دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 29 من 160 الأولىالأولى ... 1925 26 27 28 2930 31 32 33 3979129 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 281 إلى 290 من 1600
  1. [281]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    أهلاً م محيي
    حديد السقف م محيي 7 قطر 10 مم / م والأحمال عادية أعتقد يكفي لكن خوفي من البلاطة فوق الكمر

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  2. [282]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    أهلاً م محيي
    حديد السقف م محيي 7 قطر 10 مم / م والأحمال عادية أعتقد يكفي لكن خوفي من البلاطة فوق الكمر
    السلام عليكم
    كما ذكرت لك سابقا وكما افاد ايضا المهندس محي يجب التدقيق على البلاطات على اساس انها single span وان تعلم كم سماكة البلاطة وقوة الخرسانه وحديد التسليح وكذلك المجازات span لكل بلاطة وبالتالي تتاكد وتنام وانت مرتاح لانو في الهندسة مافي شيء اسمه اعتقد انه يكفي ؟؟ الذي يؤكد او ينفي الحسابات
    1- تحب الاحمال الفعليه على المتر المربع ( الحمل مضروبا في مربع المجاز مقسوما على 8)
    ومنها نحسب العزم =moment=w*l2/8
    2- نحسب قدرة تحمل البلاطة وذلك باخذ القيمة الاصغر
    - قدرة تحمل الخرسانه
    -قدرة تحمل الحديد
    3 نقارن العزم في 1 مع العزم في 2 فاذا كان العزم في 2 اكبر فهذا يعني ان الوضع امن وذا كان اقل نحسب نسبة الانخفاض فذا كانت اقل من 10-15 % فيمكن قبوله ولكن هذا يقلل من عوامل الامان ( باعتبار ان معادلات التصميم فيها عوامل امان من تصعيد للحموله وتخفيض الاجهاد المسموح بها لكل من الحديد والخرسانه عن المسموح به).
    4 نتحقق من الهبوط
    هذه هي الطريقة الهندسية في التحقق اما "اعتقد انه يكفي " فهذا لم اجده في اي مرجع هندسي وشكرا لك
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  3. [283]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    أهلاً م محيي
    حديد السقف م محيي 7 قطر 10 مم / م والأحمال عادية أعتقد يكفي لكن خوفي من البلاطة فوق الكمر
    اهلا بيك يا باشمهندس بشر

    وايه اللي يخوفك من البلاطه اللي فوق الكمر - ها اجيبهالك بطريقه تانيه !!!!!!!!!

    خلينا بنصمم السقف ده من جديد مش احنا بناخد شريحة طوليه واخري عرضيه ونحسب الاحمال وبالتالي العزوم ونصمم القطاعات الحرجه - علي افتراض ان الشرائح ده مستمرة الارتكاز ,,,,,,,,, صح ولا ؟؟؟؟؟؟؟ صح طبعا لان البحور مستمرة الارتكاز اكثر اقتصاديه في الاعتبار من بسيطة الارتكاز بشرط ان يتم تنفيذ البواكي متصله ببعضها ومستمرة فعلا بان الحديد يتعمل زي ما انت كنت عاوز
    صح لحد كده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اعتقد صح

    طب ما ممكن مهندس تاني يصمم السقف ده كل باكيه لوحدها - وساعتها الحل نفسه لا يفترض وجود عزوم سالبه لان مافيش استمراريه للبواكي وبالتالي كل المطلوب هو ان الحديد يركب الكمرة بس ومش مطلوب ان يكون هناك تسليح علوي زي ما انت كنت عاوز - لان كل باكيه محسوبه علي انها بسيطة الارتكاز يعني العزوم الموجبه اكبر شويه من لو انها محسوبه مستمرة الارتكاز

    وهو ده الحل اللي انت وصلتله دلوقتي - بس كل الفرق بين الحلين هو انك تتاكد ان التسليح السفلي في منتصف البحر ممكن يتحمل العزوم علي اعتبار ان تلك العزوم ناتجه من كمرة بسيطة الارتكاز

    والتسليح اللي انت ذكرته لازم يتشيك مع سمك البلاطه والبحر في الاتجاهين - لان ممكن التسليح ده يبقي امن لو البحور صغيره او غير امن لو كبيرة وكذلك سمك البلاطه كم ؟؟؟؟؟؟؟؟ لانه هايفرق,,, والاحمال ,,,,,,,,, وهكذا

    يبقي الخلاصه ما تخافشي من العزوم العلويه

    لان اللي يتخاف منها وعليها هي العزوم الموجبه بعد تغيير التنفيذ عما هو مصمم عليه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [284]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    كما ذكرت لك سابقا وكما افاد ايضا المهندس محي يجب التدقيق على البلاطات على اساس انها Single Span وان تعلم كم سماكة البلاطة وقوة الخرسانه وحديد التسليح وكذلك المجازات Span لكل بلاطة وبالتالي تتاكد وتنام وانت مرتاح لانو في الهندسة مافي شيء اسمه اعتقد انه يكفي ؟؟ الذي يؤكد او ينفي الحسابات
    1- تحب الاحمال الفعليه على المتر المربع ( الحمل مضروبا في مربع المجاز مقسوما على 8)
    ومنها نحسب العزم =moment=w*l2/8
    2- نحسب قدرة تحمل البلاطة وذلك باخذ القيمة الاصغر
    - قدرة تحمل الخرسانه
    -قدرة تحمل الحديد
    3 نقارن العزم في 1 مع العزم في 2 فاذا كان العزم في 2 اكبر فهذا يعني ان الوضع امن وذا كان اقل نحسب نسبة الانخفاض فذا كانت اقل من 10-15 % فيمكن قبوله ولكن هذا يقلل من عوامل الامان ( باعتبار ان معادلات التصميم فيها عوامل امان من تصعيد للحموله وتخفيض الاجهاد المسموح بها لكل من الحديد والخرسانه عن المسموح به).
    4 نتحقق من الهبوط
    هذه هي الطريقة الهندسية في التحقق اما "اعتقد انه يكفي " فهذا لم اجده في اي مرجع هندسي وشكرا لك
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    المجازات 3.5 م ولا تتعدى 3.8 والبلاطة 16 سم والحمولات عادية جداً بل وأبسط من العادية وكنا نضع شبكة 5 قطر 10 تكون آمنه جداً فإعتقدت أنه 7 قطر 10 تبقى آمنة من وجهة نظر حسابية بمجرد النظر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    اهلا بيك يا باشمهندس بشر

    وايه اللي يخوفك من البلاطه اللي فوق الكمر - ها اجيبهالك بطريقه تانيه !!!!!!!!!

    خلينا بنصمم السقف ده من جديد مش احنا بناخد شريحة طوليه واخري عرضيه ونحسب الاحمال وبالتالي العزوم ونصمم القطاعات الحرجه - علي افتراض ان الشرائح ده مستمرة الارتكاز ,,,,,,,,, صح ولا ؟؟؟؟؟؟؟ صح طبعا لان البحور مستمرة الارتكاز اكثر اقتصاديه في الاعتبار من بسيطة الارتكاز بشرط ان يتم تنفيذ البواكي متصله ببعضها ومستمرة فعلا بان الحديد يتعمل زي ما انت كنت عاوز
    صح لحد كده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اعتقد صح

    طب ما ممكن مهندس تاني يصمم السقف ده كل باكيه لوحدها - وساعتها الحل نفسه لا يفترض وجود عزوم سالبه لان مافيش استمراريه للبواكي وبالتالي كل المطلوب هو ان الحديد يركب الكمرة بس ومش مطلوب ان يكون هناك تسليح علوي زي ما انت كنت عاوز - لان كل باكيه محسوبه علي انها بسيطة الارتكاز يعني العزوم الموجبه اكبر شويه من لو انها محسوبه مستمرة الارتكاز

    وهو ده الحل اللي انت وصلتله دلوقتي - بس كل الفرق بين الحلين هو انك تتاكد ان التسليح السفلي في منتصف البحر ممكن يتحمل العزوم علي اعتبار ان تلك العزوم ناتجه من كمرة بسيطة الارتكاز

    والتسليح اللي انت ذكرته لازم يتشيك مع سمك البلاطه والبحر في الاتجاهين - لان ممكن التسليح ده يبقي امن لو البحور صغيره او غير امن لو كبيرة وكذلك سمك البلاطه كم ؟؟؟؟؟؟؟؟ لانه هايفرق,,, والاحمال ,,,,,,,,, وهكذا

    يبقي الخلاصه ما تخافشي من العزوم العلويه

    لان اللي يتخاف منها وعليها هي العزوم الموجبه بعد تغيير التنفيذ عما هو مصمم عليه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا
    فهمت أيوة فهمت صح الكلام ده قابلنا قبل كده في سكشن لكن كان كلام عالماشي ما لحقتش أفهمه كويس بس فهمت وفعلاً الوضع هنا طلع آمن بالكاد شكراً م رزق و م محيي

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  5. [285]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    في البداية اشكر كل من شارك في هذا الموضوع ةكذلك المتابعين لهذه الاسلسلة من " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية".
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سبحان الله خطر ببالي خوازيق سند الحفرالمسلحة/غير مسلحة بالتقاطع والتبادل لاول وهلة وقمت بالبحث داخل حافظة الكتب عنديلكن لم أجد المحاضرات بها وزعلت جداً لأني حبيت تكون محاولتي للإجابة دقيقة لكنسبحان الله في منتدى آخر وبالصدفة وجدت موضوع طازة يشرح هذا النوع من سند التربةبالصور كمان !! وها هي

    صورة للخوازيق التي تصب على عمق أكبر من عمق الحفر وهيخوزايق مرة مسلحة ومرة ليست مسلحة لعمل جدار ساند مستمر ويتم دراستها وتحديدتسليحها وقطرها حسب الظروف وهي ناجحة في ظروف المياة الجوفية العالية المنسوبوأيضاً أماكن العمل الضيقة ولا تحتاج لنزح مياه مستمر لكامل المنطقة وهي تصب أولاًلكامل الموقع ثم نبدأ بالحفر

    اذا تأملنا شروط العمل نجد ان الاوتاد المتلاصقة Secant Pile Wall لوحدها لا تكفي للحل وحدها هنا فهذه الاوتاد تحمل جسر كابولي مثبت بالارض Cantilever Beam وطول 9 م span ونتيجة الضغط من التربه والمياه الجوفية اساسات المبنى الملاصق نجد ان سيكون قطر الاوتاد كبيرا وغير اقتصادي .
    بداية استغرقت 3 ايام فى قراءة واستيعاب كل ما دار فى هذا الباب من بدايته وقد هالني كم الخبرات التي يتمتع بها رواده وعلى رأسهم صاحب الباب م / رزق ... جزاه الله كل الخير عما يقوم به
    بخصوص المشكلة الاخيرة فقد تعرضت لها شخصيا وكان الحل بحفر المبنى وترك مسافة من 2 -3 متر بدون حفر مؤقتا بجانب الجار مع تثبيبت جوانب الحفر جيدا باستخدام الواح راسية لسند جوانب الحفر لمنع انهياره كما تستخدم مثبتات على جوانب الحفر تمنع نفاذية الماء حتى يقل الماء النازح من تحت اساس الجار والقيام بكل اعمال الاساسات المطلوبة فى الجزء المحفور ثم يتم حفر الجزء المتبقى ونقل الواح السند بجوار اساسات الجار مباشرة واستكمال الاساسات فى منطقة الفاصل المتروك سابقا.
    اذا تألمنا الصور وتقرير فحص التربه نجد ان هذا الحل لايمكن تطبيقة في حالتنا للاسباب التالية
    1- التربه من نوعية silty sand وكما يعلم الجميع فان هذه التربه سهلة الانهيار وغير متماسكة في وجود المياه الجوفية.
    2- المنبى المراد انشاؤه والمبنى المجاور متلاصقين تماما كما هو واضح في الصمر
    لذلك نحتاج الى افكار اخرى لحل هذه المشكلة وباانتظار المشاركات في هذا الموضوع.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  6. [286]
    hanymusica
    hanymusica غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخويا العزيز رزق تحية طيبة و بعد

    بالنسبة لسؤالك الخاص بالتعشيش
    هناك طريقة و عن تجربة شخصية لمعالجة ما حدث عن التعشيش و هو كالاتي

    أستخدم المواد الخصوصية الاتيه و هى متوافرة فى دول الخليج
    1- مادة دهان الحديد basf zincrithch
    2- مادة دهان الخرسانة المصبوبة قديما basf 1414
    3-مادة الجراوت basf s88 او basf s66 و كلاهما اذا خلطت جيدا تعطي مقاومة ضغط تقدر بى 700 kg/ cm2
    و خطوات التنفيذ كلاتي

    1- تكسير المناطق الضعيفة حتي تصل الى المناطق القوية من الخرسانة
    2- تنظيف حديد التسليح جيدا و دهانه بمادة مقاومة للصدأ مثل مادة ال zr التى سبق ذكرها اعلاه
    3- دهان سطح الخرسانة القديمة بواسطة فرشاة رفيعة لتفادي التسليح بمادة 1414 او اى مادة Bonding agent و هى مادة ممتازة لاصقة و وظيفتها لصق الخرسانة القديمة بالجديدة
    4- الخطوة الاتية تنقسم الى فرعين يتم استخدام احدهما
    أ- فى حالة استخدام مادة الجروت s88 و هى تشبة مونة المساح (خلطة اسمنتيه) بمعني ان فرمجي او مساح بواسطة المسطرين و البروة يقوم بفردها و مسحها على المناطق المصابة لتعويض التعشيش
    ب- فى حالة استخدام مادة ال s66 و هى اشبة بالخرسانة تماما و لكن عند خلطها تكون مثل السائل تماما لضمان سهولة مشغوليتها اثناء الصب فى المناطق الدقيقة و ضمان عدم التعشيش من جديد و تحتاج الى فورمة نجار لانها تصب و لا تمسح كالمادة الاولي المذكورة فى البند أ

    و تأكد تماما من ان هذه المواد معتمدة و رائعة و تمتاز بمقاومة ضغط 7خخ كجم \ سم2 و لكن اتبع نسب الخلط بالماء المذكورة و هى تقريبا كل شكارة تحتاج الى اربعة لتر ماء فقط و الخلط بواسطة مضرب ألى او mixer و هى مضرب يركب على اى دريل و ان مدة الخلط و المسح او الصب لا يتخطي ال 20 دقيقة و ذلك لسرعة شك تلك المواد

    أرجو ان اكون قد اوفيت فى الشرح و انا تحت امرك فى اى شىء

    0 Not allowed!



  7. [287]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    هلا م رزق
    أنا أقترح عمل تثبيت لهذه الخوازيق Secant عن طريق الـ Ties المائلة وهي أن تزرع كابلات في التربة ثم تحقن بمادة كيميائية تنتفش داخل التربة وتحت أساسات الجار مكونة رابط متماسك يقلل من تأثير الكابولي الطويل
    وهناك فكرة أخرى لكن لم أرها من قبل وهي تدعيم الخوازيق من منتصف طولها المعلق بكمرات حديدية مائلة ترتكز على التربة المحفورة
    حل ثالث ( بس ده خيالي شوية ههههههههه) ربط رؤوس الخوازيق الساندة بأساسات المبنى المجاور بأي طريقة ممكنة

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  8. [288]
    newart
    newart غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 318
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

    0 Not allowed!



  9. [289]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم

    بالنسبة لسؤالك الخاص بالتعشيش

    هناك طريقة و عن تجربة شخصية لمعالجة ما حدث عن التعشيش و هو كالاتي


    أستخدم المواد الخصوصية الاتيه و هى متوافرة فى دول الخليج
    1- مادة دهان الحديد basf zincrithch
    2- مادة دهان الخرسانة المصبوبة قديما basf 1414
    3-مادة الجراوت basf s88 او basf s66 و كلاهما اذا خلطت جيدا تعطي مقاومة ضغط تقدر بى 700 kg/ cm2

    اشكر للمهندس هاني على هذه المشاركة بخصوص استخدام المواد الخاصة في معالجة عيوب الخرسانه ليست الحل الافضل دائما .

    الحل الافضل دائما هو متع حدوث العيوب من اساسها من خلال اتباع الطرق الهندسية في العمل .
    اما مشكله المواد الخاصة فكما ذكرت ان قوة الكسر لها اعلى بكثير من قوة كسر الخرسانه وكذلك معامل التمدد لها مختلف لذلك نجد بعد مدة حصول تشقق شعري hair crack بين الخرسانه الاصليه والخرسانه المعالجة .
    ولكن اتفق معك انه لو حصل تعشيش segregation او بعض الفقاعات الهوائية وليس في مناطق انشائية رئيسية فلا مانع من المعالجة بها اما ان تتم معالجة اي عيوب في الخرسانه قبل الكشف من مهندس له خبرة وتقدير العيوب فهنا تقع المشكله والذي وللاسف يحصل في الموقع بعد فك الطوبار formwork يقوم عامل بتغيه عيوب الخرسانه قبل قيام المهندس بالكشف عليها واجراء الاصلاح حسب الاصول.
    أنا أقترح عمل تثبيت لهذه الخوازيق Secant عن طريق الـ Ties المائلة وهي أن تزرع كابلات في التربة ثم تحقن بمادة كيميائية تنتفش داخل التربة وتحت أساسات الجار مكونة رابط متماسك يقلل من تأثير الكابولي الطويل



    وهناك فكرة أخرى لكن لم أرها من قبل وهي تدعيم الخوازيق من منتصف طولها المعلق بكمرات حديدية مائلة ترتكز على التربة المحفورة

    حل ثالث ( بس ده خيالي شوية ههههههههه) ربط رؤوس الخوازيق الساندة بأساسات المبنى المجاور بأي طريقة ممكنة

    فاسرد على طريقتك

    الاقراح الاول
    هههههههههههههههههه مش قابل للتنفيذ لانه يوجد مباني محيطة والتربه ضعيفة وعليه عملية ربط البلات وتثبيها بواسطة anchor غير وارد وتم استثناؤه عند وضع الاقتراحات بخصوص الحل.
    الاقتراح الثاني
    ههههههههههههههههههههههههههههههه صحيج هوا ده كان الحل بشكل عام ولكن كان التدعيم بالاساسات للمبنى فالتربة ضعيفة لا يمكن الدعم بها وان شاء الله المشاركة الجاي اوضح الطريقة بالتفصيل وبالمخططات فانتظروا المشاركة.
    الاقتراح الثالث
    هههههههههههه لم يخطر ببالي هذا الحل لانه من الناحية القانونية لا يمكن فعل ذلك وهناك جهات اخرى عليها شوراع رئيسية لا يمكن تنفيذ هذا الاقتراح



    مع تحياتي الخاصة لك اخ بشر وبرافوا على الاقتراح الثاني
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  10. [290]
    المهندس خالد انعام
    المهندس خالد انعام غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية المهندس خالد انعام


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك لله حيرا واريد ان ادرس هذه المشاكل بالتفصيل لكي اجيبك عنها بصورة جيدة

    0 Not allowed!



  
صفحة 29 من 160 الأولىالأولى ... 1925 26 27 28 2930 31 32 33 3979129 ... الأخيرةالأخيرة