  1. [331]
    احمدمدني
    احمدمدني غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور كتير يااستاذ حجاوى علي اثارة موضوع مهم زي دا
    واسال الله ان تعشعش في قلوبنا المحبه
    ولكن اعتقد ان ال ((grout) ليس من المضافات التي تضاف للخرصانه حينما يكون الغرض صنع لحام بين خرصانتين قديمه وجديده لان ال grout يحتفظ بتماسكه لوحده اويزيد من قوة التماسك في حالة اضافته قبل الجفاف واثناء الخلط
    لذلك في حالة التعشش بفراغ كبير كماذكرت فينبغي ان تعالج الخرصانه في هذه الحاله باحدي المضافات الخرصانيه المتخصصه عمليه اللحام بين خرصانتين قديمه واخري جديده
    كمايحدث تماما عندما نريد زيادة مقطع عمودخرصاني قديم ليتحمل وزن جديد مثلا كاضافة طابق جديدمثلا
    وشكرا

    0 Not allowed!



  2. [332]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    السلام عليكم جميعا
    قرأت وتابعت موضوع تصميم البنايه ست طوابق وشكرا لكل المهندسين المشاركين وخاصة رزق حجاوي وسالدان واتمنى من الله عزوجل ان يوفق الجميع
    وشكرا لهذا المنتدى الرائع اخوكم مهندس rwmam

    0 Not allowed!



  3. [333]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    السلام عليكم
    اتفق مع الاخ سالدان بوجوب تصايح الميزان وعدم زيادة كمية السمنت ولكن
    اذا كان لابد من استمرارية العمل لاسباب معينه فما هو الحل
    من خلال خبرتي في مجال التنفيذ اعتقد انه من الافضل الاخذ بنظر الاعتبار عطل الخباطه المركزيه في اي وقت ولاي سبب كان وبذلك لايكون هناك مشكله عند عطل الخباطه المركزيه ومن البدائل المؤقته ما يلي : استعمال الهوبر وهو يعتمد على الاحجام للرمل والحصو واما السمنت فيعتمد على الوزن لان وزن الكيس الواحد معروف وبذلك يمكن مواصلة العمل لحين تصليح الخباطه المركزيه
    ولكم مني كل التقدير

    0 Not allowed!



  4. [334]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    السلام عليكم
    لم اتشرف بالعمل في المنشآت البحريه وانا اتابع معكم للاستفاده من خبراتكم وجزاكم الله خيرا
    مهنس rwmam

    0 Not allowed!



  5. [335]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    السلام عليكم
    اخواني المهندسين والله ان الطريقه جميله وبسيطه وتعطينا تصور كبير لحل مشكلات اخرى قد تحصل في النشآت الغير بحريه
    شكرا لطارح المشكله ولكل من ساهم ولو بالمتابعه فقط
    مهندس rwmam

    0 Not allowed!



  6. [336]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    شكرا لك اخ مهندس رزق على هذه المواضيع الممتازة وارجو ان ترفدنا باي معلومات من موقع العمل والتي تزيد من خبرة لمهندس المشرف المتخرج حديثا ويكون له تصور للمشاكل وحلولها

    0 Not allowed!


    المهندس

  7. [337]
    ايمن دندوش
    ايمن دندوش غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية ايمن دندوش


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    سؤال
    هل الافضل ان نقوم بتصميم الخزان الارضي كجزء من القبو علما انه سيعزل
    ام ان يكون بعيد عن اساسات المبنى

    0 Not allowed!



  8. [338]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    اعمدة مبني حديثة الصب حدث بها تعشيش او فراغات عند اتصالها بالارضية بالاسفل

    السلام عليكم ورحمة الله
    مبني دورين بعد صب اعمدة الدور الارضي لوحظ وجود تعشيش او بمعني اخر فراغات عند اسفل الاعمدة عند اتصالها ببلاطة الارضية التعشيش بدرجات متفاوتة وارتفاع المنطقة التي بها تعشيش تتراوح من 5 الي 15 سم من الارض من ارتفاع العمود و بالفحص السريع وعمل ثقب حتي 2 سم كانت ايضا الخرسانة معششة مع ملاحظة قلة المونة في هذه المنطقة السفلية التعشيش كان احيانا في جانب واحد قرب الاركان واحيانا كان في اكثر من جانب
    والسؤال هو
    هل يمكن ان يحدث التعشيش عمليا بكامل او في اجزاء كبيرة من قطاع العمود في المنطقة المعيبة ام هو في ناحية الغطاء الخارجي
    ما هي الاسباب هل قلة الدمك ام زيادته ام عيب بالخلطة
    ما هي الحلول
    هدم الاعمدة ام علاجها
    طبعا بالنظر من بعيد لن تجد فراغات كبيرة لكن بالقرب تلاحظ بسهولة موضوع التعشيش
    واذا تيسرت الصور ساحملها

    0 Not allowed!



  9. [339]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن دندوش مشاهدة المشاركة
    سؤال
    هل الافضل ان نقوم بتصميم الخزان الارضي كجزء من القبو علما انه سيعزل
    ام ان يكون بعيد عن اساسات المبنى
    السلام عليكم
    اشكر لك مشاركتك من حيث المبدأ لا يوجد مشكله بتنفيذ الخزان كجزء من القبو ويطبق عليها نفس شروط الخزانات من حيث التصميم الانشائي والميكانيكي والمتطلبات الخاصة بتنفيذ الخزانات ( يمكنك الرجوع الى المشاركة في باب الفواصل الانشائية"
    http://www.arab-eng.org/vb/t12235-14.html
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  10. [340]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    مبني دورين بعد صب اعمدة الدور الارضي لوحظ وجود تعشيش او بمعني اخر فراغات عند اسفل الاعمدة عند اتصالها ببلاطة الارضية التعشيش بدرجات متفاوتة وارتفاع المنطقة التي بها تعشيش تتراوح من 5 الي 15 سم من الارض من ارتفاع العمود و بالفحص السريع وعمل ثقب حتي 2 سم كانت ايضا الخرسانة معششة مع ملاحظة قلة المونة في هذه المنطقة السفلية التعشيش كان احيانا في جانب واحد قرب الاركان واحيانا كان في اكثر من جانب
    والسؤال هو
    هل يمكن ان يحدث التعشيش عمليا بكامل او في اجزاء كبيرة من قطاع العمود في المنطقة المعيبة ام هو في ناحية الغطاء الخارجي
    ما هي الاسباب هل قلة الدمك ام زيادته ام عيب بالخلطة
    ما هي الحلول
    هدم الاعمدة ام علاجها
    طبعا بالنظر من بعيد لن تجد فراغات كبيرة لكن بالقرب تلاحظ بسهولة موضوع التعشيش
    واذا تيسرت الصور ساحملها
    بعد إذن الأستاذ المهندس رزق
    الموضوع إنشاء الله سهل



    والسؤال الأول نعم يمكن
    والثانى قله وعيب فى الخلطه بالإضافه لأسباب أخرى

    والحلول
    وأنصح بإتباع نفس الحلول المذكوره فى أول مشاركه بهذا الموضوع والتى كانت تخص التعشيش

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  
صفحة 34 من 160 الأولىالأولى ... 2430 31 32 33 3435 36 37 38 4484134 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML