    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلباً لمساعدة م رزق في هذه المشكلة البسيطة
    واجهتني مشكلة
    وهي عند حفر التربة لتأسيس بناء جديد على مساحة 120 م بشكل مستطيل ليتم عمل أساس له يتحمل 5 طوابق (أرضي و 4 علوي) تبين أن هناك مباني ملاصقة لأرض البناء من جهتين ومن الجهة الثالثة شارع عرض 4.5 م ومن الجهة الأخيرة أرض خالية
    وعند السؤال عن حال هذه المباني المجاورة تبن أنها قديمة جداً وبدون أساس (سملات فقط أو حتى بدون سملات !!) وبدون أعمدة طبعاً و هي عبارة عن 3 أدوار !!
    فما هي الطريقة الأقل تكلفة و الأفضل لحفر أرضية هذه القطعة بدون التأثير على هذه المباني المجاورة المتهالكة ؟
    الأرض طينية ويعلوها طبقة سمك 0.75 م من التربة السيئة جداً أو الردم
    منسوب الحفر -2 م
    منسوب المياه الجوفية -1.2 م

    برجاء إقتراح حل مناسب
    هل نعمل خوازيق سند جوانب التربة ؟؟؟ وكيف نعملها و ما تكلفتها ؟؟
    هل نحفر عادي ولا نخاف ؟
    هل نعمل سملات قبل الحفر بجوانب القطعة ؟؟
    أجيبونا مأجورين

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  2. [552]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلباً لمساعدة م رزق في هذه المشكلة البسيطة
    واجهتني مشكلة
    وهي عند حفر التربة لتأسيس بناء جديد على مساحة 120 م بشكل مستطيل ليتم عمل أساس له يتحمل 5 طوابق (أرضي و 4 علوي) تبين أن هناك مباني ملاصقة لأرض البناء من جهتين ومن الجهة الثالثة شارع عرض 4.5 م ومن الجهة الأخيرة أرض خالية
    وعند السؤال عن حال هذه المباني المجاورة تبن أنها قديمة جداً وبدون أساس (سملات فقط أو حتى بدون سملات !!) وبدون أعمدة طبعاً و هي عبارة عن 3 أدوار !!
    فما هي الطريقة الأقل تكلفة و الأفضل لحفر أرضية هذه القطعة بدون التأثير على هذه المباني المجاورة المتهالكة ؟
    الأرض طينية ويعلوها طبقة سمك 0.75 م من التربة السيئة جداً أو الردم
    منسوب الحفر -2 م
    منسوب المياه الجوفية -1.2 م
    برجاء إقتراح حل مناسب
    هل نعمل خوازيق سند جوانب التربة ؟؟؟ وكيف نعملها و ما تكلفتها ؟؟
    هل نحفر عادي ولا نخاف ؟
    هل نعمل سملات قبل الحفر بجوانب القطعة ؟؟
    أجيبونا مأجورين
    السلام عليكم
    كيف الحال اخ بشر انا مش ناسيك والله وانا قرأت موضوعك في المنتدى ولكن لضيق الوقت لم استطع الرد .
    بخصوص طريقة الدعم باليلات المتداخلة scan pile وهناك شرح كامل لهذة المشكله في مشاركات سابقة هنا يمكنك الرجوع لها.
    اما بخصوص البايل فهو مكلف وان شاء الليله او غدا اضع لك الطريقة الكاملة للدعم لان الوضع لديك بحاجة للدعم قبل ان تبدأ الحفر.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  3. [553]
    الأدهـ اليماني ــم
    الأدهـ اليماني ــم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا م/ رزق حجاوي ليس من يثني عليك فهو لم يمر على موضوعك أو أستفاد ولو يفد ولكن في بعض من هم بالموقع طلاب هندسة وليس عندهم الخبرة في موضوع كهذا فهم الان يجمعون أفكار حول الهندسة من كل الاماكن وفي نهاية المطاف سوف يأتي اليوم الذي يستفيدون من كلامك المميز هذا حتى ولو لم يتناقشوا معك الان
    ومن قال الله أعلم فقد أفتى
    والمعذرة منك ومن سالدان لأنكم تقومون بأثراء الأراء بحسب خبرتكم
    وفي الاخير بالتوفيق لكم وشكراً

