  1. [461]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    مشكلة تنفيذية حدثت واحتاج رأيكم فيها واسباب حدوثها كنت اعمل لدى مكتب هندسى ومعى صاحب المكتب (مهندس) وكذلك 2 مهندسين اخرين وكل واحد ماسك موقع او اتنين ماعدا مهندس زميلى ماسك مصنع واحد فى مدينة بدر فى طريق السويس كان المصنع عبارة عن قواعد منفصلة واعمدة بطول 10 م وسقف solid slab وكان مقسم الى 24 expansion joint كل joint مساحتها 40 *40 m2 وكان ابعاد الكمرة L=12 M , WIDTH =60 CM , DEPTH =1.8 M وسمك السقف 12 سم فى احدى مرات صب السقف (طبعا البدء فى الصب حوالى الساعة 6 ص ) المهم المهندس جه حوالى الساعة 7 ص يعنى كانوا بدءوا فى الصب وبعد ما وصل بحوالى 10 دقائق السقف كله انهار بس الحمد لله من غير خسائر بشريه المهم لما سألت زميلى عن السبب قاللى ان لما طلع فوق (على الاسقف المصبوبة سابقا) لقاهم بيصبوا فى الكمر التقيل اللى فى المنتصف مرة واحدة لغاية لما اتملت على الاخر وفجأة السقف انهار
    فأرجوا ان يستفاد جميع المهندسين ان يتواجدوا قبل الصب وعدم الاعتماد على المشرفين فقط وكمان ارجو من المهندسين ان يعطونا هنا خبرتهم اثناء صب السقف يعنى مثلا نبدأ من اين ؟ من الاطراف ولا فى المنتصف ونبدأ بالكمر التقيل الاول ولا الخفيف وهكذاااااااا وبيتهيألى ان الموضوع مهم وشكرااااااا لكم جميعا واسف على الاطالة

    0 Not allowed!



  2. [462]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلام مصطفى محمد مشاهدة المشاركة
    مشكلة تنفيذية حدثت واحتاج رأيكم فيها واسباب حدوثها كنت اعمل لدى مكتب هندسى ومعى صاحب المكتب (مهندس) وكذلك 2 مهندسين اخرين وكل واحد ماسك موقع او اتنين ماعدا مهندس زميلى ماسك مصنع واحد فى مدينة بدر فى طريق السويس كان المصنع عبارة عن قواعد منفصلة واعمدة بطول 10 م وسقف solid slab وكان مقسم الى 24 expansion joint كل joint مساحتها 40 *40 m2 وكان ابعاد الكمرة L=12 M , WIDTH =60 CM , DEPTH =1.8 M وسمك السقف 12 سم فى احدى مرات صب السقف (طبعا البدء فى الصب حوالى الساعة 6 ص ) المهم المهندس جه حوالى الساعة 7 ص يعنى كانوا بدءوا فى الصب وبعد ما وصل بحوالى 10 دقائق السقف كله انهار بس الحمد لله من غير خسائر بشريه المهم لما سألت زميلى عن السبب قاللى ان لما طلع فوق (على الاسقف المصبوبة سابقا) لقاهم بيصبوا فى الكمر التقيل اللى فى المنتصف مرة واحدة لغاية لما اتملت على الاخر وفجأة السقف انهار
    فأرجوا ان يستفاد جميع المهندسين ان يتواجدوا قبل الصب وعدم الاعتماد على المشرفين فقط وكمان ارجو من المهندسين ان يعطونا هنا خبرتهم اثناء صب السقف يعنى مثلا نبدأ من اين ؟ من الاطراف ولا فى المنتصف ونبدأ بالكمر التقيل الاول ولا الخفيف وهكذاااااااا وبيتهيألى ان الموضوع مهم وشكرااااااا لكم جميعا واسف على الاطالة
    السلام عليكم
    اشكرك على مشاركتك وتقتك اتفق معك ان هذا الموضوع مهم وحالة الانهيار التي ذكرتها وللاسف منتشره في كثير من المواقع وفي كافة البلدان.
    لوضع تصور للمشكله اولا ومن ثم الحلول الهندسيه لهذه المشكله اتمنى عليك ما يلي
    1- اذا كان هناك صور للمبنى حتى ولو كان قائما.
    2 - عمل سكتش ( او مخطط اذا كان متوفرا) يبن التباعد بين الاعمدة وسماكة البلاطةthickness of salb وابعاد مقاطع الجسور ونوع البلاطة المستخدمة.
    3- نوع الارضية التي تم عمل الشده عليها ( هل هي من الخرسانه او من مواد الردم=الدفان=الطمم backfill)
    4- نوع الشدة= الطوبار =formwok=shuttering التي تم استخدامها في اعمال البناء للبلاطة
    5- التباعد بين قوائم الدعم = vertical studs
    وان شاء الله بعد سأرد عليك بالتفصيل وبشكل محدد لتعم الفائدة على الجميع.
    مع تحياتي للجميع

    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  3. [463]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    الف شكر يا باشمهندس رزق حجاوى اولا لردك وكذلك لاهتمامك بالسؤال وسأحاول ان اساعدك على قد ما اقدر
    1- اولا للاسف ليس عندى اى صور للمصنع ولكن سأمدك بكل ماتريد من تفاصيل للايضاح ورسم صورة عندك لحل تلك المشكلة التى اراها مصيبة لأى مهندس فى الموقع وخاصة ذوى خبرات سنين قليلة لأنها تصيبهم بالهلع عاوز اقولك زميلى ده قعد حوالى 5 اشهر خايف يطلع على سقف يستلمه ولكن المهم
    3-المصنع بكل بساطة عبارة عن 24 فاصل تمدد كل فاصل يتكون من الاتى :
    1- القواعد مسلحة منفصلة مرتبطة مع بعض بسملات وجاسئة على قواعد عادية
    2- اعمدة بطول 10 قطاعه من ( 1م*1م ) الى (70سم *70سم ) المسافات بين الاعمدة فى الاتجاهين متساوية وهى 12 م فى الاتجاهين بمعنى الصف الواحد مكون من 5 اعمدة فى الاتجاهين ومعنى ذلك ان الفاصل فيه 25 عمود وطبعا البحور الواسعة دى متطلبات ضرورية خاصة انه مصنع غزل ونسيج و يتطلب مسافات واسعة للماكينات
    3- السقف زى ماشرحت لحضرتك على ارتفاع 10 م السقف عادى جدا عبارة عن solid slab الكمر كله متحمل على الاعمدة( رئيسى ) العمق يتراوح مابين 1.2م الى 1.8 م العرض 60 سم البحر طبعا 12 م
    4- السقف سلاب سمكها 12 سم كان فرش وغطا قطر 10 مم 5 \ المتر
    5 نوع الارضية فرشات من العروق على تربة مدموكة
    6-الشدة خشبية وكانت عبارة عن قوائم 10 سم *10 سم عروق فلليرى والمسافات مابينهم من 60 الى 70 سم وتحت قيعان الكمرات بنحط كمان قوائم مساعدة لازقة فى قاع الكمرة لزيادة تدعيم وتقوية الكمرات
    7- وهذا النظام احنا صبينا بيه قبل كده 4 اسقف وكان شغااااااااااااال
    8- بيتهألى من خبرتى الضئيلة والمتواضعة الخطأ كان فى اسلوب الصب نفسه كما شرحت لحضرتك قبل كده وطبعا الرأى الاصوب لحضرتك وياريت تعطينا خبرتك فى صب الاسقف من الناحية التنفيذية والمهنية اثناء صب السقف يعنى مثلا نبدأ من اين ؟ من الاطراف ولا فى المنتصف ونبدأ بالكمر التقيل الاول ولا الخفيف وهكذاااااااا وذلك لزياد تماسك الشدة وعدم تمايلها خاصة الخشبية

    0 Not allowed!



  4. [464]
    مهندس من الشمال
    مهندس من الشمال غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس من الشمال


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 281
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    عزيزي المهندس رزق اولا اسجل اعجابي بك والمهم انا في احد المواقع صبيت 2400 متر مكعب خرسانة في 36 ساعة بواسطة 3 مضخات وكان العمل متواصل بالنسبة لحجم الخزان يصعب ملئه بالماء على مرة واحدة وانا بفكر ازاي نختبر هذا العظيم وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [465]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    ارجو الرد ياباشمهندس رزق على هذا الموضوع ونرجو ان يكون سبب التأخير خير ان شاء الله

    0 Not allowed!



  6. [466]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلام مصطفى محمد مشاهدة المشاركة
    الف شكر يا باشمهندس رزق حجاوى اولا لردك وكذلك لاهتمامك بالسؤال وسأحاول ان اساعدك على قد ما اقدر
    1- اولا للاسف ليس عندى اى صور للمصنع ولكن سأمدك بكل ماتريد من تفاصيل للايضاح ورسم صورة عندك لحل تلك المشكلة التى اراها مصيبة لأى مهندس فى الموقع وخاصة ذوى خبرات سنين قليلة لأنها تصيبهم بالهلع عاوز اقولك زميلى ده قعد حوالى 5 اشهر خايف يطلع على سقف يستلمه ولكن المهم
    3-المصنع بكل بساطة عبارة عن 24 فاصل تمدد كل فاصل يتكون من الاتى :
    1- القواعد مسلحة منفصلة مرتبطة مع بعض بسملات وجاسئة على قواعد عادية
    2- اعمدة بطول 10 قطاعه من ( 1م*1م ) الى (70سم *70سم ) المسافات بين الاعمدة فى الاتجاهين متساوية وهى 12 م فى الاتجاهين بمعنى الصف الواحد مكون من 5 اعمدة فى الاتجاهين ومعنى ذلك ان الفاصل فيه 25 عمود وطبعا البحور الواسعة دى متطلبات ضرورية خاصة انه مصنع غزل ونسيج و يتطلب مسافات واسعة للماكينات
    3- السقف زى ماشرحت لحضرتك على ارتفاع 10 م السقف عادى جدا عبارة عن Solid Slab الكمر كله متحمل على الاعمدة( رئيسى ) العمق يتراوح مابين 1.2م الى 1.8 م العرض 60 سم البحر طبعا 12 م
    4- السقف سلاب سمكها 12 سم كان فرش وغطا قطر 10 مم 5 \ المتر
    5 نوع الارضية فرشات من العروق على تربة مدموكة
    6-الشدة خشبية وكانت عبارة عن قوائم 10 سم *10 سم عروق فلليرى والمسافات مابينهم من 60 الى 70 سم وتحت قيعان الكمرات بنحط كمان قوائم مساعدة لازقة فى قاع الكمرة لزيادة تدعيم وتقوية الكمرات
    7- وهذا النظام احنا صبينا بيه قبل كده 4 اسقف وكان شغااااااااااااال
    8- بيتهألى من خبرتى الضئيلة والمتواضعة الخطأ كان فى اسلوب الصب نفسه كما شرحت لحضرتك قبل كده وطبعا الرأى الاصوب لحضرتك وياريت تعطينا خبرتك فى صب الاسقف من الناحية التنفيذية والمهنية اثناء صب السقف يعنى مثلا نبدأ من اين ؟ من الاطراف ولا فى المنتصف ونبدأ بالكمر التقيل الاول ولا الخفيف وهكذاااااااا وذلك لزياد تماسك الشدة وعدم تمايلها خاصة الخشبية
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لي بعض التعليقات علي هذه الحاله :

    اعتقد ياحاج اسلام البلاطه دي سمكها غير كافي لو كان البحر 12* 12 متر - لان المفروض طبقا للكود المصري تقسم البحر علي 44 اعتقد لكي تحصل علي سمك كافي وآمن للديفليكشن - ولو ان الكلام ده مالهوش علاقه بعملية الانهيار اثناء الصب - انما كان سيؤدي الي الانهيار بعد الفك هههههههههه

    بالنسبة للحمل الناتج من وزن متر طولي للكمرات = 1.2 *0.6*2.50= 1.80 طن / متر طولي - وولو انت عامل تدعيم بعروق تحت الكمره بحيث ان كل نصف متر يوضع عرق يعني قطاع العرق هايبقي معرض لحمل = 900 / 100= 9 كجم /سم2 - ده لو الكمره عمقها 1.2 متر لكن لو 1.8 متر يبقي اضرب الاحمال دي * 1.50 -واعتقد الاحمال دي كتيره جدا علي العروق - خاصة ان ارتفاع الشده 10 متر ودي مشكله تانيه ان ممكن تكون طريقة توصيل العروق ببعضها فيها عيوب

    العيب ممكن يكون مش في النظام الخاص بالشده انما يكون في طريقة تنفيذها بحيث تكون محسوبه لتقاوم الاحمال اللي عليها بالاضافه لتقويتها وتربيطها ببعضها باسلوب جيد

