    الاخ العزيز دكتور م خالد / السلام عليكم ورحمة الله

    هل تلك الصور قبل المعالجه ام بعدها ؟ لان انا شايف انها وكما تكون تم معالجتها - لان لو الصور دي قبل المعالجه فده لا يعتبر تعشيش - ده واضح انه نتيجة وجود فرق منسوب عند اسفل العمود مما ادي الي عدم تقفيل النجارة عند فرق المنسوب جيدا وبالتالي حصل هروب للخرسانه من اسفل وعند تدارك الامر وتقفيل تلك المنطقة حصل هروب للباني مما ادي الي ظهور الركام الكبير - وانا من وجهة نظري انه موضوع بسيط يتم علاجه سطحيا بمونة الجراوت - الا اذا كان هناك مناطق من العمود تحتوي علي خرسانه هشة فيجب ازالتها ومعالجتها حسب الحاله وكما تفضل الاخوة

    لكن عموما من الصور اعتقد ان الموضوع بسيط

    والله اعلي واعلم

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  2. [352]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    لا لا يو جد معالجة ولكن طبعا المقاول غطي العيوب بمونة اسمنت في بعض الاعمدة لكن التعشيش موجود لان الخرسانة يسهل تكسيرها يوجد فراغات كما لو كان ما فيش مونة اسمنتية هي المشكلة ان المشكلة حدثت في عدد كبير من الاعمدة وقبل البدء في صب السقف يعني من البداية وانا عارف ان العلاج ممكن لكن اريد راي الاخوة ربما يوجد اراء اخري من خلال التجارب والخرسانة اللي هربت بس في عمود واحد والخطورة هنا حتي بعد العلاج تكمن في الاحمال الافقية فلو حدث زلزال منطقة العلاج ستكون ضعيفة

    0 Not allowed!



  3. [353]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    لقد كانت الفواصل على شكل قطاع Sector ( ينطلق من المركز) وفي حالتنا 360 / 10=36 degree ( لتخيل ذلك افضل ان ترسم دائره وتعمل بها قطاعات كل واحد بمقدار 36 درجه) ولحل مشكله تلاقي مانع التسربWS ( water stop ولمنع ان تكون الصب في البداية من المركز بشكل مدبب فقد تم عمل دائره بقدر 2متر يتم وقف الصب بها ويكون ws على محيط هذه الدائرة وتنهني عنده كل فواصل Ws للقطاعات العشره وعند محور الجدار تم تنفيذ ws على كامل المحيط وبعد صب كامل القطاعات تم صب الدائرة الداخليه التي تم عملها بقطر 2 متر.

    0 Not allowed!


    المهندس

  4. [354]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    شكرا خ رزق لقد كانت فكرة ذكية بالنسبة لتقسيم الخزان الى10 قطاعات بزاوية36 وهذا هو مجال تخصص عملي ولكن اريد منك خدمة بسيطة وهي ان تزودني بكل ما تعرف عن مادة الwaterstop وكل ما تعرفه عنها من تفاصيل لاني اسمع بها ولا اراها

    0 Not allowed!


    المهندس

  5. [355]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    ارجو من الاخوة المشاركين ان يعطوني معلوات عن اي برامج في مجال الهندسة المدنية وشكرا

    0 Not allowed!


    المهندس

  6. [356]
    ياسر عبدالله محمد
    ياسر عبدالله محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ياسر عبدالله محمد


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 255
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخى م محمد جاسم الفهداوى ما ذكرته اعلاه عن شرح قطاعات فواصل الصب فى الخزان ، اكثر من رائع فقط لكى يكتمل الفهم نحتاج لرسم توضيحى او صور تنفيذية ....كذلك اتمنى من استاذنا رزق حجاوى شرح هذا الموضوع لنا باسلوبه الشيق وجزاكم الله عنا كل خير

    0 Not allowed!



  7. [357]
    ايمن حسين
    ايمن حسين غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ايمن حسين


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 1,568
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 1
    جزاكم الله خيرا ونفعكم بعلمكم وجعله فى موازين حسناتكم

    0 Not allowed!



  8. [358]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    الى استاذنا الفاضل رزق حجاوي ( موضوع التعشيش في الاعمده )
    هل لك استاذي العزيز ان تبين لي فيما اذا كان من الضروري تنظيف اسياخ ( حديد تسليح الاعمده) من الكونكريت الذي قد يكون ملتصق بها وهو التصق بالحديد عند صب الاسس
    وماهي افضل الطرق للتنظيف حيث ان الطريقه اليدويه باستعمال الفرش الحديديه صعبه عمليا ولاتضمن التنظيف الجيد خاصة اذا كان عدد الاعمده كبير بالاضافه الى انه يأخذ وقت طويل
    علما ان محاولة التنظيف بعد الصب بوقت كافي ليباس وجفاف الصب قد تؤثر على الكونكريت
    هذا ولك كل التقدير والاحترام

    0 Not allowed!



  9. [359]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
    لا لا يو جد معالجة ولكن طبعا المقاول غطي العيوب بمونة اسمنت في بعض الاعمدة لكن التعشيش موجود لان الخرسانة يسهل تكسيرها يوجد فراغات كما لو كان ما فيش مونة اسمنتية هي المشكلة ان المشكلة حدثت في عدد كبير من الاعمدة وقبل البدء في صب السقف يعني من البداية وانا عارف ان العلاج ممكن لكن اريد راي الاخوة ربما يوجد اراء اخري من خلال التجارب والخرسانة اللي هربت بس في عمود واحد والخطورة هنا حتي بعد العلاج تكمن في الاحمال الافقية فلو حدث زلزال منطقة العلاج ستكون ضعيفة
    السلام عليكم
    اشكر لك مشاركتك وارسال الصور.
    قبل ان اطرح الحل اسمح لى ان اعلق على الصور التي ارسلتها
    1- من الملاحظ ان هناك سوء مصنعية في اعمال الطوبار Fromwork وذلك في المنطقة السفلية عند منسوب الارضية حيث يلاحظ هروب كمية كبيرة من الخرسانه والمونه paste مما ادي الى حدودث التعشيش segregation بلاسفل ولنع حصول هذه الحالة بعد انهاء الطوبار يجب اغلاق جميع الفتحات بالاسفل ( ليس بالورق او اكياس الاسمنت )بواسطة خلطة من الاسمنت والماء ( مثل خلطة البياض او بناء الطوب) motar وبذلك نمنع هروب الخرسانه.
    2- يلاحظ زيادة نسبة الماء في الخلطة slump اكبر من المسموح به وهذا اثر على قوة الخرسانه حيث يلاحظ على بعض الاعمدة .
    3- التأكد من قوة الكسر للخرسانه بعد اسبوع ومدى مطابقتها للمواصفات.
    4- الصب تم من ارتفاع عالى اي من اعلى العمود بحدود 3 متر .
    5 -اذا لم يكن الصب موقعيا فعلى الاغلب تم اضافة الماء للخلطة ( اذا كان الصب بالمضخة)حيث يلاخظ ان بعض الركام aggregate قد غسلت من مونه الاسمنت بالماء.
    6- يلاحظ استخدام الخيش الرطب لعمل curing وفي هذه الحالة يجب الاستمرار في سقاية الخيش بالماء لانه في حالة جفاف الخيش سيمتص الرطوبه من الخرسانه لذلك افضل طريقة لعمل curing هي تغليف الخيش بالنايلون وترطيب الخيش ففي هذه الحالة تبقى الخرسانه في جو رطب وبعيد عن اشعة الشمس المباشرة ومحمي من من الرياح وسرعة التبخر العالي.
    7- الكفر cover الحديد لبعض الاعمدة ليس كافيا حي يلاحظ ان يقل عن 2.5 سم ( بعد الكانه link= strirrups ) مما ادى الى حجز الحصويات .
    -8 قيام المقاول باخفاء عيوب الخرسانه وليس اصلاحها.

    لحل هذه المشكلة
    1- ازالة التغطية التي قام بها المقاول حتى الوصول للخرسانه الصلبه اي بازالة الخرسانه المتعششة.
    2- اتوقع عمق التعشيش سيكون في منطقة الغطاء الخرساني cover اي انه لن يزيد عن 4 سم ولكن اذا تبن ان عمق الخرسانه معيبا ومن جميع الجهات ولعمق كبير فيجب ازالة العمود ( يمكن ملاحظة ذلك انه بعد التكسير للخرسانه من جميع الجهات اذا كان كبيرا انه من السهوله هز العمود).
    3- تنظيف الحديد من الخرسانه بواسطة الفرشاه
    4- دهان الخرسنه بمادة تساعد على الالتصاق للخرسانه adhesive bond
    5- استخدام مادة الايبوكسي بدلا من الخرسانه المعيبة مع الضغط عليها عند التعبئة بالمالج trowelحتى نتأكد ان الخرسانه قد وصلت لكامل المقطع ولا يوجد فراغات .
    6- عمل curing لها لمدة لا تقل عن 3 ايام
    يمكن استخدام منتجات Seka or Basef مع اتباع تعليمات الشركة الصانعه.
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    اما لحل

    0 Not allowed!



  10. [360]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر عبدالله محمد مشاهدة المشاركة
    اخى م محمد جاسم الفهداوى ما ذكرته اعلاه عن شرح قطاعات فواصل الصب فى الخزان ، اكثر من رائع فقط لكى يكتمل الفهم نحتاج لرسم توضيحى او صور تنفيذية ....كذلك اتمنى من استاذنا رزق حجاوى شرح هذا الموضوع لنا باسلوبه الشيق وجزاكم الله عنا كل خير
    السلام عليكم
    اشكر المهندس ياسر والمهندس محمد على التفاعل والمشاركة.
    بخصوص طلبك شرح طريقة تنفيذ الفواصل للخزان اتمنى عليك ان تعود للمشاركات الاولى في هذه الباب حيث ستجد شرحا وافيا لطريقة صب الخرزان بقطر 44 متر وارتفاع 6 متر وكيف تم تقسيم الارضية والجدران والصب على مراحل وكيف تم التفكير في طريقة التقسيم حتى تم التوصل الى ان يتم بشكل قطري وعمل دائرة داخلية لوصل Water Stop عليها وستجد بان الله الشرح الكافي والذي ستتمتع به من حيث اسلوب حل هذه المشكلة.
    اتمنى على جميع الاخوة الذين يرغبون في المشاركات القيمة ان يرفق في مشاركته المشاركة الاصليه حتى يتذكر الجميع المسألة ويعرف الجميع عن ماذا تتحدث فليس الكل اطلع على المشاركات السابقة .

    م. رزق عبداللطيف حجاوي