذي له مؤذنه بارتفاع 50 متر وتبعد عن حافة الحفرية للمشروع 6 م. وعلاقة المشروع بالابنية والخدمات المحيطة حسب الشكل المرفق ( اتمنى اذا امكن ان يتم تنزيل صورة المبنى من ( الجوجل goegle).
    وقد يقترح احد ويقول قائل هيا بسيطة نعمل عمل نزح للمياه الجوفية Dewatering حتى نصل الى منسوب التأسيس ومن ثم نبدأ بعملية الحفر حتى المنسوب ؟.
    ولكن مثل هذا الاقتراح يواجه برد ان ذلك غير ممكن من ناحيتين
    1. نتيجة نزح المياه الجوفية سيؤدي الى انهيار التربة بسبب ان الحفر سيكون عموديا بسبب طبيعة المشروع حيث يوجد خدمات مجاورة وكذلك لا يمكن الحفر خارج ارض المشروع والمطلوب انشاء البناء على كامل مساحة الارض للمشروع.
    2. عملية نزل المياه ستؤدي الى تغير المحتوى المائي تحت اساسات المباني والخدمات المجاورة للمشروع وهذا واضح من الموقطع ( في المشاركة السابقة ) حيث يلاحظ ان منسوب التأسيس المطلوب 9.60 متر وهي تحت منسوب اساسات المباني المجاورة وبالتالي سيؤدي ذلك الى هبوط المباني والخدمات المجاورة.
    لذا نلاحظ ان التفكير بهذه الطريقية يؤدي الى مشاكل هندسية تؤثر على الابنية والخدمات المجاورة.

    نتأتي لتعديل فكرة الحل وهي قبل ان نبدأ عملية الحفر يمكن ان نعم جدار حاجز على كامل محيط الارض وذلك باحدى الطريقتين
    • عمل اوتاد متداخلة Secant Pile
    • عمل جدار حاجز Diaphramg wall



    الاوتاد المتداخلة Secant Piles


    جدار حاجز Diaphramg Wall

    ولكن هل عمل الجدار الحاجز سيحل المشلكة ؟
    الجواب لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
    والسبب نعم انه بالجدار الحاجز قد قمنا بحل مشكلة انهيار التربة اثناء عملية الحفر ولكن مشكلة تاثر المباني والخدمات المجاورة للمشروع بنزح المياه الجوفية Deawatering لم تحل بالجدار الحاجز حيث ان انخفاض المياه الجوفية تحت الاساسات ستؤدي حتما الى هبوط المباني والخدمات المجاورة .

    والان كيف يمكن حل مشكلة تنفيذ هذا المشروع ؟.
    كان التفكير لحل هذه المشكلة هو العمل على دراسة جميع الظروف المحيطة بالمشروع وطرق التنفيذ ومدى تأثيرها على بعضها البعض ومدى مخاطرها لذلك تم اللجوء لما يسمى
    الادارة الهندسية للمخاطر في حل مشكلة تنفيذ اساسات وحفريات عميقة."

    وان شاء الله غدا استكمل المشاركة وشرحة مفهوم الادارة الهندسية للمخاطر.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  
صفحة 58 من 160 الأولىالأولى ... 84854 55 56 57 5859 60 61 62 68108158 ... الأخيرةالأخيرة