    والله اعلي واعلم ,,,,,,,,,, وشكرا

    واحنا بانتظار تعليق المهندس رزق علي الموضوع

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [467]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    معلش ياباشمهندس محى نسيت اقول ان كان هناك كمر ثانوى محمل على الكمر الرئيسى

    0 Not allowed!



  8. [468]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    سؤال المهندس اسلام

    الف شكر يا باشمهندس رزق حجاوى اولا لردك وكذلك لاهتمامك بالسؤال وسأحاول ان اساعدك على قد ما اقدر
    1- اولا للاسف ليس عندى اى صور للمصنع ولكن سأمدك بكل ماتريد من تفاصيل للايضاح ورسم صورة عندك لحل تلك المشكلة التى اراها مصيبة لأى مهندس فى الموقع وخاصة ذوى خبرات سنين قليلة لأنها تصيبهم بالهلع عاوز اقولك زميلى ده قعد حوالى 5 اشهر خايف يطلع على سقف يستلمه ولكن المهم
    3-المصنع بكل بساطة عبارة عن 24 فاصل تمدد كل فاصل يتكون من الاتى :
    1- القواعد مسلحة منفصلة مرتبطة مع بعض بسملات وجاسئة على قواعد عادية
    2- اعمدة بطول 10 قطاعه من ( 1م*1م ) الى (70سم *70سم ) المسافات بين الاعمدة فى الاتجاهين متساوية وهى 12 م فى الاتجاهين بمعنى الصف الواحد مكون من 5 اعمدة فى الاتجاهين ومعنى ذلك ان الفاصل فيه 25 عمود وطبعا البحور الواسعة دى متطلبات ضرورية خاصة انه مصنع غزل ونسيج و يتطلب مسافات واسعة للماكينات
    3- السقف زى ماشرحت لحضرتك على ارتفاع 10 م السقف عادى جدا عبارة عن solid slab الكمر كله متحمل على الاعمدة( رئيسى ) العمق يتراوح مابين 1.2م الى 1.8 م العرض 60 سم البحر طبعا 12 م
    4- السقف سلاب سمكها 12 سم كان فرش وغطا قطر 10 مم 5 \ المتر
    5 نوع الارضية فرشات من العروق على تربة مدموكة
    6-الشدة خشبية وكانت عبارة عن قوائم 10 سم *10 سم عروق فلليرى والمسافات مابينهم من 60 الى 70 سم وتحت قيعان الكمرات بنحط كمان قوائم مساعدة لازقة فى قاع الكمرة لزيادة تدعيم وتقوية الكمرات
    7- وهذا النظام احنا صبينا بيه قبل كده 4 اسقف وكان شغااااااااااااال
    8- بيتهألى من خبرتى الضئيلة والمتواضعة الخطأ كان فى اسلوب الصب نفسه كما شرحت لحضرتك قبل كده وطبعا الرأى الاصوب لحضرتك وياريت تعطينا خبرتك فى صب الاسقف من الناحية التنفيذية والمهنية اثناء صب السقف يعنى مثلا نبدأ من اين ؟ من الاطراف ولا فى المنتصف ونبدأ بالكمر التقيل الاول ولا الخفيف وهكذاااااااا وذلك لزياد تماسك الشدة وعدم تمايلها خاصة الخشبية
    رد المهندس محي
    لي بعض التعليقات علي هذه الحاله :

    اعتقد ياحاج اسلام البلاطه دي سمكها غير كافي لو كان البحر 12* 12 متر - لان المفروض طبقا للكود المصري تقسم البحر علي 44 اعتقد لكي تحصل علي سمك كافي وآمن للديفليكشن - ولو ان الكلام ده مالهوش علاقه بعملية الانهيار اثناء الصب - انما كان سيؤدي الي الانهيار بعد الفك هههههههههه

    بالنسبة للحمل الناتج من وزن متر طولي للكمرات = 1.2 *0.6*2.50= 1.80 طن / متر طولي - وولو انت عامل تدعيم بعروق تحت الكمره بحيث ان كل نصف متر يوضع عرق يعني قطاع العرق هايبقي معرض لحمل = 900 / 100= 9 كجم /سم2 - ده لو الكمره عمقها 1.2 متر لكن لو 1.8 متر يبقي اضرب الاحمال دي * 1.50 -واعتقد الاحمال دي كتيره جدا علي العروق - خاصة ان ارتفاع الشده 10 متر ودي مشكله تانيه ان ممكن تكون طريقة توصيل العروق ببعضها فيها عيوب

    العيب ممكن يكون مش في النظام الخاص بالشده انما يكون في طريقة تنفيذها بحيث تكون محسوبه لتقاوم الاحمال اللي عليها بالاضافه لتقويتها وتربيطها ببعضها باسلوب جيد
    السلام عليكم
    اتفق مع ما ذكرة المهندس محي واضيف ما يلي
    1- المعلومات بخصوص البلاطة والجسور غير واضحة بالنسبة لي .
    2 في البداية قبل البدء باعمال الشدة = الطوبار =formwork=shuttering يجب القيام بما يلي
    - يمنع استخدام الشدة الخشبية التي تستخدم العروق = الخشب لدعم العمودي للشدة لان قدرة تحملها على الاحمال الرأسية ( يمكن استخدمها في شدة البيوت الشعبية حيث تكون سماكة البلاطةslabs والكمرات = الجسور beams قليل وارتفاع البلاطة لا يتجاوز 3 متر).


    لا حظ التربيط المائل X للدعم العمودي
    3- في البلاطات التي تكون بارتفاع اكثر من 3 متر وسماكة اكبر 35 سم فيجب تقديم ما يلي
    - تصميم الشدة على الاحمال ( وزن الخرسانه + الحديد + احمال حيه + ضغط مضخة الخرسانه) حيث يتم تصيم الشدة على هذه الاحمال.
    - حساب الاحمال على الدعامات العموديه ( العروق stud)مع الاخذ بعين الاعتبار الارتفاع حيث انه كلما زاد الارتفاع قل قدرة التحمل.
    - يجب تربيط الشدة بشكل متقاطع ( شكل X) لمنع الانزياح الجانبي .
    - عندما يزيد الارتفاع عن 4 متر يجب استخدام السقائل المعدنية .







    لاحظ الربط على شكل X للشدة المعدنية
    - تقدم مخططات وحساب الاحمال من مهندس متخصص ويتم اعتمادها من المكتب المستشار ويتم التأكد منها عند التنفيذ.
    واذا طبقنا الشروط السابقة بخصوص الحالة التي ذكرتها فنجد انه لم يتم تطبيق اي منها ؟؟؟؟.
    - هل كان هناك حساب للشدة وقدرتها لحمل الناتجة عليها.
    - كيف يمكن حساب قدرة تحمل العروق والوصلات في الحالة التي ذكرتها.
    - الدعم المائل بين البلاطة والارضية او الاعمدة ( شكالات على شكل X)اكيد لم يكون موجود وهو من الاسباب الشائعة في انهيار الشدات حيث لا يوجد ما يمنع القوة الافقية latral force .

    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  9. [469]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس من الشمال مشاهدة المشاركة
    عزيزي المهندس رزق اولا اسجل اعجابي بك والمهم انا في احد المواقع صبيت 2400 متر مكعب خرسانة في 36 ساعة بواسطة 3 مضخات وكان العمل متواصل بالنسبة لحجم الخزان يصعب ملئه بالماء على مرة واحدة وانا بفكر ازاي نختبر هذا العظيم وشكرا
    السلام عليكم
    اشكر لك مشاركتك وثقتك بالموضوع.
    اتنى ان تزودني بالمعلومات التاليه للتتم الاجابة بشكل صحيح
    - ابعاد الخزان.
    - هل تم صب الجدران مرة واحدة .
    - هل تم وضع water stop بين القاعدة والجدران
    - هل تم العزل للجدران من الداخل والخارج وهل تم عزل الارضيه.
    - هل الخزان ظاهر او ان الجدران على ردم ( يفضل اذا كان هناك مقطع او صور للخزان).
    - هل هناك فواصل تمدد في الخزان

    وان شاء الله ستجد الجواب الشافي

    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  10. [470]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    شكرا على هذه المعلومات القيمة جدااااااااااااااااااااا بس ارجو منك بعد اذنك لو تدينا شوية معلومات تنفيذية نراعيهاااا عند صب الاسقف و اثناء صب السقف يعنى مثلا نبدأ من اين ؟ من الاطراف ولا فى المنتصف ونبدأ بالكمر التقيل الاول ولا الخفيف وهكذاااااااا وذلك لزياد تماسك الشدة

    0 Not allowed!



  
صفحة 47 من 160 الأولىالأولى ... 3743 44 45 46 4748 49 50 51 5797147 ... الأخيرةالأخيرة