    مهندس اليمن

    0 Not allowed!



  4. [554]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442

    طريقة الحفر بجانب بناء يحتاج الى تدعيم ؟ الجزء الاول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلباً لمساعدة م رزق في هذه المشكلة البسيطة
    واجهتني مشكلة
    وهي عند حفر التربة لتأسيس بناء جديد على مساحة 120 م بشكل مستطيل ليتم عمل أساس له يتحمل
    5 طوابق (أرضي و 4 علوي) تبين أن هناك مباني ملاصقة لأرض البناء من جهتينومن الجهة الثالثة شارع عرض 4.5 م ومن الجهة الأخيرة أرض خالية
    وعند السؤال عن حال هذه المباني المجاورة تبن
    أنها قديمة جداً وبدون أساس (سملات فقط أو حتى بدون سملات !!) وبدون أعمدة طبعاً و هي عبارة عن 3 أدوار !!
    فما هي الطريقة
    الأقل تكلفة و الأفضل لحفر أرضية هذه القطعة بدون التأثير على هذه المباني المجاورة المتهالكة ؟
    الأرض طينية ويعلوها طبقة سمك 0.75 م من التربة السيئة جداً أو الردم
    منسوب الحفر -2 م
    منسوب المياه الجوفية -1.2 م

    برجاء إقتراح حل مناسب
    هل نعمل خوازيق سند جوانب التربة ؟؟؟ وكيف نعملها و ما تكلفتها ؟؟
    هل نحفر عادي ولا نخاف ؟
    هل نعمل سملات قبل الحفر بجوانب القطعة ؟؟
    أجيبونا مأجورين
    السلام عليكم
    اشكر للمهندس بشر على هذه السؤال ، وتعتبر هذه الحالة من الحالات القليلة التي تواجهة في حياتة العملية وهي تشكل تحدي للعمل الهندسي في جميع نواحية .
    لذلك لحل هذه المشكلة التنفيذية يحتاج الى اكثر من طرف للحل ( المهندس المصمم ، مهندس جيوتكنكال ، ومالك العقار القائم ) .ومشكلة الابنية القائمة والايلة للسقوط يشكل مشكلة عامة وليست مشكلة خاصة . لان بقاء مثل هذه الابنية يعرض الساكنين للخطر المحدق بهم في كل حين سواء بسبب العوامل الطبيعية ( الزلازل ، الرياح ، الامطار .....) او بسبب قدم الابنية ونهيارها لوحدها .
    لذلك يجب على البلديات او الامانات او مسؤولي الحي او جهة تنظيمية تختص بالابنية بان تقوم بعمل مسح للابنية وتحديد الصالح للسكن والامن وتدعيم الابنية التي يمكن تدعيهما والاستنفادة منها وا زالتها مع تأمين البديل.
    واعود الان لمشكلة التي عرضها المهندس بشر وباذن الله سأتوسع بالشرح قليلا نظرا لاهمية هذا الموضوع من جميع النواحي الهندسية ولقلة الخبرة لدى العديد المهندسين حتى اللذين لهم خبرة كبيرة في مجال الانشاءات المدنية ولا ادعي ان الحلول التي اطحرها هي الاوفضل ولكن هو اجهتاد شخصي من مواقع الخبرة والاطلاع على ما ينشر في هذا المجال .
    وانتظر التعليق من كل مهندس لدية الخبرة العملية او الاطلاع او لدية تصور لحل هذه المشكلة ومناقشة ما اطرحه من افكار واساليب فلحل هذه المشكلة يحتاج الى جهد هندسي جماعي وليس فرديا.
    واسارد في البداية على كل نقطة وردة في المشاركة فهي تحتاج للوقوف على كل كلمة وردت.
    " وعند السؤال عن حال هذه المباني المجاورة تبن أنها قديمة جداً وبدون أساس (سملات فقط أو حتى بدون سملات !!) وبدون وبدون أعمدة طبعاً و هي عبارة عن 3 أدوار !! أعمدة طبعاً و هي عبارة عن 3 أدوار"
    وباختصار شديد لا بد من تدعيم البناء قبل البدء بالحفر بجانب البناء ويجب اختار المعدات والحفر بكل عناية بحيث لا يصدر عنها اية ارتجاجات وسيتم بينا ذلك بالتفصيل التالي.
    " الأرض طينية ويعلوها طبقة سمك 0.75 م من التربة السيئة جداً أو الردم
    منسوب الحفر -2 م
    منسوب المياه الجوفية -1.2 م"
    قبل البدء باعمال نزح المياه Dewatering System =سحب المياه لابد من تدعيم المابني القائمة ومن ثم اجراء عملية نزح المياه والاكثر شوعيا لنزح المياه
    - عمل ترنش Trench =قناة مفتوحة حول الارض وفي اخفض منطقة يتم عمل حفرة ومن باستخدام المضخات الغاطسة = الطلمبات Submersible Pump ومن ثم الي شبكة التصريف او من خلال التنكات ، وهذه الطريقة تصلح للحالة التي نحن بصدد مناقشتها ، كما هو موضح في الصورة المرفقة


