  1. [271]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    سلمت يمينك م رزق فهم دقيق لم يخطر ببالي على الإطلاق
    ولكن كيق حضرتك ألممت بالموضوع مع أنه حدث بدولة أجنبية هل حضرتك كنت تعمل هناك ؟
    شكراً على الإفادة وأعتقد أنه كل من شاهد هذا الموضوع لن تنهار منه شدة مماثلة إن قدر له الله التعرض للتعامل معها
    شكراً جزيلاً
    بالنسبة لمشكلة قابلتني أن حداد ومقاول كانا يعملان على بناء عمارة سكنية صغيرة على مساحة 130 م2 ولم يكرب الحداد التسليح العلوي فوق الكمرات ولا حتى وضع حديد علوي في مكانه المحدد وإكتفى بشبكتين فوق بعض تماماً أي أن الغطاء الخرساني العلوي 10 سم على إعتبار سمك البلاطة 15 سم كمرية طبعاً
    فما العمل وقد تم الصب فعلاً وهل ستظهر مشاكل خطيرة
    السلام عليكم
    حاولت اكثر من مرة فهم المشكلة ولكن للاسف لم استطع يرجى رسم مخطط كروري (يدوي) توضح مكان الاعمدة والجسور وحديد التسليح.
    وبانتظار المعلومات

    0 Not allowed!



  2. [272]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    مشكلة حفر ارض مبنى وتدعيم الحفر ؟Ecavation & Shoring system

    السلام عليكم
    من سلسلة مشاكل تنفيذية وحلول هندسية سأطرح اليوم مشكلة تحدث عندما يطلب انشاء مبنى في قطعة ارض محصورة بين أبنية قائمة وعمق الحفر كبير والتربة من النوعية سهلة الانهيار وهناك مياه جوفية.
    لدينا مبنى حسب الشكل المرفق وهو عبارة عن مبنى برجي بارتفاع 32 طابق فوق الارض وطابقين تحت الارض basement floor حيث يلاحظ ان محاط من جهتين بأنية ( لها اقبية Basement floors مشار لها بسهم احمر) اما الجهتين الاخرتين فهي على شوارع مكتظة . وقد تقرر ان يتم تنفيذ الاساس من raft foundation supported on piles



    اما خواص التربة فهي متغيرة بين sand to silty sand وكان هناك مياه جوفية بسبب قربها من البحر كما في الشكل المرفق

    كان معدل منسوب الارض الطبيعية بحدود 5 م اما منسوب الحفر فكان متغير واقلها -4.0 متر وبالتالي يكون عمق الحفر 9 م.
    والسؤال الان كيف يمكن حفر الاساسات للمبنى دون ان نؤثر على اساسات الابنية المحيطة وكذلك الشوارع والتي تحوي خدمات.
    ما هو نظام دعم الحفر الممكن استخدامة shoring system ؟؟
    بانتظار المشاركات باقتراح الحلول وسيتم التعليق على كل طريقة حل وفيما بعد ساقدم الحل الذي تم تبنيه في التصميم ومن ثم تم تنفيذة والصور المرفقة للمبنى بعد تنفيذة.(8134)
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  3. [273]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    Talking

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سبحان الله خطر ببالي خوازيق سند الحفر المسلحة/غير مسلحة بالتقاطع والتبادل لاول وهلة وقمت بالبحث داخل حافظة الكتب عندي لكن لم أجد المحاضرات بها وزعلت جداً لأني حبيت تكون محاولتي للإجابة دقيقة لكن سبحان الله في منتدى آخر وبالصدفة وجدت موضوع طازة يشرح هذا النوع من سند التربة بالصور كمان !! وها هي
    صورة للخوازيق التي تصب على عمق أكبر من عمق الحفر وهي خوزايق مرة مسلحة ومرة ليست مسلحة لعمل جدار ساند مستمر ويتم دراستها وتحديد تسليحها وقطرها حسب الظروف وهي ناجحة في ظروف المياة الجوفية العالية المنسوب وأيضاً أماكن العمل الضيقة ولا تحتاج لنزح مياه مستمر لكامل المنطقة وهي تصب أولاً لكامل الموقع ثم نبدأ بالحفر

    صورة بعد الحفر


    مقطع للخوازيق

    صورة لمكن الحفر



    وهي تصلح للتربة الغير متماسكة
    وهذه شركة تعمل على ما أعتقد في هذه الأعمال www.softecegypt.com
    وأرجو أن تكون الإجابة صحيحة
    وعلى هذا النحو يجب أن أقول أن الجواب منقول وشكراً للمهندس محمد شبانة
    بالنسبة لسؤالي الأول
    هذا رسم للمشكلة

    الرسم الأول للتفصيل الصحيح للتكريب بالبلاطة والغطاء الخرساني 2.5 سم كما هو معلوم
    الرسم الثاني يوضح ما قام به الحداد أي أنه لم يكرب التسليح في البلاطة إطلاقاً أي لم يضع حديد علوي وتم الصب فما المتوقع حدوثه
    وشكراً

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  4. [274]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    أشكر للمهندس بشر على هذه المشاركة ويسمى هذا النوع من الاوتاد Secant Pile walls
    ننتظر المزيد من المشاركات وطرح الافكار والتفكير اكثر والانتباه للصور حيث يوجد بناية ملاصقة وارتفعها بحدود 10 طوابق.

    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  5. [275]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    بالنسبة لسؤال المهندس بشر ونظرا لعدم وضع حديد علوي فوق الجسر للبلاطة المصمته solid slab فالذي سيحدث انه ستتشكل تشققات على جانبي الجسر وتكون موازية لطول الجسر حتى تشكل مفصل لدن plastic hing وعند هذه الحالة ستعمل البلاطة على اساس simply supported slab بدلا من بلاطة مستمرة continous slab وهذا يحدث بعد التحميل وكذلك من المتوقع ان يكون الهبوط deflection أكبر ويجب اعادة التصميم على اساس ان البلاطة ذات مجاز واحد one span وحديد التسليح وفق ما تنفيذة بالموقع والتأكد من قدرتها على تحمل الاحمال التصميمية والتأكد من الهبوط هل هو ضمن الحدود المسموح بها ام لا ؟.


    اتمنى ان اكون وفقت في الاجابة على استفسارك
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  6. [276]
    إيهاب عبد المجيد
    إيهاب عبد المجيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0
    شكرا على هذه المشاركات الفعالة
    إيهاب عبد المجيد

    0 Not allowed!



  7. [277]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    شكراً جزيلاً م رزق
    لكن هذه المشكلة حدثت في كل السقف وليس في كمرة واحدة
    فما المتوقع حدوثه ؟ وما الحل ؟

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  8. [278]
    asd314
    asd314 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2005
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    سلمت يمينك م رزق فهم دقيق لم يخطر ببالي على الإطلاق
    ولكن كيق حضرتك ألممت بالموضوع مع أنه حدث بدولة أجنبية هل حضرتك كنت تعمل هناك ؟
    شكراً على الإفادة وأعتقد أنه كل من شاهد هذا الموضوع لن تنهار منه شدة مماثلة إن قدر له الله التعرض للتعامل معها
    شكراً جزيلاً
    بالنسبة لمشكلة قابلتني أن حداد ومقاول كانا يعملان على بناء عمارة سكنية صغيرة على مساحة 130 م2 ولم يكرب الحداد التسليح العلوي فوق الكمرات ولا حتى وضع حديد علوي في مكانه المحدد وإكتفى بشبكتين فوق بعض تماماً أي أن الغطاء الخرساني العلوي 10 سم على إعتبار سمك البلاطة 15 سم كمرية طبعاً
    فما العمل وقد تم الصب فعلاً وهل ستظهر مشاكل خطيرة
    لا تقلق يا باشمهندس بشر
    طالما السقف كمري تقوم كانات الكمر برفع حديد الشبكة للبلاطات تلقائيا بدون تكريب حيث انه من المفترض ان ارتفاع كانات الكمرات اقل 2.50 سم على الاكثر من نهاية منسوب صب البلاطة وعليه فلن يحدث اى تشققات او مشاكل مستقبلية فالتكريب يستخدم لجعل الحديد السفلي للشبكة يشتغل علوي فى منطقة column strip وهذ ما تقوم به كانات الكمرات

    0 Not allowed!



  9. [279]
    asd314
    asd314 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2005
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    بداية استغرقت 3 ايام فى قراءة واستيعاب كل ما دار فى هذا الباب من بدايته وقد هالني كم الخبرات التي يتمتع بها رواده وعلى رأسهم صاحب الباب م / رزق ... جزاه الله كل الخير عما يقوم به
    بخصوص المشكلة الاخيرة فقد تعرضت لها شخصيا وكان الحل بحفر المبنى وترك مسافة من 2 -3 متر بدون حفر مؤقتا بجانب الجار مع تثبيبت جوانب الحفر جيدا باستخدام الواح راسية لسند جوانب الحفر لمنع انهياره كما تستخدم مثبتات على جوانب الحفر تمنع نفاذية الماء حتى يقل الماء النازح من تحت اساس الجار والقيام بكل اعمال الاساسات المطلوبة فى الجزء المحفور ثم يتم حفر الجزء المتبقى ونقل الواح السند بجوار اساسات الجار مباشرة واستكمال الاساسات فى منطقة الفاصل المتروك سابقا

    0 Not allowed!



  10. [280]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    شكراً جزيلاً م رزق
    لكن هذه المشكلة حدثت في كل السقف وليس في كمرة واحدة
    فما المتوقع حدوثه ؟ وما الحل ؟
    السلام عليكم ورحمة الله اخواني الكرام

    كما تفضل المهندس رزق ان البلاطات ها تتحول الي ان تكون بسيطه الارتكاز متجاوره - يبقي المهم يا باشمهندس بشر انك تعمل تشيك علي التسليح الموجب اللي في نص البلاطه انه مناسب ويتحمل الاحمال الواقعه علي اعتبار ان الباكيه بسيطه الارتكاز وده بيكون لكل باكيه علي حده - بان يتم حساب العزوم وبعد ذلك مراجعة التسليح وابعاد قطاع البلاطه مع تلك العزوم - ويجب ان يكون امن ومقبول انشائيا - لان احنا عارفين ان دراسة الكمر علي انه مستمر بيقلل العزوم الموجبه عما لو كانت الكمرة بسيطه - وطبعا هي دي الحاله الاسؤ المتوقع حدوثها بسبب تلك المشكله بالنسبه للعزوم الموجبه

    وبالنسبه للعزوم السالبه التي فقدت التسليح الخاص بها بان تم ازاحته لاسفل مما ادي الي زياده الغطاء الخرساني فكما افاد الزميل المهندس asd314
    فهذا المفهوم يساعد نوعا ما في الحل بالاضافه الي ان العزم السالب يقل متاثرا باحمال المباني عند تلك المنطقه ( اعلي الكمرات ) لان حمل تلك المباني بيؤثر لاسفل مما يقلل العزوم السالبه عند الكمرات - ولو ما اثرتش فعلي اسؤ الفروض سيحدث ماتفضل به المهندس رزق وهنا يبقي العزوم تعتبر بصفر عند تلك التقطة والمهم ان حديد التسليح يتحمل العزوم الموجبه الناتجه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا