دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 30 من 160 الأولىالأولى ... 2026 27 28 29 3031 32 33 34 4080130 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 291 إلى 300 من 1600
  1. [291]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    Unhappy الموضوع يستحق العناء

    السلام عليكم
    شكراً م رزق لقد أعدت البحث في المحاضرات التي علاها التراب حتى توصلت إلى هذه الحلول
    1- ندق ستائر لوحية بمحاذاة الجار تماماً ثم ندعمها بعد الحفر كما بالشكل لكني لا اعلم هل يمكن تنفيذ اللبشة الخازوقية مع وجود هذه الدعائم بالموقع ربما الجزء الذي ننفذه منها نخلي المكان حتى إذا شكت الخرسانة نعيد التثبيت واحدة واحدة حتى نكمل المنطقة الحرجة

    2- أو نستخدم الإحاطة الحلقية التي تعمل كفرام أكشن كما بالشكل لا اعلم هل تتحمل احمال الجار أم لا

    3- أو نعمل تدعيم للستائر بواشدة أربطة تايز لكن أيضاً لا أعلم هل يمكن إدخال هذه الأربطة داخل التربة تحت الجار وكيف نثبت التاي لأنه لابد له من شيء يتمسك به وكما بالشكل

    واخيراً 4- نبدأ بحفر الجزء المجاور للجار ثم ندعمة بالطريقة المبسطة ثم نصب الخوازيق واللبشة جزئياً ثم نردم الجزء ثن نحفر باقي الموقع ونكمل العمل (خيال مش كده ههههههه) كما بالشكل

    أرجو ان يكون الحل من بين هذه الإجتهادات الضعيفة
    ولازلت أبحث >>>>>>>>>>


    1 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  2. [292]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    Thumbs up

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    ولكن كان التدعيم بالاساسات للمبنى فالتربة ضعيفة لا يمكن الدعم بها

    هلا م رزق لم أفهم الحقيقة بس الحمد لله طلعت الفكرة صح
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    هههههههههههه لم يخطر ببالي هذا الحل لانه من الناحية القانونية لا يمكن فعل ذلك وهناك جهات اخرى عليها شوراع رئيسية لا يمكن تنفيذ هذا الاقتراح
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    بس ينفع ولا لأ ؟؟
    آسف مشاركتي المصورة الأخيرة جاءت قبل ما أرى مشاركة حضرتك الأخيرة
    ومنتظرين الجواب الشافي

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [293]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    جهد مشكور مهندس بشر بس الحل sheet pile ما بينفع في وضعنا وخليك على الفكرة الاولى Secant pile wall مع دعمها لان المبنى حدوده متلاصقة مع المبنى القائم كما في الصورة في بداية الموضوع اي ان البايل سيتم استخدامها للبناء في المستقبل.
    انتظر وستجد الحل من العاب الليغو .
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  4. [294]
    بلسم باسم
    بلسم باسم غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية بلسم باسم


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا لجميع الذين شاركوافي هذا الموضوع لقد كنت ابحث في النت عن هذا الموضوع جزاكم الله عني كل خير

    0 Not allowed!



  5. [295]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم اخ رزق والله انت المواضيع اللي كاعد تطرحها جدا ممتازة

    0 Not allowed!



  6. [296]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    استاذنا واخونا المهندس رزق اشكرك جزيل الشكر بالنسبة للمشكلة المتعلقة بالخزان كما تفضلتم والانسة سالدان لا يمكن صبه مرحلة واحدة ةللاسباب التي عرفتموها
    بانسبةللفواصل فلا يمكن عمل الفواصل التمددية في الجدار وذلك للضغط الكبير المسلط من الماء بس الوزن الكبير للماء البالغ 9120طن وبانسبة لحديد التسليح فيجب مده لكي يتحمل tention load

    0 Not allowed!



  7. [297]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    بالنسبة لموضوع القاعة التي يتم تنفيذها باطار مفصلي


    لا اصمم هذا النوع من البلاطات عن طريق الربط المفصلي لان الربط المفصلي لا يمكن من نقل العزم بين البلاطة والاطار ولا انفذه ولا اوافق علبه في حالة الاشراف

    0 Not allowed!



  8. [298]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    لا اصمم هذا النوع من البلاطات لان الربط المفصلي لا ينقل العزم بين البلاطة والاطار ولا انفذ هذا النوع ولا اوافق عليه في حالة الاشراف

    0 Not allowed!



  9. [299]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم في حالة حدوث امطار اثناء صب السقف فما هو الحل لهذه المشكلة ارجو من الاخ رزق والزملاء حل هذه المشكلة

    0 Not allowed!



  10. [300]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جاسم الفهداوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم في حالة حدوث امطار اثناء صب السقف فما هو الحل لهذه المشكلة ارجو من الاخ رزق والزملاء حل هذه المشكلة
    السلام عليكم
    في فصل الشتاء وقبل صب الخرسانه المعرضة للجو ( اساسات- ارضيات - اسقف) يجب ان نوفر في الموقع لفائف الناياون polytheline sheet وعلى الاقل بسماكة 250 ميكرون ( يفضل 500 ميكرون) وعند الشعر بانه ستكون امطار يتم تغطية الخرسانه بالنايلون.
    وللعلم فقط فان الامطار اذا لم تكن غزيرة فانها تؤثر فقط على الطبقة السطحية للخرسانه بعمق لا يزيد عن 1-1.5 سم لذلك لا يكون خوف من تأثر الخرسانه بالماء.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  
صفحة 30 من 160 الأولىالأولى ... 2026 27 28 29 3031 32 33 34 4080130 ... الأخيرةالأخيرة