    - باستخدام الابار الابرية Well حيث يتم عمل شبكة من الابارة وفي داخل هذه الابار نركب مضخات غاطسة وتربط هذه المضخات بواسطة شبكة انانيب ومن ثم الى الشبكة العامة . وهذه الحالة تستخدم عندما يكونالفرق بين منسوب المياه الجوفية ومنسوب الحفر كبير ( وهذا غير وارد في حالتنا حيث ان الفرق لا يتعدى 1 م) كما في الصورة المرفقة.


    " برجاء إقتراح حل مناسب
    هل نعمل خوازيق سند جوانب التربة ؟؟؟ وكيف نعملها و ما تكلفتها ؟؟
    هل نحفر عادي ولا نخاف ؟
    هل نعمل سملات قبل الحفر بجوانب القطعة ؟؟
    أجيبونا مأجورين"
    بخصوص تنفيذ خوازيق = اوتاد Piles حيث يتم تنفيذ الاوتاد بشكل متدخل Secant Pile او استخدام الالواح المعدنية Sheet Piles هذا الحل غير وارد في هذه الحالة للاسباب التالية
    - التكلفة المرتفعة للحل .
    - صعوبة تنفيذ الاوتاد وا الشيت بايل لانها ستضر بالمبنى القائم بسبب الارتجاجات التي ستحدث.
    وقد تعرضت لتدعيم الحفر وبناء قائم وطريقة تنفيذ ذلك في مشاركات سابقة ولم يرغب بالتفاصيل الرجوع لهذه المشكلة من باب " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " ( لفتح الموضوع الضغط الموضع باللون الاحمر). ويكون التنفيذ حسب الصور المرفقة.




    ورد في مشاركة للمهندس بشر ان تصميم الاساسات المقترحة للمبنى الجديد هي عبارة قواعد منفصلة Isolated Footing
    بخصوص تنفيذ الاساسات من هذا النوع القواعد المنفصلة Isolated Footing افضل ان يتم تصميم الاساسات والمدة الارضية Slab on grage ( الميدة) على مستوى واحد من الاسفل ولذلك لضمان العزل الجيد ومنع تسرب المياه بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفيه حيث ترتفع المياه بالخاصة الشعرية من خلال التربة ونجد تأثير واضحا على الجدران على منسوب الارض الطبيعية وعلى البلاط والحل المقترح يكون كما في الصورة المرفقة



    ولمزيد من المعلومات بهذا الخصوص يمكن الرجوع للمشاركة " طريقة تنفيذ الاساسات foundation في حالة وجود مياه جوفية".( يمكن فتح الملف بالضغط على اللون الاحمر).
    وللمشاركة بقية في الجزء الثاني

    م. رزق عبداللطيف حجاوي


    0 Not allowed!



  5. [555]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442

    طريقة الحفر بجانب بناء يحتاج الى تدعيم ؟ الجزء الثاني

    استكمل الرد على المشاركة للمشكلة التي طرحها المهندس بشر.
    Why this failure happened?


    نلاحظ ان عملية الحفر بجانب المباني القائمة تحت منسوب الاساسات للمبنى القائم يؤدي الى انهيار التربة اسفل الاساس والارضية مما يشكل خطر على سلامة المنشأ لذلك لا بد من دعم التربة تحت الاساس واذا كان الاساس ضعيفا فعندها يجب دعم الاساس والتربة معا لمنع الانهيار ويكون ذلك بعدة طرق
    Underpinning piers
    • Sheeting and bracing
    • Cofferdams
    • On hard rock in lieu of underpinning
    • Other means acceptable to the Commissioner


    The structural engineer and geotechnical engineer should be brought on board as early in the process as possible…even if on an advisory role.
    The engineers can evaluate the site using their knowledge of the location to advise the owner even before purchasing a property, of the potential for problems.
    Once it is established to continue….the selection of the consultants is completed and the design begins.

    Structural engineers' role:
    Due Diligence
    The engineer of record should make all efforts to evaluate the adjoining site conditions for the following:
    · Adjacent foundation construction type and projections.
    · Adjacent building construction type.
    · Historical significance of adjoining properties

    Geotechnical engineers role:
    Site investigation, borings and test pits
    • Review existing information on area
    • Perform site reconnaissance
    • Perform adequate number of borings
    • Perform test pits to determine/verify
    Foundations for adjacent structures
    • Make recommendations for foundations for new structure and protection of adjacent structures.
    • Make recommendations for monitoring adjacent structures

    Why are borings important to the protection of adjacent structures?
    Because they help identify:
    • Soils supporting adjacent structures
    • Soils susceptible to settlement from vibrations
    • Existing ground water conditions
    • “Running sand” conditions

    Why are test pits important to the protection of adjacent structures?
    Because they help identify:
    • Condition of foundations of adjacent structures
    • Depth of foundations of adjacent structures

    How does soil conditions and/or groundwater impact the underpinning design?
    • Weak and sensitive soils and a high ground water table can make pit underpinning difficult to execute safely.
    • Underpinning may be necessary even if new foundation is above level of existing foundations if soils are susceptible to consolidation or vibration settlement.
    • Dewatering may cause consolidation of soils and/or exposure of existing piling to deterioration.

    How can an excavation of overburden on our site, affect a neighboring site?

    How can vibrations on our site, affect a neighboring site?


    Available underpinning methods:
    • Pit underpinning
    • Jack piles
    • Bracket piles
    • Micro piles
    • Ground improvement
    • Rigid excavation support walls


    Typical approach pit for pit underpinning

    Arching of wall over approach pit

    Concreting and preloading of the underpinning pier


    Temporary support of concentrated load (column)

    والتدعيم اسفل الاساس من جهة الحفر هذا ما نحتاجة للمشكلة التي طرحها م. بش حيث يتم تقسم العمل على مراحل وبالتناوب وليكن بطول بحدود 2 م حيث يتم عمل جدار استنادي L shape Retaing Wall بحث يكون منسوب اعلى القاعدة للجدار الاستنادي اسفل منسوب التأسيس ويتم تنفيذ اولا طول 2م ومن ثم ترك مسافة 2 متر وتنفيذ الجدار بطول 2 متر ولعدها نترك مسافة 2 متر وننفذ الجدار الاستنادي وبعدها نعود لاول مسافة تم تركها وهكذا حتى يتم دعم اسفل الجدار بجانب الحفر على ان يتم دعم مناطق العمدة لحين الصب اسفلها .
    Staging is important
    التنفيذ بالتناوب مهم جداااااااااا

    Jack pile installation
    التدعيم تحت الاعمدة باستخدام الجك



    Micro pile installation


    Ground improvement Jet grout underpinning
    الحقن اسفل الاساسات للمبنى القائم وهذا النظام يصلح عندما لا يكون هناك مياه جوفية وكذلك في التربة المتماسكة ام التربة الطينية فلا يصلح



    Rigid excavation support walls (slurry walls) can eliminate direct underpinning of structure

    Support of rock face in lieu of underpinning


    واستكمل المشاركة بالجزء الثالث والاخير


    م. رزق عبداللطيف حجاوي


    0 Not allowed!



  6. [556]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442

    طريقة الحفر بجانب بناء يحتاج الى تدعيم ؟ الجزء الثالث

    استكمل الجزء الثالث في الرد على المشكلة التي طرحها المهندس بشر بخصوص الحفر بجوار مبنى بدون اساسات؟؟.
    During Design:
    What is the structural engineers role?
    What level of information should be shown on the structural engineers drawings?
    “Means and Methods of Construction”
    What is the Geotechnical engineers role?
    What is the structural engineers role?
    Due Diligence Provide an underpinning detail that is applicable to the specific project.
    Make sure contractor understands the site and complications of underpinning
    Stay involved when construction starts.
    Due Diligence
    Understand the site conditions
    Understand the adjoining buildings
    Inform the contractor and his engineer of all issues uncovered prior to design
    Educate the owner
    Provide an adequate level of information on the design documents.
    The engineer of record (EOR) should provide detailed information on his/her drawings that relates specifically to the site under consideration.
    Is this enough information???





    SAFETY CONSIDERATIONS
    (a) Investigate and plan each phase of the job and choose the most suitable plant.
    (b) Provide for emergency access and egress at all times.
    (c) Provide protection for the public and employees.
    (d) Guard against face failures.
    (e) Remember that high faces need proper shoring. No raker is stronger than its end support, so always ensure that its top is securely housed and it is foot blocked.
    (f) Ensure that foot blocks cannot lose grip if the ground becomes wet. Keep drains clear.
    (g) Guard against displacement of struts and rakers by accidental knocks from plant, gear, boulders or earth falls.
    (h) Maintain all timbering and shoring materials in good order and condition.
    (i) Look out for change in ground or water conditions.
    (j) Ensure that protective helmets are worn at all times.
    (k) Record the results of daily examinations.
    Provide enough information to the contractor


    What is “Means and Methods of Construction”?
    This is a term used by the AIA to describe construction procedures that are the responsibility of the contractor.
    That does not mean that the design professional should avoid the underpinning process.
    What is the Geotechnical Engineers Role?
    • Incorporate requirements of specific site so that contractors engineer can be better educated!
    • Indicate how load should be transferred; how pits should be sheeted and or braced; the soil conditions (refer to the geotechnical report!)
    • Specify the appropriate type of underpinning to the site conditions.
    III. During Construction
    What are the key breakdowns that often lead to failures?
    Excavation begins on site without proper supervision or notification. Before long, undermining occurs or too much overburden is removed.



    Over excavation with disregard for adjoining properties

    Complete excavation with inadequate underpinning and bracing in place


    What can be done to avoid these problems?
    Contractors must be more aware of the ramifications of sending an excavator on site to do a general excavation.
    Submit “mass excavation plan”
    The contractor MUST hire his own engineer to design and detail the required underpinning.
    The controlled inspector must be retained BEFORE construction starts and actively involved in the planning process.
    Preconstruction surveys
    A thorough preconstruction survey of all adjacent properties is imperative.
    Cracks which were pre-existing will become the contractors and owners responsibility if they are not documented. Every tenant will claim damages that were pre-existing!! Access can be difficult but that should not mean we should not try.



    An active and positive relationship with neighboring property owners can alleviate many of the inherent adversarial problems associated with underpinning.
    Monitoring of site should be done using surveyors, crack monitors, vibration monitors.
    The design team should be consulted for knowledge about the site. A working relationship is beneficial.
    Proper and complete shop drawings and calculations should be submitted for review prior to any work commencing.
    How can the project’s structural engineer play a role during construction?
    • Review the contractor’s engineers submission for how it applies to the specific site and site conditions.
    • Make sure the contractor has the proper experience in underpinning buildings of similar construction and site conditions.
    • Remain an active participant. Encourage a dialogue with neighbors.
    Take advantage of the early Due Diligence!
    How can the project’s geotechnical engineer play a role during construction?
    Have the Geotechnical engineer review the contractor’s underpinning design and construction sequence and then verify that the design is being followed in the field
    • Consult the Geotechnical engineer during the course of construction, especially if conditions found in the field do not conform to those expected
    • Have the Geotechnical engineer review monitoring data
    What steps can be included in the design of the underpinning to improve the results?

    Sheeting and Bracing
    All pits, unless otherwise dictated by geotechnical engineer, should be sheeted excavations.
    Deep pits must be laterally braced and reinforced as required.
    Corner excavations should return under the adjacent building on a slope and be sheeted.
    Monitoring
    Vibration monitors should be used where historic structures are present (required by code).
    Surveyor should be retained to monitor settlement. Settlement predictions can be made by geotechnical engineer. This can help prevent problems getting out of control.
    Crack monitors can be installed to measure all existing cracks.
    Communication is key!!
    Involve the inspector early on in the projects construction to insure that they are on board with what is proposed and are aware of sequencing, start dates, and all details of underpinning.
    Inform them of site conditions.
    Provide the geotechnical report for reference
    Make sure the design team knows that construction has commenced
    What can a homeowner who wants to underpin his neighbors' house do if he cannot afford experts and all of the recommendations we make?
    Assuming that cost prohibits this extensive evaluation, a series of standards for certain site types could be developed.
    If underpinning is necessary, an engineer and/or suitable contractor must be retained.
    Underpinning contractors could be licensed, further protecting the public.
    Inspectors for the DOB could be educated on what to look for.
    Can he afford “not” do this??

    Our broad geotechnical experience enables us to perform shoring in a very tight access and low headroom in virtually any subsurface condition. Anchor load testing and documentation are provided through every phase.



    SDI is constantly applying new and advanced techniques to shoring system installation. Through efficient excavation and project schedule administration, SDI consistently out delivers the competition.



    Earth retention systems we design and install include:






    • Sheet Piling
    • H piles
    • Pipe piles
    • Wood Lagging
    ولمزيد من المعلومات بخصوص Sheet Pile يمكن الرجوع للموقع التالي









    لقد تم تنزيل الاجزاء الثلاثة من الموضوع ليسهل الرجوع اليه


    مع تحياتي للجميع


    هذه الموضوع هدية منى لكل اعضاء المنتدى واخص ايضا
    الاخوة القائمين على هذا المنتدى بمناسبة مرور عام على تسجيلي بالمنتدى
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    "رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"


    1 Not allowed!



  7. [557]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الزملاء الاكارم :
    تحية طيبة لكم جميعاً هناك مشكلة حصلت أثناء تنفيذ خزان ماء دائري و بسعة 35000 متر مكعب
    حيث تم ملأ الخزان بشكل كامل لاختباره و أثناء الاختبارات حدث تسربات مياه
    ما هو الحل ؟
    هناك مشروع آخر تم تنفيذ خزان آخر ضمن مشروع محطة تنقية و لكن أثناء تجربة الخزان و تحمليه بشكل كامل
    و تم تنفيذ فواصل تمدد قطري بكل الاتجاهين للأرضية مع عدم إيقاف الحديد
    و فواصل شاقولية للجدارن مع عدم إيقاف الحديد
    لذلك أختلف مع المهندس رزق مع احترامي له وتقديري . فإنه يجب تحميل الخزان بشكل كامل
    للتأكد من كفائته الإنشائية أيضاً
    ولكم الشكر
    م.عبد الحكيم

    0 Not allowed!



  8. [558]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo alafkar مشاهدة المشاركة
    الزملاء الاكارم :
    تحية طيبة لكم جميعاً هناك مشكلة حصلت أثناء تنفيذ خزان ماء دائري و بسعة 35000 متر مكعب
    حيث تم ملأ الخزان بشكل كامل لاختباره و أثناء الاختبارات حدث تسربات مياه
    ما هو الحل ؟
    هناك مشروع آخر تم تنفيذ خزان آخر ضمن مشروع محطة تنقية و لكن أثناء تجربة الخزان و تحمليه بشكل كامل
    و تم تنفيذ فواصل تمدد قطري بكل الاتجاهين للأرضية مع عدم إيقاف الحديد
    و فواصل شاقولية للجدارن مع عدم إيقاف الحديد
    لذلك أختلف مع المهندس رزق مع احترامي له وتقديري . فإنه يجب تحميل الخزان بشكل كامل
    للتأكد من كفائته الإنشائية أيضاً
    ولكم الشكر
    م.عبد الحكيم
    السلام عليكم
    اشكر لك مشاركتك بخصوص التسرب بالخزان يعتمد على مكان التسرب فاذا كان من الجوانب فيمكن استخدام مادة Water Plug حيث تعمل على منع تسرب المياه فورا حيث يمكن بعدها عند اعمال الصيانة او انتهاء الاختبار للخزان العودة والمعالجة من داخل الخزان.
    اما اذا كان من القاعدة فيجب تفريغ الخزان ومعالجة من الداخل.
    لذلك أختلف مع المهندس رزق مع احترامي له وتقديري . فإنه يجب تحميل الخزان بشكل كامل
    للتأكد من كفائته الإنشائية أيضاً
    وانا اتفق معك انه يجب ان يتم تعبئة الخزان بالكامل ولكن الذي اوضحتة الا يتم التعبئة مرة واحدة وانما على مراحل ولنقل على منسوب ( 0.5 م ثم 1 م ثم 1.5 م ........ الى ان يتم تعبئة الخزان بالكامل)
    اما لماذا التعبئة على مراحل للتاكد من انه لم يحدث تسرب للمياه في المنطقة التي تم فحصها فبدلا من تعبئة خزان 6 متر ( نفرض انا ارتفاعة الكامل ) ونكتشف بالفحص انه على منسوب 0.3 م هناك تسرب ففي هذه الحالة سنتحتاج الى تفريغ الخزان بالكامل من اجل الاصلاح بينما لو كنا ملأنا حتى منسوب 0.5 م فمن السهل تفريغ الخزان .
    هذه وجهة نظري بالنسبة لفحص الخزانات اتمنى ان تكون الاجابة قد وضحت لك.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    1 Not allowed!



  9. [559]
    ملهم الحجي
    ملهم الحجي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ملهم الحجي


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 80
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مهندس رزق جزاك الله كل خير
    بخصوصتدعيم التربة وغيرها
    برك الله بعلمك

    0 Not allowed!



  10. [560]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    و الله م رزق أنا عاجز عن الشكر
    وأنا أقترح على الإدارة عمل خاصية التقييم الخاص بالأساتذة لأن تقييم واحد وعادي لن يوفي شكرنا لحضرتك
    ولي عودة للتدقيق في المشاركة الثانية والثالثة وغيرهما
    إن شاء الله
    وجزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  
صفحة 56 من 160 الأولىالأولى ... 64652 53 54 55 5657 58 59 60 66106156 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML