    في البداية اشكر المهندس بشر والمهندس على مشاركته ومحاولته لطرح الحلول الممكنه لهذه المشكله والتي تصادفنا كثيرا في الحياة العملية وخصوصا في منطقة الخليج.
    ان اهدف من هذه السلسلة هي المشاركة الفاعلة في محاولة وضع الحلول الممكنه لاي مشكله هندسية ومن ثم مناقشة هذه الحلول ومدى امكانية تنفيذها حتى يتم التوصل للحل الافضل من الناحية الهندسية وطرح مثل هذه المواضيع هي مجاولة لنشر مفهوم التحليل المنطقي للمشكله ومن ثم طرحها ومناقشتها بشكل جماعي . لذلك اترك وقت كافي بين طرح المشكله والحل لها بانتظار المشاركات الفعالة ولكن للاسف يكون العدد قليل جدا ولا يتجاوز اصابع اليد الواحدة هذا هو الجانب المظلم في هذه الزاوية اما الجانب المضيئ فعلا فهو عدد المطالعات لهذا الباب فقد كانت بحدود 917 اي بمعدل 100 مطالعة في اليوم. وهذا معدل مرتفع ولا يسعني هنا الا ان اشكر ادارة المنتدى جميعا لما يبذلوه من نشر الفائدة لدى اكبر عدد من المهندسين وكان ذلك من خلال تثبيت هذا الموضوع ووضع اعلانات تشير له من خلال اللوحة المتغيره للمواضيع المهمه.
    اعود الان للمشاركة موضوع البحث
    لكي اذكر قليلا بمعطيات الموضوع
    - المبنى Tower Building بارتفاع 32 طابق floor
    - المبنى محاط من جهتين بمباني واحدى الجهات المبنيان متلاصقان بالاساسات.
    - التربه من النوع السلتي الرملي sitly Sand
    - منسوب المياه الجوفية مرتفع وقريب من سطح الارض.
    - عمق التأسيس –9.00 م من منسوب الارض الطبيعية.

    المطلوب تنفيذ المبنى ضمن هذه الشروط ؟
    1- قبل البدء بالعمل في الحفريات تمت عملية نزح المياة الجوفية Dewatering وذك من خلال عمل عدد من الابار Wells وتركيب شبة تصريف تصل بين هذه الابار ومن ثم تصريفها الى شبكة مياه الامطار في المنطقة المحيطة حسب الصورة المرفقة .


    2- المرحلة الثانية تنفيذ Secant Pile Wall
    نظرا للعمق الكبير للحفر فان تنفيذ الاوتاد المتداخلة بدون دعم لا يمكن ويكون الدعم بالعادة بواسطة Anchor Tie Rod ( كما في الصورة المرفقة )


    ولكن مثل هذا النوع من الدعم كان من غير الممكن تنفيذه بسبب نوعية التربه وقرب اساسات المباني والخدمات من ارض المشروع لذلك اقترح حل اخر وهو موضوع المناقشه لهذه المشكلة وساتي اليه بالتفصيل.


    وقد تم تنفيذ secant pile wall على كامل محيط الارض كما في الصورة المرفقة

    أعمال تنفيذ Piles في الموقع

    3- طريقة الدعم Secant Pile Wall
    للتلغب على مشلكة ضغط التربه والاساسات على secant pile ونظرا لعدم امكانية عمل Anchoring لها تم وضع اسلوب تنفيذ قاعدة المبنى Raft Foundation على مراحل 13 Segments (Stages) وان يتم الدعم في كل مرحلة حسب الصور المرفق.


    4- عملية الحفر المرحلة Excavation كانت حسب الترتيب التالي.


    5- عملية الصب والدعم support كانت حسب الترتيب التالي.



    Support Method For Secant Pile Wall


    صب المرحلة الاولى من Raft



    Plan for Final support to Secant Pile Wall
    وبهذة الطريقة تمت عملية الدعم عند الانهاء من صب Raft Foundation تم ربط Secant Pile Wall عند منسوب البلاطات Slab level وبعد ذلك ازالة الدعم .
    اتمنى ان اكون قد اوضحت طريقة استخدام الدعم المرحلى بالقواعد للتنفيذ مبنى على تربة ضعيفة بجانبها ابنية ملاصقة.

    صورة للمبنى بعد انتهاء التنفيذ
    والى اللقاء في مشكلة تنفيذية اخرى وحلول هندسية لها.
    اتمنى ممن لدية مشكله تنفيذية او واجهة مشكله تنفيذية وتم الحل لها بطريقة هندسية ان يفيدنا بخبرته في هذا المجال لنشر المفهوم الهندسي المنطقى لحل المشاكل التنفيذية.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  2. [312]
    أبو حسن المهندس
    أبو حسن المهندس غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية أبو حسن المهندس


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - أخوتي المهندسين
    لدي مشكلة صغيرة واجهتني في الموقع وهي
    أثناء حفر أساسات أيزوليتيت فوتوتنق وجدت تحت أحد الاساسات بئر لتصريف مياه السبتك تانك قديمة مدفونة قديما بتربة لووس lose فما هو التصميم المناسب لعلاج المشكلة او كيف نتصرف معاها هل بتغيير التصميم أم حفر البئر ودفنها بتربة مختارة ام صبها خرصانة ام هناك حل آ خر أفيدوننا يا أهل الخبرة اثابكم الله

    0 Not allowed!



  3. [313]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    شكرا على المشاركة

    0 Not allowed!



  4. [314]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حسن المهندس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - أخوتي المهندسين
    لدي مشكلة صغيرة واجهتني في الموقع وهي
    أثناء حفر أساسات أيزوليتيت فوتوتنق وجدت تحت أحد الاساسات بئر لتصريف مياه السبتك تانك قديمة مدفونة قديما بتربة لووس lose فما هو التصميم المناسب لعلاج المشكلة او كيف نتصرف معاها هل بتغيير التصميم أم حفر البئر ودفنها بتربة مختارة ام صبها خرصانة ام هناك حل آ خر أفيدوننا يا أهل الخبرة اثابكم الله
    السلام عليكم
    اشكر لكم ثقتكم.
    بخصوص المشكله هناك عدة حلول
    1- تنظيف البئر من الاتربة والاوساخ حتى الوصول الى التربة الصلبه صالحة للتأسيس.
    2- اذا حجم البئر غير كبير فيمكن استخدام الخرسانه ( درجة 200 كغم / سم2 )ولا مانع من استخدام الدبش small stone مع الخرسانه بحيث يكون القطر عن 100 ملم ونسبة الدبش ( الحجارة =الزلط) عن 30 % من حجم الخرسانه.
    3- اذا كان الحجم كبيرا او رغبت بالتوفير فيكون باستخدام الطمم = الدفان back fill بمواد مناسبة base coarse وعلى طبقات كل طبقة 30 سم وتكون درجة الدك حسب بروكتور المعدل لا تقل عن 90-95%.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  5. [315]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    ما شاء الله جزاك الله كل خير م رزق
    وربنا يزيدك وننتظر المزيد ...بشغف

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  6. [316]
    asd314
    asd314 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2005
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    اود ان اتقدم بخالص شكري وتقديري اليك باشمهندس رزق
    حقيقي المشاركة الاخيرة بتاعة الاساسات دي فوق الممتازة واستفدت منها كثيرا
    لي بعض الاستفسارات عن اشياء لم افهمها ربما لقلة خبرتي في هذا المجال
    حضرتك بتقول ان ( للتلغب على مشلكة ضغط التربه والاساسات على secant pile ونظرا لعدم امكانية عمل Anchoring لها تم وضع اسلوب تنفيذ قاعدة المبنى Raft Foundation على مراحل 13 Segments (Stages) وان يتم الدعم في كل مرحلة ) ايه سبب عدم امكانية عمل انكور للبايلات .. يا ريت توضيح اكتر لتلك النقطة
    بردو حضرتك بتقول ( فى الرسم قاعدة الدعم ) ايه هي بالضبط قاعدة الدعم دي وايه مواصفاتها وفائدتها
    وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  7. [317]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asd314 مشاهدة المشاركة
    اود ان اتقدم بخالص شكري وتقديري اليك باشمهندس رزق
    حقيقي المشاركة الاخيرة بتاعة الاساسات دي فوق الممتازة واستفدت منها كثيرا
    لي بعض الاستفسارات عن اشياء لم افهمها ربما لقلة خبرتي في هذا المجال
    حضرتك بتقول ان ( للتلغب على مشلكة ضغط التربه والاساسات على secant pile ونظرا لعدم امكانية عمل Anchoring لها تم وضع اسلوب تنفيذ قاعدة المبنى Raft Foundation على مراحل 13 Segments (Stages) وان يتم الدعم في كل مرحلة ) ايه سبب عدم امكانية عمل انكور للبايلات .. يا ريت توضيح اكتر لتلك النقطة
    بردو حضرتك بتقول ( فى الرسم قاعدة الدعم ) ايه هي بالضبط قاعدة الدعم دي وايه مواصفاتها وفائدتها
    وجزاك الله خيرا
    السلام عليكم
    اشكر لك على اهتمامك .
    ساوضح لك اكثر لم يكن هناك امكانية عمل Anchrage لمجموعة secant pile wall بسبب ان وجود طوابق تسوية وكذلك اساسات المباني المجاورة اما جهة الشوارع فقد كان هناك خدمات الصرف الصحي والمطر وكان هناك خوف من تقاطعها وكذلك بسبب ضعف التربه لذلك كان الحل بسند هذا الجدار من الاوتاد المتداخلة عن طريق دعمها بقاعدة المبنى والتي كانت عبارة عن حصيرة = رافت raft foundation ولكن في تنفيذ القاعدة مرة واحده كانت مشكلة ايضا لانها ستلاصق الجدار لذلك تم تقسيم صب القاعدة الى عددة مراحل 13 وكذلك بعد انتهاء كل مرحلة صب دعم الجدار بالجزء المصبوب كما تم شرحة بالمخططات.
    وكما ذكرت بان مثل هذه المشاكل بالتنفيذ والحلول لها تحتاج الى خبرة طويلة بالتنفيذ ومعرفة كاملة باصول التصميم والعكس صحيح كما في حالتنا حيث تم اخذ طريقة التنفيذ في مرحلة التصميم حيث كان من واجب المصمم ان يقدم المخططات التنفيذية shop drawing بالاضافة للمخططات التصميمية وحقيقة هذا غير معمول به في بلادنا العربية حيث يعتمد على المخططات التنفيذية على المقاول وليس المصمم كما هو في البلاد الغربية حيث من واجب المصمم عمل كافة المخططات وحتةى مخططات تفريد حديد التسليح وعمل التطابق بين كافة المخططات المعمارية والانشائية والكهروميكانيك وتقديم مخططات تفصيلية تبين نقاط التقاطع وطريقة الحل لها.
    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  8. [318]
    خالد طاهر2000
    خالد طاهر2000 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
    ارجو الافاده من الساده المهندسين

    انا اعمل مهندس مقاومل و قد و اجهتتنى مشكله باحد الفيلا التى اقوم بتنفيذها و هى ان بعد صب احد الادوار واثناء فك رقاب الاعمده و جدت احد الاعمده و الخرسانه منفصله به تماما بارتفاع 10 سم و بكامل عرض العمود و نافذه من الناحيتين حيث ان حديدالكمر بهذه الرقبه كان كثيف لدرجه انه منع الخرسانه من النزول الي الرقبه فقمنا بعمل حقن بالجروت لهذه الرقبه طبقا طبقا للطريقه المرفقه بالنشره مع شكائر الجروت سؤالى هو هل هذا الحل كافى و سليم او لا
    و اذا كان لا فما هو الحل الصحيح لهذه الرقبه ؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  9. [319]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد طاهر2000 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
    ارجو الافاده من الساده المهندسين

    انا اعمل مهندس مقاومل و قد و اجهتتنى مشكله باحد الفيلا التى اقوم بتنفيذها و هى ان بعد صب احد الادوار واثناء فك رقاب الاعمده و جدت احد الاعمده و الخرسانه منفصله به تماما بارتفاع 10 سم و بكامل عرض العمود و نافذه من الناحيتين حيث ان حديدالكمر بهذه الرقبه كان كثيف لدرجه انه منع الخرسانه من النزول الي الرقبه فقمنا بعمل حقن بالجروت لهذه الرقبه طبقا طبقا للطريقه المرفقه بالنشره مع شكائر الجروت سؤالى هو هل هذا الحل كافى و سليم او لا
    و اذا كان لا فما هو الحل الصحيح لهذه الرقبه ؟؟؟؟؟
    السلام عليكم
    اشكر لك مشاركتك
    بخصوص سؤالك في البداية افضل ان نمنع حدوث مثل هذه الحالة وهي طريقة سهله وبذلك بتحديد منسوب الصب للاعمدة ( مع منسوب اسفل الجسر) وبهذه الطريقة نضمن حصول التعشيش ( فراغ اعلى العمود) اتوقع انه تم صب الاعمدة مع البلاطة في ان واحد وهذا خطأ لان مشاكلة كثيرة والطريقة الثانية هي التأكد من ابعاد القضبان السفلية عن بعضها البعض بحيث لا تقل عن 1.5 مرة قطر اكبر حجم حصويات ( ركام) مستخدم.
    اما الطريقة المثلى للاصلاح في مثل هذه الحالة
    1- دعم الجسور والبلاطة المحيطة بالعمود قبل البدء بالعمل.
    2- تكسير كل الخرسانه في منطقة الفراغ ( التعشيش) حتى الوصول للخرسانه الصلدة.
    3- استخدام مواد تساعد على التماسك بين الخرسانه ةالحديد حيث يتم الخرسانه والحديد.
    4- تسكير جوانب الاعمدة بالكامل للمنطقة التي تم تكسيرها.
    5- عمل فتحتين جانبيتين للعمود ( من كل جهة فتحة).بحيث يكون اعلى الفتحة اعلى من منسوب اعلى العمود.
    6- الصب من خلال الفترة باستخدام مواد non shrinkage حتى تخرج الخرسانه من الجهة المقابله ولمنسوب اعلى من الصب للعمود ( اعلى من منسوب التقاء اسفل الجسر للعمود) للاننا بهذه الطريقة نضمن انا الخرسانه ( grout ) قد وصلت لكامل الفراغ وحصل التماسك.
    وبعد فك جوانب الطوبار formwor; نتأكد من عدم وجود اي فراغ بين الخرسانه الجديدة والقديمة.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    1 Not allowed!



  10. [320]
    المساعد 1
    المساعد 1 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية المساعد 1


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0

    0 Not allowed!


    قمه الهندسه. ان تبني جسر من الامل فوق بحر من الياس.

  
صفحة 32 من 160 الأولىالأولى ... 2228 29 30 31 3233 34 35 36 4282132 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML