دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 53 من 160 الأولىالأولى ... 34349 50 51 52 5354 55 56 57 63103153 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 521 إلى 530 من 1600
  1. [521]
    المهندس ابو محمد
    المهندس ابو محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية المهندس ابو محمد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 231
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    طبعا المشكلة حصلت وحصل الحل واعتقد المهندس رزق تصرف بالشكل الصحيح وخاصة الحقن بمادة غير قابلة للانكماش ولكن لتجنب حدوث مثل هذه المشاكل يجن الانتباه عند الصب اول باول ان يتم طرد الفراغات من خلال جهاز طرد الهواء من الخرسانةوان يتم الصب لمثل هذه الاماكن الحرجة بخرسانة تدرجها الحبي اقل نسبيا من الخلطة المصصمة لكي لا نلجأ للحقن واقصد ان يتم ملء مثل هذه الاماكن الضيقة((والمحدودة ))بخرسانة حجم الحصمة فيها اقل نسبيا واقول نسبيا لا بشكل عام
    والله الموفق

    0 Not allowed!


    الا كل ما خلا الله باطل
    وكل نعيم لامحالة زائل

  2. [522]
    ملهم الحجي
    ملهم الحجي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ملهم الحجي


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 80
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو من الاخوة الايضاح بكلمات معروفة علمياوليست محلية حتى نعرف ما هي
    حتى نفهم نحن المهندسون الجدد
    وشكرا كثيرا

    0 Not allowed!



  3. [523]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملهم الحجي مشاهدة المشاركة
    ارجو من الاخوة الايضاح بكلمات معروفة علمياوليست محلية حتى نعرف ما هي
    حتى نفهم نحن المهندسون الجدد
    وشكرا كثيرا
    السلام عليكم
    لقد تم التنوية الى ذلك اكثر من مرة ولكن عندما تقرأ اي موضوع يمكنك الاستفسار عن المصطلح او الكلمة وستجد الجواب ولا تنسي ان هذا منتدى لجميع المهندسين العرب وقد تخرجوا من جامعات مختلفة وما تراه انت انه مصطلح علمي يراه غيرك غير ذلك ولكن لنتعاون كلنا في نشر المفاهيم العلمية وبأكثر من كلمة مرادفة لها في المعنى والكتابة اخيرا بجانبها باللغة الانجليزية لم يستطيع ذلك.
    واشكر لك تنويهك لذلك ومع مرور الايان ستتعود على المصطلحات التي تراها الان غريبة عليك فأنا وغيري كثير مروا بنفس المشكلة عند بداية التسجيل في المنتدى ولكنها الان والحمدلله قلت كثيرا بسبب معرفة مدلول المصطلحات لمعظم المهندسين في المنتدى بالرغم من اختلاف الثقافة الهندسية بيننا.
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  4. [524]
    عمر الخضر
    عمر الخضر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أرجو مساعدتى فى معرفة أسعار مواد البناء ومواد التشطيباتمن الألف للياء

    0 Not allowed!



  5. [525]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    انا اكبر للمهندس رزق (بشكل خاص) وللإخوة عموما هذا الخلق الكريم والنفس الطيب للتواصل مع مايطرحه الزملاء من مشاكل
    تقبلوا تحيتي

    0 Not allowed!



  6. [526]
    ملهم الحجي
    ملهم الحجي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ملهم الحجي


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 80
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم بشمهندس رزق و الاخوة الافاضل
    مشكلة صغيرة اطرحها:
    اثناء حفر منسوب التاسيس لفيلا سكنية
    واجهتنا مشكلة التربة الزراعية
    وقد تم عمل سبر لعمق 8 متر ولم نلاحظ وجود اي تربة اخري صخرية او غيرها( اخذنا 5 مناطق متفرقة للسبر)
    ما الحل لتاسيس على هذه التربة الزراعية للفيلا مسطحها 200 متر مربع مكونة من دورين
    علما انا المالك يريد قواعد منفصلة حصرا لان التكلفة اقل ولايريد بناء قبو ارضي ذو جدران استنادية
    افيدوني بحل جزاكم الله كل خير
    -علما ان هذه المشكلة تعترض الكثير ممن يريدون البناء في منطقة زراعية-

    0 Not allowed!



  7. [527]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملهم الحجي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم بشمهندس رزق و الاخوة الافاضل
    مشكلة صغيرة اطرحها:
    اثناء حفر منسوب التاسيس لفيلا سكنية
    واجهتنا مشكلة التربة الزراعية
    وقد تم عمل سبر لعمق 8 متر ولم نلاحظ وجود اي تربة اخري صخرية او غيرها( اخذنا 5 مناطق متفرقة للسبر)
    ما الحل لتاسيس على هذه التربة الزراعية للفيلا مسطحها 200 متر مربع مكونة من دورين
    علما انا المالك يريد قواعد منفصلة حصرا لان التكلفة اقل ولايريد بناء قبو ارضي ذو جدران استنادية
    افيدوني بحل جزاكم الله كل خير
    -علما ان هذه المشكلة تعترض الكثير ممن يريدون البناء في منطقة زراعية-
    السلام عليكم
    ولو انك اخي مهندس ملهم لم تذكر ما هي نتائج فحوصات التربه وما هي قوة التحمل لها ولكن على العموم ولان البنايه عباره عن فيلا مكونه من طابقين فلابد من القيام بما يلي
    اولا - استبدال التربه تحت الاسس ولعمق 50 سنتمتر على اقل تقدير وبابعاد اكثر من ابعاد القاعده
    ثانيا - زيادة ابعاد القواعد المنفصله ( الطول و العرض )
    والسلام

    0 Not allowed!



  8. [528]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملهم الحجي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم بشمهندس رزق و الاخوة الافاضل
    مشكلة صغيرة اطرحها:
    اثناء حفر منسوب التاسيس لفيلا سكنية
    واجهتنا مشكلة التربة الزراعية
    وقد تم عمل سبر لعمق 8 متر ولم نلاحظ وجود اي تربة اخري صخرية او غيرها( اخذنا 5 مناطق متفرقة للسبر)
    ما الحل لتاسيس على هذه التربة الزراعية للفيلا مسطحها 200 متر مربع مكونة من دورين
    علما انا المالك يريد قواعد منفصلة حصرا لان التكلفة اقل ولايريد بناء قبو ارضي ذو جدران استنادية
    افيدوني بحل جزاكم الله كل خير
    -علما ان هذه المشكلة تعترض الكثير ممن يريدون البناء في منطقة زراعية-

    عزيزي يجب استبدال التربة لعمق لايقل 80 سم على كامل مسطح البناء بما فيه الأرصفة حول الفيلا ويتم الاستبدال والرص على كامل المساحة لسهولة التنفيذ ويتم التاسيس حسب الأصول بعد الاستبدال

    وننتظر رد المهندس رزق المحترم
    تقبلوا تحيتي

    0 Not allowed!



  9. [529]
    علي الجعفري
    علي الجعفري غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    في خصوص محطه التنقيه
    لااتصور ان امكانيه الفنيين (فنيين القالب والحداد) يستطيعون ان يعملوا فواصل نموذجيه ودقيقه في مثل هكذا جدار حيث مرت هذه الحاله سابقا في احد اعمالي وفشلوا الفنيين في تنفيذ الفواصل مما ادى الى ان المهندس الاستشاري قد غير تصميمه ولغى الفواصل .هذا حسب ما مر بي سابقا
    ولايمكن عمل الفواصل وفصل حديد التسليح حيث اذا كان المحطه under grown فان الجدا ر يفشل بفعل دفع التربه الجانبي واذا كان المحطه فوق سطح الارض فان ضغط الماء يؤثر بشكل اخر ايضا فان الفواصل هنا اعتقد تكون سبب رئيسي لفشل المشروع

    0 Not allowed!



  10. [530]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملهم الحجي
    السلام عليكم بشمهندس رزق و الاخوة الافاضل
    مشكلة صغيرة اطرحها:
    اثناء حفر منسوب التاسيس لفيلا سكنية
    واجهتنا مشكلة التربة الزراعية
    وقد تم عمل سبر لعمق 8 متر ولم نلاحظ وجود اي تربة اخري صخرية او غيرها( اخذنا 5 مناطق متفرقة للسبر)
    ما الحل لتاسيس على هذه التربة الزراعية للفيلا مسطحها 200 متر مربع مكونة من دورين
    علما انا المالك يريد قواعد منفصلة حصرا لان التكلفة اقل ولايريد بناء قبو ارضي ذو جدران استنادية
    افيدوني بحل جزاكم الله كل خير

    -علما ان هذه المشكلة تعترض الكثير ممن يريدون البناء في منطقة زراعية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أبو هادي مشاهدة المشاركة
    عزيزي يجب استبدال التربة لعمق لايقل 80 سم على كامل مسطح البناء بما فيه الأرصفة حول الفيلا ويتم الاستبدال والرص على كامل المساحة لسهولة التنفيذ ويتم التاسيس حسب الأصول بعد الاستبدال
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أبو هادي مشاهدة المشاركة


    وننتظر رد المهندس رزق المحترم
    تقبلوا تحيتي
    السلام عليكم
    اشكر المهندس ابو هادي على هذه الثقة بالمنتدى وبالمنتسبين اليه .
    بخصوص طريقة طريحك لحل المشكله فانا اتفق معك من حيث المبدأ على استبدال التربة تحت الاساس بتربة افضل منها واجراء عملية الدحل لها Compaction 95%فهذا قمنا به في احد المشاريع حيث قمنا باستبدال التربة لعمق 1 متر ( تحديد عمق التربه يكون من خلال فحص التربة ) وكذلك تنفيذ الاساسات على شكل حصيرة = لبشة = رافت Raft Foundation بعمق 30 سم وحديد تسليح حسب الملف المرفق.وكانت عدد طابقين ( فيلا وصممت الرافت الى 3 طوابق).






    اتمنى ان تكون طبيعة الحل المقترح قد وصلت

    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  
صفحة 53 من 160 الأولىالأولى ... 34349 50 51 52 5354 55 56 57 63103153 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML