  1. [451]
    1tania
    1tania غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيرا يابشمهندس رزق وانشاء الله يجعله في ميزان حسناتك

    0 Not allowed!



  2. [452]
    dedo_eng
    dedo_eng غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية dedo_eng


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 214
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dedo_eng مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو المشاركة بسؤال واملي كبير في مشاركات مثمرة من الاخوة الاعضاء
    في احد الفيلات كان سقف الدور الارضي من النوع ال Hurdi وكان السلم المؤدي للدور الاول دائري الشكل
    تم الانتهاء من اعمال النجارة= Form Work وحديد التسليح للسلم وتم تسليمها ومنتظر البدء في عملية الصب وقبل الصب بساعات اكتشفنا ان السلم به خطأ في التنفيذ ويجب اعادة تنفيذه من جديد لانه غير مطابق للابعاد الموجودة في اللوحات المعمارية السؤال هنا هل يتم صب البلاطة الخرسانية بدون السلم وعمل اشاير للسلم ام يتوقف العمل حتى يتم تنفيذ السلم حسب المخططات
    المشكلة ان مهندس الموقع اتخذ قرار بصب البلاطة بدون السلم بالفعل وتم استخراج اشاير لربط السلم فيما بعد
    ولكن المشكلة ان الاشاير التي استخرجت للسلم اتضح فيما بعد انها ليست كافيه حسب المخططات الانشائية
    ارجو المشاركة بالحلول من السادة المهندسين على كل مرحلة من سؤالي وهي

    1- لو كنت في مكان مهندس الموقع واكتشفت خطا مثل هذا من البداية هل من الصحيح صب البلاطة بدون السلم
    2- ما هي طريقة الحل في ان عدد الاشاير ليست بالعدد الكافي في حالة اخذ قرار الصب بدون السلم
    3- هل من الصحيح اصلا تاجيل السلم باي شكل
    شكرا

    لا يوجد رد حتى الان

    0 Not allowed!



    م. ضياء عبد الحميد

  3. [453]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dedo_eng
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو المشاركة بسؤال واملي كبير في مشاركات مثمرة من الاخوة الاعضاء
    في احد الفيلات كان سقف الدور الارضي من النوع ال Hurdi وكان السلم المؤدي للدور الاول دائري الشكل
    تم الانتهاء من اعمال النجارة= Form Work وحديد التسليح للسلم وتم تسليمها ومنتظر البدء في عملية الصب وقبل الصب بساعات اكتشفنا ان السلم به خطأ في التنفيذ ويجب اعادة تنفيذه من جديد لانه غير مطابق للابعاد الموجودة في اللوحات المعمارية السؤال هنا هل يتم صب البلاطة الخرسانية بدون السلم وعمل اشاير للسلم ام يتوقف العمل حتى يتم تنفيذ السلم حسب المخططات
    المشكلة ان مهندس الموقع اتخذ قرار بصب البلاطة بدون السلم بالفعل وتم استخراج اشاير لربط السلم فيما بعد
    ولكن المشكلة ان الاشاير التي استخرجت للسلم اتضح فيما بعد انها ليست كافيه حسب المخططات الانشائية
    ارجو المشاركة بالحلول من السادة المهندسين على كل مرحلة من سؤالي وهي

    السؤال الاول
    1-- لو كنت في مكان مهندس الموقع واكتشفت خطا مثل هذا من البداية هل من الصحيح صب البلاطة بدون السلم/

    بالتأكيد لن اسمح بالصب قبل معالجة الخطأ حتى لو ادى ذلك الى تأخر الصب
    ومن وجهة نظري يجب على المهندس المشرف التدقيق على الاعمال اول باول اي من مرحلة الشدة وبعد ذلك الحديد طوال مراحل العمل وعدم الانتظار حتى يقدم المقاول في نهاية العمل للتقديق عليه لان هناك تكون صعبه الحل ويولد مشاكل بين المشرف والمقاول عندما يخبره بان هناك خطأ ويحتاج الى تأخير العمل.
    السؤال الثاني
    2- ما هي طريقة الحل في ان عدد الاشاير ليست بالعدد الكافي في حالة اخذ قرار الصب بدون السلم/

    في مثل هذه الحالة يعاد تصميم الدرج حسب عدد قضبان التسليح فاذا كانت محققة لشروط التصميم تكون مقبوله اما اذا كان التدقيق يعطي ان حديد التسليح غير كافي فيمكن حل المشكله كما يلي
    - زيادة سماكة بلاطة الدرج
    - زيادة قطر قضبان حديد التسليح.
    - زرع قضبان اضافيه وتثبيها بمواد كيميائية ( مواد شركة هلتي او سيكا او غيرها من الشركات) وتحت اشراف مهندس متخصص.
    - تغيير اتجاه التحميل لبلاطة الدرج

    السؤال الثالث
    3- هل من الصحيح اصلا تاجيل السلم باي شكل/

    من وجهة نظري نعم تأجيل الصب افضل الا اذا كانت هناك ظروف خاصه فيجب البحث بطريقة تصحيح قبل الموافقة على الصب ودراسة المخططات بشكل افضل ، فقد كان منم الممكن حل المشكله قبل بدء الصب بوضع حديد التسليح المطلوب حسب المخططات.

    اسف للتأخر في الرد بسبب الظروف التي يعيش فيها اهلنا في غزة .

    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  4. [454]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    ا8عتقد انه يجب في هذه الحالة كما تفضل الاخ رزق يجب تاجيل الصب اما انه قد حصل ما حصل فالحل يجب ان يكون بربط التسليح للبلاطة والدرج اما اذا لم يكن كافيا فكما قال الاخ رزق او باستعمال خرسانة ذات مقاومة عالية

    0 Not allowed!


    المهندس

  5. [455]
    dedo_eng
    dedo_eng غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية dedo_eng


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 214
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف شكر مهندس رزق وجزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



    م. ضياء عبد الحميد

  6. [456]
    م.الخيال الجامح
    م.الخيال الجامح غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية م.الخيال الجامح


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سيدي المهندس رزق انا شخصيا مهندس مشرف....واتفق معك تماما في الية الحل اذ ان مادة القراوت قد تعمل على سد هذه الفجوات وزيادة التماسك...ولكن لي سوال ماهي اهم خواص هذه المادة واثارها السلبية على المدى الطويل مع اعمال البياض.... ودمتم

    0 Not allowed!



  7. [457]
    حسام المنشاوي
    حسام المنشاوي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم هذه المشكله حدثت معي في منطقة اتصال عمود مع كمره ايضا في مول تجاري وقدعالجتها بنفس الطريقه ولكن كان التعشيش بعمق يذيد عن 50سم لان الحديد في هذه النطقه كان كثيف جداوكان من المفترض ان يوضع علي تخانات

    0 Not allowed!



  8. [458]
    ناصر الخليفي
    ناصر الخليفي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخواني بنيت محلات تجاريه بمساحة 5*40 بمعد 10 محلات كل محل 5*4

    وكانت القواعد الخرسانية بمساحة 1م*1م برتفاع 50سم والعمدان 20سم*25سم بطول 3.5م

    السؤال

    هل يتحمل المبناء انشاء دور ثاني من الصبة الاسمنت او عمله بسقف حديد شينكو

    ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  9. [459]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.الخيال الجامح مشاهدة المشاركة
    سيدي المهندس رزق انا شخصيا مهندس مشرف....واتفق معك تماما في الية الحل اذ ان مادة القراوت قد تعمل على سد هذه الفجوات وزيادة التماسك...ولكن لي سوال ماهي اهم خواص هذه المادة واثارها السلبية على المدى الطويل مع اعمال البياض.... ودمتم
    السلام عليكم
    من خلال تجربتي مع مواد تثبيت حديد التسليح بالخرسانه لم اسمع انه حديث مشكله اذا كان تنفيذها قد تم بشكل صحيح وتم فحص القضبان على الشد للتأكد من قوة التماسك بينها وبين الخرسانه وانه قد تم تعبئة الفراغ بين قضيب التسليح ومكان الحفرة Hole وانه قد تم الحفر للعمق المطلوب ( ان شاء الله في اقرب فرصه ساكتب موضوع بهذا الخصوص بشكل مفصل).
    اهم خواص هذه المادة قدرتها الكبيره على التماسك مع الخرسانه وحديد التسليح وكذلك قوة الكسر العاليه لها وسرعة تصلبها.
    اما اذا كان قصدن عن المواد الخاصة بالاصلاح للخرسانه ( شواء وجود فراغات او التعشيش Segregation ) فحقيقة العمر الافتراضي لهذ المواد قليل نسبيا ويعتمد على الظروف المحيطة.
    ففي المنشأت القريبه من البحر عمرها لا يتجاوز الخمس سنوات اما بخصوص اعمال البياض او الدهان فقد يحصل بعض التأثير من حيث اختلاف اللون او وجود تشققات شعريه مع البياض ولكنها اثار فقليله يمكن القبول بها لحل مشكله .

    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  10. [460]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الخليفي مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخواني بنيت محلات تجاريه بمساحة 5*40 بمعد 10 محلات كل محل 5*4

    وكانت القواعد الخرسانية بمساحة 1م*1م برتفاع 50سم والعمدان 20سم*25سم بطول 3.5م

    السؤال

    هل يتحمل المبناء انشاء دور ثاني من الصبة الاسمنت او عمله بسقف حديد شينكو

    ولكم جزيل الشكر
    السلام عليكم
    يعتمد ذلك على ما يلي
    1- هل تم تصميم المبنى لطابقين ام لا.
    2- قوة تحمل التربه .
    3- قوة الخرسانه للقواعد والاعمدة.
    4- حديد التسليح للقواعد والاعمده.
    5- الاستخدام الذي سيتم للطابق الجديد
    6- عمر المبنى الحالي
    ومن حيث المبدأ فان استخدام سقف معدني واعمدة معدنيه بالتأكيد اقل وزنا من استخدام الخرسانه.
    افضل ان يتم استشارة مكتب هندسي للتأكد من التصميم السابق او التأكد من تصميم المبنى وتصميم الطابق المقترح

    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  